привет. есть апц смарт 1000 ВА, в нем по дефольту всередине 2 акума по 7 или по 9 а\ч, хочется туда засунуть что-то по крупней 100-120 а\ч , даже с учетом что будет долго заряжатся, Но главное чтобы заряжало...но вот перерыл много форумов и прогу под ЮСБ для нормальной настройки не нашел...хелп коллеги!

 

П.С.: по дефолту, купил 2 акума по 120 а\ч , зарядил внешним зарядным, подключил к АПЦ и он зараз его нот андерстенд, держат 10-15 мин и в аут, хотя на другом УПС (н-повер) на тех же 2-ух акумах все работает часами...

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Я перепрошивал APC  через консольный кабель с помощью прожки, там обнуляется один из регистров.

Тут на форуме название проги писал, сейчас точно не помню, винт где хранилось описание и сама прога .....................  :ph34r: 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

На сколько понял, эти проги с относительно новыми APC не работают. В частности такой же вопрос кто нибудь прикручивал к apc SUA750RMI2U внешние батареи ампер на 65?

post-4093-0-06645600-1365082881_thumb.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Надо сменить прошивку на SUA750RM XL и сможете прикрутить внешние аккумуляторы
http://saprjkin.narod.ru/smart_ups.htm#PROG

Відредаговано Ihorg
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

спасибо всем, кабель спаяли, УПС обнаружило, но вот где поменять какай регистр чтобы оно заряд увеличило, или задать нижний\верхний вольтаж переключения на акум, и отключения заряда не нашел...или взять просто калибровка....инструкции короче нету толковой!

кто как делает? 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

спасибо всем, кабель спаяли, УПС обнаружило, но вот где поменять какай регистр чтобы оно заряд увеличило, или задать нижний\верхний вольтаж переключения на акум, и отключения заряда не нашел...или взять просто калибровка....инструкции короче нету толковой!

кто как делает? 

Какой упс

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

просто калибровка под нагрузкой 30% минимум  чем больше тем быстрее   :) юзаю это http://saprjkin.narod.ru/upsdiag.htm

если память не изменяет, перед калибровкой все же надо обнулить один из регистров

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

ненадо нулить на оборот поднять в большую сторону

там регистр обратный. обнуляется в FF

FF выставляет максимальную емкость батерей

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Меня терзают смутные сомнения... А чем тогда кроме отсутсвия доп обдува ,недопаяных полевиков и прошивки отличаются эти модели?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

спасибо всем, кабель спаяли, УПС обнаружило, но вот где поменять какай регистр чтобы оно заряд увеличило, или задать нижний\верхний вольтаж переключения на акум, и отключения заряда не нашел...или взять просто калибровка....инструкции короче нету толковой!

кто как делает? 

Какой упс

 

 APC Smart-UPS 1000VA (SU1000I)
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

 

спасибо всем, кабель спаяли, УПС обнаружило, но вот где поменять какай регистр чтобы оно заряд увеличило, или задать нижний\верхний вольтаж переключения на акум, и отключения заряда не нашел...или взять просто калибровка....инструкции короче нету толковой!

кто как делает? 

Какой упс

 

 APC Smart-UPS 1000VA (SU1000I)

Делай с него SU1000XLІ  по http://servisnik.org.ru/ups-i-/smart-ups-firmware/ ставь  количество батерей =10 Регистр0 ставь FA и запускай калибровку

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования