Перейти до

"Зависає" світч


Рекомендованные сообщения

Є проблема. Як тільки починається дощ, чи йде дощ, зависає світч. Світчі міняли, разних фірм ставили не допомагає. Світч встановлено біля ліфтової на тех. поверсі. Живлення світча 220 В. Може хтось зіштовхувався з таким. Триває доволі довго така проблема.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

"Зависає" очень информативно. 
Что в консоли при этом происходит? 

Какие свитчи использовали? 

У разных производителей есть неудачные модели, в том числе кривые версии ПО. 

Заземление там норм сделано? 

ИБП пробовали использовать? 

Відредаговано olnet
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Привет коллеги, у меня есть ответ из "горькой практики" )))  готов сказать что это наводка от кабелей 220В., где то у Вас очень близко и на хорошей длине дружит с ним витая пара. И еще есть момент, это шьет КТП, и  по силовому кабелю идут "Сказочные" помехи.

 

  • Like 2
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ключевая фраза "біля лифтової". Ставите либо упс, либо питальник с мощными кондерами. Дождь тут не причем. Просто в моменты запуска движка лифта идёт не слабая просадка напряжения и тех миллисекунд хватает чтобы свитч завис. И скорее всего у вас там мыльница стоит. Лет 20 назад тоже такое было. Пока не сели у свитча и засекали в какие моменты мыльница виснет. Выяснилось как только пуск двигателя и сразу всё. Как вариант возьмите "фазу" не у лифта а с щитовой с площадки ниже этажом. Там фазы отдельные идут и тоже проблема может уйти.

  • Like 4
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 часа назад, Alehandro сказал:

Є проблема. Як тільки починається дощ, чи йде дощ, зависає світч.

 

Мало информации. Какие свитчи стояли, какой приход (диэлектрический или нет),  где проложена витуха.

Как по мне это статика. Было пару случаев:

1) Клиент переместил роутер и кабель, от ONU  к роутеру, касался газовой трубы (он кабель к трубе изолентой прихватил). Зависали и роутеры, мы ему на тест свой дали, и ONU. Продолжалось это пока кабель подальше от трубы не убрали. Позже еще была подобная история, но там кабель касался трубы отопления, у пользователя газовый котёл. В двух случаях между трубами и "землёй" была разница напряжений.

2) Проложили как-то витух с тросом с крыши одной двух этажки на другую. По улице кабеля было метров 30. По началу всё нормально, а через 2 года начал зависать свитч (d-link me). Происходило это в дождь или пасмурную погоду. Накустарили заземление: 1 метровый уголок 40 мм вбили в землю и от ящика к уголку проложили медную проволоку. Трос от витухи заземлили на корпус ящика. Проблем не было пока, кто то не "нашел" медь(. После, проложили уже стальную проволоку. Прошло уже больше 7 лет, проблем нет.

В вашем конкретном случае, если это статика, попробуйте для теста заземлить ящик и трос, если он есть. Полоса заземление должна быть в лифтовой, для теста можно намотать 20 см кабеля прям поверх неокрашенной полосы заземления. Либо найти монтажное ухо плиты, если дом не монолитный.

 

  • Like 1
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
6 часов назад, Alehandro сказал:

Ні свіч управляємий

Кстати, тут выше упоминали что была проблема с серией Dlink ME, так же сталкивались (конкретно DES-1210-xx/ME), при этом самый обычный DES-3200-xx в том же месте работал без нареканий. 
На ME в консоли кажется просто падали аплинковые SFP порты, замена SFP модуля, порта или зажать порт в 1000Мбит не помогало, но кажется эта проблема исправлена на последних ПО.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
В 21.07.2022 в 23:17, nordstream сказал:

Лет 20 назад тоже такое было. Пока не сели у свитча и засекали в какие моменты мыльница виснет. Выяснилось как только пуск двигателя и сразу всё.

20 лет назад были распространены трансформаторные блоки питания, на них напряжение на выходе пропорционально напряжению на входе. Если при входе 220V, то на выходе 12V, при этом если на входе 110V, то на выходе около 6V. Свитч от такой "просадки" может зависнуть.

Сейчас же распространены импульсные БП, у них на входе может быть 100-240V, а выход всегда 12V. Исключение если у БП на выходе вспухли конденсаторы, но там напряжения пульсирует всегда.

Насчет мощного БП (с большой ёмкостью конденсаторов) соглашусь, но со слов автора свитчи менялись. Хотя могли использовать один и тот же БП на разные свитчи. От автора темы мало информации.

9 часов назад, Alehandro сказал:

Ні свіч управляємий

Модели свитчей, которые зависали, сообщите? В дождь/грозу порты в свитче горели? Если горели, это одни и те же клиенты? Где проложена витух к клиентам?

  • Like 1
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Dlink DES 1210-28/ME, ZyXeL MES 3528, Cisco SF200 по пару разів. Блоки живлення різні стояли. Порти як горіли то різні абоненти були. Витухи йдуть по під'їзді в середині, але в одному пучку з іншими провайдерами в яких виходять на вулицю. І було пар скарг від одного абона, що інколи коли йде дощ , то в нього можуть летіти іскри з кабеля. Кабель рефлектометром міряли все чудово.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
В 26.07.2022 в 22:21, Alehandro сказал:

але в одному пучку з іншими провайдерами в яких виходять на вулицю. І було пар скарг від одного абона, що інколи коли йде дощ , то в нього можуть летіти іскри з кабеля.

Вот вы ответили, почему зависает свитч. Далее у вас следующие варианты:

1) Забить.

2) Проложить свою витуху отдельно от чужой, сделать заземление и т.д. Как то решить проблему с "искрами".

3) Перевести абонов на PON. Оптика должна быть диэлектрической, а то будут зависать ONU. OLT должна быть не в этом "загадочном" месте.

4) Перевести абонов на FTTH (DES-3200-28F и медики, это можно найти БУ). Но не факт, что не будет зависать свитч, в идеале его нужно убрать с этого тех-этажа. Оптика должна быть диэлектрической, а то будут зависать медики.

5) Установить свитч с watchdog. Пусть свитч сам ребутится, когда зависнет, если конечно переживёт очередной дождь.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
7 часов назад, HYBI сказал:

Вот вы ответили, почему зависает свитч. Далее у вас следующие варианты:

1) Забить.

2) Проложить свою витуху отдельно от чужой, сделать заземление и т.д. Как то решить проблему с "искрами".

3) Перевести абонов на PON. Оптика должна быть диэлектрической, а то будут зависать ONU. OLT должна быть не в этом "загадочном" месте.

4) Перевести абонов на FTTH (DES-3200-28F и медики, это можно найти БУ). Но не факт, что не будет зависать свитч, в идеале его нужно убрать с этого тех-этажа. Оптика должна быть диэлектрической, а то будут зависать медики.

5) Установить свитч с watchdog. Пусть свитч сам ребутится, когда зависнет, если конечно переживёт очередной дождь.

Позволю себе уточнить:

1. Не вариант!

2. "Как-то решить" - нужно уточнить, собственно как...

3. Самый что ни на есть труъ вариант! Собственно, единственный труъ. Вопрос только в выборе OLT и ONU...

4. FTTH и медяки опять же не вариант.

5. Если переживёт...

Ну а в остальном всё верно...

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Каким образом, точнее, по какой причине из кабеля могут "сыпаться искры" во время дождя? Я ведь так понимаю, что подразумевается именно дождь, а не дождь с грозой?

32 минуты назад, ISK сказал:

3. Самый что ни на есть труъ вариант! Собственно, единственный труъ. Вопрос только в выборе OLT и ONU...

 

Если это единственный провайдер в доме и абонплата на нормальном уровне, можно подумать. А если там ещё 2-3 провайдера и цена 70-100 грн за соточку, такое себе вложение. К слову, количество абонентов тоже неизвестно. За материалы (волокно, делители, ОНУ) кто платить будет? Про оплату работы тем более. Клиент или сам провайдер вкинет свои бабки? У некоторых абонентов сделан ремонт и заведена витуха, они не захотят новых отверстий под волокно. Хомяку будет проще забить на такого провайдера и повестись на рекламу киевсрани, мол, это у вашего провайдера всё плохое, а нас все хорошее и вообще вот вам за 150 грн и телефон и домашний интернет вместе.

32 минуты назад, ISK сказал:

4. FTTH и медяки опять же не вариант.

 

Почему же? Вернемся к тому, что я писал выше. Если это единственный дом и там 10-20 клиентов, нахура там пон? На 20 клиентов ставить ОЛТ?)) 

Відредаговано Туйон
  • Like 1
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
33 минуты назад, Туйон сказал:

Каким образом, точнее, по какой причине из кабеля могут "сыпаться искры" во время дождя?

Просто драп был хороший)

33 минуты назад, Туйон сказал:

Если это единственный провайдер в доме и абонплата на нормальном уровне, можно подумать. А если там ещё 2-3 оператора и цена 70-100 грн за соточку, такое себе вложение. К слову, количество абонентов тоже неизвестно. За материалы (волокно, делители, ОНУ) кто платить будет? Клиент или сам провайдер вкинет свои бабки? У некоторых абонентов сделан ремонт и заведена витуха, они не захотят новых отверстий под волокно.

Я просто высказал мнение как оно должно быть сделано по красоте. Но это просто моё сугубо субъективное мнение, потому как входных данных я так же как и Вы не знаю.

35 минут назад, Туйон сказал:

Почему же? Вернемся к тому, что я писал выше. Если это единственный дом и там 10-20 клиентов, нахура там пон? На 20 клиентов ставить ОЛТ?)) 

Ну на 20 клиентов там и микрота хватит с головой, но опять же, повторюсь: входные данные мне неизвестны...

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Согласен, нужно больше вводных.

Может всё просто, 10 кабелей нормально проложены по кабшахтам а 2-3 по фасаду, они ловят на себя воду и все приколы от дождей и гроз.

Плюс согласен за питание, если от лифтовой шахты просадки могут давать знать, лучше от жилищной проводки крайнего этажа.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
54 минуты назад, Туйон сказал:

Может всё просто, 10 кабелей нормально проложены по кабшахтам а 2-3 по фасаду, они ловят на себя воду и все приколы от дождей и гроз.

Согласен, особенно если ещё и витуха внутрянка...

57 минут назад, Туйон сказал:

Плюс согласен за питание, если от лифтовой шахты просадки могут давать знать, лучше от жилищной проводки крайнего этажа.

Ну и плюс, возможно где-то нарушена изоляция и как раз таки при дождях случаются коротыши...

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ну если это случается прям очень часто (раз в неделю и чаще) можно поставить второй свитч, в него перенести половину клиентов.

Затем посмотреть, какой свитч зависнет. Если оба - скорее всего либо питание, либо все витухи х**во проложены.

Если один - половину клиентов из него перенести в независающий свитч. Ждать снова зависания.

И таким образом найти "вредоносного" клиента )

Метод деления пополам короче.

  • Like 1
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Колеги. Всім дякую, за допомогу. Потрішки різними методами буду відсіювати проблему. В понеділок якраз дощ передають. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования