Здравствуйте,
Купил LUXEON UPS-1000ZD, но заметил три достаточно неприятных минуса:
1. Потребление от АКБ (если отключить сеть) без нагрузки аж 4 Апмера!
2. Без нагрузки очень греется (если положить руку на корпус - очень теплый, градусов 50-60), похоже в районе трансформатора. Также не включается вентилятор, когда он должен включаться?
3. Не получается подключить к компу, только одна программа "UPSilon 2000" увидела его, пишет просто что онлайн и все ОК, и больше ничего, никаких даных нет (о напряжении, нагрузке и тд).
UPS был куплен для питания котла, сервера и прочей мелкой техники.
У кого есть такая модель, все также и это считается нормой или это мне так попалось?
-
Получилось у Вас подключить к NUT?
У меня Luxeon UPS-1000ZD - ни одной прогой не получается подключиться к нему. UPSilon 2000 его увидела, пишет просто что онлайн и все ОК, и больше ничего, никаких даных нет (о напряжении, нагрузке и тд).
ИБП LUXEON UPS-1000ZD - греется на ХХ и другое
в Джерело безперервного живлення
Опубліковано: · Відредаговано knyaz2020
А что тогда не параша? Если брать не Китай то цена в 3-4 раза выше, а среди Китая я не могу найти что-то более лучшее
Скорее всего у Вас было напряжение заряда выше 13.8В в буферном режиме, у меня оно за эти пределы, как ни странно, не выходит, постоянно 13,6В - 13,8В.