Перейти до

ИБП и длинна кабеля


Рекомендованные сообщения

Всем привет. Просветите пожалуйста, сам не разберусь.

Есть ИБП на 12 в 1кВа под внешние АКБ. И есть 2 новых АКБ по 100ач подключенных к этому ИБП паралельно. Но в связи с невозможностью установить рядом с ИБП аккумуляторы пришлось использовать кабель 2х6мм2 (медь) длинной около 2 м.Все хорошо работало. Но при нагрузке в 140 ват когда пропало електричество все эта система протянула 10 часов вместо 15 (приблизительно). Это сечение меди и длинна так сказывается ? Как просчитать потери в процентном соотношении?

Відредаговано superb
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
43 минуты назад, superb сказал:

Это сечение меди и длинна так сказывается ? Как просчитать потери в процентном соотношении?

Онлайн-калькуляторов - вагон!

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

При такой нагрузке+потери на преобразование ИБП, потери на таком проводе выходят около 3% или  почти 6W
Это не очень много но пол вольта напряжение просядет. Оптимально 10 мм2 меди или больше.
НО судя по расчетам 200А/ч 12В такую нагрузку будут держать именно 10 часов.

  • Like 1
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

T [час] = C [А*час] * V [В] * η / P [Вт]

С– это суммарная емкость АКБ (Амер*час), а V – ее напряжение (В),
η –коєффициент инвертора ИБП в большинстве случаев берется 0,85
P– рабочая мощность(Вт)

200Ач*12В*0.85/140Вт=14.57 час работы 

Пусть с потерями просто 14 часов. Или не так считаю?

 

 

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
7 часов назад, superb сказал:

Или не так считаю?

Там же не 12, а кривая разряда, условно примерно такая.

 

1166723230_.png.50d0d85102069fce676b3ad266befbd1.png

 

Плюс добавьте, как было сказано, ~0,5v падения на проводах - итого, кривая сместится вниз, т.е. порог отключения ипб по разряду акка будет выше реального на наши 0.5v.

 

Відредаговано linkar
  • Like 1
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, superb сказал:

T [час] = C [А*час] * V [В] * η / P [Вт]

С– это суммарная емкость АКБ (Амер*час), а V – ее напряжение (В),
η –коєффициент инвертора ИБП в большинстве случаев берется 0,85
P– рабочая мощность(Вт)

200Ач*12В*0.85/140Вт=14.57 час работы 

Пусть с потерями просто 14 часов. Или не так считаю?

 

 

 

А вы еще хотите "высушить" акб в нуль? Ну не отдаст оно 200Ач при сколь-нибудь значительном токе разряда. Плюсом правильные ибп не даст убить разрядом батарею в нуль.

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, nedoinet сказал:

Плюсом правильные ибп не даст убить разрядом батарею в нуль.

Ещё плюсом: правильные АКБ и сами не дадут разрядить себя в нуль, ибо контроллер заряда же...

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Судя по спецификациям и калькуляторам расчета работы ИБП, автоматика ИБП вырубает нагрузку примерно при 30% оставшейся емкости АКБ чтобы не убить ее. Поэтому как я писал выше, вы получите примерно 10 часов работы при такой нагрузке и таких емкостях батареи, и не более.
 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Теоретически, сечение кабеля при такой нагрузке почти не влияет на автономность, т.к, для 140 Вт при 12В это чуть более 11А.

Для такого тока даже с 2.5мм сечением просадки не будет при отдаче.

 

Большое сечение надо для больших токов, которые будут при зарядке АКБ такой мощности.

В вашем случае я бы использовал не менее 10 мм2 как писали выше.

 

Контроллер заряда отключает нагрузку при достижении критического уровня батареи, это нормально.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Вхід

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас
  • Зараз на сторінці   0 користувачів

    Немає користувачів, що переглядають цю сторінку.

  • Схожий контент

    • Від dos.ua
      ДБЖ безперервної дії (online) General Electric VH 1000
      1000VA 700W, 2U Rack
      розрахований на 3 акума 12v 7-9Ah
      в комплекті карта моніторингу Ethernet
      В наявності більше 10шт.
       
      4500 грн - без батарей
      5000 грн - зі старими акумами BB Battery
      8000 грн - з новими акумами CSB 9Ah
       
      Безготівка від ФОП.
      По всім питанням в лічку, або на Viber/Telegram 050-205-49-49 Володимир.




    • Від AvaloncheG
      Продам ДБЖ:

      Eaton (MGE) EX RT 11 1:1 (1ф) 8000W/11000VA  - 1100$ (в наявності 1шт.)
      Eaton (MGE) EX RT 7 3:1 (3ф) 4900W/7000VA - 900$ (в наявності 2шт.)

      Живлення від батарей DC 240V/39A.
      ДБЖ без коробок вводу/виводу (I/O Box), нажаль десь загубились, до 3-х фазних є схема коробки, до однофазного немає, але там простіше розібратись.
      ДБЖ протестовані і повністю робочі. Також є батарейні кабінети до них, але з'єднуючих проводів теж немає.
       
      ДБЖ APC Smart-UPS 3000 (SUA3000RMI2U) без батарей - 270$
      Протестований і повністю робочий.

      Неробочий ДБЖ PW9120 6000i (6000VA, 4200W) однофазний, з двома додатковими батарейними кабінетами PW9120 BAT-6000 - 300$
      Живлення від батареї 240VDC.
      Плата зарядки та плата керування робочі, на силовій десь недоходить живлення, майстер не зміг знайти причину, найвірогідніше десь перегнила дорожка, візуально всі компоненти цілі, кабелі до батарейних кабінетів відсутні.
       
      +380975649269
    • Від Bronx
      FSP DPV 650W

      Вечір добрий , Був підключений в мережу , до в нього підключено Монітор + ПК. 

      Впала на нього чашка ( висота +- 50см).
      НА платиковий корпус потрапило трохи води.Секунд 5-10 і пк вимикається як і сам ИБП. (В середину не потрапляло)
      Вмикаю в розетку - ИБП постійно пищить і все , хвилин 30 постояв вимкнений . Спроба запустити - те  саме. 
      Перевертаю його дном вгору ,  після чого знову пробую підключити в мережу і запустити , вже нема постійного писку , лиш звичайний писк при запуску і одразу вимикається . 
      Взяв маленький вентилятор , підключаю ИБП до мережі , запускаю , він пискнув , клацнув , вентилятор не запустився. 
      Постояв він ще хвилин 30 , знову спроба запустити з вентилятором - все працює , вимикаю з розетки- вентилятор вимикається , при цьому додався чіткий запах гарі + іноді жужання\вібрація при підключенні в розетку і швидко нагрівається в одній області , в районі центру.

      Підкажіть , будь ласка , що з ним могло взагалі статися . 
      Бо мені дивно розуміти , що поїздки новою поштою він пережив нормально , а після падіння кружки перестав працювати взагалі.
    • Від Geely13
      СРОЧНО ПРОДАМ источник безперебойного питания datamax без аккумуляторной батареи, батарея была 9 ампер часов, сомтояние идеальное оборудование полностью рабочее, 600 грн




    • Від fml
      Продаю ИБП (НОВЫЕ) 12В или 15В (переключаются вручную переключателем).
       
      Характеристики:
       
      - Модель DC-30W
      - Батарея литий-ионная 7,4V/4000mAh/29,6Wh
      - Входное напряжение 12В/15В +- 10%
      - Выходное напряжение 12В/15В +- 5%
      - Выходной ток - 2 А
      - В комплекте 6 переходников для разных устройств
      - В наличии 14 штук на данный момент
      - ЦЕНА - 17 €/шт.
      - Доставка из Испании <бесплатно> (примерно 14 дней с момента заказа)
      - Минимальный заказ 3 штуки.
      - Оплата возможна только в USDT (предпочтительно) или любой другой криптовалюте, из-за ограничений между странами.
      Номер WhatsApp +34 690 18 17 19











×
×
  • Створити нове...