Доброго дня, Шановне панство!

Підкажіть як правильно підійти до прокладки ВОЛЗ через ліс, попід лісову дорогу.

Прохання поділитись досвідом, чи вказати де можна почитати.

Дякую!

Edited by CoUL

Share this post


Link to post
Share on other sites

Трактором. У два заходи

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 минуты назад, logic сказал:

Трактором. У два заходи

Дякую, Ви дуже допомогли...

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

14 минут назад, H_U_L_K сказал:

А чё? Траншея и кабло в грунт на 1,10 метра. 

Це ясно, питання, як це зробити легально!

Share this post


Link to post
Share on other sites

 Ну якщо легально то проект з топосйомкою. підписи  лісників, сільради, газ, електро, вода, ут, спец звязок, атраком і т. Д

  • Like 4

Share this post


Link to post
Share on other sites

Лютый треш на практике, овчинка не стоит выделки.

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 минут назад, logic сказал:

 Ну якщо легально то проект з топосйомкою. підписи  лісників, сільради, газ, електро, вода, ут, спец звязок, атраком і т. Д

Це я і хотів, почути. Щиро дякую!

1 минуту назад, Jon сказал:

Лютый треш на практике, овчинка не стоит выделки.

Дякую, за пораду! Поки просто взнаємо, що до чого. Так і бачу, що у нас все, як завжди...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Або береш скрін з трасою з гугл карт, проходишся по тим канторам і за пару грн кажуть тобі всю інфу і втиху по полю трактор дир-дир

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 минуты назад, logic сказал:

Або береш скрін з трасою з гугл карт, проходишся по тим канторам і за пару грн кажуть тобі всю інфу і втиху по полю трактор дир-дир

:) Так і робимо, тільки нікому не кажіть!

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 часа назад, logic сказал:

Або береш скрін з трасою з гугл карт, проходишся по тим канторам і за пару грн кажуть тобі всю інфу і втиху по полю трактор дир-дир

А потом начнут что то строить, и рубанут кабло, а проекта то нет, и хрен что докажете, лучше сразу все по норм делать, ибо все по. П.....де пойдёт 

  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 минут назад, deltatelecom сказал:

А потом начнут что то строить, и рубанут кабло, а проекта то нет, и хрен что докажете, лучше сразу все по норм делать, ибо все по. П.....де пойдёт 

Під лісом строїти? А з проектор кабеля не рубаються? На кабеля з проектом  порча наводиться? Не смішіть мої галоші

Share this post


Link to post
Share on other sites
46 минут назад, logic сказал:

Під лісом строїти? А з проектор кабеля не рубаються? На кабеля з проектом  порча наводиться? Не смішіть мої галоші

Я не говорю, что с проектом или без проекта. До леса надо дотянуть оптику,  или у вам узлы у лесу?... 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Питання було - прокладка кабла попри ліс. Не фантазуй

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, logic сказал:

Питання було - прокладка кабла попри ліс. Не фантазуй

А если там какая то спецсвязь идёт? Тогда что 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если есть согласованный проект, после аварии вы без проблем восстановите свою линию, если без документов, то вас пошлют тем же лесом где вы ее и закопали, а абоненты за пару дней простоя съедят вас живьём.

Вы просто представьте эту ситуацию, когда на другом конце пару тыс абонентов, а на вашем кабеле начинают что-то строить...

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 часов назад, CoUL сказал:

Доброго дня, Шановне панство!

Підкажіть як правильно підійти до прокладки ВОЛЗ через ліс, попід лісову дорогу.

Прохання поділитись досвідом, чи вказати де можна почитати.

Дякую!

Почитай " Галузеві будівельні норми України ". ГБН В.2.2-34620942-002:2015       Лінійно-кабельні споруди телекомунікацій-проектування.  Сторінка 105 .Викоростання земельних ділянок лісового фонду для прокладання кабелів . Порядок встановленний лісовим законодвством України.

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 часов назад, dimalisha сказал:

Если есть согласованный проект, после аварии вы без проблем восстановите свою линию, если без документов, то вас пошлют тем же лесом где вы ее и закопали, а абоненты за пару дней простоя съедят вас живьём.

Вы просто представьте эту ситуацию, когда на другом конце пару тыс абонентов, а на вашем кабеле начинают что-то строить...

Приходится выносить  ВОЛС. При расширении  дороги МАП Гоптивка , Реконструкция  стадиона . Перед Евро-2012.

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 часов назад, Rbert сказал:

Почитай " Галузеві будівельні норми України ". ГБН В.2.2-34620942-002:2015       Лінійно-кабельні споруди телекомунікацій-проектування.  Сторінка 105 .Викоростання земельних ділянок лісового фонду для прокладання кабелів . Порядок встановленний лісовим законодвством України.

Дякую!

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, CoUL сказал:

Дякую!

 

Заройте втихую кабель и не парьтесь. Пока в вашем лесу будут что-то строить то вам, лежащему к тому времени на двухметровой глубине, будет уже совершенно пофиг :)

  • Like 2
  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Прокладка кабеля через лес без согласования  стоило приобретение  -LENOVO/

Share this post


Link to post
Share on other sites

А что потом делать? Когда руководство лесхоза сменилось, а кабель порван? Два леново? 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, dimalisha сказал:

А что потом делать? Когда руководство лесхоза сменилось, а кабель порван? Два леново? 

В лісі на 1.2м глибини кабель урвали? З області фантастики

Share this post


Link to post
Share on other sites
В 25.06.2019 в 00:05, logic сказал:

В лісі на 1.2м глибини кабель урвали? З області фантастики

Корни деревьев имеют свойство иногда рости и в глубину.

По сабжу. Если надо проложить кабель - лучше это потихонечку сделать и потом узаконивать. Ну а сложность узаконивания сильно зависит от того, кто собственник леса и имеется ли под этот лес землеотвод. По времени может затянуться на месяцы (зачастую на годы.)

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Similar Content

    • By fiber60
      Ищем на постоянную работу монтажников,сварщика ВОЛС,Киев,Борисполь,Бровары.Вопросы в личку.
       
      Мы предлагаем:
      Официальное трудоустройство с перового дня работы;
      Своевременная выплата заработной платы;(от 8000 до 17000)
      Полное обеспечение: автомобилем, материалом, инструментами, формой;
       
      Требования к кандидату:
      Минимальный опыт работы в телекоммуникациях ;
      Наличие водительского удостоверения  (категория В);
       
       тел. 067 323 42 40, 
               093 153 25 28.   
       
    • By Александр_VOLS
      Доброго дня! Компанія "ПроектБудАльянс" підрядник Київстар "Домашній інтернет" шукає оптичну бригаду для виконання аварійно-відновлювальних та монтажних робіт на мереж FTTB. Готові взяти на постійній основі, субпідрядник та інше. В разі необхідності надаємо всі матеріали та інструмент. Компенсуємо транспортні витрати. Для зв'язку - 0632915076 Олександр.
    • By for_sale
      Требуется бригада/бригады для подвеса/сварки кабеля на линии 0,4 Кв. Жильем обеспечим. Обьем - около 200км. Черкасская область. Прошу в личку.
    • By Maxxx
      Услуги прокладки подземных кабельных линий кабелеукладчиками. Проколы методом ГНБ. Есть вся необходимая техника.
    • By harmer
      Нужно выполнить РП совместного подвеса ВОЛЗ по 0,4 + согласовать в Одессаоблэнерго. Объем: два нас. пункта по 334 опоры и 268 опор соответственно.
×