Перейти до

Logicpower LPM-PSW-1500VA 24 вольта убил агм батарки


Рекомендованные сообщения

Подскажите!!!

Стоит на узле пк с микротиком и 3 бдкома 3310

В качестве ибп использую 

Logicpower LPM-PSW-1500VA 24 вольта и к нему 2 акб по 100 а*ч NorthStar

Спустя 10 месяцов акб держут 20 минут, до этого часов 6 точно держали, акб 17 года перед покупкой проверялись и балансировались.

Ибп убивает акб ?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Не уверен, что ИБП полностью заряжает аккумы после разряда.... Поставьте их на зарядку, хотябы автомобильным зарядным. Поидее, должны будут ожить немного

Отправлено с моего PRA-LA1 через Tapatalk

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Расскажу свой опыт.

Было 2 узла.

На одном стоит кондей, температура всегда одинакова. Стоит инвертор на 24 вольта от Элим Украина. 2 батарейки гельки. 5 лет с момента установки. В последнее отключение света прожил 6 часов.

 

Есть другой узел. Точно такие же батареи, точно такой же инвертор. Оборудование тоже, только на 1 Олт больше.

Спустя 2-3 года батареи в ноль.

Разница в том, что на этом узле нет возможности воткнуть кондей. Температура в ящике бешеная, под 50градусов. Панели с 4-мя вентиляторами толку не дали.

 

Відредаговано Dimkers
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Хорошо бы суммарную мощность оборудования не в попугаях, а в ваттах узнать.Так, для справки.
 Аккумуляторы дохнут от:
 - разбаланса ( в процессе работы, начальный малый разбег нарастает с каждым циклом заряд-разряд)
- плохого режима заряда ( слишком большой или слишком малый ток, высокое конечное напряжение)

- глубокого разряда ( большинство  серийных УПС этим страдают, нельзя разряжать ниже 10.7-10.8 вольта)
-ну и, конечно, температура под 50С... Явно им не на пользу.
Что-то из перечисленного сработало.
 Еще вопрос: Что из оборудования требует непременно синус, переменное напряжение? Нельзя обойтись постоянным током?
 Из современного разве только двигатели переменного тока в синусе нуждаются. Остальное - немедленно в нагрузочном приборе выпрямляется.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Скорее всего у меня случился разбаланс, подозревал именно это, а с температурой все ок в любое время года.

Подскажите какой предохранитель ставите на перемычку между акб ?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 часа назад, FosterUA сказал:

 

Подскажите какой предохранитель ставите на перемычку между акб ?

Какой по конструкции или какой по току?
 В принципе, в порядочном УПС внутри должен быть свой предохранитель. Дополнительный на батарее отбирает заметную мощность.
 Но если все-таки нужно поставить, то ставят в 3-5 раз больше максимального нагрузочного тока.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
В 05.11.2018 в 12:45, FosterUA сказал:

Ибп убивает акб ?

возьмите тестер, измерьте напряжение на полностью заряженных батареях. если более 13.8В - то да, батареям на пользу такой режим не идет.

 

хотя вроде logicpower'ы не замечены в таком, то глюксеоны любят 14.2В в буферном режиме на батареях держать...

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
32 минуты назад, NiTr0 сказал:

хотя вроде logicpower'ы не замечены в таком, то глюксеоны любят 14.2В в буферном режиме на батареях держать...

LogicPower - истинный китай, там разброс на разных моделях или даже разных партиях одной железки может быть космический. У нас тоже свежие лоджики кипятят батареи, максимум сезон ходят любые. Хоть автомобильные за 900грн, хоть AGM модные за 3000.

 

P.S. мы сейчас везде УПСы и инверторы меняем на онлайн-УПСы от powerlan.ua

Батареи не убивают, двойное преобразование, КПД на порядок выше, цена ниже.

Пробовали ставить подобные девайсы от Microwat - больше года ни один не прожил, да и ограничение в 50Вт грустное.

Відредаговано KaYot
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
17 минут назад, KaYot сказал:

 

Пробовали ставить подобные девайсы от Microwat - больше года ни один не прожил, да и ограничение в 50Вт грустное.

О, а что же там с ними происходит в основной массе по отказам?
 Мужики-то в задних рядах тоже интересуются.
 Сами отказывают или с батареями что-то случается?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
8 часов назад, KaYot сказал:

LogicPower - истинный китай, там разброс на разных моделях или даже разных партиях одной железки может быть космический. У нас тоже свежие лоджики кипятят батареи, максимум сезон ходят любые. Хоть автомобильные за 900грн, хоть AGM модные за 3000.

 

P.S. мы сейчас везде УПСы и инверторы меняем на онлайн-УПСы от powerlan.ua

Батареи не убивают, двойное преобразование, КПД на порядок выше, цена ниже.

Пробовали ставить подобные девайсы от Microwat - больше года ни один не прожил, да и ограничение в 50Вт грустное.

Це ті що 180/300Вт?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
10 часов назад, MICROWATT сказал:

О, а что же там с ними происходит в основной массе по отказам?
Сами отказывают или с батареями что-то случается?

Сами отказывают. Если есть интерес - могу пару штук отправить на вскрытие.

В ремонт отправлять не стали, т.к. 50Вт в большинстве случае мало и нужно менять.

 

2 часа назад, nsm сказал:

Це ті що 180/300Вт?

Да, они.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
6 часов назад, KaYot сказал:

Сами отказывают. Если есть интерес - могу пару штук отправить на вскрытие.

Если это ML38? то интересно вскрыть. Давайте в личке обсудим детали.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Вхід

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас
  • Зараз на сторінці   0 користувачів

    Немає користувачів, що переглядають цю сторінку.

×
×
  • Створити нове...