Перейти до

Тестируем наши ИБП при температуре в ящике +50...+60 С (online)


Рекомендованные сообщения

Мы поместили ИБП EF100-3600 в испытательную камеру для проверки работоспособности при критических температурах.

Исходные данные:

Напряжение на входе ~220В

Напряжение на выходе: 13В 8А

Температура в камере +50...+60 °C

 

Результаты отображаются в реальном времени - http://proline.biz.ua/t/climate-box

t2.png

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Сегодня тестируем при минусовых температурах.

Температура в испытательной камере -7 °С, при нагрузке на блок 100Вт. (примерно 15Вт в тепло)

Внутри блока +2 °С.

 

temp-inside-the-ups.jpg

temp-inside-the-box.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 1 month later...

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Вхід

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас
  • Зараз на сторінці   0 користувачів

    Немає користувачів, що переглядають цю сторінку.

×
×
  • Створити нове...