Перейти до

Проблемы с шаблонами на BDCOM P3310C


lightman

Рекомендованные сообщения

Доброго дня! Решил создать тему, потому как описания подобной проблемы на форуме не нашёл (может плохо искал конечно). Суть проблемы следующая: после перезагрузки OLT раздаёт онушкам шаблоны, и как ни странно, время от времени отдаёт шаблон с одного порта онушке с другого. Вот кусок конфига, где описано кому и что настраивать: 

 

epon onu-config-template vlan101
 cmd-sequence 1 epon onu all-port ctc vlan mode tag 101 priority 0
!
epon onu-config-template vlan102
 cmd-sequence 1 epon onu all-port ctc vlan mode tag 102 priority 0
!
epon onu-config-template vlan103
 cmd-sequence 1 epon onu all-port ctc vlan mode tag 103 priority 0
!
epon onu-config-template vlan104
 cmd-sequence 1 epon onu all-port ctc vlan mode tag 104 priority 0
!
На портах соответственно : 

 

interface EPON0/1
 epon pre-config-template vlan101 binded-onu-llid 1-64
 

interface EPON0/2
 epon pre-config-template vlan102 binded-onu-llid 1-64
 

interface EPON0/3
 epon pre-config-template vlan103 binded-onu-llid 1-64
 

interface EPON0/4
 epon pre-config-template vlan104 binded-onu-llid 1-64
 

Что интересно, так это что после команды "epon template-apply all" всем сразу приходят верные настройки и всё становится хорошо до следующей перезагрузки. 

Возможно кто-то сталкивался с этой проблемой и может что-то посоветовать? 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

тоже самое произошло после перезагрузки Олта(((

а также взял на тест Онушки Stels и он им присваивает Влан не с того порта((

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 4 weeks later...

Кто сталкивался с проблемой?))

После ребута олта опять карусели с вланами((

epon template-apply all - помагает, но есть онушки у которых не абонентский влан, и после этой команды настройки с них слетают((

А также при регистрации новых ону выдается влан Соседнего порта(( одна печаль:angry:

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 2 months later...

Давно у нас это было..деталей уже не помню
Жили мы на нескольких 3310B, онушки - редкостный зоопарк, тем не менее сделал общий темплейт для всех онушек, включение лупбэка на портах и т.д. (и для 1-портовых и для 4-портовых, все в одном темплейте)
Все было замечательно
И приехала голова 3310C
КАК бы тоже BDCOM, как бы тот же синтаксис. Немного творчески доработал настройки, проверили на столе - все ОК
Выкатили "в поле"
Месяц полета - все ОК
До пропадания питания на узле
После загрузки минут 5 ОЛТ живет нормально, потом некоторые ОНУшки начинают отваливаться, потом они отваливаются пачками... потом ОЛТ уходит в 100%CPU и перезагружается. И так по циклу.
В результате долгих переговоров с ДЕПСом совместно пришли к мысли упростить темплейт
Удалил все неоднозначные команды, оставил исключительно общие для всех ОНУ - и вопрос решился :)
Мнение
На старой платформе при отдаче онушке неподдерживаемой команды ошибка игнорируется
На новой платформе ОЛТ настойчиво пытается отдать команду ОНУ и ДОЖДАТЬСЯ положительного ответа от нее, после нескольких безуспешных попыток отдается команда на перерегистрацию. Когда это происходит одновременно со всеми онушками, процессор/ОЗУ ОЛТ просто съедается, где-то происходит утечка (?) и кирдык.. перезагрузка.
Выводы
1) Зоопарк - зло
2) хотя бы делить разных вендоров по разным веткам

  • Thanks 1
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
В 11.08.2018 в 16:48, kostya_zpr сказал:

Давно у нас это было..деталей уже не помню
Жили мы на нескольких 3310B, онушки - редкостный зоопарк, тем не менее сделал общий темплейт для всех онушек, включение лупбэка на портах и т.д. (и для 1-портовых и для 4-портовых, все в одном темплейте)
Все было замечательно
И приехала голова 3310C
КАК бы тоже BDCOM, как бы тот же синтаксис. Немного творчески доработал настройки, проверили на столе - все ОК
Выкатили "в поле"
Месяц полета - все ОК
До пропадания питания на узле
После загрузки минут 5 ОЛТ живет нормально, потом некоторые ОНУшки начинают отваливаться, потом они отваливаются пачками... потом ОЛТ уходит в 100%CPU и перезагружается. И так по циклу.
В результате долгих переговоров с ДЕПСом совместно пришли к мысли упростить темплейт
Удалил все неоднозначные команды, оставил исключительно общие для всех ОНУ - и вопрос решился :)
Мнение
На старой платформе при отдаче онушке неподдерживаемой команды ошибка игнорируется
На новой платформе ОЛТ настойчиво пытается отдать команду ОНУ и ДОЖДАТЬСЯ положительного ответа от нее, после нескольких безуспешных попыток отдается команда на перерегистрацию. Когда это происходит одновременно со всеми онушками, процессор/ОЗУ ОЛТ просто съедается, где-то происходит утечка (?) и кирдык.. перезагрузка.
Выводы
1) Зоопарк - зло
2) хотя бы делить разных вендоров по разным веткам

1 пост совершенно верно отображает способ решения задачи 
2 существует еще вариант того, что темплейт был изменен   после записи конфига    ..и как следствие записи файлов config db    ifindex 
если пункт 2 имел место быть ,необходимо удалить 2 этих файлика  сделать ребут и после регистрации большинства ону  сделать write all ! таким образом будет записан новый корректный файл конфигурации  портов онушек !

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Вхід

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас
  • Зараз на сторінці   0 користувачів

    Немає користувачів, що переглядають цю сторінку.

  • Схожий контент

×
×
  • Створити нове...