Перейти до

Рекомендованные сообщения

12 минут назад, ТРК сказал:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Мне почему-то кажется что этот парень немножко тю-тю.

 

Что тебе не нравится?  Попробуй обосновать свой вывод

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • Відповіді 572
  • Створено
  • Остання відповідь

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Хорошо что тему подняли, я после тех перепалок так и забыл отписаться по существу.   Итог - как Микроватт и предрекал, балансир не виноват, ничего он не устраивал и к проблемам привести не м

Да похер тот тест. Разве что чувствуешь себя по уютнее и спокойнее. Батарея уходит в обрыв нисхрена. Причем перед этим вполне исправно на уровне с другими отработав 2 часа отвал сети . и после этого

Есть сомнение что именно "там". Резюки нагрелись до состояния оплавления изоляции, еще до короткого. Косяк в другом месте.

Posted Images

10 минут назад, mavrsmart сказал:

Мультиметр peakmeter pm18c.

те. "пофигометр", для таких видов измерения, уж сори за мой язык .... :( И "очёрнивание" нормального радиолюбительского прибора ..

Цитата

Точек измерения было минимум 10, главное расстояние между щупами в 1 мм.

Которые не дали в общем ничего ... при 0 гЦ. а если-бы "обривометр" пропустил 1мгЦ ? Или генератор + осцил ...

Цитата

Частота при сгоревшем девайсе 0ГЦ.

Да ну? Уточните балансиры работают как? Принцип действия ? Пофиг какого типа ...

 

ЗЫ: не хочу никого обидеть, но хочется реально добраться до сути, ибо "вельми йнтересна тема .."

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, Учумелые ручки сказал:

те. "пофигометр", для таких видов измерения, уж сори за мой язык .... :( И "очёрнивание" нормального радиолюбительского прибора ..

Нормальный мультиметр, на порядок лучше 50 гривневых и ничем не хуже нормального совдеповского омметра. Не беспокоюсь, что он показал 13КОм, а не 13.010

Цитата

Да ну? Уточните балансиры работают как? Принцип действия ? Пофиг какого типа ...

Не думаю, что при появлении возможной дуги транзы еще живы были, а если бы были, то 4Аx12В не достаточно для прошивания текстолита

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
12 часов назад, mavrsmart сказал:

Что тебе не нравится?  Попробуй обосновать свой вывод

Не нравится отсутствие базовых знаний у Вас.  Имеются ввиду знания теории цепей и радиотехники в частности.

Но Вас это не останавливает . :)  Ваши руки не для скуки. Удачи ! 

пы.сы.

Нормальный мультиметр, на порядок лучше 50 гривневых (с)

Армяне лучше чем грузины (с)

Ваш мультиметр отродясь не поверялся и его показания не заслуживают внимания уже по этой причине т.к. измерения недостоверны.

Это основа , парень!    О чем с  тобой можно говорить если ты прайсом точность прибора измеряешь ?  

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
11 часов назад, ТРК сказал:

Не нравится отсутствие базовых знаний у Вас.  Имеются ввиду знания теории цепей и радиотехники в частности.

Но Вас это не останавливает . :)  Ваши руки не для скуки. Удачи ! 

пы.сы.

Нормальный мультиметр, на порядок лучше 50 гривневых (с)

Армяне лучше чем грузины (с)

Ваш мультиметр отродясь не поверялся и его показания не заслуживают внимания уже по этой причине т.к. измерения недостоверны.

Это основа , парень!    О чем с  тобой можно говорить если ты прайсом точность прибора измеряешь ?  Ты идиот, извини за откровенность.

 

Мля, для домашних измерений мне оказывается нужно мультиметр на поверку сдавать.... &&&&&ц

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
11 часов назад, mavrsmart сказал:

Мля, для домашних измерений мне оказывается нужно мультиметр на поверку сдавать.... &&&&&ц

Если берешься что-то ИЗМЕРЯТЬ, то нужен ИЗМЕРИТЕЛЬНОЕ СРЕДСТВО.  А его признают таковым только при наличии поверки. В противном случае это не измерения.  Это помимо того что есть МЕТОДЫ измерения электрических величин. И методы бывают разные.  Корректно говорить и сравнивать только измерения , выполненные измерительными средствами , прошедшими поверку и при однообразии методов измерения .

Это ОСНОВЫ метрологии как науки.  Мне искренне жаль что Вы никогда не видели учебника по ОМИТ . Но коль высшее образование Вам чуждо - тогда удачных измерений :))) 

пы.сы.

 Я с нехочухой работал и точно знаю и видел лично как он таких "специалистов" как Вы пинал подсрачниками по предприятию.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Подтверждаю, по входу балансир МВ212 - чисто на постоянном токе прибор.
Не надо тут киловольтные дуги с частотой мегагерц выдумывать. Имелось 11.8 вольта на аккумуляторе. вот от этого нужно и делать расчеты и строить версии. Устойчивая дуга  при таком напряжении через утечку сопротивления на плате?  Ну, кто в это верит -  попробуйте воспроизвести.
 Да, в эпоху КТВ там в коробках могло что-то гореть или не гореть - не стоит это рассматривать. Это может быть отдельный разговор но в данном случае к делу не относится. Нужно разобраться с конкретным случаем.

А по технике общение продолжать стоит.

  • Like 1
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
11 часов назад, MICROWATT сказал:

Нужно разобраться с конкретным случаем.

Вы же себя позиционируете как специалиста?  Тогда скажите на милость как Вы собрались "разобраться с конкретным случаем" если у Вас нет ничего для этого "разбора". Нет фото, нет условий  , приведших к проблеме, нет ни-че-го!   Кофейная гуща все заменит?  

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вся тема основана на идее следующего порядка.

Есть пачка окурков ( аккумуляторов б\у)  . которую подбирает подросток ( небольшой провайдер или оператор ), на новые сигареты денег не имеющий , и старые неудачники изобретают способ выкурить "бычек" ( аккумулятор с неизвестной остаточной емкостью, с неизвестными  условиями предшествующей эксплуатации  и т.д. ) без остатка. Кто-то советует пинцет ( балансир)  , кто-то советует  использовать плоскогубцы , а кто-то советует купить  пачку сигарет, а не окурков.

 

  • Haha 1
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 Поскольку тема напрямую касается меня, предлагаю унять страсти и подождать , возможно  пострадавший от этой аварии даст дополнительную информацию.
 Пока я явных огрехов в конструкции балансировщика не вижу. Пока представляется что отказ балансировщика - вторичный, это последствия отказа аккумулятора.
 Этот его связанный отказ не привел к опасным последствиям.
 Все.

  • Like 1
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
10 часов назад, ТРК сказал:

Есть пачка окурков ( аккумуляторов б\у)  . которую подбирает подросток ( небольшой провайдер или оператор ), на новые сигареты денег не имеющий , и старые неудачники изобретают способ выкурить "бычек" ( аккумулятор с неизвестной остаточной емкостью, с неизвестными  условиями предшествующей эксплуатации  и т.д. ) без остатка.

да собссно балансиры и на новых батареях какбы не помешают - новые батареи рано или поздно становятся старыми, и уравнивание напряжения таки продляет их жизнь.

 

но печально то, что от типовых аварий (обрыв либо коротыш ячейки) не предусмотрено никакой защиты. что в ER121 (которые при обрыве одной из батарей с закономерным ростом напряжения на ней до 17-18 вольт начинают гореть ярким пламенем), что, похоже, и в новых (которые, вангую, при коротыше банки начинают опять-таки гореть ярким пламенем) - потому что (почти дословно) "предназначены для работы с исправными батареями", а как только батарея стала неисправной - случается пичалька с задорным огоньком.

 

10 часов назад, MICROWATT сказал:

Пока представляется что отказ балансировщика - вторичный, это последствия отказа аккумулятора.
 Этот его связанный отказ не привел к опасным последствиям.

да, пожилые аккумуляторы могут уходить в коротыш или обрыв, причем - совершенно внезапно, без каких-либо симптомов.

а "опасные последствия"... возгорание к таковым разве не относится?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, NiTr0 сказал:

новые батареи рано или поздно становятся старыми

И тогда ты берешь их и меняешь. Нет денег на новую батарею в серверную? Вы точно занимаетесь тем, что приносит деньги?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, NiTr0 сказал:

 

 

да, пожилые аккумуляторы могут уходить в коротыш или обрыв, причем - совершенно внезапно, без каких-либо симптомов.

а "опасные последствия"... возгорание к таковым разве не относится?

Возгорание? Возгорание чего? 
 Воспламенения  балансировщика не было и я думаю что не будет.
Это местные фантазеры про возгорание своих плат рассказывают.
 Любят они поговорить  про превращение воды в вино, стеклотекстолита в чистый уголь и прочие чудеса.
 Причем, при горении стеклотекстолита стекловолокно  у них превращается в чистый графит, а после обычного  горения стекла  уголь уже чудом  не горит. Просто зловредно замыкает все накоротко и навечно.
 -------- 
 Недавно купил детский электросамокат.
Вроде был живой. Привез домой - не работает. Открыл отсек достал аккумуляторы - нормальноые. Запихнул в отсек - не работает. Измерил напряжение в отсеке - 8 вольт вместо 24.... Что за черт? Поставил на зарядку - вроде ожили подозрительно быстро...  Стал отключать от зарядки - нет, не то.
 Оказалось, как только положишь их на бок - обрыв!  При продаже самокат включали лежа на боку, батарея стояла вертикально и на холостых оборотах двигатель кое-как дышал. Когда самокат в рабочем положении ,аккумуляторы  - лежа на боку.
 Обидно, конечно, пришлось покупать новые. Необычный отказ, но что поделать, таковы они, аккумуляторы.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, Dimkers сказал:

И тогда ты берешь их и меняешь.

тут проблема в том, когда этот момент наступит - через 2 года или через 5-10 лет, и как о нем узнать.

 

1 час назад, MICROWATT сказал:

 Воспламенения  балансировщика не было и я думаю что не будет.

ну у меня ER121 прекрасно таки начал дымить на 17 вольтах, поплавив пластиковый корпус и обуглив наполовину текстолит. не было бы никого рядом в этот момент - прекрасно бы загорелся. не?

 

2 часа назад, MICROWATT сказал:

Причем, при горении стеклотекстолита стекловолокно...

да-да, в текстолите же совсем ничего кроме стекловолокна нет :)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
42 минуты назад, NiTr0 сказал:

тут проблема в том, когда этот момент наступит - через 2 года или через 5-10 лет, и как о нем узнать.

  

Купить нормальный упс, что умеет тот же тест батарей. Например тот же китайский экзаповер может, может даже глубокий тест. Стоит дёшево.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Угу, Nitro, в стеклотекстолите много чего есть. Но не все черное - уголь. Причем, уголь, который почему-то дальше  не горит, а просто делает полное короткое замыкание..
 Да, задымил, но пламя было? Пламя и дым - разные вещи.
 И опять, вы ER121 упоминаете, с ним в свое время разобрались,  а речь вроде о  МВ212. Вот о конкретном случае давайте и говорить. С У

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, Dimkers сказал:

Купить нормальный упс, что умеет тот же тест батарей. Например тот же китайский экзаповер может, может даже глубокий тест. Стоит дёшево.

Да похер тот тест. Разве что чувствуешь себя по уютнее и спокойнее.
Батарея уходит в обрыв нисхрена. Причем перед этим вполне исправно на уровне с другими отработав 2 часа отвал сети . и после этого гдето через недельку успешно пройдя плановый тест.
Причем , так бздык...,и в 12 ночи отвалилась. 

  • Like 3
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ну допустим. Сколько таких случаев было у вас? Если батарею протаращило, упс просигналит о проблеме с батареей. Тут 2 фактора нужны: 1) батарея в пичали, упс просигналил про это + 2) откис свет. Тогда да. Пичально. Кстати, в нормальных упсах есть микротесты батарей, а не до глубокого разряда. Делай хоть каждый день скриптом по крону.

 

Вон Кайот обвещался всем чем можно, толку то? Спасло?

 

 

Відредаговано Dimkers
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
51 минуту назад, Dimkers сказал:

Вон Кайот обвещался всем чем можно, толку то?

Я собственно и тему из-за этого поднял.

В моем случае не батарея умерла и спалила балансир, а балансир сгорел на ХХ и потушил стойку.

Графики напряжений на АКБ скину через пару дней если найду что-то интересное, то что я видел онлайн и по отчетам саппорта - одна батарея пошла вниз, остальные вверх(11.8-15в), УПС потух.

После отключения балансиров напряжения в течении пары дней вернулись в норму с учётом возраста самих АКБ (12.5-13.9в). Нет никаких замкнувших банок и внезапной смерти, так же в момент проблемы не было отключения 220 - есть сгоревший по непонятным причинам балансир. 

Ну а если при умирании он кроме прекращения балансировки может вызвать такие эффекты - опасность превышает полезность, выкину все.

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
20 минут назад, KaYot сказал:

Я собственно и тему из-за этого поднял.

Та собственно вопрос то ни в этом. Я такое предполагал еще пару лет назад в теме про BMS Андрея. Поделки полезные, вроде как. Но теперь прикинь, у тебя бы из-за балансира серверная выгорела бы, и это таки почти случилось, спас УПС, который все потушил. Странно как то. Вы сами лезете, докупаете коленных приблуд, сами выступаете живыми тестерами, а зачем? Почему бы не купить 1 раз хороший девайс, делать регламент и забыть? Зачем СЕРВЕРНУЮ превращать в лабу? Ладно еще какой-то выносной узел.... Микроват вот божился, что его приблуда - инженерная мысмлЯ. Но как так получилось, что у Нитро эта мысмля дымила, а у Вас она чуть серверную не спалила? А УПС взял, да спас вас, ушел в защиту. В нем уже придумано все, что нужно... Вот Микроват ща возмет и поправит там дорожки и схемотехнику, даже текстолит новый изобретет. А смысл? Вы готовы тестить это в своей серверной на добровольной основе? Я только после сертификации.

  • Like 1
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
9 часов назад, NiTr0 сказал:

да собссно балансиры и на новых батареях какбы не помешают - новые батареи рано или поздно становятся старыми, и уравнивание напряжения таки продляет их жизнь.

 

но печально то, что от типовых аварий (обрыв либо коротыш ячейки) не предусмотрено никакой защиты. что в ER121 (которые при обрыве одной из батарей с закономерным ростом напряжения на ней до 17-18 вольт начинают гореть ярким пламенем), что, похоже, и в новых (которые, вангую, при коротыше банки начинают опять-таки гореть ярким пламенем) - потому что (почти дословно) "предназначены для работы с исправными батареями", а как только батарея стала неисправной - случается пичалька с задорным огоньком.

 

да, пожилые аккумуляторы могут уходить в коротыш или обрыв, причем - совершенно внезапно, без каких-либо симптомов.

а "опасные последствия"... возгорание к таковым разве не относится?

Я работал на предприятиях оборонного комплекса много лет. Это т.н. почтовые ящики.  Мы разрабатывали и внедряли системы управления ракетными комплексами в том числе. И учился я в том же ВУЗе что и нехочуха ( мой давний друг).  Могу попробовать Вас уверить что обсуждаемой проблемы в аэрокосмической отрасли нет, в системах управления АЭС  нет, в пром.автоматике нет, а те что есть, давно и успешно решены.  Мне довелось три года работать в Швеции как раз в теме промышленной автоматики  и как там эти вопросы решают я знаю хорошо. И нехочуха . кстати, работал со шведами , которые внедряли в Украине системы управления в энергогенерации.  Не вдаваясь в детали и исключительно в целях пищи для ума-

1. Рассматривать нужно надежность  батареи не как "черного ящика" , а каждого ее элемента , в простонародии "банки".  Если исходить из этого , нужно использовать не 12- вольтовые батареи.

2. Батарейки более надежные есть . Они изготавливаются по другим технологиям и процент отказа там на порядок ниже. Но и прайс иной.  

3. За все нужно платить.  (с)  Но для начала нужно соизмерять цену вопроса и цену ущерба деловой репутации , возникшую в результате аварии на узле.

4. Балансируют батареи аккумуляторов даже на спутниках и марсоходах , но нужно ли доводить до абсолюта надежность узла связи  мелкого провайдера и какой ценой это следует делать?

Прежде чем обсуждать тему серьезно , нужно формализовать задачу, которую ставит перед собой тот или иной игрок рынка и способен ли он ее осознать , а затем и сформулировать. Возможно отсюда и весь срач в теме и каждый  высказавшийся  по-своему прав.

Тем временем  в понедельник мне нужно быть уже в Швеции и я при всем уважении к местной публике вынужден откланяться.  Удачи Вам!

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
24 минуты назад, Dimkers сказал:

Та собственно вопрос то ни в этом. Я такое предполагал еще пару лет назад в теме про BMS Андрея. Поделки полезные, вроде как. Но теперь прикинь, у тебя бы из-за балансира серверная выгорела бы, и это таки почти случилось, спас УПС, который все потушил. Странно как то. Вы сами лезете, докупаете коленных приблуд, сами выступаете живыми тестерами, а зачем? Почему бы не купить 1 раз хороший девайс, делать регламент и забыть? Зачем СЕРВЕРНУЮ превращать в лабу? Ладно еще какой-то выносной узел.... Микроват вот божился, что его приблуда - инженерная мысмлЯ. Но как так получилось, что у Нитро эта мысмля дымила, а у Вас она чуть серверную не спалила? А УПС взял, да спас вас, ушел в защиту. В нем уже придумано все, что нужно... Вот Микроват ща возмет и поправит там дорожки и схемотехнику, даже текстолит новый изобретет. А смысл? Вы готовы тестить это в своей серверной на добровольной основе? Я только после сертификации.

Так буржуи и делают. А когда я им начинал рассказывать как делают у славян , шведы тупо уходили в ступор.

У шведа регламент.  Приезжает подрядчик и раз в квартал делает полную диагностику системы бесперебойного питания. Само собой застрахована  у страховой вся система бесперебойного питания и ответственность подрядной организации тоже.  Никто не хочет рисковать и получить судебные иски в случае отказа или не дай бог пожара.  А раз в пять лет батареи меняют полностью.  Естественно батареи не китайские .  Оно так дешевле для всех в конечном итоге.

И я искренне удивлен  как дико это пытаются решать славяне.  Наверное от бедности, а может от глупости.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

И в качестве эпилога.

Все что тут пытаетесь придумать - придумано давно. Баллистические ракеты попадали в цель, луноходы вырабатывали по два гарантийных срока, самолеты управлялись в любую погоду и т.д.  И все они были снабжены химическими источниками электропитания.  А Вы в 21 веке на медные деньги хотите и рыбку съесть и на Луну полететь.  Прекратите курить "бычки" - купите качественные батареи и забудьте о проблеме раз и навсегда.  А по истечении 5 лет продайте батарейки менее сообразительным соплеменникам.  Это самый простой, самый очевидный и самый эффективный путь решения проблемы.

Я бы хотел повезти шведам балансир и подарить  в качестве монумента человеческой бестолковости , но уже нет времени - в понедельник нужно быть в Швеции.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, KaYot сказал:

Я собственно и тему из-за этого поднял.

В моем случае не батарея умерла и спалила балансир, а балансир сгорел на ХХ и потушил стойку.

Графики напряжений на АКБ скину через пару дней если найду что-то интересное, то что я видел онлайн и по отчетам саппорта - одна батарея пошла вниз, остальные вверх(11.8-15в), УПС потух.После отключения балансиров напряжения в течении пары дней вернулись в норму с учётом возраста самих АКБ (12.5-13.9в).,
...выкину все.

