Перейти до

Інвертор не переходить в режим заряду батареї


Рекомендованные сообщения

Ситуація така, щойно повідомили що завтра з 13 год не буде електрики в будинку де знаходиться серверна.

В наявності є бензиновий генератор Forte FG3500 та інвертор Luxeon 3000zx, но при переключенні інвертора на генератор він не хоче (не може) переключитись в режим заряду батареї і не перестає безперестанку цокати релюшками. Вихідний струм з генератора 210 В.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Обычно так и бывает :D с недорогими комплектующими без допиливания;)

А попробуйте вилку в розетку на 180 розвернуть.

А че там 12в в люксе ? так 12 из трактора и взять:)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Скорее всего реле клацають от того, что на входе от генератора идет неправильная синусоида. для этого лучше брать упс с двойным преобразованием: ему все равно какая частота и синусоида на входе, он сначала преобразовывает на постоянный ток и дальше чистая синусоида 50Гц 220в. Это упсы из серии On-Line «Luxeon» UPS-3000LE, их использование на порядок дороже из-за количества подключаемых внешних батарей 96В (8 штук по 12В)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

електрики не буде завтра!!!!!!!!!!

 

покрутите на работающем генераторе частоту оборотов. там хватит небольшой регулировки, чтобы все начало отлично работать. я у себя немного понижал частоту, упс rucelf 3ква, генератор фирман 5квт

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Была такая ситуёвина. Во первых - Гена у Вас гауно. Нагрузите его "под немогу", это немного выровняет синусойду, Мы с дерьмовым генератором спасались так

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 7 months later...

Маю аналогічну проблему упсом компак.

генератор китай дизельний 5кВ .

компак напруги не бачить, а люксеон ту саму напругу бачить. Може існує схема, яку потрібно підключити між генератором і упсом?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Маю аналогічну проблему упсом компак.

генератор китай дизельний 5кВ .

компак напруги не бачить, а люксеон ту саму напругу бачить. Може існує схема, яку потрібно підключити між генератором і упсом?

Такая схема называется УПС с двойным преобразованием. Им обычно все равно что творится на входе.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Маю аналогічну проблему упсом компак.

генератор китай дизельний 5кВ .

компак напруги не бачить, а люксеон ту саму напругу бачить. Може існує схема, яку потрібно підключити між генератором і упсом?

Такая схема называется УПС с двойным преобразованием. Им обычно все равно что творится на входе.

Им все равно нужно чтоб на входе что-то было ;)
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ну упс занадто хороший щоб його міняти. Питання в тому чи можна перед ним підігнати напругу до його вимог? Регулюванням обертів не вдається.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Питання в тому чи можна перед ним підігнати напругу до його вимог?

Вольтметр в помощь, определитесь для начала с выходным напряжением.

 

Регулюванням обертів не вдається.

Как регулировали - по частотомеру, или "на глаз"?

Поставьте на холостом ходу где-то 52Гц частоту, просядет под нагрузкой до 50-48. Упс долже схавать. В качестве частотомера рекомендую китайский мультиметр xb-868 через разделительный транс - дешево и сердито.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ну упс занадто хороший щоб його міняти. Питання в тому чи можна перед ним підігнати напругу до його вимог? Регулюванням обертів не вдається.

Модель ?

Тогда нужно упсу обьяснить что 220 есть :)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

У меня на предыдущей работе была хонда 5,5К и apc 1000rt(с двойным преобразованием), иногда не включался, напряжение было 225-232В, лечилось подгазовкой на пару секунд, rmi, работал без проблем.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

у меня rucelf 3ква не включался от генератора, вылечилось небольшим снижением оборотов оного. Частота по мониторингу стала 49 с копейками, но вопросы по старту упса исчезли как класс.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования