Перейти до

BDCOM 3310B в герметичный ящик на улице (лето, зима)


Рекомендованные сообщения

1 минуту назад, a_n_h сказал:

о КПД знаете?

 

О кпд знаю, и что? Температуру ниже чем на улице сделает, жрет около 100 ватт, работать будет полдня не обанкротиться 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, Небесный сказал:

Ну, с холодом я думаю тут проблем не будет, нету сейчас на Украине лютых морозов в -50 градусов. )))

прошлой зимой на чердаках коммутаторы замерзали... ящики приходилось законопачивать...

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
31 минуту назад, LOXUA сказал:

Так надо герметичный ящик и охлаждать воздух внутри его

OK, и как Вы себе это представляете? Холодильник что-ли городить на столбе?

 

3 минуты назад, LOXUA сказал:

Прибежал насрал и убежал, лучше бы сказал почему

В приборах, при низкой мощности охлаждения, элементы Пельтье часто используются как вторая или третья ступень охлаждения...

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
9 минут назад, LOXUA сказал:

лучше бы сказал почему

Нет смысла вступать в диалог с обладателем столь экстравагантного ника.

  • Like 2
  • Haha 2
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
38 минут назад, GOOSE.KM сказал:

прошлой зимой на чердаках коммутаторы замерзали... ящики приходилось законопачивать...

Та ну нафиг, наверное проблемы с конденсаторами уже у Вас на оборудовании.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Стоит в селе в частном доме на крыше (под шифером) ящик.

Раньше в нем стоял 3310б, залипали порты регулярно, особенно в жару. 

Поставили туды stels, три года уже ниодного глюка даже в самую жару, а на крыше там ппц какое пекло. Правда на лето включаю вентилятор 120-й на вытяжку с ящика. Раз в полгода пылесосим/протираем все внутри от пыли.

Думаю на столбе должно быть менее жарко чем у меня на крыше, но на лето продув вентилятором обязательно! А комашню можно и поганять иногда или средствами какими обработать.

Відредаговано andreyprof
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

1 час назад, andreyprof сказал:

Стоит в селе в частном доме на крыше (под шифером) ящик.

Раньше в нем стоял 3310б, залипали порты регулярно, особенно в жару. 

Поставили туды stels, три года уже ниодного глюка даже в самую жару, а на крыше там ппц какое пекло. Правда на лето включаю вентилятор 120-й на вытяжку с ящика.

А вот теперь интересно узнать - SFP те же? PON порты сами по себе вот так вот просто не залипают - тут или с модулем, или с чипом беда - у кого как...

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 часа назад, ISK сказал:

 

А вот теперь интересно узнать - SFP те же? PON порты сами по себе вот так вот просто не залипают - тут или с модулем, или с чипом беда - у кого как...

Модули те же. С b версией это известная проблема, якобы перепаивать кондеры нужно, там говняшки стоят, читал про это.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
11 часов назад, andreyprof сказал:

С b версией это известная проблема, якобы перепаивать кондеры нужно, там говняшки стоят, читал про это.

5 лет - полёт нормальный! 5, Карл! Просто видать партия такая попалась. В Китае ведь тоже есть такое понятие как контроль качества™, другое дело, что наши доморощенные "бизнесмены" скупают выбракованные партии, можно сказать из мульды, а потом перепродают нам по вполне себе рыночной цене. Профит? Воистину профит! И китайцам хорошо - переработка-то в разы дороже обходится. Так что то, что Вы читали - это одно, но реальность бывает немножечко совсем другая. Так-то...

  • Like 1
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

ТС почитай характеристики железа, я думаю отпадет желание ставить железку на столб, производитель пишет реальные условия использования, а то что вы будете эксплуатировать в суровых условиях это ваше дело. Оно будет работать при повышенных температурах, пока не случится отвал чипа и прочего

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
11 часов назад, NaviNavi сказал:

ТС почитай характеристики железа, я думаю отпадет желание ставить железку на столб, производитель пишет реальные условия использования, а то что вы будете эксплуатировать в суровых условиях это ваше дело. Оно будет работать при повышенных температурах, пока не случится отвал чипа и прочего

Ну тут заранее загадывать не получится - фиг его знает, что загнётся первым: чип OLT, SFP-модуля перегреюся, поплывут волокна, начнутся проблемы с питанием, нашествие насекомых, или просто банально сп%3дят? Вариантов - море...

Відредаговано ISK
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

С данной проблемой  сталкивались провайдеры интернет по радио. Тогда ( до середины 2000-х  не было базовых станций и CPE в аутдор исполнении  и поэтому контейнеры для размещения оборудования делали самосбором.

Для базовых станций  применяли самодельные ( делали в Украине) боксы с подогревом и отводом тепла - вентиляторы на выдув теплого воздуха, на вдув вентиляторы ставить не стоит - будет сосать пыль , сажу и др. Подгорев  зачастую был не нужен- оборудование само себя грело.  Конденсат -  если оборудование не выключается и нет  резких перепадов температуры, то это не есть критическая проблема.

В случае размещения в контейнере  свича-роутера или OLT c энергопотреблением > 40 Ватт, а это значит нужен теплоотвод из бокса >40 Ватт , то это немало.  Нужен большой бокс, примерно раза в два больше чем само устройство.   Понятно, что у самого устройства внутри должен быть хороший теплоотвод  с вентилятором.  Если его нет, то его нужно поставить  самому.   При расчете питания DC нужно учитывать  потребляемую  всеми устройствами мощность . Например питания 48v 1 А  для контейнера точно не хватит. Нужен больший ток. Солнечный козырек  над контейнером желателен  (часто  делали контейнеры с встроенным козырьком ). Лучше всего иметь в контейнере датчик температуры, температура в внутри контейнера обычно не должна превышать 55+ С. И как такой ящик повесить  на столбе РЭС -это отдельный вопрос.

В идеале в подобных случаях нужно применять  outdooor  OLT/свич/роутер 

Відредаговано Alver
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 часа назад, Alver сказал:

В идеале в подобных случаях нужно применять  outdooor  OLT/свич/роутер

Это в идеале, а в реале, всё, как обычно, упаковывается в 2Л пластиковую бутылку...

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
5 часов назад, ISK сказал:

Это в идеале, а в реале, всё, как обычно, упаковывается в 2Л пластиковую бутылку...

Тогда и получится все как обычно. 

И теплоотдача точки доступа  Wi-Fi - в среднем 6 ватт. Мы когда  искали корпус для платы БС собственного производства ( fixed wimax MAXBridge), ставили внутрь корпуса рядом с платой вентиляторы  5V, с платы делали теплоотвод от радиомодуля  ( 12 ватт )  специальными  термопластинами ( которые также поглощали радиоизлучение, чтобы не было наводок)  на металлический  корпус ( пластиковый корпус не отводил тепло). При этом 12 ватт радиомодуля разогревали температуру внутри корпуса до -5 С при температуре внешней среды -30 С. При этом компоненты ( элементная база)  платы были индустриального исполнения ( работа при -30С-+65С). Первой на морозе выходила из строя флеш-память, поэтому ее тоже использовали только в индустриальном исполнении. На жаре температура на плате ( с теплоотводом на металлический корпус ) повышалась до  критических +60С при температуре внешней среды +35С. И мы добились того, что наши устройства работали в тропиках.

Компоненты обычного свича или OLT самые  обычные, которые при меньше   -5С и больше  +55 С  выходят из строя ( теряют свои характеристики). Разогреть пластиковую бутылку или типа того  до +60 С на солнце, да еще с теплорассеянием 40 Ватт ( бдком)  - легко. 

  В общем задача у ТС серьезная. Нужен как минимум большой ( в 3-4  раза больше по размерам чем бдком) металлический ящик с выдувной вентиляцией , в который можно было бы  ставить даже обычный комп. При этом если на морозе пропадет питание, то устройство может при возобновлении питания не стартануть, а если стартанет, то после 5-10 таких стартов выйдет  из строя.

Відредаговано Alver
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
В 17.04.2020 в 19:40, Alver сказал:

В общем задача у ТС серьезная. Нужен как минимум большой ( в 3-4  раза больше по размерам чем бдком) металлический ящик с выдувной вентиляцией , в который можно было бы  ставить даже обычный комп. При этом если на морозе пропадет питание, то устройство может при возобновлении питания не стартануть, а если стартанет, то после 5-10 таких стартов выйдет  из строя.

Скажу даже больше - mission impossible! Outdoor OLT - это вообще как бы само по себе нонсенс! Outdoor решения, естественно стоят совсем таки других денег... А так, городить из г-на конфетку? Ну колхоз же...

Понятно, что это не прихоть ТС, а тупо желание сэкономить, продиктованное свыше. И это таки заставляет задуматься о таком призрачном понятии, как "корпоративная культура", а точнее бескультурность. Вот она - "организация рабочего процесса в компании", точнее полное её отсутствие ввиду максимально жёсткой (порой даже жестокой) экономии! Увы! Печально...

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Вхід

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас
  • Зараз на сторінці   0 користувачів

    Немає користувачів, що переглядають цю сторінку.

  • Схожий контент

    • Від ikoko
      Продам Olt BDCOM 3310B б.у. - 2 шт. в кожній по одному не працюючому порту epon, за 1 olt - 5000 грн. Торг !
    • Від valexa
      Куплю, желательно б.у. с сфп. предложения и цену прошу в личку
    • Від Небесный
      Столкнулся с такой заразой, клиент по всей видимости перевернул роутер внутренними портами на ОНУ и начал смело раздавать айпишки во всем влане. И того снупинг не работает, вопрос почему?
       
      Что имеем по конфигу, буду писать кратко конфиг разные там снмп, юзеров выкину.
       
      sh ver BDCOM(tm) P3310B Software, Version 10.1.0B Build 63244 Copyright by Shanghai Baud Data Communication CO. LTD. Compiled: 2019-5-21 17:44:35 by SYS_63244, Image text-base: 0x80008000 ROM: System Bootstrap, Version 0.3.3, Serial num:00313002038 System image file is "Switch.bin" (RISC) processor with 131072K bytes of memory, 8192K bytes of flash Base ethernet MAC Address: xx:xx:xx:xx:xx:xx snmp info:   product_ID:228   system_ID:1.3.6.1.4.1.3320.1.228.0 XXXXXXXXXX uptime is 0:08:07:04, The current time: 1970-1-1 10:7:3  
      Building configuration... Current configuration: ! !version 10.1.0B build 63244 service timestamps log date service timestamps debug date ! ! epon onu-uni-link-status-on ! ! ! spanning-tree mode rstp ! epon dba hardware cycletime 25000 discovery-frequence 60 discovery-length 1024 ! aaa authentication login default local aaa authentication enable default enable ! epon onu-config-template speed_1GB_template  cmd-sequence 1 epon sla upstream pir 1000000 cir 10000  cmd-sequence 2 epon sla downstream pir 1000000 cir 10000  cmd-sequence 3 epon onu all-port loopback detect  cmd-sequence 4 epon onu all-port storm-control mode 3 threshold 256 ! ! !!slot 0 84 interface GigaEthernet0/1  switchport trunk vlan-allowed 2,10,22,24  switchport mode trunk   dhcp snooping trust ! interface EPON0/1  epon pre-config-template speed_1GB_template binded-onu-llid 1-64  switchport mode trunk  switchport pvid 24  switchport protected  epon error-frame-alarm ! interface EPON0/1:1  onu-configuration  epon sla upstream pir 1000000 cir 10000  epon sla downstream pir 1000000 cir 10000   epon onu port 1 loopback detect   epon onu port 1 storm-control mode 3 threshold 256 !!onu-configuration-end ! !!slot end ! interface VLAN10  ip address xxx.xxx.xxx.xxx 255.255.252.0 ! vlan 1-2,10,22,24 ! ip dhcp-relay snooping ip dhcp-relay snooping vlan  22,24 ! ip http language chinese ! snmp-server community 0 public RO snmp-server community 0 bgg RO ! ip sshd enable ! time-zone Kiev 2 0 ! !Pending configurations for absent linecards: ! !No configurations pending global
       
    • Від Aleksandr054
      Продам олт BDCOM 3310B. Б/у, укомплектован вторым блоком бесперебойного питания Proline EF9012.
      12000 грн.

    • Від tarikassis
      Замінив БЖ (WINSUN WS78-1BAC-A) на вбудований інвертор. Тому залишилось, може кому цікаво по 400 грн віддам.  


×
×