inspire_871
Тип контенту
Профили
Форум
Календарь
Сообщения додав inspire_871
-
-
4 часа назад, zulu_Radist сказал:
Я подумал что серваки сходят с ума изза того что в районах отключают свет и происходит лавинообразная аутентификация клиентов в последствии...
Это как раз и происходит, проблема не со светом в серверной, в серверной упсы стоят. Моргает свет на районе и ребуты серверов, при отключении на 2-3-5 минут света на районе с последующим его включением проходит нормально, ничего не ребутится. На бутающихся серваках уже уменьшили PADI, но как оказалось от этого легче не стало.
-
Железо где проблемы: Xeon X3440 сокет 1156 12 Гб оперы, железо где нет проблем сокет 775 проц X5450 3.00GHz 4 Гб оперы.
-
Fedora древняя 3.6.11-4.fc16.i686.PAE
-
Есть в работе несколько BRASов (6), до всех модернизаций в каждом сервере стояли 2 портовые медные интеловские сетевые карты. Было решено расширить 4 наса из 6 с помощью добавления в каждый по сетевой карте с последующим объединением 2 портов одной сетевой в бонд. Софт брасов не новый, едем на том что было ранее настроено. Как итог сейчас имеем: при кратковременном скачке электричества по районам - насы где стоят карты с бондами становятся раком (циклический ребут). Насы где нет бондинга, софт такой же как и в остальных, не уходят в ребут. Думали что проблема может быть из-за бонда, заменили на одном из насов на сетевую x520, проблема осталась. Малейший скачек света тянет в циклический ребут. При отключении электричества на районе на 3-5 минут и с последующим возобновлением проблем не наблюдается, клиенты спокойно подключаются и сервера не падают. Куда копать?
-
21 минуту назад, NETOS сказал:
Это обычные команды которые вы прописываете при настройке. Просто в данном случае вы их добавляете в шаблон.
epon onu-config-template user1
cmd-sequence 001 epon onu all-port ctc vlan mode tag 301
cmd-sequence 002 epon onu all-port ctc loopback detect
cmd-sequence 003 loopback-detection recovery-time 7200
exit
здесь жирным выделены обычные команды
cmd-sequence 001
это номер команды в шаблоне
Понятнее теперь стало, но не пойму почему гдето пишется всегда CTC, а гдето нет, как в примере ниже, в первой строчке есть а ниже нет (сорри за тупой вопрос, в мануалах не нашел ничего понятного)
cmd-sequence 001 epon onu all-port ctc vlan mode tag 100
cmd-sequence 002 epon sla downstream pir 1000000 cir 15000
cmd-sequence 003 epon sla upstream pir 1000000 cir 15000 -
5 минут назад, NETOS сказал:
подскажите где именно брать комманды после epon onu port 1 ctc (например vlan mode tag, loop и прочее),
-
Подскажите где взять cmd-sequence для составления шаблона, может у кого-то есть описание стандартов CTC ?
-
1 минуту назад, FatF сказал:
Все цифры взяты с потолка, можно протянуть пролёт за 5 минут, можно с абрикосой проебаться с полчаса (если она не кормит пол улицы), выслушать мнение прохожих и местных жителей, о том что он нам и нах... не нужон интернет ваш, 2 км это больше чем дох#@, а потом год переделывай косяки. Ну правда
Когда приезжают рэсовцы пилят абрикосу, которая рвет отводы на дома и народ сидит без света это одно, а когда интернетчик лезит с пилой на эту абрикосу и пилит те же ветки, мешающие прокладке оптики это другое, все становятся в защиту деревьев. Моя хата с краю ничего не знаю
-
Ядро нужно строить в задел на будущее. Смысл брать дешевое сейчас, чтоб через год-два перестраивать. Идеальный вариант который на рынке из 10 предлагает роман из вертекса остается самым хорошим. Да дорого, но оно того стоит
-
32 минуты назад, olnet сказал:
Вам смешно, а кое кто уже наступил на эти грабли.
если они повесили все это оборудование на столб то вопрос А зачем??? и каких габаритов должен был ящик на опоре висеть
-
Смысл сидеть под вебом, в консоле все намного удобней делать.
-
Почему рекордных потреблений электроэнергии не было в прошлых годах? О каких рекордных температурах идет речь, 30 градусов? Были температуры и 40 и не было проблем, а тут проблемы возникли, что за бред очередной в уши вливают
-
1 час назад, Дмитро сказал:
Нужно ли перезагружать длинк если перевести порт 10G full ?
Зачем? порт при смене скорости уйдет в даун и через пару секунд апнется на той скорости какую задали ему
-
16 минут назад, paradaise сказал:
а люди в большинстве поверят и купят. и куда ж эта приблуда конектится теоритически будет,даже если приедит хомяку.
к домашнему или карманному роутеру
-
24 минуты назад, Туйон сказал:
http://wifi-free.top/ уже придумали
-
3 часа назад, Doctorzlo сказал:
правильнее разделить управление и юзеров
все в 1 м влане- некорректная работа в будущем
Не совсем понятно. В моем случае влан управления в сети 298, клиентский влан 286, на онушки должно приходить 2 этих влана и нужно ли им назначать айпи адреса. Как правильней все это прописать? спс заранее, с поном столкнулся в первый раз))))
-
17 минут назад, Doctorzlo сказал:
регулярное выражение ,создающее для каждого последующего абона следующий влан
в моем случае 1 влан будет для клиентов и его нужно написать без % я правильно понял?
-
2 минуты назад, Doctorzlo сказал:
только вот эти строчки уберите дабы флеш не ушатать
cmd-sequence 006 exit
cmd-sequence 007 exit
cmd-sequence 008 write allа подскажите что значит процент и еденица после тэга? mode tag %1
-
Привет всем. Помоги с настройкой бдком 3310с или ткните носом где почитать мануалы. Не получается настроить епон порты и создать темплейты чтоб онушки регались при подключении к дереву автоматом. Пробовал разные темплейты создать по мануалам из интернета, порты были корректно настроены но интернета за онушками не было. Второй вопрос: нужно ли навешивать каждой онушке айпи адрес? Вот базовый конфиг олт, после неудачных попыток олт сбросил в ноль и настроил все что нужно, кроме епон портов и темплейтов:
Switch_config#show running-config
Building configuration...
Current configuration:
!
!version 10.1.0E build 46085
service timestamps log date
service timestamps debug date
logging buffered 4096
!
hostname Switch
port-protected 1
!
!
!
!
ip default-gateway 10.250.0.1
!
!
spanning-tree mode rstp
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
aaa authentication login default local
aaa authentication enable default none
aaa authorization exec default local
!
username admin password 0 admin
!
!epon oam-version 1 0x30
epon oam-version 2 0x21
epon oam-version 3 0x20
!
!!slot 0 89
interface GigaEthernet0/1
switchport trunk vlan-allowed 286,298
switchport trunk vlan-untagged none
switchport mode trunk
!
interface GigaEthernet0/2
switchport trunk vlan-allowed 286,298
switchport trunk vlan-untagged none
switchport mode trunk
!
interface GigaEthernet0/3
switchport trunk vlan-allowed 286,298
switchport trunk vlan-untagged none
switchport mode trunk
!
interface GigaEthernet0/4
switchport trunk vlan-allowed 286,298
switchport trunk vlan-untagged none
switchport mode trunk
!
interface GigaEthernet0/5
switchport trunk vlan-allowed 286,298
switchport trunk vlan-untagged none
switchport mode trunk
!
interface GigaEthernet0/6
description Uplink_to_office
switchport trunk vlan-allowed 286,298
switchport trunk vlan-untagged none
switchport mode trunk
!
interface EPON0/1
description Tree1
epon bind-onu mac 1c87.7916.d9e2 1
switchport protected 1
!
interface EPON0/1:1
!
interface EPON0/2
description Tree2
switchport protected 1
!
interface EPON0/3
description Tree3
switchport protected 1
!
interface EPON0/4
description Tree4
switchport protected 1
!
!!slot end
!
interface VLAN286
description 286_PrivateSector
no ip address
!
interface VLAN298
description management1
ip address 10.250.0.171 255.255.255.0
!
!
!
vlan 286
name 286_PrivateSector
!
vlan 298
name management1
!
vlan 1,286,298
!
!
!
!
!
!
ip http server
!
!
!
!
!
!
!Pending configurations for absent linecards:
!
!No configurations pending global
-
4 минуты назад, AntonTernopil1 сказал:
Тогда предложите цену
5 у.е. максимум
-
1 час назад, AntonTernopil1 сказал:
TP-Link MC220L до 5шт = 310грн
TP-Link MC220L до 10шт = 300грн
TP-Link MC220L от 10шт = 280грн
какой смысл данной продажи, если можно купить гиговый медик без сфп модуля за 20 у.е.
-
6 часов назад, LBS сказал:
Умение настраивать Mikrotik / Ubiquiti.
Умение настраивать IP-камеры.без опыта настройки данных девайсов возьмете на работу?
-
20 минут назад, Учумелые ручки сказал:
Чисто теоретически кого требуется? Монтажника или бригадира ?
Да и мастер ПОН:
Как то не корелируется с
Ну если у Вас уже есть "мастера" - то ими будет руководить монтажник ?
Как раз для бригадира ...
ЗЫ: Апрель вроде прошёл, шутки ушли ...
ЗЗЫ: Мне пофигу, но подача объявления как раз в стиле - нужен мастер на все руки, который сам будет еб#ш@ть всё, но ему нифига за это не будет ...
Вы реально думаете что кто-то нормальный клюнет ?
за 2-3 у.е. может быть ктото клюнет, для мелкого провайдера
-
У кого стоит Eltex MES5324 подскажите как от дружит с QnQ и D-Link и ISM Vlan?
Падают BRASы
в Залізо
Опубліковано:
Accel. Нет возможности сейчас доступа к логам получить и скинуть сюда. Как лечилось в последние падения насов: отключение самых жирных веток на свитче, насы загружались и после 10 минут старта включались эти самые жирные ветки, авторизация проходила успешно, в ребут ничего не шло. В момент падения/старта 2 наса на другом железе пик PADI в 5200-5500 держат нормально, а 4 других уходят в ребут, и при старте явно что-то их долбит что они в циклический ребут идут. Получается что после выжидания времени после загрузки и включения жирных веток на проблеммные насы летит около 5550-6000 PADI и они отрабатывают и не ложатся. Вообщем как будет лог скину