Имеется РТПЦ (телевышка) высотой в 120 метров.

Задача: разместить и запитать 5 антенн Mikrotik.

Тянуть на мачту питание то бишь 220 запрещено, только 64в максимум.

Варианта два: либо тянуть питание 24в и аплинк к poe коммутатору и установить его наверху в гермобоксе, или все 5 кабелей тянуть 80-120 м со здания возле РТПЦ к антеннам.

Как лучше, или как кто делает?

Может есть еще варианты, неизвестные мне.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Одескабель наружный с тросом, POE 24B, высота 105 м. Mikrotik, ubiquiti,  проработало около 2-х лет, без всяких приключений. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Тянуть питание 48В + параллельно оптикой линк. На верху все сделать красиво в ящике, поставить преобразователь и запитать.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Тянуть питание 48В + параллельно оптикой линк. На верху все сделать красиво в ящике, поставить преобразователь и запитать.

Тянуть той же одессой?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

Тянуть питание 48В + параллельно оптикой линк. На верху все сделать красиво в ящике, поставить преобразователь и запитать.

 

Тянуть той же одессой?

Я тянул обычной одноволоконной круглой Одессой + параллельно медный провод. Все красиво смотрится и работает хорошо

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

 

Тянуть питание 48В + параллельно оптикой линк. На верху все сделать красиво в ящике, поставить преобразователь и запитать.

Тянуть той же одессой?

Я тянул обычной одноволоконной круглой Одессой + параллельно медный провод. Все красиво смотрится и работает хорошо

 

Какой БП ставите внизу и модель преобразователя?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Какие 48 В, хватит 24. Стоит башня водонапорная до неее 350м до ближайшей розетки, БП меанвил упс 27В , кабель в землее ппрм телефоный, приходит на башню 23в, на батареях может опускатся до 18в и без никаких преобразователей. 5 микротиков на башне.

Відредаговано vitalle
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

 

 

Тянуть питание 48В + параллельно оптикой линк. На верху все сделать красиво в ящике, поставить преобразователь и запитать.

 

Тянуть той же одессой?

Я тянул обычной одноволоконной круглой Одессой + параллельно медный провод. Все красиво смотрится и работает хорошо

Какой БП ставите внизу и модель преобразователя?

Модель блока питания точно не помню, кажется ProLine бла бла бла 60W и преобразователь тоже их.

На верху стоит mikrotik rb960pgs.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

можна замовити оптику із вбудованим кабелем для 220 і всі питання відпадуть

Но при подключении к 220в того конца что в здании РТПЦ-возникнут вопросы

Вы на Бердянской телевышке хотите ставить антенны?

Представтесь, возможно мы знакомы?)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

 

 

 

Тянуть питание 48В + параллельно оптикой линк. На верху все сделать красиво в ящике, поставить преобразователь и запитать.

Тянуть той же одессой?

Я тянул обычной одноволоконной круглой Одессой + параллельно медный провод. Все красиво смотрится и работает хорошо

Какой БП ставите внизу и модель преобразователя?

Модель блока питания точно не помню, кажется ProLine бла бла бла 60W и преобразователь тоже их.

На верху стоит mikrotik rb960pgs.

 

Гугл бессилен, или сыпет нереальными ценами, так что вдруг вспомните-отпишитесь

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

 

 

 

 

Тянуть питание 48В + параллельно оптикой линк. На верху все сделать красиво в ящике, поставить преобразователь и запитать.

 

Тянуть той же одессой?

Я тянул обычной одноволоконной круглой Одессой + параллельно медный провод. Все красиво смотрится и работает хорошо

Какой БП ставите внизу и модель преобразователя?

Модель блока питания точно не помню, кажется ProLine бла бла бла 60W и преобразователь тоже их.

На верху стоит mikrotik rb960pgs.

Гугл бессилен, или сыпет нереальными ценами, так что вдруг вспомните-отпишитесь

Не, не знакомы)

Этим летом отдыхал в Бердянске. Обратил внимание на оптические линии в городе. Кажется у вас 2 провайдера (поинт и о-нет)

Вечером как-то шлялся по горе возле маяка и увидел вышку)))

Было сильное желание посмотреть на город с высоты вышки, но охрана не пустила)

А вообще шикарное место

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

 

 

 

 

 

Тянуть питание 48В + параллельно оптикой линк. На верху все сделать красиво в ящике, поставить преобразователь и запитать.

Тянуть той же одессой?

Я тянул обычной одноволоконной круглой Одессой + параллельно медный провод. Все красиво смотрится и работает хорошо

Какой БП ставите внизу и модель преобразователя?

Модель блока питания точно не помню, кажется ProLine бла бла бла 60W и преобразователь тоже их.

На верху стоит mikrotik rb960pgs.

Гугл бессилен, или сыпет нереальными ценами, так что вдруг вспомните-отпишитесь

Не, не знакомы)

Этим летом отдыхал в Бердянске. Обратил внимание на оптические линии в городе. Кажется у вас 2 провайдера (поинт и о-нет)

Вечером как-то шлялся по горе возле маяка и увидел вышку)))

Было сильное желание посмотреть на город с высоты вышки, но охрана не пустила)

А вообще шикарное место

 

Место шикарное, но не там, а с телевышки там вид мощный)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

 

Но при подключении к 220в того конца что в здании РТПЦ-возникнут вопросы

Ну так встановіть бокс, туди заведіть 220, одф, комутатор і з нього подасте 220 на верх та зверху поставите комутаторі та між ними оптичний лінк піднімете 
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

 

 

 

 

 

 

Тянуть питание 48В + параллельно оптикой линк. На верху все сделать красиво в ящике, поставить преобразователь и запитать.

 

Тянуть той же одессой?

Я тянул обычной одноволоконной круглой Одессой + параллельно медный провод. Все красиво смотрится и работает хорошо

Какой БП ставите внизу и модель преобразователя?

Модель блока питания точно не помню, кажется ProLine бла бла бла 60W и преобразователь тоже их.

На верху стоит mikrotik rb960pgs.

Гугл бессилен, или сыпет нереальными ценами, так что вдруг вспомните-отпишитесь

Не, не знакомы)

Этим летом отдыхал в Бердянске. Обратил внимание на оптические линии в городе. Кажется у вас 2 провайдера (поинт и о-нет)

Вечером как-то шлялся по горе возле маяка и увидел вышку)))

Было сильное желание посмотреть на город с высоты вышки, но охрана не пустила)

А вообще шикарное место

Место шикарное, но не там, а с телевышки там вид мощный)

Фоток нету?)

 

Минут через 30 приползу домой и скину вам модель блока питания.

В свое время учился в АРИУ ЗНТУ)

на втором курсе перевелся в ЗНТУ в Запорожье

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

 

 

 

 

 

 

 

Тянуть питание 48В + параллельно оптикой линк. На верху все сделать красиво в ящике, поставить преобразователь и запитать.

Тянуть той же одессой?

Я тянул обычной одноволоконной круглой Одессой + параллельно медный провод. Все красиво смотрится и работает хорошо

Какой БП ставите внизу и модель преобразователя?

Модель блока питания точно не помню, кажется ProLine бла бла бла 60W и преобразователь тоже их.

На верху стоит mikrotik rb960pgs.

Гугл бессилен, или сыпет нереальными ценами, так что вдруг вспомните-отпишитесь

Не, не знакомы)

Этим летом отдыхал в Бердянске. Обратил внимание на оптические линии в городе. Кажется у вас 2 провайдера (поинт и о-нет)

Вечером как-то шлялся по горе возле маяка и увидел вышку)))

Было сильное желание посмотреть на город с высоты вышки, но охрана не пустила)

А вообще шикарное место

Место шикарное, но не там, а с телевышки там вид мощный)

Фоток нету?)

 

Минут через 30 приползу домой и скину вам модель блока питания.

В свое время учился в АРИУ ЗНТУ)

на втором курсе перевелся в ЗНТУ в Запорожье

 

Спасибо жду!

Фоток увы нет(

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

ОТ МЫНИ ИНТЕРЕСНО КОЛЫ НАКРЫВАЕЦЦЯ НАВЫРХУ ОТО ПИТАНИЕ ТО ПЫРЫСТАЮТЬ РОБЫТЬ УСИ СЕКТОРА - НАХЕРА ТАКЭ ГОРОДЫТЬ?

ЧИ ЛАЗЫТЬ НАВЭРХ ЦЭ ЯК ЗА ХЛИБОМ СБИГАТЬ?

САМЭ ЛУЧЧЭ ВЗЯТЬ 5 КАБИЛИВ ОДЕСКЫХ С ТРОСОМ (ТРОС НАДА ШОБ НЫ РОСТЯНУЛЫСЬ ВОНЫ), ЗАСУНУТЬ ИХ У МИТАЛОРУКАВ(ЗАКРЫПЫТЬ ЙОГО ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ ЧИРИС КАЖДЫЙ МЭТЫР) И ВЫВЫСТЫ НАВЭРХ ДО СЕКТОРИВ (ТАК И ЗАЩИТА ОТ СТАТИКЫ БУДЭ)

Відредаговано Dictator
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Хорошо вам диктаторам, деньги считать не надо, казна то ДЕРЖАВНА. А человек за свои делает ему и за семью помнить надо, да и Вам диктатором в казну платить надо. Вот он и думает.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ну да. Человек думает как бы из говна и палок мерседес сделать. Понимаете, когда вы делаете качественно, то вы делаете 1 раз и забываете. Когда вы делаете через ж#пу, то вы на ту вышку тока на покатушках на бензин отстегнете стока, шо семья будет не в восторге ни с финансов, ни с того, что папа прописался на РТПЦ.

Відредаговано Dimkers
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тянуть питание 48В + параллельно оптикой линк. На верху все сделать красиво в ящике, поставить преобразователь и запитать.

Тянуть той же одессой?
Я тянул обычной одноволоконной круглой Одессой + параллельно медный провод. Все красиво смотрится и работает хорошо
Какой БП ставите внизу и модель преобразователя?
Модель блока питания точно не помню, кажется ProLine бла бла бла 60W и преобразователь тоже их.

На верху стоит mikrotik rb960pgs.

Гугл бессилен, или сыпет нереальными ценами, так что вдруг вспомните-отпишитесь
Не, не знакомы)

Этим летом отдыхал в Бердянске. Обратил внимание на оптические линии в городе. Кажется у вас 2 провайдера (поинт и о-нет)

Вечером как-то шлялся по горе возле маяка и увидел вышку)))

Было сильное желание посмотреть на город с высоты вышки, но охрана не пустила)

А вообще шикарное место

Место шикарное, но не там, а с телевышки там вид мощный)
Фоток нету?)

Минут через 30 приползу домой и скину вам модель блока питания.

В свое время учился в АРИУ ЗНТУ)

на втором курсе перевелся в ЗНТУ в Запорожье

Спасибо жду!

Фоток увы нет(

 

блок питания вот этот

 

Proline DC UPS 60W

заказывался вот тут: http://proline.biz.ua/ef6012c-dc-ups-60w

+ это блок питания с функцией ибп

 

при заказе с продавцом нужно оговорить вашу задачу и он подберет (или модернизирует блок питания как было в моем случае) необходимое оборудование.

 

 

преобразователь тоже у этого продавца заказывал

post-28608-0-17568000-1512032402_thumb.jpg

Відредаговано F-u
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

ОТ МЫНИ ИНТЕРЕСНО КОЛЫ НАКРЫВАЕЦЦЯ НАВЫРХУ ОТО ПИТАНИЕ ТО ПЫРЫСТАЮТЬ РОБЫТЬ УСИ СЕКТОРА - НАХЕРА ТАКЭ ГОРОДЫТЬ?

ЧИ ЛАЗЫТЬ НАВЭРХ ЦЭ ЯК ЗА ХЛИБОМ СБИГАТЬ?

САМЭ ЛУЧЧЭ ВЗЯТЬ 5 КАБИЛИВ ОДЕСКЫХ С ТРОСОМ (ТРОС НАДА ШОБ НЫ РОСТЯНУЛЫСЬ ВОНЫ), ЗАСУНУТЬ ИХ У МИТАЛОРУКАВ(ЗАКРЫПЫТЬ ЙОГО ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ ЧИРИС КАЖДЫЙ МЭТЫР) И ВЫВЫСТЫ НАВЭРХ ДО СЕКТОРИВ (ТАК И ЗАЩИТА ОТ СТАТИКЫ БУДЭ)

 

Погоджуся з Диктатором. Якщо тягнути окремий кабель наверх до кожної антени, тоді у випадку НП у вас відвалиться тільки одна антена.

Якщо тягнете оптику + живлення наверх, тоді впаде все і зразу.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Вхід

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас
  • Зараз на сторінці   0 користувачів

    Немає користувачів, що переглядають цю сторінку.

  • Схожий контент

×
×
  • Створити нове...