господа, а вам не кажется что ставить генератор в серверной это бред? - ибо написано на них "аутдор юз онли"...

тут или внутри, или вообще без света. Нужно чем-то жертвовать.

Присмотрел одного немца, 4 такта, бензин 2.5кВт. Завтра буду ехать смотреть и слушать уровень шума и какую вибрацию издает

Share this post


Link to post
Share on other sites

Еще , видел конструкцию виброгашения - плита бетонная обваренная уголком , между полом и плитой обычные подушки от двигателя жигулей , на плите жестко закреплен генератор . Такая конструкция стояла в частном доме .

Share this post


Link to post
Share on other sites

господа, а вам не кажется что ставить генератор в серверной это бред? - ибо написано на них "аутдор юз онли"...

тут или внутри, или вообще без света. Нужно чем-то жертвовать.

Присмотрел одного немца, 4 такта, бензин 2.5кВт. Завтра буду ехать смотреть и слушать уровень шума и какую вибрацию издает

Вы требования к генераторным смотрели? - Можно же и жизнью пожертвовать.

Share this post


Link to post
Share on other sites

+1. У нас генераторы даже хранятся в отдельном помещении, а используются сугубо на улице. Заводить в здании даже в голову не приходило.

Если ваш UPS тянет 10 часов - всегда можно неспеша приехать, достать генератор, обслужить его, завести во дворе и идти вконтакт смотреть пока свет не дадут :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

господа, а вам не кажется что ставить генератор в серверной это бред? - ибо написано на них "аутдор юз онли"...

тут или внутри, или вообще без света. Нужно чем-то жертвовать.

Присмотрел одного немца, 4 такта, бензин 2.5кВт. Завтра буду ехать смотреть и слушать уровень шума и какую вибрацию издает

Мы пару лет назад соседа хоронили, заснул с заведенной машиной.

Смотрите, так можно и прописку сменить на всегда.

Share this post


Link to post
Share on other sites

это всё уже продумано: и помещение, и место, и пожарка и вентиляция. Не из проста я гемороюсь чтобы найти решения для внутрянки.

Если бы можно было выносить на улицу, вжизни тут тему не создал т.к. она бесмысленна... вот и дилема, как быть и что делать

Share this post


Link to post
Share on other sites

господа, а вам не кажется что ставить генератор в серверной это бред? - ибо написано на них "аутдор юз онли"...

тут или внутри, или вообще без света. Нужно чем-то жертвовать.

Уточните плиз вашу реальныю и планируемую нагрузку, если точно не знаете можно глянуть сколько киловатт в месяц :)

Время резервирования ?

От этого можно и начать считать.

Так же не забываем, в мелких модельках генераторов через например 4-5часов по регламенту нужно давать им "отдохнуть"

что в вашем варианте не есть гуд, а фирма аутдор в контейнере вооще космос.

После подсчетов сколько стоит нормальный генератор, а не поделка которую будете менять раз в год вам станет понятно, что это не совсем верное направление, но вам видней.

может альтернатива ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
это всё уже продумано: и помещение, и место, и пожарка и вентиляция. Не из проста я гемороюсь чтобы найти решения для внутрянки. Если бы можно было выносить на улицу, вжизни тут тему не создал т.к. она бесмысленна... вот и дилема, как быть и что делать

Вам фирменное или альтернативное решение ?

Пацаны делали из мотора девятки генератор.

тихо без шуму и пыли)

С глушителем от ланоса этот зверь тише серверов работает :)

Выхлопы вывели выше крыши дома.

Share this post


Link to post
Share on other sites

не без помощи добрых людей вроде бы выбрали 2 модельки, или кипор или хонда: один 2.5 другой 3кВт. Буду в понедельник ехать смотреть. У обоих уровень шума не привышает 60дБи и есть функции подавления вибрации + кожух, запас по времени работы около 7 часов. У Kipor IG2000 только 3 часа запаса по работе, маловато. По предложеным вариантам цена вопроса не привышает пока 7000 грн

Share this post


Link to post
Share on other sites

+1 за кипор, но если через стену соседи, ни один генератор и обесшумка не поможет, ночью слышно абсолютно все.

Share this post


Link to post
Share on other sites

не без помощи добрых людей вроде бы выбрали 2 модельки, или кипор или хонда: один 2.5 другой 3кВт. Буду в понедельник ехать смотреть. У обоих уровень шума не привышает 60дБи и есть функции подавления вибрации + кожух, запас по времени работы около 7 часов. У Kipor IG2000 только 3 часа запаса по работе, маловато. По предложеным вариантам цена вопроса не привышает пока 7000 грн

 

У меня кипор на баке проработал 7 часов, был подключен частный дом (телек работал +холодильник +комп(прожорливый) и свет)

Share this post


Link to post
Share on other sites

это всё уже продумано: и помещение, и место, и пожарка и вентиляция. Не из проста я гемороюсь чтобы найти решения для внутрянки.

Если бы можно было выносить на улицу, вжизни тут тему не создал т.к. она бесмысленна... вот и дилема, как быть и что делать

Все продумано? - Ну хорошо, я вам сейчас вопрос задаю, а вы честно отвечаете, задумывались ли Вы над этим: Вы чем в серверной генератор охлаждать будете?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вообще тема больная.

ТС - если присмотрите что-то, обязательно отпишитесь, ищу себе на балкон:)

Share this post


Link to post
Share on other sites

это всё уже продумано: и помещение, и место, и пожарка и вентиляция. Не из проста я гемороюсь чтобы найти решения для внутрянки.

Если бы можно было выносить на улицу, вжизни тут тему не создал т.к. она бесмысленна... вот и дилема, как быть и что делать

Все продумано? - Ну хорошо, я вам сейчас вопрос задаю, а вы честно отвечаете, задумывались ли Вы над этим: Вы чем в серверной генератор охлаждать будете?

единственное, над чем ещё окончательно не определился. В серерной стоит кандёр и температура в приделах 19 градусов держится постоянно. Можно придумтаь и доп вентелятор, это не есть проблемма как по мне. Ещё один повод брать генератор помощьнее, чтобы кандёр работал :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

единственное, над чем ещё окончательно не определился. В серерной стоит кандёр и температура в приделах 19 градусов держится постоянно. Можно придумтаь и доп вентелятор, это не есть проблемма как по мне. Ещё один повод брать генератор помощьнее, чтобы кандёр работал :)

:)

А Вы задумайтесь - не кажется вам, что это все очень похоже на соревнование холодильника и утюга? :)

Да и с доп вентилятором там не так все просто - во первых он электроэнергию жрет, а во вторых и сам не тихий.

Share this post


Link to post
Share on other sites

нет, не кажется. Как по мне нечего такого сверх в данной идеи нету, что могло бы остановить. Это не фрионное охлаждение сделать в серверной, а всего лишь поставить генератор который бы час от часу включался и "спонсировал" серверную до момента востановления света, не более чем.

Собственно говоря вопрос до понедельника закрыт. Поеду, пощупаю, попробую а там видно будет. Отчет будет

Share this post


Link to post
Share on other sites

нет, не кажется. Как по мне нечего такого сверх в данной идеи нету, что могло бы остановить.

А зря. - Поэтому я беру на себя смелость утверждать, что фраза "все продумано" не соответствует действительности.

Share this post


Link to post
Share on other sites

кстати, сильно не уверен, что кондей стартанет от 2кв генератора. Точнее только кондей мож и стартанет, если ген без нагрузки будет, и то не факт.

Share this post


Link to post
Share on other sites

фраза "всё продумано" утверждает, что были проведены работы для подготовки и установки генератора в помещении. Если в ходе выполнения инсталяции и эксплуатации и возникнут какие-то вопросы/проблемы, то решатся они будут по мере поступления.

На данный же момент было выбрано место, подведен отвод для выхлопных, поставлена система пожаротушения в той области. В процессе может будет сделана шумоизоляция какая-то, но пока особой необходимости в этом я не вижу.

Вопрос с охлаждением будет окончательно решен после теста генераторов. Пока на этом всё

 

P.S. И ещё, давайте свою критику оставляйте при себе. Мне она не интересна, на данном этапе интересуют нормальные рабочие генераторы, которые были проверены "боем" с низким уровнем шума. Как же будет инсталироваться система - пускай пока это вас не волнует. договорились? Просто развели не нужную полемику на 3 страницы, хотя можо было уложится и в 1: это и этот хорош, а тот я пробовал - гавно. Такой бы ответ меня больше порадовал нежели тупое размышление над тем, чего ещё нету.

Share this post


Link to post
Share on other sites

кстати, сильно не уверен, что кондей стартанет от 2кв генератора. Точнее только кондей мож и стартанет, если ген без нагрузки будет, и то не факт.

Вы еще учтите то, что у него УПС 10 часов тянет стойку. Т.е. аккумуляторы там стоят очень не слабые, а соответственно ток зарядного устройства тоже не пол ампера.

Вот и получается, что 2кВт может тупо не хватить на охлаждение + питание стойки + зарядку аккумов.

У нас, допустим, не так что бы прям без проблем хватало генератора на 6кВт при двух инверторах по 3кВА загруженных где то на 50-60% и кондиционере на 2 кВт. Приходится при переходе на генераторное питание минут на 10 выключать кондиционер.

Share this post


Link to post
Share on other sites

У нас в одному будинку (не житловому) в підвалі стоїть двохциліндровий дизель-генератор (стаціонарний) в якому вихлоп витягнутий вище даху а одна сторона радіатора воздуховодом витягнута назовні.

Коли одна з частин вихлопної труби відірвалася стіну досить швидко закоптило.

Share this post


Link to post
Share on other sites

фраза "всё продумано" утверждает, что были проведены работы для подготовки и установки генератора в помещении.

Я конечно извиняюсь, но термин "думать" ("продумать", "продумано") для меня всегда имел несколько иной смысл.

Share this post


Link to post
Share on other sites

я тоже конечно извиняюсь, но прочтите чуток выше мое дополнение к топику и давайте на этом поставим точку. Если хотите дать дельный совет по покупке/установке/эксплуатации или просто поболтать, постучитесь в аську/скайп/пм форума, а если просто понэкропостить, то давайте закинем это гиблое дело.

Share this post


Link to post
Share on other sites

В прошлом году проводили подобные изыскания. Дельный совет - контейнер на улице.

Все остальное от лукавого.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вы еще учтите то, что у него УПС 10 часов тянет стойку. Т.е. аккумуляторы там стоят очень не слабые, а соответственно ток зарядного устройства тоже не пол ампера.

это, кстати, не факт. у меня стоит упс 3ква с 8 аккумами 60ач. Так вот ток зарядки этого дела около 2 ампер.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×