Перейти до

Рекомендованные сообщения

15 часов назад, MICROWATT сказал:

Вы легко найдете стандарт Украины на китайские штаны или хоть на их блоки питания Meanwell ? Вам удавалось их заменить по гарантии сразу после покупки? Мне - ни разу.:)

Мне недели две как заменили. Блок питания вышел из строя по непонятным причинам спустя два месяца с момента покупки.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • Відповіді 572
  • Створено
  • Остання відповідь

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Хорошо что тему подняли, я после тех перепалок так и забыл отписаться по существу.   Итог - как Микроватт и предрекал, балансир не виноват, ничего он не устраивал и к проблемам привести не м

Да похер тот тест. Разве что чувствуешь себя по уютнее и спокойнее. Батарея уходит в обрыв нисхрена. Причем перед этим вполне исправно на уровне с другими отработав 2 часа отвал сети . и после этого

Есть сомнение что именно "там". Резюки нагрелись до состояния оплавления изоляции, еще до короткого. Косяк в другом месте.

Posted Images

14 минут назад, MICROWATT сказал:

Это понятно.
 Похоже, вы желаете разобраться чисто по технике и всерьез.

 

 

Нет, мы разобрались в общих чертах, а дальше обратились к людям, которые разбираются детально. Каждый должен заниматься своим делом. Категории и методологии измерений описаны. Лаборатории, аттестованные для замеров ЭМС ими владеют.

 

Есть история с Raspbery по поводу "сертификации в составе". Они сначала петляли, прикрываясь тем, что это отладочная плата. В какой-то момент европейские дистрибьютеры, проанализировав реальное использование и распространение, остановлили отгрузку, затребовав CE. CE они получили, заодно и FCC.

 

Приятно было бы избежать сертификации роутера, обязав покупателя сертифицировать квартиру целиком, но не всегда возможно.

 

Если вы считаете, что подпадаете под некое исключение, то и сошлитесь на соответствующий документ, а не говорите, что госстандарты - вещь, выдуманная Димкерсом и нужная только ему одному.

 

ТУ - нужная штука. Они должны _соответствовать_ государственным регламентам, но не подменяют их даже с учётом всех ваших "лет на легальном рынке".

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
В 04.04.2019 в 19:00, MICROWATT сказал:

Но у тех кто в школе физику изучал, а не мух давил на стекле, - никогда не происходило и не произойдет.

те, кто в школе физику изучал, должны помнить, что воздух излучение не поглощает, в отличие от твердых тел. и нагревается только от поверхности твердых тел, да. т.е. по определению холоднее нагревателя духовки (внезапно - духовка не со всех 6 сторон равномерно греет). а твердое тело, поглощающее излучение и имеющее температуру ниже чем нагреватель, вполне себе будет теплее окружающего воздуха.

 

В 04.04.2019 в 19:00, MICROWATT сказал:

Вы по привычке потроллить меня или действительно не понимаете что тело от холодного тела к горячему само собой не передается в принципе?

нет, это вы не понимаете как воздух может быть холоднее чем самое горячее тело :)

и это я не говорю о таких вещах, как фокусировка излучения в одной точке... там тоже все очень неожиданно может быть.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
В 07.04.2019 в 20:01, MICROWATT сказал:

Взял с того, что за две недели вы не смогли даже просто прозвонить балансировщик по входам. До этого действительно пустые разговоры о неясных слухах за тысячи верст.
 То что вы там в серверной будете  когда-то свичи менять или паркет перестилать меня не касается.
 Да, не забудьте Dimkersу заготовить копию сертификата на самописцы от Nitro. А то, волнуется же человек.:)

Как-то некрасиво даже.

Тогда напомню. 

Когда сдох первый вариант балансира, ещё моточный и тестовый, я пытался его промерить и лично Вы сказали что тестером там делать нечего, высокочастотная техника 

Далее был промышленный ER1208, сдох примерно через год после покупки. На конденсаторах производитель сэкономил, потекли как в китайском радио за 1$ и засрали весь прибор. Но девайс таки стоит не 1$. В этом случае тоже лично Вы сказали что ремонтировать нет смысла, купите новую разработку.

И теперь Вы же мне предлагаете чего-то мерять и проверять ещё и требуете побыстрее.

Спасибо, увольте. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

И да, как по мне, вундервафля от Nitro, мониторящая отдельные АКБ и рисующая графики полезнее балансиров. И нужна она на любом УПСе имеющем >12В на батареях.

Просто маст-хэв.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, KaYot сказал:

Как-то некрасиво даже.

И теперь Вы же мне предлагаете чего-то мерять и проверять ещё и требуете побыстрее.

Спасибо, увольте. 

Если ничего не измерять, никуда не смотреть, ничего не исследовать, то зачем  заочно  провозглашать выводы?
 Мы так  не узнаем что произошло, что было первопричиной отказа. Не понимаем и каковы были последствия
 Пока что балансировщик ни при чем. Никаких достоверных фактов нет.
Не хотите по технике разбираться - ваше дело.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
5 часов назад, NiTr0 сказал:

те, кто в школе физику изучал, должны помнить, что воздух излучение не поглощает, в отличие от твердых тел. и нагревается только от поверхности твердых тел, да. т.е. по определению холоднее нагревателя духовки (внезапно - духовка не со всех 6 сторон равномерно греет). а твердое тело, поглощающее излучение и имеющее температуру ниже чем нагреватель, вполне себе будет теплее окружающего воздуха.

Справедливости ради, стоит вспомнить с чего все началось:
"По суперпозиции - если на пальцах, то две точки тепловыделения с температурой в 50 градусов могут нагреть воздушную прослойку между ними до 60 градусов .

Углубляться не буду , а то академик Мегаватт обидится в очередной раз."
Вы согласны с тем, что ни конвекцией, ни излучением, ни теплопроводностью такого результата не получить без затрат дополнительной энергии (тепловой насос, элемент Пельтье, я не знаю, - локальное повышение давления газа воздушной прослойки...)? Именно это и утверждает Microwatt и школьная физика.

Відредаговано Kobalt
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
6 часов назад, Kobalt сказал:

Вы согласны с тем, что ни конвекцией, ни излучением, ни теплопроводностью такого результата не получить без затрат дополнительной энергии (тепловой насос, элемент Пельтье, я не знаю, - локальное повышение давления газа воздушной прослойки...)?

справедливости ради - излучением подобный результат (температура "холодного" тела выше, чем температура "горячего") вполне можно получить, если излучение сфокусировать. конечно, это не про воздух.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, NiTr0 сказал:

справедливости ради - излучением подобный результат (температура "холодного" тела выше, чем температура "горячего") вполне можно получить, если излучение сфокусировать. конечно, это не про воздух.

 

У вас привычка выдавать свои скороспелые гипотезы за научные факты.
Возьмите линзу и поместите в фокус термопару. Температура там никогда не достигнет температуры излучателя.
 С зеркалами то же самое. Это многократно  описано. Второй закон термодинамики не может быть нарушен.
 Физики  вот тут ваше изобретение разбирают
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=64:1017

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ну не буду же я подробно описывать как устроена лабораторная камера тепла для испытаний аппаратуры. Насколько равномерно и как там поддерживается температура в любой точке испытательного объема. Это разработчику понимать  важно.
 А для купипродаек понятнее "духовка".
 Давайте посторонние вопросы обсудим в личке, если угодно.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
В 09.04.2019 в 11:40, MICROWATT сказал:

Мы так  не узнаем что произошло, что было первопричиной отказа. Не понимаем и каковы были последствия
 Пока что балансировщик ни при чем. Никаких достоверных фактов нет.

Это же Вы заявили что тему надо закрывать, не я. 

Достоверные факты были сразу озвучены - свет не пропадал, балансир почернел и сильно воняло дымом. Стойка потухла и завелась после отключения балансиров.

Подгоревший mb212 проверен, на одном плече 120 Ом, на втором 15(вероятно меньше, батарейка на тестере просит замены) . На исправных с обоих сторон десятки кОм.

Батареи заочно все исправны, на паре к которой был подключен пациент 13.7в как и в среднем по больнице.

Итого, 'домыслы сделанные за тридевятьземель' все так же актуальны. Балансир сгорел на холостом ходу, устроил замыкание и сделал ЧП. Почему при этом ничего не "отгорело" вопрос не ко мне, а к Вам.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Так, пока ясно одно: балансировщик опасного замыкания не устраивал и не мог послужить причиной отключения УПС.
 Остальное, чтобы не читать бесконечный флуд потусторонних экспертов, предлагаю обсудить в личке.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
В 10.04.2019 в 17:42, MICROWATT сказал:

Так, пока ясно одно: балансировщик опасного замыкания не устраивал и не мог послужить причиной отключения УПС.
 Остальное, чтобы не читать бесконечный флуд потусторонних экспертов, предлагаю обсудить в личке.

