Зараз на сторінці 0 користувачів
Немає користувачів, що переглядають цю сторінку.
-
Схожий контент
-
Від AvaloncheG
Продам ДБЖ:
Eaton (MGE) EX RT 11 1:1 (1ф) 8000W/11000VA - 1100$ (в наявності 1шт.)
Eaton (MGE) EX RT 7 3:1 (3ф) 4900W/7000VA - 900$ (в наявності 2шт.)
Живлення від батарей DC 240V/39A.
ДБЖ без коробок вводу/виводу (I/O Box), нажаль десь загубились, до 3-х фазних є схема коробки, до однофазного немає, але там простіше розібратись.
ДБЖ протестовані і повністю робочі. Також є батарейні кабінети до них, але з'єднуючих проводів теж немає.
ДБЖ APC Smart-UPS 3000 (SUA3000RMI2U) без батарей - 270$
Протестований і повністю робочий.
Неробочий ДБЖ PW9120 6000i (6000VA, 4200W) однофазний, з двома додатковими батарейними кабінетами PW9120 BAT-6000 - 300$
Живлення від батареї 240VDC.
Плата зарядки та плата керування робочі, на силовій десь недоходить живлення, майстер не зміг знайти причину, найвірогідніше десь перегнила дорожка, візуально всі компоненти цілі, кабелі до батарейних кабінетів відсутні.
+380975649269
-
Від GDDRX
Продам упсю.
Потребує заміни батарей.
Ціна: 10000 грн
Відправка: Новою поштою.
Оплата: Накладений платіж (при умові оплати в обидві сторони посилки) / Оплата на картку / USDT.
Контакт: ПП
Є окремо карта моніторингу упса, ціна вказана без неї.
-
Від ioan
такой вопрос
есть apc sua3000xli + н-ное кол-во дополнительных аккумуляторных блоков к нему
обнаружил я что нагрузку он держит куда меньше чем должен (все аккумуляторы я протестил два года назад и повыбрасывал вышедшие из строя)
в общем позамерял напряжения на каждом из аккумуляторов (там блоки состоят из двух последовательно подключенных 12вольтовых свинцово кислотных аккумов)
из 14 блоков у 10 было напряжение 25 вольт +- 0.1 вольт (померял их по отдельности - примерно 12.5 у каждого аккума)
и в двух блоках было по одному полудохлику, которые имели напряжение меньше чем остальные
12.5 вольта - это примерно 60-70% от заряда свинцово-кислотного аккума
я выбросил 4 блока, у которых напряжение немного отличалось от остальных - и подключил снова к упсу
к моему удивлению упс все также решил что у него 100% заряда
вопрос - каким образом его можно заставить заряжать их до 12.9v - как и должно быть на самом деле?
-
Від ioan
здравствуйте господа
есть APC SUA3000XLI, есть четыре lifepo4 батареи (12v 100ah каждая), которые он не умеет корректно заряжать (да и зарядное у него слишком слабое). решил я купить отдельное зарядное на 20 ампер 48 вольт - и
заряжать им эти аккумы - а ибп использовать в качестве инвертора. в связи с этим - вопрос - что будет если подключить к аккумуляторам одновременно и зарядное внешее, и бесперебойник?
возможно стоит как-то отключить встроенное в бесперебойник зарядное устройство, есть способ это сделать чтоб APC не уходил в ошибку?
-
Від ioan
всем доброго здравия
собственно вот такой вопрос
так как напряжения у lead acid и li-ion отличаются, может кто сталкивался можно ли перепрограммировать зарядное apc sua3000xli?
ещё вызывает у меня сомнение то, что сам алгоритм зарядки lead acid и li-ion тоже отличается, поэтому берут сомнения будет ли это работать
может кто пробовал?
-
Рекомендованные сообщения
Правила раздела Торговля.
Для удобства был создан раздел оборудования на сайте.
Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования
Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий
Создать аккаунт
Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!
Зарегистрировать аккаунтВхід
Уже зарегистрированы? Войдите здесь.
Войти сейчас