Jump to content

Б\В APC BX650CI-RS і новий акумулятор


Recommended Posts

Всім привіт, придбав б\у упс BX650CI-RS по хорошій ціні, і вирішив придбати для нього нову батарею UGC 12V 9Ah.
Після цього вирішив провести калібровку і протестувати на працездатність. Софтом не зміг відкалібрувати його, тому вирішив його розрядити до повного виключення, і залишити на зарядці сутку.
Після такої маніпуляції, були проведено заміри і тест роботи від батареї:

1. Показники після механічного калібрування:
Напруга на батареї при підключеному ДБЖ до мережі: 14.17 В
Напруга на батареї при вимкненому ДБЖ: 13.49 В

2. Тест на ККД:
Вхідна потужність (від мережі): 230 Вт.
Вихідна потужність (на навантаження): 213 Вт.
ККД ДБЖ: 92.6%

3. Час роботи від батареї при навантаженні 213 Вт: 3 хвилини 15 секунд (До калібрування було 3 хвилини 5 секунд)

4. Напруга на батареї після повного вимкнення ДБЖ: 12.7 В

Подивившись інформацію в інтернеті і запитавши в чата ДЖПТ, я зрозумів, що час повинен бути мінімум 6хв.
Виникло таке питання, чи це низькоякісна батарея? Чи сам Упс погано відкалібрований і не просажує батарею до її мінімума?
Хотів би почути вашу думку, хто в цьому розбирається. Дякую!

Link to post
Share on other sites

На оверклокерах вам майже вірно відповіли. Для такого малого АКБ завелике навантаження.

При 230Вт з 12в буде ток десь 25а(ККД від батареї значно нижче ніж від мережі).

А 25а для АКБ 9ah - смертельний, він може і відразу вирубатись, и через пару хвилин просаджувати напругу і УПС вимкнеться.

Візьміть для теста автомобільний акб будь якої ступені живості та простестуйте, впевнений що буде працювати дуже довго.

  • Like 1
Link to post
Share on other sites
2 минуты назад, KaYot сказал:

На оверклокерах вам майже вірно відповіли. Для такого малого АКБ завелике навантаження.

При 230Вт з 12в буде ток десь 25а(ККД від батареї значно нижче ніж від мережі).

А 25а для АКБ 9ah - смертельний, він може і відразу вирубатись, и через пару хвилин просаджувати напругу і УПС вимкнеться.

Візьміть для теста автомобільний акб будь якої ступені живості та простестуйте, впевнений що буде працювати дуже довго.

Мені потрібно саме цю збірку протестувати було. І я подивився як робити тест і калібровку АКБ, всі кажуть так навантажити, і я так навантажив. Раз я вже провів такий тест, то вже най буде. Як тоді вірно його протестувати, щоб розуміти чи новий АКБ чи ні? Взяти навантаження в 100вт?

Link to post
Share on other sites
1 час назад, Henleys сказав:

Мені потрібно саме цю збірку протестувати було. І я подивився як робити тест і калібровку АКБ, всі кажуть так навантажити, і я так навантажив. Раз я вже провів такий тест, то вже най буде. Як тоді вірно його протестувати, щоб розуміти чи новий АКБ чи ні? Взяти навантаження в 100вт?

щоб розуміти чи акб новий то його треба перевіряти не через інвертор. а підключити щось 12в і так перевіряти...

Link to post
Share on other sites
1 час назад, Інет.укр сказал:

щоб розуміти чи акб новий то його треба перевіряти не через інвертор. а підключити щось 12в і так перевіряти...

а який принцип перевірки. Підключити на 12вольт  умовно лампочку, і заміряти напругу чи час роботи?

Link to post
Share on other sites
Только что, Henleys сказав:

а який принцип перевірки. Підключити на 12вольт  умовно лампочку, і заміряти напругу чи час роботи?

підключаєте лампочку, попередньо заміряти скільки споживає, і вбиваєте батарею) і заміряєте час. батарею вбивати не до 0)

Link to post
Share on other sites
28 минут назад, Інет.укр сказал:

підключаєте лампочку, попередньо заміряти скільки споживає, і вбиваєте батарею) і заміряєте час. батарею вбивати не до 0)

А чому не можна просто в упс підключити лампочку на 40вт умовно, і таким чином вбивати і заміряти час?

Link to post
Share on other sites
19 минут назад, Henleys сказав:

А чому не можна просто в упс підключити лампочку на 40вт умовно, і таким чином вбивати і заміряти час?

так юпс не працює з ккд 100%.... це замір буде не точний.

Link to post
Share on other sites
20 минут назад, Henleys сказав:

А чому не можна просто в упс підключити лампочку на 40вт умовно, і таким чином вбивати і заміряти час?

Можна, але треба дивитись на реальний ток. Він може бути не 40Вт/12в=3a, а десь 90Вт/11в=8a.

Link to post
Share on other sites
29 минут назад, KaYot сказал:

Можна, але треба дивитись на реальний ток. Він може бути не 40Вт/12в=3a, а десь 90Вт/11в=8a.

Тобто, мені потрібно в нагрузці виміряти точний ток, і тоді маючи показники, напруги, навантаження і сили струму, + час скільки акумулятор тримав таке навантаження, що ми робимо дальше?
Доречі акум розряджати до 10.5в, не менше?

Link to post
Share on other sites
Перед созданием темы или сообщения настоятельно рекомендуем ознакомиться с правилами раздела Торговля.
Правила раздела Торговля.
Для удобства был создан раздел оборудования на сайте.

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Similar Content

    • By exogadget
      Вітаю,
      Потужний комплект на всі випадки життя:
      - Безперебійник APC SURT3000XLI 3кВА 3000Вт 3кВт з кабелем живлення, батареї замінені у 2024
      - Додатковий блок акумуляторів SURT192XLBP 3кВА 3000Вт 3кВт, батареї замінені у 2025
      - Встановлено мережевий модуль керування APC AP9617, дозволяє отримувати онлайн всі дані з ДБЖ, керувати ним, підключати до розумного будинку йтд, не має меж використання
      - Візок для пересування до сходів
      Все обладнання хоча й має доволі суровий вигляд досвідченого бійця з ДТЕК, але все робоче, ніколи не ремонтувалось. Десь тиждень тому потужно продув його.
      Батареї мінялись восени 2025 року, тримають прекрасно, до речі - гуде не сильно, тому ніколи не заморачувався з заміною рідних прекрасних кулерів.

      Самовивіз з Київа, сам не потягну на Нову Пошту, треба або два сильних програміста, або один, але два рази.
      Вартість 40000грн з торгом, +38095-5062328



    • By bossCNNP
      Куплю блок расширения SURT192XLBP для APC SURT6000XLI без батарей.
       
      Предложение в личку.

    • By ГрозаИнтернета
      Всем привет. Сеть разбили, продаю оборудование, которое удалось спасти.
      Роутер MikroTik 1036-12G-4S - 16500 грн.
      Сервер Dell R410(Xeon L5640(60Вт), 16 Gb RAM, 2x300 Gb SAS, iDrac, Raid, IPMI) - 4500 грн.
      Коммутатор ZyXEL MES-3528 - 2000 грн.
      Коммутатор HUAWEI S2326 - 1500 грн.
      Коммутатор Dell PowerConnect 6224F(опц.10G) - 5000 грн
      Коммутатор D-Link DGS-3627G (нюанс) - 1000 грн
      OLT BDCom P3310(Пролайн упс) - 9000 грн
      Упс APCSmart-UPS RT 2000 + картаAP9619 + кабель для подключения внешних АКБ - 12500 грн.
      Коммутатор ELTEX MES2324FB AC в коробке - 10000
      OLT EPON E9004-D 10G (Пролайн упс) в коробке - 10000
      Кабель OK-NET S/FTP Cat.6a 500Mhz LSOH AWG 23 4pr 280 метров - 8500
      Куча SFP EPON C+++, SFP SC, сетевые карты, твинакс кабеля.

    • By Mykola_
      Продам Зарядна станція RCI PS12238W (вхiд DC-female 12V/5V 3A; 2 виходи DC-female АКБ 3,7V 38,5 Wh) в наличии 4 шт цена 900грн 
       
      https://romsat.ua/zaryadna-stantsiya-rci-ps12238w-vkhid-dc-female-12v-5v-3a-2-vikhodi-dc-female-akb-3-7v-38-5-wh/



    • By Jeckich
      Доброго времени суток. Занимаемся производством LiFePO4 АКБ для своих потребностей (сами провайдеры) и на продажу.
      Есть наличие на складе + изготовление под заказ. 5 лет гарантии на все АКБ + пожизненная техподдержка. Оптовикам и установщикам скидки.
      https://light.prom.ua/
×
×
  • Create New...