Jump to content
Local
catmad

UPS с внешними батареями посоветуйте

Recommended Posts

подскажите, пробовал ли кто-то автомобильный аккум к Mustek-у 600-му прикручивать? будет работать?

Я лично авто. не прикручивал ;) но до 10ка 7Ач баловался ;) заряжает потом х.з. как долго, нужно ток заряда допиливать где то про это писали.

Есть АРС Back UPS CS-500 с 12В 33Ач гелевой АКБ. Все гуд, только зарядка АКБ походу длится более суток.

Share this post


Link to post
Share on other sites

200Вт сутки? Это на какой батарее? Калькулятор намекает что для этого нужно порядка 500ah..

А если представить ? что есть паралельные выводы от УПС на 2пары батарей, и возможность горячей замены/добавления, то и 100ки за глаза. А вы когда считали учли что там 24в ?

Арифметика говорит, что как ни соединяй, для описанной вами работы нужно 12 вольтовых батарей на 500ah.

Какие батареи и в каком количестве стоят конкретно у Вас?

Share this post


Link to post
Share on other sites

подскажите, пробовал ли кто-то автомобильный аккум к Mustek-у 600-му прикручивать? будет работать?

Мустек - это быдлоупс которому пох%# на вашу батарею, он держит по таймеру 15 минут и гаснет.

Share this post


Link to post
Share on other sites

подскажите, пробовал ли кто-то автомобильный аккум к Mustek-у 600-му прикручивать? будет работать?

Мустек - это быдлоупс которому пох%# на вашу батарею, он держит по таймеру 15 минут и гаснет.

Не угадали;) там есть волшебный резистор r15a если не ошибаюсь который нужно выпаять с одной стороны, и выключаться через 15мин он перестанет:)

Share this post


Link to post
Share on other sites

подскажите, пробовал ли кто-то автомобильный аккум к Mustek-у 600-му прикручивать? будет работать?

Мустек - это быдлоупс которому пох%# на вашу батарею, он держит по таймеру 15 минут и гаснет.

Не угадали ;) там есть волшебный резистор r15a если не ошибаюсь который нужно выпаять с одной стороны, и выключаться через 15мин он перестанет :)

muchas gracias, amigo, будем искать волшебный резистор

Share this post


Link to post
Share on other sites

А вот такие http://ups.dn.ua/view.php?id=78 кто-нибудь пользовал?

Поясните, пожалуйста, что Вы намерены от него питать? Оборудование какой мощности? Примерный состав оборудования.

Share this post


Link to post
Share on other sites

А вот такие http://ups.dn.ua/view.php?id=78 кто-нибудь пользовал?

Я использовал.

Лет 5 стоит VH 700, а потом, спустя пару лет, докупили VH 1500.

Последний внешними АКБ не комплектовали, т.к. имеется дизельный резерв.

Ощущения самые благоприятные, даже вспомнить нечего.

Внутренние АКБ ни разу еще не менялись.

Share this post


Link to post
Share on other sites

4-6 коммутаторов + сервер. Ватт 600-800 по моим подсчетам максимум.

 

matrot С генераторами стало быть их используете?

Share this post


Link to post
Share on other sites

4-6 коммутаторов + сервер. Ватт 600-800 по моим подсчетам максимум.

matrot С генераторами стало быть их используете?

Стойка стоит на РТПЦ у них свои дизельные генераторы в резерве, так что используем.

Как правило перерывы до 10 минут, но пару раз доходило до полного разряда АКБ.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Как на РТПЦ генераторы работают - уже знаем. Но у нас на таких точках стоят только коммутаторы 1-2шт. и стареньких Smart APC там пока хватает на полчаса или около того.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Кто-нибудь знает принципиальную разницу Master-Vision 3000 RM-LT и Mega-Vision 3000 RM-LT ?

 

У меня есть оба в работе, конфиг батарей одинаков. Я заметил, что Mega-Vision работает по времени меньше (даже с немного меньшей нагрузкой чем Master-Vision). Подозрение низкого КПД. А возможно показалось.

 

Есть у кого-нибудь подобные ощущения?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Подключили на АРС 800 рс акум на 74 Ач, мигают лампочки Overload и replace batary. Может кто знает что нужно допилить ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Люди, в кого які батареї НОРМАЛЬНО працюють на мастеку 600?)

Хочу знати чи варто ставити потужнішу, зараз стоїть 17Ah

Share this post


Link to post
Share on other sites

Подключили на АРС 800 рс акум на 74 Ач, мигают лампочки Overload и replace batary. Может кто знает что нужно допилить ?

Это на тот что я раньше вас спрашивал ? так там нужно 74Ач*2батарейки ;)

И кое что таки нада допилить :D вы бы хоть спец. почитали.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Подключили на АРС 800 рс акум на 74 Ач, мигают лампочки Overload и replace batary. Может кто знает что нужно допилить ?

Это на тот что я раньше вас спрашивал ? так там нужно 74Ач*2батарейки ;)

И кое что таки нада допилить :ph34r: вы бы хоть спец. почитали.

А одна акб не прокатит разве? Если не тяжело натолкните на мануал что и как нужно сделать.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Подключили на АРС 800 рс акум на 74 Ач, мигают лампочки Overload и replace batary. Может кто знает что нужно допилить ?

Это на тот что я раньше вас спрашивал ? так там нужно 74Ач*2батарейки ;)

И кое что таки нада допилить ;) вы бы хоть спец. почитали.

А одна акб не прокатит разве? Если не тяжело натолкните на мануал что и как нужно сделать.

У вас сколько маленьких батарей ? ответ две ! :ph34r:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Кто-нибудь знает принципиальную разницу Master-Vision 3000 RM-LT и Mega-Vision 3000 RM-LT ?

 

Большого отличине между моделями нет.

По силовой части они аналогичны.

основные отличия в "мозгах"

В Master-Vision можете изменять через ЖК панель:

- выходное напряжение 220-230-240.

- диапазон работы Bypass линии.

- можете изменять выходную частоту ( 60Гц - при работе от акб).

- есть журнал событий.

 

В Mega-Vision - нет такой возможности.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Подключили на АРС 800 рс акум на 74 Ач, мигают лампочки Overload и replace batary. Может кто знает что нужно допилить ?

Это на тот что я раньше вас спрашивал ? так там нужно 74Ач*2батарейки ;)

И кое что таки нада допилить :ph34r: вы бы хоть спец. почитали.

А одна акб не прокатит разве? Если не тяжело натолкните на мануал что и как нужно сделать.

У вас сколько маленьких батарей ? ответ две ! :)

Странно. А оно разве понимает 2 или 1 батарея? А можно ли в качестве второй всунуть маленькую или только нужно такую же на 74 Ач ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Странно. А оно разве понимает 2 или 1 батарея? А можно ли в качестве второй всунуть маленькую или только нужно такую же на 74 Ач ?

 

Одна батарея = 12 В, две батареи (если последовательно, а они там последовательно) = 24 В. При последовательном соединении батареи ОБЯЗАТЕЛЬНО должны быть одинаковыми. Да и при параллельном желательно тоже. УПС видит только 12 вольт и думает что сдохла батарея, вот и ругается

Share this post


Link to post
Share on other sites

Странно. А оно разве понимает 2 или 1 батарея?

Если последовательно соединены - то 12 или 24В еще как понимает...

 

А можно ли в качестве второй всунуть маленькую или только нужно такую же на 74 Ач ?

Всунуть то что угодно и куда угодно можно. Только маленькая разрядится в ноль и издохнет (навсегда, из-за переразряда), а большая отдаст за это время 10% заряда...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Подключили на АРС 800 рс акум на 74 Ач, мигают лампочки Overload и replace batary. Может кто знает что нужно допилить ?

Это на тот что я раньше вас спрашивал ? так там нужно 74Ач*2батарейки ;)

И кое что таки нада допилить :ph34r: вы бы хоть спец. почитали.

А одна акб не прокатит разве? Если не тяжело натолкните на мануал что и как нужно сделать.

У вас сколько маленьких батарей ? ответ две ! :blink:

Странно. А оно разве понимает 2 или 1 батарея? А можно ли в качестве второй всунуть маленькую или только нужно такую же на 74 Ач ?

Понимает :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вроде завелся но поняли что нужно что то мощнее. Посоветуйте упс под 2-х акб 74Ач. Мощность 800-1000 вт.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вроде завелся но поняли что нужно что то мощнее. Посоветуйте упс под 2-х акб 74Ач. Мощность 800-1000 вт.

А гугл, яндекс, использовать ? ! в этом вопросе, религия не Позволяет ???

А что есче ? за вас сделатть *

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Similar Content

    • By vankiller
      Продам ИБП APC Back-UPS CS 650VA (BK650EI).
      В хорошому стані, як новий, майже не використовувався.
      Батарея нова.
      В комплектації 2шт кабелі (підключення до мережі 220В та на вихід (фото)).
      Забрати можна в Києві чи Броварах.
      Також, перешлю службами доставки по Україні.
       
      0664485206, Иван
      0664485206, viber
       
      Ціна 1250грн.
       
       
      APC Back - UPS CS 650VA (BK650EI) пристрій батарейного резервування і захисту електроживлення для офісних комп'ютерів.
      Цей пристрій захистить ваше устаткування від руйнівних стрибків і перепадів напруги, проникаючих через електричні і телефонні лінії. У разі тривалого відключення спеціальне програмне забезпечення автоматично вимкне вашу комп'ютерну систему.
      APC Back - UPS CS 650VA (BK650EI) забезпечує батарейну підтримку що дозволяє продовжити роботу при відключеннях енергопостачання невеликої і середньої тривалості.






    • By Odysseus
      никто не подскажет, как лучше подружить HP сервер (DL360p / DL380p / ML350p gen8) подружить с ИБП ?
      OS Windows Server 2016
    • By ger123
      Куплю стоечный UPS 2+ кВт желательно он-лайн.
      Предложения с ценой в личку.
    • By UPSBooster
      В наличии несколько трехфазных ибп (без акб):
      APC Smart-UPS SURT10000XLI (10kVA/8kW) (3ф/1ф) (+AP961+SURTRK) 29900грн
      Eaton 9355 (20kVA/18kW) (3ф/3ф) 49900грн
      GE LanPro (30kVA/30kW) (3ф/3ф) 79900грн
      APC MGE Galaxy 5000 (120kVA/96kW) 249000грн
       
      Возможен безналичный расчет (в т.ч. с НДС)
       
      Все вопросы: 097шесть642388.




    • By Selin
      Куплю нерабочий ИБП/UPS APC Smart 1000 XL SUA1000XLI или трансформатор от него.
      Как вариант - нерабочий APC Smart 2200 XL или 3000 XL.
      Интересуют именно версии XL.
       
×