Ну чего же в личке. Многим наверное будет интересно знать, чего можно ожидать, мне в том числе. У меня он в квартире, на УПС освещения стоит

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вам ждать лет 5 тихой жизни если эксплуатируете аккумуляторы по инструкции. Потом таки батарею , возможно, придется сменить. Вечного ничего не бывает.
Остальное пока просто слухи через третьи руки по телефону, не подтвержденные ничем.
 Да и вряд ли через месяц после события можно что-то зафиксировать, если люди не умеют даже тестером пользоваться.
 Хотя, мне хотелось бы по технике внимательно и объективно разобраться , пожалуй больше чем поднявшему тему.
 Если вы в технике достаточно хорошо разбираетесь - в личку, отвечу по существу. Пустой базар случайных прохожих надоел.
 Если не разбираетесь - спите спокойно.
Если все-таки достоверный результат исследования будет - выложу обязательно.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 1 month later...
В 28.03.2019 в 21:42, NiTr0 сказал:

и как часто дергать полный разряд? еженедельно? ежемесячно?

а главное - он не выявит момента, когда одна из батарей начала уходить по параметрам от соседей, а вот ускорить издыхание - таки может.

Дополню. Вот так выглядит уход одной из батарей в аут(скачки напруги на графике, при этом держит все добро в 800Вт - 2,5 часа), и замена ее на новую(прямая)

123333.thumb.png.84ca5f963ef716b35e247a9ddd7b89bc.png

Відредаговано Dimkers
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Хорошо что тему подняли, я после тех перепалок так и забыл отписаться по существу.

 

Итог - как Микроватт и предрекал, балансир не виноват, ничего он не устраивал и к проблемам привести не мог. 

Умерла на холостом ходу одна из АКБ(вероятно отвалился токовод), при скачке питания или самотестировании УПСа батарея не вытянула и все пошло в разнос.

Балансир перегрелся и подгорел пытаясь перекрыть нулевую батарейку, и ему это даже удавалось несколько десятков секунд - стойка с потреблением >10 ампер работала.

 

Приношу извинения за поспешные выводы, был напуган.

 

  • Like 2
  • Thanks 2
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 часа назад, KaYot сказал:

Хорошо что тему подняли, я после тех перепалок так и забыл отписаться по существу.

 

Итог - как Микроватт и предрекал, балансир не виноват, ничего он не устраивал и к проблемам привести не мог. 

Умерла на холостом ходу одна из АКБ

KaYot , вот это честно и по-пионерски. 
 Никаких обид. Просто все такие случаи должны быть разобраны внимательно и спокойно чисто по технике.

Skybetik,  ER121 - давно история.
 В ходу МВ212 - на пару 12 В батарей и новинка МВ412 - на четыре  12 В батареи ( для 48-вольтовых УПС)
 

  • Like 1
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@MICROWATT Лично для меня интересным решением было бы использование литиевых аккумуляторов для собственных нужд.

У Вас на сайте я увидел балансир для лития, но не понятно полностью, на какой тип литиевых батарей это рассчитано? Или он настраивается?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
42 минуты назад, foreverok сказал:

@MICROWATT Лично для меня интересным решением было бы использование литиевых аккумуляторов для собственных нужд.

У Вас на сайте я увидел балансир для лития, но не понятно полностью, на какой тип литиевых батарей это рассчитано? Или он настраивается?

Пожалуй, освежу тему по балансирам. Эта уже исчерпала себя, затянулась.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
19 часов назад, MICROWATT сказал:
21 час назад, KaYot сказал:

Хорошо что тему подняли, я после тех перепалок так и забыл отписаться по существу.

 

Итог - как Микроватт и предрекал, балансир не виноват, ничего он не устраивал и к проблемам привести не мог. 

Умерла на холостом ходу одна из АКБ

KaYot , вот это честно и по-пионерски. 

Это конечно по-пионерски, но... 

На аргументы, что вероятней всего умерла батарея, балансир был бы "выжжен" батареей, при замыкании балансира...

Безапелляционно  утверждалось, что виновен балансир. Что они там откидывали, как с убитым акумом оно без балансира запускалось... 

Хорошо хоть отписался, в чем было дело.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 6 months later...
2 часа назад, Odysseus сказал:

а что правильнее для 4-х АКБ - MB412 или таки 3*MB212 ?

и почему списали ER122...

1. МВ 212 разрабатывался под ДВЕ 12-вольтовых батареи. расхожие офисные УПС. Можно исхитриться и двумя сбалансировать три, тремя - четыре... Ит.д.
МВ412 сделан уже прямо под 48-вольтовую систему. В конечном счете он один дешевле чем три МВ212. Рекомендую.
2. ER122 ... Прожил свою полноценную жизнь и помалу сошел со сцены. Новое поколение дешевле и обеспечивает идеальную точность балансировки.
3. Про литий. По просьбам электромобилистов ( клуб у них большой в Киеве) сделали  пробу на две литиевые батареи. Выпустили опытную партию, раздали для тестов. Кто спалил, попутав полярность, кто оставил подключенным на всю зиму в гараже, кто даже посылку с ними с Новой Пошты не забрал. За год по сути не провели ни одного грамотного теста и даже спасибо не сказали. Несерьезные люди , это помимо того что сплошь малограмотные по электрике. В карданах и рессорах им бы разбираться.
 И на сегодня тот литиевый балансировщик МВ24 имеет рекордные параметры, но пока не нашел своего потребителя. Снят с производства и поштучно запускаться не будет, невыгодно. 
4. Было много разговоров о мощных системах балансировки под высоковольтные батареи солнечных электростанций, в том числе и набираемые из 2-вольтовых банок.

Мы на сегодня разработали технологию следующего поколения, не имеющую принципиальных ограничений по мощности и напряжению батареи. Но нет пока толку кроме разговоров. Выпускать же это на авось... ну может кому-то потребуется... не, не коммерческий подход.

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

для 96В использовать по 2 шт МВ412, т.е. по 2*4 акб или можно последовательно соединить ?

у вас по схеме интересно получается - соединение между АКБ - середина перемычки - тот кто рисовал, явно не представляет себе как это можно сделать в реальности, учитывая что 100 АЧ АКБ соединяют 25 кв.мм

MB412CONNEKT.JPG 

Відредаговано Odysseus
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Вхід

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас
  • Зараз на сторінці   0 користувачів

    Немає користувачів, що переглядають цю сторінку.

  • Схожий контент

    • Від AvaloncheG
      Продам ДБЖ:

      Eaton (MGE) EX RT 11 1:1 (1ф) 8000W/11000VA  - 1100$ (в наявності 1шт.)
      Eaton (MGE) EX RT 7 3:1 (3ф) 4900W/7000VA - 900$ (в наявності 2шт.)

      Живлення від батарей DC 240V/39A.
      ДБЖ без коробок вводу/виводу (I/O Box), нажаль десь загубились, до 3-х фазних є схема коробки, до однофазного немає, але там простіше розібратись.
      ДБЖ протестовані і повністю робочі. Також є батарейні кабінети до них, але з'єднуючих проводів теж немає.
       
      ДБЖ APC Smart-UPS 3000 (SUA3000RMI2U) без батарей - 270$
      Протестований і повністю робочий.

      Неробочий ДБЖ PW9120 6000i (6000VA, 4200W) однофазний, з двома додатковими батарейними кабінетами PW9120 BAT-6000 - 300$
      Живлення від батареї 240VDC.
      Плата зарядки та плата керування робочі, на силовій десь недоходить живлення, майстер не зміг знайти причину, найвірогідніше десь перегнила дорожка, візуально всі компоненти цілі, кабелі до батарейних кабінетів відсутні.
       
      +380975649269
    • Від Remez
      Зарядна станція EcoFlow RIVER 2 Pro оригінал, нова (768 Вт·год)

      китайська версія (означає, що потрібно перехідники для розеток)
       
      ціна 19999 
      в наявності10 шт


    • Від Бульба
      Какие есть нормальные дешевые простые упсы с выходом 48VDC совместимые с lifepo4 и быстрой зарядкой?
      Аля ELTEK minipack но проще. У нас видимо неходовой товар, продавцы не шарят
    • Від Argel_Tal
      Здравствуйте, можете, пожалуйста, посоветовать UPS с чистой синусоидой который адекватно работает с аккумуляторами LifePo4?
      Извините если что-то не правильно написал - слабо разбираюсь в этой тематике.
    • Від Zend
      Продам.
      Киев, самовывоз.
      Без батарей (дохлые - внутри).
      Цена - 7000 грн., торг (ЛС)
       

×
×
  • Створити нове...