Сделали UPS для BDCOM P3600 (P3608, P3612, P3616) под внешний свинцовый аккумулятор.

Устанавливается в штатное место PWR1 или PWR2, вместо или параллельно родному блоку питания.

Как обычно есть холодный старт, защиты от глубокого разряда АКБ, короткого замыкания, перегрузки по выходу и перенапряжения.

Ток заряда: 2.5А

 

Первая партия уже в сборке.

Интересны мнения и пожелания.

 

EF100-3600-v2-004.thumb.jpg.2f2d2521d754476f0778201176d10204.jpg

EF100-3600-v2-003.thumb.jpg.21bb18d9bbeb9ab7cc38b59f6d0914fb.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

цена удовольствия? 

п.с аккамулятор 50апч потянет гелевый, если да то за сколько он его зарядит и сколько такой аккуп потянет тот же 3608

Share this post


Link to post
Share on other sites

Без аккумулятора (в случае отказа батареи или просто как запасной БП) его использовать можно?

На фото разъемы под аккумулятор разные: это тест на наблюдательность? Если нет, то второй вариант предпочтительней.

Edited by passer

Share this post


Link to post
Share on other sites
56 minutes ago, Земеля said:

цена удовольствия? 

п.с аккамулятор 50апч потянет гелевый, если да то за сколько он его зарядит и сколько такой аккуп потянет тот же 3608

 
 

Цена в соседней теме. Все вопросы касающиеся покупки или заказа прошу задавать там. 

Потянет аккумулятор 50Ач. Время заряда примерно 20 часов. Время автономной работы 4-6 часов на таком акуме для P3608.

 

Edited by ProLine

Share this post


Link to post
Share on other sites

Разъем для аккумулятора входит в комплект?

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 minutes ago, passer said:

Разъем для аккумулятора входит в комплект?

Да, разъем в комплекте.

Стандартная комплектация: ИБП, кабель 220В, кабель АКБ с разъемами

IMG_20180529_143154943_HDR.jpg

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
33 minutes ago, passer said:

Без аккумулятора (в случае отказа батареи или просто как запасной БП) его использовать можно?

На фото разъемы под аккумулятор разные: это тест на наблюдательность? Если нет, то второй вариант предпочтительней.

Да, можно использовать без АКБ, как обычный блок питания.

 

Разъемы одинаковые, просто на втором фото к кабелю прикручена ответная часть (идет в комплекте с кабелем).

Share this post


Link to post
Share on other sites

А SNMP OID существует для мониторинга состояния блоков питания? Кто-то в курсе?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Освежу тему. 🤔 Примерное время работы с аккумулятором порядка 100Ач известно?

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 минуты назад, passer сказал:

Освежу тему. 🤔 Примерное время работы с аккумулятором порядка 100Ач известно?

 

77.png

Share this post


Link to post
Share on other sites

Благодарю, но интересно именно применительно к этому БП. Ибо инвертора у него нет))) и цифры могут быть и повыше.

Судя по току на выходах, сей БП рассчитан примерно на 100Вт, тогда как 8-ми портовые OLT производства BDCOM комплектуются 150Вт БП, а 16-ти портовые даже 200Вт. 

Вашего изделия точно хватит по мощности?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Хорошая железяка. Работает, переключает, функции выполняет)  Вроде и сделана красиво. Но,  Впереть в корпус 3616 оказалось не так просто. Мало того что , пластмассовые защелки разъема упираются в корпус бдкома не давая его усадить заподлицо на свое место. Торчит миллиметра на 2-3 из корпуса, руками не вдавить.... Еще и болтами не прижать, по причине не совпадения одного из отверстий на 1мм.(Тот болт, который около разьема подключения аккума) 
Родной бп, там монтируется на ура...
Но так как надо было ставить в продакшин...,и закрепить не представлялось возможным, пришлось (поработать молотком и напильником =) )подрезать фиксаторы на разъеме ИБП.

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minutes ago, passer said:

Благодарю, но интересно именно применительно к этому БП. Ибо инвертора у него нет))) и цифры могут быть и повыше.

Судя по току на выходах, сей БП рассчитан примерно на 100Вт, тогда как 8-ми портовые OLT производства BDCOM комплектуются 150Вт БП, а 16-ти портовые даже 200Вт. 

Вашего изделия точно хватит по мощности?

BDCOM P3616 с нашим ИБП проработает от аккумулятора 100Ач примерно 12-13 часов при потреблении 80Вт (замеряли, 6-7А по 12В под нагрузкой).

Для удобства расчета можно пользоваться калькулятором.


Да, мощности хватит, проверенно.

Дело в том, что родные блоки с запасом по мощности делают для работы от сети 110VAC.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, hex@set said:

Хорошая железяка. Работает, переключает, функции выполняет)  Вроде и сделана красиво. Но,  Впереть в корпус 3616 оказалось не так просто. Мало того что , пластмассовые защелки разъема упираются в корпус бдкома не давая его усадить заподлицо на свое место. Торчит миллиметра на 2-3 из корпуса, руками не вдавить.... Еще и болтами не прижать, по причине не совпадения одного из отверстий на 1мм.(Тот болт, который около разьема подключения аккума) 
Родной бп, там монтируется на ура...
Но так как надо было ставить в продакшин...,и закрепить не представлялось возможным, пришлось (поработать молотком и напильником =) )подрезать фиксаторы на разъеме ИБП.

 

 

Фиксаторы (направляющие) разъема немного отличаются. Они действительно входили более туго чем те, что в оригинальном блоке, но входили без необходимости подрезать.

К сожалению, пока не удалось найти разъемы идентичные родному блоку. Как только найдем, установим.

А вот насчет несовпадения винта с отверстием нужно выяснить детальнее.

Отписал в личку.

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 часов назад, ProLine сказал:

 

 

Фиксаторы (направляющие) разъема немного отличаются. Они действительно входили более туго чем те, что в оригинальном блоке, но входили без необходимости подрезать.

К сожалению, пока не удалось найти разъемы идентичные родному блоку. Как только найдем, установим.

А вот насчет несовпадения винта с отверстием нужно выяснить детальнее.

Отписал в личку.

Залил вам видосика в личку. про горемычный болт).
По направляющим, на них при попытке вставить блок, сразу появляются задиры, и не дают им  пропихнуться в отверстия в корпусе свича на нужную глубину. 

20181226_133355.jpg

Edited by hex@set

Share this post


Link to post
Share on other sites

А у нас на некоторых ревизиях бдком 3608 не показывается индикация о работе ибп на передней панели олт. По факту разбора полёта выяснилось что не все пины разъёма задействованы в ибп в отличии от штатного бп. 

Учитывая, что мы ставим по два таких ибп в олт (каждый со своим акб) выглядит странно когда олт работает а лампочки р1 и р2 не светятся. Так же сложно оценить при осмотре визуальном работают оба ибп или один. Пока вышли из ситуации путем мониторинга напряжения на акб - если буфер есть то предположительно ибп работает. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 hours ago, Den_LocalNet said:

А у нас на некоторых ревизиях бдком 3608 не показывается индикация о работе ибп на передней панели олт. По факту разбора полёта выяснилось что не все пины разъёма задействованы в ибп в отличии от штатного бп. 

Учитывая, что мы ставим по два таких ибп в олт (каждый со своим акб) выглядит странно когда олт работает а лампочки р1 и р2 не светятся. Так же сложно оценить при осмотре визуальном работают оба ибп или один. Пока вышли из ситуации путем мониторинга напряжения на акб - если буфер есть то предположительно ибп работает. 

Такое встречалось в самой первой партии ИБП.

Сейчас все необходимые контакты выведены.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 12/26/2018 at 11:38 AM, hex@set said:

Хорошая железяка. Работает, переключает, функции выполняет)  Вроде и сделана красиво. Но,  Впереть в корпус 3616 оказалось не так просто. Мало того что , пластмассовые защелки разъема упираются в корпус бдкома не давая его усадить заподлицо на свое место. Торчит миллиметра на 2-3 из корпуса, руками не вдавить.... Еще и болтами не прижать, по причине не совпадения одного из отверстий на 1мм.(Тот болт, который около разьема подключения аккума) 
Родной бп, там монтируется на ура...
Но так как надо было ставить в продакшин...,и закрепить не представлялось возможным, пришлось (поработать молотком и напильником 😃 )подрезать фиксаторы на разъеме ИБП.

Нашли причину несовпадения винта.

В последней партии корпусов были установлены стойки, которые выпирали снизу. Из-за чего винт был выше монтажного отверстия.

Уже меняем их на другие, которые ставятся в потай.

DSC_0199.JPG

Share this post


Link to post
Share on other sites

Приехали долгожданные решёточки (защита) для вентилятора. Как оказалось для 30мм вентиляторов не везде есть.

Теперь ИБП выглядят так.

IMG_0282-02.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Купили данный девайс. Теперь стал вопрос , как мониторить ?

Через telnet есть show power. Есть ли SNMP OID ?  

Share this post


Link to post
Share on other sites

Может кому понадобится.
 

1.3.6.1.4.1.3320.9.251.4.1.4.0   1-й блок питания
1.3.6.1.4.1.3320.9.251.4.1.4.1   2-й блок питания

Значения 1 - on   2 - off

  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

#sh power

    POWER_NUMBER STATUS

               1 down

               2 down

 

Не спрашивайте как так :)

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 часов назад, Den_LocalNet сказал:

#sh power

    POWER_NUMBER STATUS

               1 down

               2 down

 

Не спрашивайте как так :)

Согласен, только сработает триггер, и заббикс выдаст тревогу по изменению состояния. И можно будет по графику отследить время работы аккумулятора.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Насколько  понял вывод @Den_LocalNet - у него оба БП имеют статус down, при этом все работает :) Т.е. по сути вам те ОИДы до спины.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Немножко не так. При отключении внешнего питания, оба блока питания переходят в down, но при этом один блок питания работает на акуме. 
В забиксе происходит мониторинг второго блока, и при изменении статуса с 1 -> 2 , срабатывает тревога. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Similar Content

    • By Saymon609
      Продам ONU BDCOM P1501DT в наявності  2шт! ціна 300 грн за шт.
    • By Kto To
      Здравствуйте уважаемые.
       
      Сегодня так сказать уже "накипело"
      Есть скриптик который для системы мониторинга снимает данные об активности ону и уровне сигнала двумя запросами по снмп.
      ifOperStatus.IDX
      .1.3.6.1.2.1.155.1.4.1.5.1.2.IDX
       
      где IDX это снмп индекс ОНУ.
       
      Но иногда, по непонятным причинам долбаный ОЛТ сходит с ума и перестает вообще отвечать на snmp запросы.
      Прошивка олта - последняя вроде которая есть под эти модели
      BDCOM(tm) P3310B Software, Version 10.1.0B Build 44597 Может кто "поборол" данный глюк?
       
       
    • By Andrey_sk
      Сервисный центр DeepNet (г.Киев). Проводит акцию на ремонт активного оборудования (любой сложности) без ограничения по производителям. Тарифы снижены на летний период. Диагностика абсолютно бесплатно.
      Моб. тел - 095-578-55-85
    • By VolTS
      Блоки живлення зняті з нових OLT  BDCOM P3310C (з двома блоками живлення).
      вхід: 220V AC
      вихід : 12V 4A DC
      в наявності 10шт.
      Ціна: 120 грн/шт
      зв'язок: Приватні повідомлення.


    • By RedBet
      Здравствуйте, может кто сталкивался с такой проблемой:
      Имеется олт BDCOM P3310C, 4 глаза, на каждом по 64 абонента. Проблема такова: Абоненты жалуются на низкую скорость отдачи. Проблем с приёмом не обнаружили. Сигнал по оптике отличный. У абонентов в среднем -15 -24 dbm. Если нужна какая либо дополнительная информация, напишите, я добавлю. Заранее всем спасибо!
×