Нагрузка 700Вт

Нужно 4-6 часов работы

 

Нарыл формулу расчета:

A/h = (PxT)/(U*cosf*0,76)

где :

P - мощность нагрузки, Вт. Мощность устройства-потребителя обычно указана на самом устройстве или в документации. Мощность группы устройств соответствует сумме мощностей всех устройств в группе.

Т - желаемое время работы системы, Часов.

U - номинальное напряжение аккумулятора, В. Обычное напряжение автомобильной батареи составляет 12,6В

0,76 - постоянный коэфициент.

cosf- коэфициент мощности нагрузки. Для большинства современных телевизоров и компьютеров cosf составляет 0,7. Для ламп накаливания cosf составляет 1.

 

(700*5)/(12.6*0.7*0.76) = 522A/h

 

Т.е. нужно 4 акума по ~120A/h или 8 акумов по ~65A/h и упс с мощностью в ~1-2Киловатт

 

И еще, какие акумы нужны. Я не очень разбираюсь, гелиевые свинцовые и т.д. Если можно ткните ссылкой

 

Такой Упс прокатит? :lol:http://energolider.com.ua/good_show/599.html Для него нужно 4 акума по 12В .В моем случае это 4 по ~120A/h ?

 

Правильно ?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Нагрузка 700Вт

Нужно 4-6 часов работы

 

Нарыл формулу расчета:

U - номинальное напряжение аккумулятора, В. Обычное напряжение автомобильной батареи составляет 12,6В

0,76 - постоянный коэфициент.

cosf- коэфициент мощности нагрузки. Для большинства современных телевизоров и компьютеров cosf составляет 0,7. Для ламп накаливания cosf составляет 1.

Правильно ?

Косинус фи тут ни при чем.

Напряжение аккумулятора составляет порядка 11.8вольта при разряде. Возможно, коэффициент 0.76 пытается учесть это или КПД аккумулятора.

Без всяких формул, если 700ватт х4 часа имеем 2.8-3 квтч. КПД УПС еще порядка 0.8 получаем в районе 4 квтч. Это должна запасать батарея. Ну а дальше - какого она напряжения.

Если 12-вольтовая (крайне маловероятно, что 700ватт с нее можно снять) - 400Ач

если 24-вольтовая - 200 Ач

При расчетах нужно учитывать, что изготовители дают емкость батареи в расчете на 20-часовой разряд. При разряде в течение 3-5часов емкость будет несколько меньше.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Напряжение аккумулятора составляет порядка 11.8вольта при разряде. Возможно, коэффициент 0.76 пытается учесть это или КПД аккумулятора.

Без всяких формул, если 700ватт х4 часа имеем 2.8-3 квтч. КПД УПС еще порядка 0.8 получаем в районе 4 квтч. Это должна запасать батарея

 

Будьте любезны - поясните. Это означает что данный УПС не подходит под поставленные задачи? Или подходит? Что означает " получаем в районе 4 квтч. Это должна запасать батарея"?

 

Если 12-вольтовая (крайне маловероятно, что 700ватт с нее можно снять) - 400Ач

 

Почему?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

получаем в районе 4 квтч. Это должна запасать батарея

 

Что означает " получаем в районе 4 квтч. Это должна запасать батарея"?

 

Если 12-вольтовая (крайне маловероятно, что 700ватт с нее можно снять) - 400Ач

 

Почему?

Это означает то, что означает. Энергия должна где-то запасаться и батарея должна это обеспечить.

При 700ваттах от 12-вольтовой батареи нужно брать ампер 80-90. Такие токи проблематично коммутировать вообще и выдуть тепло с ключей , если это УПС для длительной работы, а не офисный муляж на 5 минут. Вы хоть провода прикиньте на 100ампер по сечению меди. И не так, чтобы просто пожара не было, а так чтобы от батареи на полметра до УПС что-то дошло, не все ушло в нагрев помещения.

УПС мощностью более 300ватт уже на 24вольта нужно делать. А при 700 ватт хорошо бы подумать о 48-вольтовой батарее. Это чистая схемотехника внутренностей.

Вы собираетесь применить готовый УПС? Убедитесь, что он сможет работать от внешней батареи неограниченно долго. Такие УПС продают не в каждой лавке на углу и стоят они....

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Получается что лучше взять например две батареи 24 вольта ампер так по 200? правильно?

Ну и УПС вроде предназначен именно под внешние аккумы.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Получается что лучше взять например две батареи 24 вольта ампер так по 200? правильно?

Ну и УПС вроде предназначен именно под внешние аккумы.

24, 36 или 48 вольт имеют смысл, если сам УПС рассчитан под такие напряжения. Упомянутый Вами NB-T3000VA при беглом взгляде имеет 48 вольт (4 батареи по 12 вольт).

Вот только нужно уточнить как долго он может работать. Если там в спецификации записано 5-7-12 минут - вполне возможно, что он через это время по внутреннему таймеру(или от датчика перегрева ключей приблизительно через то же время) просто выключится, какие емкие батареи в него не ставь.

Ну и интерактивный.... щелканье релюшками с потенциальным зависанием компьютерных нагрузок из-за кратковременных провалов.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Товарищ MICROWATT. Вы можете порекомендовать конкретный упс и конкретные батареи для аптайма в 4 часа и нагрузки 700MICROWATT? ))

Спасибо

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Я для себя принял следующий вариант расчета аккум/нагрузка. На 1 аккумулятор 45-60ач можно нагрузить до 200ватт нагрузки. в 1000ва ибп - 3 аккумулятора 60ач. 600 ватт нагрузки этот ибп держит около 3 часов. У 3000ва ибп 8 аккумуляторов, т.е. я расчитываю, что его можно не опасаясь грузить 1.5кват нагрузки и держать (с 60ач аккумами) он будет также около 3 часов.

 

ps: оба ИБП - RUCELF ONLINE.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Задача простая как 5 пальцев.

Берем упс например Master Vision 1000 LT макс нагрузка 700 Вт, брать я бы его не стал так как будет он работать на пределе.

Ну допустим секономили взяли именно его. При полной нагрузке 1000/700 ВА/Вт чтобы продержаться 260 мин нам потребуется 36 Вольт = 3 батареи по 12 В и емкость каждой батареи 120 Ah. :D

На 700 Вт я бы уже сразу брал более старшую модель Master Vision 2000 LT ( 1,4 кВт), нам потребуется 96 Вольт = 8 батарей по 12 В и емкость каждой батареи 65 Ah, при нагрузке 1000/700 ВА/Вт проработаем 420 мин. :D

 

Выбор за вами, есть вопросы - пишите, работаем с данными УПСами несколько лет, в работе 18 упсов на выносах по всему городу. Вырубают свет каждый день, Мариупольские электросети доканывали. Теперь проблем НОЛЬ! :lol:

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Гелевые ессно :lol: Не хватало чтобы я еще мотался по городу обслуживал аккумуляторы :D

http://www.fenixred.com.ua/index.php?option=com_sobi2&catid=7&Itemid=

Брендов много разных, цена в основном зависит от гарантии срока службы, в последнее время берем B.B.BATTERY.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Задача простая как 5 пальцев.

При полной нагрузке 1000/700 ВА/Вт чтобы продержаться 260 мин нам потребуется 36 Вольт = 3 батареи по 12 В и емкость каждой батареи 120 Ah. :lol:

Давайте еще раз проверим.

700ватт х 260мин =3.03кВтч. Если УПС имеет 85%КПД , то нужно запасти 3.56кВтч.

Имеем в 12-вольтовой батарее на 120 Ач 11.8х120= 1.416кВтч. В трех батареях 4.28 кВтч, т.е. гарантировано запасена требуемая энергия.

Конечно, при 4-часовом разряде их емкость будет несколько меньше 4.28кВтч, но общий расчет для новой батареи очень правдоподобный.

 

Модель конкретную я наверно не предложу. По разным соображениям. Просто внимательно читайте технические данные на УПС. И не у продавца, а у изготовителя.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

UPS: линейно-интерактивный APC SMART-UPS 2200

АКБ: 4 шт гелевых 12-ти вольтовых по 120Ач каждый

 

На графике момент пропадания электропитания и последующий процесс заряда АКБ. Выводы делайте сами.

4baaf18aa178.png

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А какова была нагрузка на него в момент пропадания питания?

Там же на графике указано - 65% т.е. около киловата.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Вхід

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас
  • Зараз на сторінці   0 користувачів

    Немає користувачів, що переглядають цю сторінку.

×
×
  • Створити нове...