Перейти к содержимому
Local

Рекомендованные сообщения

Доброго дня. Нужен совет по следующему вопросу- нужно организовать проход оптоволоконного кабеля через 3 опоры РЭСа. По опыту работы с данной структурой было не однократно акцентировано внимание что сплавы на столбы вешать нельзя (пол города сплавов висит но видимо то так надо)), посему придется рассматривать вариант с диэлектриком (4-8 волокон как по бюджету вместимся). Заранее говорю что кучи денег, инновационных технологий, технических прорывов, высоко квалифицированных специалистов и тд. у нас к сожалению нет. С форумом ознакомились, темы пролистали, вот решили выложить свою задумку, может кто по схожему плану что то тянул и оно висит досихпор). К теме прикрепляю замеры в гугл карте, линию маршрута, замеры, фотографию опор по которым будет вестись. Сама линия с верхней точки до средины идет на спуск, далее со средины в нижнюю левую точку на повышение. Маршрут и метраж указаны от опоры до опоры (насколько их можно было разглядеть при приближении). Так же рассмотрим варианты скинутся с кем-то или купить нужный нам метраж и остальные элементы, вдруг у кого есть нужда либо пылится на складе (в приоритете вторичный рынок).

Кратко по вопросам

1) Каким кабелем тянуть по соотношению цена качество виселка.

2) Какие крепления использовать для захвата кабеля на опорах (желательно подробнее)

3) Ваше мнение и предложения по данной авантюре.

 

 

 

пролет (1).1.jpg

столб.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Быстрей всего диэлектрик не выдержит такой пролет.

Был опыт пролета 439м над ущельем. Тянули на отдельном тросу, столбы свои - рэс не дал разрешение на их опоры.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, masters сказал:

Быстрей всего диэлектрик не выдержит такой пролет.

Был опыт пролета 439м над ущельем. Тянули на отдельном тросу, столбы свои - рэс не дал разрешение на их опоры.

426 метров это траса в общем. там черным написано размеры пролетов между опорами от столба до столба. если усреднить то по 220 метров ну и + провис самого кабеля

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А разве есть диэлектрик на такую нагрузку и тем более надёжные зажимы?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 минуты назад, Туйон сказал:

А разве есть диэлектрик на такую нагрузку и тем более надёжные зажимы?

Ну как я понял по предыдущим темам данные пролеты бросают 2.7 килоньютоновскими кабелями диэлектриками и весит довольно удачно. Да по своему опыту видел несколько протяжек между многоэтажками и многоэтажка-опора 130-150 метров кабель диэлектрик 1 кНт. Но в данном случае хотелось бы перестраховаться поскольку это единственный возможный маршрут в точку назначения.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

На мою думку надійніше закопати цей  маленький шматок, через річку просто можна втопити кабель

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Дешевле своих три опоры воткнуть и не иметь никакого потом геммороя. Вы посчитайте стоимость опор, потом стоимость проведения работ при отключенной ЛЭП, потом оплата за опоры и геммор в случае какого либо атаса. Или обычных с десяток воткните и всё. Ну или закопать а в реку утопить в полиэтиленовой трубе если она не судоходная. Или на берегах реки две опоры с выходом на них в землю.

Изменено пользователем nordstream

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Свои столбы дешевле и проще только в случае установки дикарём. Такой пролет - только оптика с тросом, натяжение будет нехилое.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Если в Днепре, могу опоры подарить. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

21078280_1491069300984162_4754229695128928272_n.thumb.jpg.980ae92f8343ab8df4bd168ef648b372.jpg20953090_1491069267650832_8534768205638657281_n.thumb.jpg.cf8fada5cb5f4528265a50bd5b3f9c80.jpg

 

Пролет 170 метров. Второй год висит. Южкабель, диэлектрик, маркировку  надо ехать смотреть, вроде 4кн, круглый. Зажимы вешали с каждой стороны по 2шт на всякий случай. Вдруг протянет или лопнет первый зажим можно спокойно менять так как на страховке второй.

Изменено пользователем Anatoliy

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

я бы тупо закопал и в реку утопил :)

тут нужны точные расчеты, на абум не получится, нужно обратиться к проектным организациям

Изменено пользователем zulu_Radist
  • Thanks 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
5 часов назад, Lezor сказал:

1) Каким кабелем тянуть по соотношению цена качество виселка.

2) Какие крепления использовать для захвата кабеля на опорах (желательно подробнее)

3) Ваше мнение и предложения по данной авантюре.

 

1. Кабель только на тросу. Либо круглый диэлектрик, но подвешенный к отдельно протянутому тросу (желательно потолще).

2. Крепления только такелаж (у нас на сайте есть подробная статья, как с его помощью крепить кабель)

3. Другие варианты будут выглядеть как авантюра.

  • Like 2

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

кто реально топил кабель в реку!?

есть у кого то реальный опыт?

просто интересно, когда то посещала такая мысль утопить кабель 😀

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Не удивлюсь, если у нас где-то умудрятся вырезать кабло из-под воды )

  • Haha 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
18 минут назад, Туйон сказал:

Не удивлюсь, если у нас где-то умудрятся вырезать кабло из-под воды )

 

Делал осенью аналогичный линк через озеро. Непосредственно над водой порядка 140м.

При этом на обоих берегах имел две бесхозные жб опоры от 10кв.

Вешать обосрался, утопил в озере с кирпичами. Проработало где-то до февраля, потом линк потух.

Приехали увидели то что на фото.

Спустили с опоры вниз диэлектрик типа окатд и спаяли кассетку, уехали дальше бухать, работает до сих пор.

 

Кабель топил оклбг-2.7 в двойной изоляции. Больше чем уверен, там в нем блесен торчит мама не горюй, благо конструкция позволяет.

 

 

viber image.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Труба ПНД 32м?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
8 часов назад, Туйон сказал:

А разве есть диэлектрик на такую нагрузку и тем более надёжные зажимы?

Звичайно є.

Є діелектричний кабель типу ADSS аж до 16КН(може навіть більше є, я не цікавився).

Вішали такий.

Вішати тільки на пружинні зажими.

Вішали над гірською річкою, відстань біля 200 м. 2 роки - політ нормальний.

Изменено пользователем Comm

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Згідно  галузевих  будівельних норм      ГБН В.2.2.-34620942-002:2015 (Проектування)  Пункт 11.7 треба  застосувувати в проектах технології напрямленного буріння . Прокладання проколом  через ділянки  річок.  Робили в 2011 році  250 м. через річку  С.Д.  Тянули  трубку д. 40 .  Нормально. 

Изменено пользователем Rbert
  • Like 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

дешевле и быстрее организовать самому по берегах угловую анкерную опору типа 10квт и прокинуть стальку 4-8кн, а дальше переброс диелектриком на опоры реса.

Изменено пользователем vitalle

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
17 часов назад, Sided сказал:

кто реально топил кабель в реку!?

есть у кого то реальный опыт?

просто интересно, когда то посещала такая мысль утопить кабель 😀

Я топив кабель грунтовий, 2 км. магістралі лежить на дні річки, вже більше року

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Согласен с Умником и Коммом.

Либо на тросу и такелаж. Только отделённый трос обработать от ржавчины нормально. 
Либо АДСС на спиральные зажимы. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 часа назад, Дядя Рома сказал:

Согласен с Умником и Коммом.

Либо на тросу и такелаж. Только отделённый трос обработать от ржавчины нормально. 
Либо АДСС на спиральные зажимы. 

а как РЭС это восприймет? был у кого опыт подобных протяжек данным кабелем по опорам? 

вся затея сводится к тому что либо вешатся на опоры либо затраты в виде брони, копания, установки опор- попросту слишком дорого и вряд ли окупаемо. условия жосткой конкуренции не позволяют запросить суммы за подключку равные затратам на магистраль)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А вы с РЭСом ещё не общались, что ли?
Условия и цены Вам не выкатывали? 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Тю, так топите тогда кабло, раз денег мало. Траншею копнете сами лопатами:) кирпичи - дёшево ныне. Чем примотать найдете.

Когда то узнавал что-то подобное сделать. Вкопать 2 опоры(каждая опора из 2-х столбов) силами реса выходило 250 баксов. Но это ещё нужно под них землеотвод получить, чтоб феншуйно было.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

×