 

Угу.
 1.Батареи сами по себе пришли в норму.... 13.9-12.5= 1.4 вольта разбаланс разве можно считать нормой?
2. Батарея не умерла, просто пошла вниз... Вы сделали , как рекомендовалось, ее тестовую нагрузку хотя бы резистором в 1 Ом? Держит она ток хотя бы ампер в 10-15 без значительной просадки напряжения?
 3.То, что на ней напряжение поднялось за пару дней не дает полной информации о ее состоянии, остаточной емкости. Хотя, я это явление пока до конца не понимаю.
4. По каким таким признакам УПС "спас" систему? Что в ней изменилось? Что именно УПС обнаружил? Общий подъем напряжения, общее падение ниже нормы, рост зарядного тока?? Что именно заставило его поднять тревогу? По каким параметрам составной батареи он не хотел дальше работать с отказавшим балансировщиком?
5. Как прозванивается проблемный балансировщик по штатным входам? С полярностью  разберетесь? Там короткое, обрыв или еще что-то?
6. Если сохранились записи по мониторингу батареи, то как система себя вела до отказа? Был он быстропротекающим или проблемная батарея садилась постепенно? Как точно удерживался баланс аккумуляторов до этого?
7.Пока нет четких ответов на поставленные вопросы - гадание все это. А разобраться без эмоций, чисто по технике, хотелось бы.
8. Выбросите все? Ваша воля.
Буду благодарен если через некоторое время вы сообщите тут как себя ведет батарея без балансировщиков. Насколько стало без них легче жить.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
34 минуты назад, ТРК сказал:

И в качестве эпилога.

 

Я бы хотел повезти шведам балансир и подарить  в качестве монумента человеческой бестолковости , но уже нет времени - в понедельник нужно быть в Швеции.

А-ца-ца! Как жаль, Нехочуха! Понятно, что откладывать вояж невозможно, шведы будут без вас просто в тупике.
Я б тоже шведам какой-нибудь подарок сделал, но срочно вылетаю в Барселону на симпозиум по обязательной сертификации галош для папуасов.

Відредаговано MICROWATT
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Вхід

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас
  • Зараз на сторінці   0 користувачів

    Немає користувачів, що переглядають цю сторінку.

  • Схожий контент

    • Від AvaloncheG
      Продам ДБЖ:

      Eaton (MGE) EX RT 11 1:1 (1ф) 8000W/11000VA  - 1100$ (в наявності 1шт.)
      Eaton (MGE) EX RT 7 3:1 (3ф) 4900W/7000VA - 900$ (в наявності 2шт.)

      Живлення від батарей DC 240V/39A.
      ДБЖ без коробок вводу/виводу (I/O Box), нажаль десь загубились, до 3-х фазних є схема коробки, до однофазного немає, але там простіше розібратись.
      ДБЖ протестовані і повністю робочі. Також є батарейні кабінети до них, але з'єднуючих проводів теж немає.
       
      ДБЖ APC Smart-UPS 3000 (SUA3000RMI2U) без батарей - 270$
      Протестований і повністю робочий.

      Неробочий ДБЖ PW9120 6000i (6000VA, 4200W) однофазний, з двома додатковими батарейними кабінетами PW9120 BAT-6000 - 300$
      Живлення від батареї 240VDC.
      Плата зарядки та плата керування робочі, на силовій десь недоходить живлення, майстер не зміг знайти причину, найвірогідніше десь перегнила дорожка, візуально всі компоненти цілі, кабелі до батарейних кабінетів відсутні.
       
      +380975649269
    • Від Remez
      Зарядна станція EcoFlow RIVER 2 Pro оригінал, нова (768 Вт·год)

      китайська версія (означає, що потрібно перехідники для розеток)
       
      ціна 19999 
      в наявності10 шт


    • Від Бульба
      Какие есть нормальные дешевые простые упсы с выходом 48VDC совместимые с lifepo4 и быстрой зарядкой?
      Аля ELTEK minipack но проще. У нас видимо неходовой товар, продавцы не шарят
    • Від Argel_Tal
      Здравствуйте, можете, пожалуйста, посоветовать UPS с чистой синусоидой который адекватно работает с аккумуляторами LifePo4?
      Извините если что-то не правильно написал - слабо разбираюсь в этой тематике.
    • Від Zend
      Продам.
      Киев, самовывоз.
      Без батарей (дохлые - внутри).
      Цена - 7000 грн., торг (ЛС)
       

×
×
  • Створити нове...