Перейти до

Новинка: UPS для BDCOM P3310


Рекомендованные сообщения

Хочу представить нашу очередную разработку: UPS для BDCOM P3310.

 

Помимо BDCOM он подходит для нескольких коммутаторов Dell, и старших моделей D-Link. Устанавливается без напильника в штатные крепления.

Для совместимых устройств есть переходники.

Подключается к внешнему аккумулятору. Минимальная ёмкость - 17 Ач.

 

post-3121-0-71131100-1456824503_thumb.jpg

 
  • ток заряда батареи - 2500mА;
  • вход 150-260V AC, 1.5A max;
  • выход на коммутатор: 13.8V, 7A max;
  • выход на батарею: 13.8V, 2.5A max;
  • защита от глубокого разряда;
  • автовключение при подключении новой батареи или появлении сети.

 

Неполный список совместимых устройств (подходят по креплениям и есть переходники):

  • Alcatel LS6224
  • Allied Telesis AT-8000S/48
  • BDCOM P3310
  • D-Link DGS-3100-24TG
  • D-Link DGS-3120
  • D-Link DES-3200-28F
  • D-Link DES-3526
  • D-Link DES-3550
  • Dell PowerConnect 3348
  • Dell PowerConnect 3424
  • Dell PowerConnect 3548
  • Dell PowerConnect 5224

 

Мы уже отправили несколько опытных образцов UPS90. Надеюсь, люди принимающие участие в тестировании опишут здесь свои впечатления "из первых рук".

Первая партия уже в производстве. Думаю, будут доступны недели через две-три.

 

post-3121-0-86208100-1456824633_thumb.jpg

 

ЗЫ Не задавайте здесь вопрос о цене. Топик не торговый, поэтому все упоминания о цене модераторы стирают - как вопросы так и ответы.

Відредаговано Setevoy
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • Відповіді 139
  • Створено
  • Остання відповідь

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Я разъясняю техническую сторону вопроса. Типовое быстродействие реле - миллисекунды. Силовому ключу в источнике питания хватает для пробоя повышения напряжения сверх расчетного порядка долей микросеку

не думаю, что ток заряда при ограничении напряжения 13.5-13.6В сильно повредит аккумуляторам... + умные зарядные на первых этапах таки гонят большой (больше 0.1С) ток в батарею.

Годится нормальная сеть.. Для ненормальной нужно платить вдвойне за специальный источник.  Другого пока не придумали.

Posted Images

 

 

Минимальная ёмкость - 17 Ач.

Чому не можна використовувати з меншими акумуляторами? Наприклад, 7.5 або 9А?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

напишите сколько проработает ОЛТ 4 портовый если подключить этот ибп с 17апч батареей (это будет более актуальной информацией ) 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Он ставится вместо штатного бп или вместе с ним?

 

Вместо. Можно поставить и вместе, тогда будет работать от нашего, а штатный будет как резервный. Место для этого в олте есть, но нужно вывести питание наружу для второго блока. Готового такого разъёма мы не делали, но в принципе можно сделать при необходимости.

 

post-3121-0-46759500-1456843274_thumb.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

напишите сколько проработает ОЛТ 4 портовый если подключить этот ибп с 17апч батареей (это будет более актуальной информацией ) 

 

От 2х до 5 часов, в зависимости от нагрузки на олт.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Опубліковано: (відредаговано)

 

Минимальная ёмкость - 17 Ач.

Чому не можна використовувати з меншими акумуляторами? Наприклад, 7.5 або 9А?

 

 

Ток заряда большой - 2.5А.

И кабель на батарею будет с клеммниками под болт.

 

post-3121-0-30321500-1456847486_thumb.jpg

Відредаговано Setevoy
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

не думаю, что ток заряда при ограничении напряжения 13.5-13.6В сильно повредит аккумуляторам... + умные зарядные на первых этапах таки гонят большой (больше 0.1С) ток в батарею.

  • Like 1
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

напишите сколько проработает ОЛТ 4 портовый если подключить этот ибп с 17апч батареей (это будет более актуальной информацией ) 

 

От 2х до 5 часов, в зависимости от нагрузки на олт.

 

в среднем ОЛТ хавает 45-50 ВАТ, вот и считайте сами: 17*12=204 *0.8(как бы кпд всего этого дела найденный опытным путем)=163\50ват=3,2 часа

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

не думаю, что ток заряда при ограничении напряжения 13.5-13.6В сильно повредит аккумуляторам... + умные зарядные на первых этапах таки гонят большой (больше 0.1С) ток в батарею.

и я не думаю, 7А\Ч должно хавать без проблем, только смысла мало от 1ч без питания, ибо больше 7а\ч не вытянет...

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Чи можливо пристосувати для використання менших батарей?

Можемо по запиту зменшити струм заряду та замінити кабель під стандартні клеми.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Опубліковано: (відредаговано)

Може я щось пропустив... А як бути з гарантією самого ОЛТ ?

Официального представительства bdcom нет, поэтому нужно спрашивать у конкретного поставщика. Очень даже могут лишить гарантии. Возможно, предложат установить блок для вас с сохранением гарантии но за дополнительную плату.

Відредаговано Setevoy
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Тестировали эту штуку, очень понравилась.

Стоит в длинке 3200-28F, на 17Ач батарее держить его при полной нагрузке порядка 4 часов. Становиться вместо штатного БП. За свои деньги отличное устройство.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

для 3200-28ф это единственное предложение, другой ваш ибп не становится?

Только этот. Ups30 и ups60 не подходят по размеру и не только.

А чем не устраивает этот?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

Може я щось пропустив... А як бути з гарантією самого ОЛТ ?

Официального представительства bdcom нет, поэтому нужно спрашивать у конкретного поставщика. Очень даже могут лишить гарантии. Возможно, предложат установить блок для вас с сохранением гарантии но за дополнительную плату.

 

Я так розумію ви продаєте OLT BDCom.

Ваша компанія надасть таку послугу?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

для 3200-28ф это единственное предложение, другой ваш ибп не становится?

Только этот. Ups30 и ups60 не подходят по размеру и не только.

А чем не устраивает этот?

 

Вполне устроит, наверное. Надо только попробовать, так что стоимость и сроки появления, конечно, интересуют :)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

 

Може я щось пропустив... А як бути з гарантією самого ОЛТ ?

Официального представительства bdcom нет, поэтому нужно спрашивать у конкретного поставщика. Очень даже могут лишить гарантии. Возможно, предложат установить блок для вас с сохранением гарантии но за дополнительную плату.

 

Я так розумію ви продаєте OLT BDCom.

Ваша компанія надасть таку послугу?

 

Нет, для нас это непрофильно. Нужно говорить с теми, кто их сам возит и держит под них сервис.

Этим сейчас многие занимаются. Я бы даже сказал, слишком многие :)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

 

для 3200-28ф это единственное предложение, другой ваш ибп не становится?

Только этот. Ups30 и ups60 не подходят по размеру и не только.

А чем не устраивает этот?

 

Вполне устроит, наверное. Надо только попробовать, так что стоимость и сроки появления, конечно, интересуют :)

 

 

Сроки - две-три недели. Сейчас уже ставится smd.

Цену не могу здесь писать - модераторы стирают :) Но дороже ups60 совсем ненамного.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • bot changed the title to Новинка: UPS для BDCOM P3310

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Вхід

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас
  • Зараз на сторінці   0 користувачів

    Немає користувачів, що переглядають цю сторінку.

  • Схожий контент

    • Від AvaloncheG
      Продам ДБЖ:

      Eaton (MGE) EX RT 11 1:1 (1ф) 8000W/11000VA  - 1100$ (в наявності 1шт.)
      Eaton (MGE) EX RT 7 3:1 (3ф) 4900W/7000VA - 900$ (в наявності 2шт.)

      Живлення від батарей DC 240V/39A.
      ДБЖ без коробок вводу/виводу (I/O Box), нажаль десь загубились, до 3-х фазних є схема коробки, до однофазного немає, але там простіше розібратись.
      ДБЖ протестовані і повністю робочі. Також є батарейні кабінети до них, але з'єднуючих проводів теж немає.
       
      ДБЖ APC Smart-UPS 3000 (SUA3000RMI2U) без батарей - 270$
      Протестований і повністю робочий.

      Неробочий ДБЖ PW9120 6000i (6000VA, 4200W) однофазний, з двома додатковими батарейними кабінетами PW9120 BAT-6000 - 300$
      Живлення від батареї 240VDC.
      Плата зарядки та плата керування робочі, на силовій десь недоходить живлення, майстер не зміг знайти причину, найвірогідніше десь перегнила дорожка, візуально всі компоненти цілі, кабелі до батарейних кабінетів відсутні.
       
      +380975649269
    • Від Dolik
      Після переходу на GPON вивільнились кілька OLT на 4 порти та на 8.
      Всі голови укомплектовані UPS на 12в від Proline

    • Від Remez
      Зарядна станція EcoFlow RIVER 2 Pro оригінал, нова (768 Вт·год)

      китайська версія (означає, що потрібно перехідники для розеток)
       
      ціна 19999 
      в наявності10 шт


    • Від ~AsmodeuS~
      PON  панель
       
       
    • Від grapefruit
      Можливо хтось має оіди для BDCOM P3310B 
      LastDeregTime
      LastDeregReason
      Absenttime
      Помітив, що з P3310С не співпадають

×
×
  • Створити нове...