Тестируем наши ИБП при температуре в ящике +50...+60 С (online)

Recommended Posts

Мы поместили ИБП EF100-3600 в испытательную камеру для проверки работоспособности при критических температурах.

Исходные данные:

Напряжение на входе ~220В

Напряжение на выходе: 13В 8А

Температура в камере +50...+60 °C

 

Результаты отображаются в реальном времени - http://proline.biz.ua/t/climate-box

t2.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, omp said:

В зиму да - актуально.

 

Тест при низких температурах еще предстоит.

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Сегодня тестируем при минусовых температурах.

Температура в испытательной камере -7 °С, при нагрузке на блок 100Вт. (примерно 15Вт в тепло)

Внутри блока +2 °С.

 

temp-inside-the-ups.jpg

temp-inside-the-box.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Т.е. перегрев в 20 С? Это очень хороший результат.

Обычно, в при проектировании задают 30 С

Share this post


Link to post
Share on other sites