ProLine 2 Опубликовано: 2018-09-27 12:09:28 Share Опубликовано: 2018-09-27 12:09:28 Мы поместили ИБП EF100-3600 в испытательную камеру для проверки работоспособности при критических температурах. Исходные данные: Напряжение на входе ~220В Напряжение на выходе: 13В 8А Температура в камере +50...+60 °C Результаты отображаются в реальном времени - http://proline.biz.ua/t/climate-box Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
omp 75 Опубліковано: 2018-09-27 12:23:22 Share Опубліковано: 2018-09-27 12:23:22 В зиму да - актуально. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ProLine 2 Опубліковано: 2018-09-27 12:28:46 Автор Share Опубліковано: 2018-09-27 12:28:46 2 minutes ago, omp said: В зиму да - актуально. Тест при низких температурах еще предстоит. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ProLine 2 Опубліковано: 2018-09-28 09:54:23 Автор Share Опубліковано: 2018-09-28 09:54:23 Сегодня тестируем при минусовых температурах. Температура в испытательной камере -7 °С, при нагрузке на блок 100Вт. (примерно 15Вт в тепло) Внутри блока +2 °С. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MICROWATT 765 Опубліковано: 2018-11-05 23:22:56 Share Опубліковано: 2018-11-05 23:22:56 Т.е. перегрев в 20 С? Это очень хороший результат. Обычно, в при проектировании задают 30 С Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах