Посоветуйте как огранизовать вентиляцию серверной на зиму


Рекомендованные сообщения

Есть идея поставить на приток Вентилятор канальный 315мм, потом переходник на 250трубу и ее в окно, и нагнетать воздух с улици. Будет работать?

Відредаговано Irka
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, Irka сказал:

Есть идея поставить на приток Вентилятор канальный 315мм, потом переходник на 250трубу и ее в окно, и нагнетать воздух с улици. Будет работать?

Через осушитель, запросто.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 часа назад, nvr сказал:

Особенно конденсат зимой 3.14тый будет в хороший мороз.

Никакого конденсата не будет, физику не нужно было прогуливать.

 

С вентилятором достаточной мощности и термостатом для регулирования вполне себе будет работать.

Но проще окно приоткрыть на проветривание. Или кондей поставить с зимним режимом.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
16 часов назад, nvr сказал:

Конечно.

Особенно конденсат зимой 3.14тый будет в хороший мороз.

Сразу видно что даже не пробовали такое делать...

 

2 часа назад, Земеля сказал:

и не забыть решить вопрос с пылью ) 

А вот это 100% верно.

6 лет работы вентиляции (приточка + вытяжка) в отрицательную температуру и никакого конденсата ни разу не выпадало. Естественно стоят датчики, контроллер вентиляции, заслон. Подаваемый объем воздуха совпадает почти с выдуваемым.

Фильтр стоит на приточке и фильтрует входящий воздух.

Зимняя температура до -50 градусов, температура внутри серверной держится на отметке от 12 до 18 градусов.

 

1 час назад, nvr сказал:

Кондиционер да.

Всё остальное колхоз с втекающими и вытекающими.

КПД выше у вентиляции в отрицательную температуру.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
10 minutes ago, xakep7 said:

Сразу видно что даже не пробовали такое делать...

 

А вот это 100% верно.

6 лет работы вентиляции (приточка + вытяжка) в отрицательную температуру и никакого конденсата ни разу не выпадало. Естественно стоят датчики, контроллер вентиляции, заслон. Подаваемый объем воздуха совпадает почти с выдуваемым.

Фильтр стоит на приточке и фильтрует входящий воздух.

Зимняя температура до -50 градусов, температура внутри серверной держится на отметке от 12 до 18 градусов.

 

КПД выше у вентиляции в отрицательную температуру.

При -50 какой проток и сколько мощности потребления?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
37 минут назад, Бульба сказал:

При -50 какой проток и сколько мощности потребления?

Запуск от силы раз в полчаса-час на секунд 5-10, в основном простой либо запуск только вытяжки. Контроллер запускает вентиляцию только по достижении определенной температуры внутри серверной.

Пропеллеры потребляют от силы пару кВт при постоянной работе. Кондер же потребляет до 5-6 кВт (3 фазы, промышленный). Вентиляция запускается при температуре уличной ниже 5 градусов.

При 5 градусах вентиляция работает минуту через 4-8 минут. Хватает чтобы охладить серверную. Серверная не полностью заставлена стойками пока. По плану должно быть в 8 раз больше стоек и 3 кондиционера таких.

Летняя температура до +47 градусов

Відредаговано xakep7
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, xakep7 сказал:

Запуск от силы раз в полчаса-час на секунд 5-10, в основном простой либо запуск только вытяжки. Контроллер запускает вентиляцию только по достижении определенной температуры внутри серверной.

Пропеллеры потребляют от силы пару кВт при постоянной работе. Кондер же потребляет до 5-6 кВт (3 фазы, промышленный). Вентиляция запускается при температуре уличной ниже 5 градусов.

При 5 градусах вентиляция работает минуту через 4-8 минут. Хватает чтобы охладить серверную. Серверная не полностью заставлена стойками пока. По плану должно быть в 8 раз больше стоек и 3 кондиционера таких.

Летняя температура до +47 градусов

В каких это широтах, если не секрет? -50 - +47

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
9 минут назад, Kiano сказал:

В каких это широтах, если не секрет? -50 - +47

Город у меня указан. Сибирь. Пруфы можете поискать в сети, тут каждый год почти так.

В этом году разброс составил от -47 до +40

Відредаговано xakep7
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

При обычном притоке у вас будут вытекающие последствия... воздух нельзя просто подать с улицы. Его нужно осушить и отфильтровать пыль. По этой причине приточно-вытяжная вентиляция для серверных применяется очень редко - слишком большие затраты на обслуживание фильтрационных систем.

 

Обычно используется система на основе чиллеров / фанкойлов. Но для небольших масштабов это экономически нецелесообразно.

 

Лучше поставьте 2 кондиционера полу-пром класса.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
В 28.08.2021 в 18:22, Irka сказав:

Есть идея поставить на приток Вентилятор канальный 315мм, потом переходник на 250трубу и ее в окно, и нагнетать воздух с улици. Будет работать?

Будет.

Только ставь такой ВЕНТС ВКМц 315 (тебе важно давление а не расход), можно приколхозить термодатчик и регулятор тиристорный регулятор оборотов.

По поводу пыли, зимой ее в несколько раз меньше чем летом.

По поводу конденсата, то же самое, зимой воздух на порядок суше чем летом.

Затраты на электроенергию, на порядок ниже, и вообще стремятся к нулю.

 

А если летом стоял кандер, то вообще о чем парицца?

Вообще, прикольное слово КОНДЕНСАТ... только каким боком оно к охлаждению?

Конденсат образуется на охлаждающей стороне, а то что он выбрасывается (течет с трубочки), так это элементарная магия.

 

Если летом стоят кондишены, то в том же режиме они будут работать и зимой, просто потреблять будут в несколько раз меньше.

А если железа в серверной мало, да еще отопление отключить, так практически во всех кондишенах есть режим АВТО.

АВТО режим, ставишь 22 и забудь, кондишен сам когда нужно перейдет в режим охлаждения, когда нужно перейдет в режим отопления.

 

Но прикольней зимой отапливать помещение, а не растапливать ледники на полюсах.

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, pavlabor сказал:

Будет.

Только ставь такой ВЕНТС ВКМц 315 (тебе важно давление а не расход), можно приколхозить термодатчик и регулятор тиристорный регулятор оборотов.

По поводу пыли, зимой ее в несколько раз меньше чем летом.

По поводу конденсата, то же самое, зимой воздух на порядок суше чем летом.

Затраты на электроенергию, на порядок ниже, и вообще стремятся к нулю.

 

А если летом стоял кандер, то вообще о чем парицца?

Вообще, прикольное слово КОНДЕНСАТ... только каким боком оно к охлаждению?

Конденсат образуется на охлаждающей стороне, а то что он выбрасывается (течет с трубочки), так это элементарная магия.

 

Если летом стоят кондишены, то в том же режиме они будут работать и зимой, просто потреблять будут в несколько раз меньше.

А если железа в серверной мало, да еще отопление отключить, так практически во всех кондишенах есть режим АВТО.

АВТО режим, ставишь 22 и забудь, кондишен сам когда нужно перейдет в режим охлаждения, когда нужно перейдет в режим отопления.

 

Но прикольней зимой отапливать помещение, а не растапливать ледники на полюсах.

 

если у этого кондёра летом нет возможности работать зимой при минусе - то есть за что париться.

конденсат образуется и от холодного воздуха (если воздух таки влажный) на тёплых поверхностях, в этом трабла, типа

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, Kiano сказал:

если у этого кондёра летом нет возможности работать зимой при минусе - то есть за что париться.

конденсат образуется и от холодного воздуха (если воздух таки влажный) на тёплых поверхностях, в этом трабла, типа

Только в том случае если температура ВНУТРИ опускается до температуры выпадения конденсата (около 3-7) градусов либо влажность выше 70% там же.

При сильном минусе мало какой кондер будет работать.

Відредаговано xakep7
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

не в теме, но вроде там мобильщики на базовых станциях что-то такое практиковали же.  

первая ссылка с гугла на freecooling bts 
https://www.x-logic.net/free_cooling.php

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Я в одной мини серверной видел мобильный кондиционер с притоком с улицы. Зимой работает сугубо в режиме вентиляции, осень/весна пока среднесуточная низкая - ночью вентиляция, днем кондиционирование, Когда жарко его просто выключают и включают сплит систему.  Немного изврат, но как решение, да и еще с какими-то там фильтрами вполне. Правда меня КПД такого притока интересует... 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
23 часа назад, Kiano сказав:

если у этого кондёра летом нет возможности работать зимой при минусе - то есть за что париться.

Все кандеры на охлаждение до вменяемых температур в серверной +1-5, могут работать как летом так и зимой.

Но при таких низких температурах, вентиляторы на железе до весны не доживут.

Оптимальная температура 24С, гугль, самсунг экспериментировали с температурой в серверной до +30, потери железа в деньгах, меньше чем расходы на кондиционирование.

Поэтому этот вопрос можете считать закрытым.

 

Обмерзают кандеры когда работают в режиме отопления - зимой.

Это связано с несколькими причинами:

1. При отоплении тепло отбирается с улицы и внешний блок кондишина, испаритель обмерзает, ставят специальные нагреватели для периодической разморозки(зимний комплект).

2. При минус 15 и ниже, фрион уже не кипит, нужно или понижать давление или менять марку фриона.

3. Разница температур от +25 до -15 составляет 40 градусов, отсюда нужно нагнетать большую разницу давления между испарителем и конденсатором. А а это электроэнергия и КПД падает до 1:1, а бывает и 1:0,5 - дешевле топить теном.

К охлаждению это не имеет никакого отношения.

 

По поводу влажности.

В холодном воздухе содержится  меньше влаги, чем в теплом.

Поэтому когда холодный воздух с 50% влажность и температурой +8 попадает в помещение с температурой +22, он расширяется и влажность падает до 10%.

Поэтому конденсироваться нечему, помещение "сушит".

  • Like 3
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

у нас кондер стоит уже лет 7+, работает круглые сутки весь год(и зимой при минус 25-30) на охлаждение, температура в серверной 19-23градуса, серверная тянет 5кВт+/час

Відредаговано rtrt
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, pavlabor сказал:

Все кандеры на охлаждение до вменяемых температур в серверной +1-5, могут работать как летом так и зимой.

Ну не совсем так.

Если обычный бытовой кондер с рабочей температурой до -5 заставить работать на охлаждение, то в -25 он умрет ибо масло в компрессоре замерзнет. А те что рассчитаны на -25-30 идут с зимним пакетом, как я понимаю датчики температуры стоят и банальный ТЭН в картере компрессора.

Главная беда в этом, а не в температуре внутри помещения, давлениях и КПД.

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 часа назад, KaYot сказав:

в -25 он умрет ибо масло в компрессоре замерзнет.

Навряд ли масло замерзнет, но если это вообще древнючий кондишин то здоровье можно подорвать.

Запуск компрессора зимой

 

В рамках этой статьи мы займемся расшифровкой одного из наиболее популярных сегодня видов масел 5w40.

ХарактеристикаПоказательИнформация

Прокачиваемость -35 ℃ При более низкой температуре масло не будет прокачиваться по каналам.

Проворачиваемость -30 ℃ Это минимальная температура, при которой можно безопасно запускать двигатель.

Температура замерзания ~ -45 ℃ При этой температуре масло замерзает.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Климат у нас теплый значительную большую часть года. Сильные морозы под -20 бывают недели две в году.

Напоркуа городить вентиляторы с термостатами и пылевыми фильтрами если есть кондиционер?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 1 year later...
В 31.08.2021 в 09:40, pavlabor сказал:

По поводу влажности.

В холодном воздухе содержится  меньше влаги, чем в теплом.

Поэтому когда холодный воздух с 50% влажность и температурой +8 попадает в помещение с температурой +22, он расширяется и влажность падает до 10%.

Поэтому конденсироваться нечему, помещение "сушит".

спасибо. пока читал тему, думал тут нет людей которые знают больше чем просто слово "конденсат"

хоть ктото дал четкий ответ, как по книге.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Вхід

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас
  • Зараз на сторінці   0 користувачів

    Немає користувачів, що переглядають цю сторінку.

  • Схожий контент

    • Від NightNET
      Доброго времени суток всем!
      Возник вопрос с улучшением вентиляции коммутаторов D-Link DE(G)S1210-28(52)/ME в шкафах типа VAGOS SUPER ANTILOM 3U-1,5 с помощью принудительной вентиляции.
      Идея заключается в установке 1го кулера 120мм на вдув на боковой стенке ящика напротив вент. отверстий коммутатора(ов) .В шкафу ,  в месте установки вентилятора проделывается отверстие 122*122мм и закрывается решеткой  https://ventilator.ua/product/vents-mvm-150c-ts/ , на которую и устанавливается кулер ( фото ниже).Решетка прикручивается винтами М6 Torx Pin, А2.
      Уверен , что с подобной проблемой охлаждения сталкиваются многие у кого стоят ящики в мире гуано на жарких тех-этажах и кому небезразлично ,что в жару ко дню на коммутаторе можно жарить яйца , хотя и работает он при этом без проблем, вроде.
      Вопрос заключается в выборе вентилятора , стоит ли использовать на 220В на пример  https://asenergi.com/catalog/ventilyatory-ac/ventilyator-120x120x25/fa12025s22hlac.html или на 12В качественных комп. кулеров будет достаточно https://hotline.ua/computer-kulery-i-radiatory/chieftec-thermal-killer-af-1225pwm ?
      количество оборотов рассматриваю не ниже 1500. Так же интересует какой лучше выбрать тип подшипников ? исходя из того ,что пока не будет  установлен регулятор  температуры ( https://erg.com.ua/p779405155-termoregulyator-tsifrovoj-dc12v.html?gclid=CjwKCAjwjLD4BRAiEiwAg5NBFvvBqw-Akent8aKqgQXfwjKih-uOzQgszedqLKZT3USN3TwQeDxoNRoCpe8QAvD_BwE ) , то кулер будет работать нон стоп.
      Так же рассмотрю другие идеи , как можно охладить оборудование в жару.


×
×