В 14.12.2019 в 10:53, Odysseus сказал:

для 96В использовать по 2 шт МВ412, т.е. по 2*4 акб или можно последовательно соединить ?

у вас по схеме интересно получается - соединение между АКБ - середина перемычки - тот кто рисовал, явно не представляет себе как это можно сделать в реальности, учитывая что 100 АЧ АКБ соединяют 25 кв.мм

 

Да, есть тут определенные трудности. Не поднаторели мы еще рисовать все в комиксах. Все сбиваемся на схемы.
 А народ ушел вперед. Нужно не рисовать а давать фотографию  где натуральная батарея стоит в сарае с кучей определенных дров рядом и видно как провода выгнуты и какого они цвета.
 В реальности .... В реальности нужно как-то подключить один провод к другому.  Как это сделать...Вопрос, конечно, интересный.
Может, какие ЖЭКовские электрики в живых еще остались. Помогут.
 Для 96- вольтовой версии мы полностью картинку с 8 шт  аккумуляторов нарисуем и электрику будет понятно.  И больше рисовали, под 240 вольт батарейку, работает.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • Відповіді 572
  • Створено
  • Остання відповідь

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Хорошо что тему подняли, я после тех перепалок так и забыл отписаться по существу.   Итог - как Микроватт и предрекал, балансир не виноват, ничего он не устраивал и к проблемам привести не м

Да похер тот тест. Разве что чувствуешь себя по уютнее и спокойнее. Батарея уходит в обрыв нисхрена. Причем перед этим вполне исправно на уровне с другими отработав 2 часа отвал сети . и после этого

Есть сомнение что именно "там". Резюки нагрелись до состояния оплавления изоляции, еще до короткого. Косяк в другом месте.

Posted Images

В 20.12.2019 в 01:24, MICROWATT сказал:

Да, есть тут определенные трудности. Не поднаторели мы еще рисовать все в комиксах. Все сбиваемся на схемы.
 А народ ушел вперед. Нужно не рисовать а давать фотографию  где натуральная батарея стоит в сарае с кучей определенных дров рядом и видно как провода выгнуты и какого они цвета.
 В реальности .... В реальности нужно как-то подключить один провод к другому.  Как это сделать...Вопрос, конечно, интересный.
Может, какие ЖЭКовские электрики в живых еще остались. Помогут.
 Для 96- вольтовой версии мы полностью картинку с 8 шт  аккумуляторов нарисуем и электрику будет понятно.  И больше рисовали, под 240 вольт батарейку, работает.

 

неужели я что-то такое смешное написал и не объективно?!

все должно от практики исходить :)

В 20.12.2019 в 01:24, MICROWATT сказал:

В реальности .... В реальности нужно как-то подключить один провод к другому.  Как это сделать...Вопрос, конечно, интересный.

 

на практике балансир подключится к клемме акб, но никак не по середине провода между АКБ

Відредаговано Odysseus
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, Odysseus сказал:

 

неужели я что-то такое смешное написал и не объективно?!

все должно от практики исходить :)

 

на практике балансир подключится к клемме акб, но никак не по середине провода между АКБ

Вы разницу с схемой типового включения и к примеру фото включенного изделия различаете?

На схемах априори пишут доп. требования если есть условия включения. Например "как можно ближе к элементу/контакту А", "длинна такаято". Если такого тоебования нет. То используется любая точка указанной на схеме цепи.

На схеме "проводов" как таковых не бывает. Есть цепь, и контакт/неконтакт с ней другой цепи.

Технари просто других мультфильмов для масс рисовать не обучены.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

И правда. ну не рисуют  маслом на холсте клеммы аккумулятора, не прилагают ютуб как под болт засунуть лепесток,
Не рассказывают что такое лепесток и как его обжать. Электрик понимает схемы электрические и без мультиков.
 И так уже нарисовали полукартинку с изображением узлов. Чистая схема электрическая выглядела бы иначе.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

AGM 100A BB battery FTB100-12 лучше заряжать напряжением не больше 14,4 или 14,7 В (основное время заряда)?

есть зарядное VGATE MSX 5.0 = аналог CTEK MSX 5.0

IMG_20171031_194337.jpg

Відредаговано Odysseus
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, Odysseus сказал:

AGM 100A BB battery FTB100-12 лучше заряжать напряжением не больше 14,4 или 14,7 В (основное время заряда)?

ну какбы чем ниже напряжение - тем меньше "кипит" электролит. ну и меньше конечно заряда берет батарея... при 13.8В батарея заряжается где-то до 80% емкости, 14.7В - до 100%. потому как по мне - лучше недозарядить...

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
7 минут назад, NiTr0 сказал:

ну какбы чем ниже напряжение - тем меньше "кипит" электролит. ну и меньше конечно заряда берет батарея... при 13.8В батарея заряжается где-то до 80% емкости, 14.7В - до 100%. потому как по мне - лучше недозарядить...

а если АКБ без использования, т.е. новые ?

возможно имеет смысл догнать их до 100% чтобы поставить их в ИБП или зарядник ИБП всеравно дозарядит?

пс балансиров пока нет

Відредаговано Odysseus
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Если есть возможность зарядить от лабораторного источника, то да, можно разок  до 14.5 догнать и отключить. Но держать под таким напряжением длительно - угробим батарею.
В УПС зарядник  не должен выдавать более 13.6-13.8 в буферном режиме.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 часа назад, Odysseus сказал:

возможно имеет смысл догнать их до 100% чтобы поставить их в ИБП или зарядник ИБП всеравно дозарядит?

однократно если - в принципе можете, ничего сильно страшного с ними не случится (ну если зарядное исправно). если регулярно так заряжать - то как по мне, лучше недозарядить, чем перезарядить...

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 3 months later...

подниму тему...

можно ли подключать на постоянку внешнюю зарядку к блоку акб бесперебойника APC 1000-1500 серии RT (4 АКБ) или XLI (2 или 4 АКБ) + балансир?

ничего с внутренней не станется?

 

что-то я протупил... там же 24/48В, а зарядка на 12В :)

Відредаговано Odysseus
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Планується встановлення УПС з 20-ти послідовно включених акумуляторів. Хтось використовував балансир для такої кількості акумуляторів?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
18 часов назад, serega-cool сказал:

Планується встановлення УПС з 20-ти послідовно включених акумуляторів. Хтось використовував балансир для такої кількості акумуляторів?

Угу. есть примеры применения. Вроде работает. Количество аккумуляторов некритично..

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
В 02.04.2020 в 15:02, logic сказал:

Дешевше і краще  дізельгенератор з авр  поставити

Електрика пропадає на рік до двох годин. Генератор є, в разі потреби розгортається і підключається.

В 02.04.2020 в 18:14, MICROWATT сказал:

Угу. есть примеры применения. Вроде работает. Количество аккумуляторов некритично..

Можна глянути на приклади?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
21 час назад, serega-cool сказал:

Електрика пропадає на рік до двох годин. 

Мг.. А навіщо генератор  при потребі вручну підключати?   

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, logic сказал:

Мг.. А навіщо генератор  при потребі вручну підключати?   

Якщо раптом електрику на довгий час відключать.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
51 минуту назад, serega-cool сказал:

Якщо раптом електрику на довгий час відключать.

ну якщо  ти хочеш ставити 20 акумів то це досить важна стойка  -  то має там стояти   генератор з АВР .. а упса має хватати на 20-40хв щоб генератор запустився 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
В 05.04.2020 в 23:49, serega-cool сказал:

Електрика пропадає на рік до двох годин. Генератор є, в разі потреби розгортається і підключається.

Можна глянути на приклади?

 

20BATCON.JPG

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
В 10.04.2020 в 02:40, MICROWATT сказал:

 

20BATCON.JPG

Дякую. Так і будемо робити.

Єдине не зрозумілий пункт №3, точніше акумулятори з пониженою ємністю.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 2 weeks later...

Пункт 3 для справки.
Если емкость аккумуляторов хорошо известна, то туда выгодно ставить аккумуляторы с пониженной емкостью.
 Эти аккумуляторы балансируются двойной мощностью, быстрее других.
 Но если не очень понятно о чем тут, то можно не обращать внимания на этот пункт. Работать будет, но чуть медленнее.
 А если все новые и одинаковые - вообще можно не обращать на этот пункт внимания.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 1 month later...
On 4/1/2020 at 11:22 PM, serega-cool said:

Планується встановлення УПС з 20-ти послідовно включених акумуляторів. Хтось використовував балансир для такої кількості акумуляторів?

Да.

MB212 - 7шт

MB412 - 1шт

и, не помню маркировку, на 8АКБ - 1шт

Разброс ёмкости аккумуляторов от 36 до 92Ач. Изначально у всех было 100+Ач, но время никого не жалеет.

Без балансиров напряжение в заряженном состоянии гуляло до 14,9В, в разряженном от 9,2 до 11,8В

Время разряда на нагрузку(около 650вт) составляло 7ч+-.

После установки балансиров, без предварительной подготовки-балансировки аккумуляторов, а на живую сборку, результаты стали:

через примерно 2 месяца работы: макимальное напряжение на АКБ: 14,1В

в разряженном состоянии: 9,6-10,7В

Время разряда на ту же нагрузку 9,5ч+-

 

Спустя почти полтора года работы: время разряда на ту же нагрузку 9ч.

 

полгода назад гроза(молния) увела ИБП в мир иной, и на его место встал ИБП с батарейками на 48В, батарейки те же, старался параллелить более и менее ёмкие батареи(оценивал качество батарей на глазок нагрузочной вилкой).

Время разряда на ту же нагрузку составило больше 22 часов.

Вывод: балансиры работают.

On 12/14/2019 at 3:11 AM, MICROWATT said:

 И на сегодня тот литиевый балансировщик МВ24 имеет рекордные параметры, но пока не нашел своего потребителя. Снят с производства и поштучно запускаться не будет, невыгодно.

Есть они ещё на складе?

Я бы забрал десятка полтора.

У меня с ними довольно положительный опыт.

Правда для сборки на 2000Ач 12В пришлось использовать 9шт, параллелить по 3шт. И этого всё равно маловато, Хотя и намного лучше, чем было до...

  • Like 1
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 2 weeks later...

Не совсем понятно как вы литиевыми МВ24 балансировали 12-вольтовый свинец.  Может, имелись в виду МВ212 - под два 12-вольтовых аккумулятора? 
Это в ходу и есть на складе.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 8 months later...
On 6/25/2020 at 4:15 PM, MICROWATT said:

Не совсем понятно как вы литиевыми МВ24 балансировали 12-вольтовый свинец.  Может, имелись в виду МВ212 - под два 12-вольтовых аккумулятора? 
Это в ходу и есть на складе.

Сорри за некропостинг, только увидел.

Сборка лития, 4S.

И его балансировал MB24, по 3шт параллелил их...

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Вхід

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас
  • Зараз на сторінці   0 користувачів

    Немає користувачів, що переглядають цю сторінку.

  • Схожий контент

    • Від AvaloncheG
      Продам ДБЖ:

      Eaton (MGE) EX RT 11 1:1 (1ф) 8000W/11000VA  - 1100$ (в наявності 1шт.)
      Eaton (MGE) EX RT 7 3:1 (3ф) 4900W/7000VA - 900$ (в наявності 2шт.)

      Живлення від батарей DC 240V/39A.
      ДБЖ без коробок вводу/виводу (I/O Box), нажаль десь загубились, до 3-х фазних є схема коробки, до однофазного немає, але там простіше розібратись.
      ДБЖ протестовані і повністю робочі. Також є батарейні кабінети до них, але з'єднуючих проводів теж немає.
       
      ДБЖ APC Smart-UPS 3000 (SUA3000RMI2U) без батарей - 270$
      Протестований і повністю робочий.

      Неробочий ДБЖ PW9120 6000i (6000VA, 4200W) однофазний, з двома додатковими батарейними кабінетами PW9120 BAT-6000 - 300$
      Живлення від батареї 240VDC.
      Плата зарядки та плата керування робочі, на силовій десь недоходить живлення, майстер не зміг знайти причину, найвірогідніше десь перегнила дорожка, візуально всі компоненти цілі, кабелі до батарейних кабінетів відсутні.
       
      +380975649269
    • Від Remez
      Зарядна станція EcoFlow RIVER 2 Pro оригінал, нова (768 Вт·год)

      китайська версія (означає, що потрібно перехідники для розеток)
       
      ціна 19999 
      в наявності10 шт


    • Від Бульба
      Какие есть нормальные дешевые простые упсы с выходом 48VDC совместимые с lifepo4 и быстрой зарядкой?
      Аля ELTEK minipack но проще. У нас видимо неходовой товар, продавцы не шарят
    • Від Argel_Tal
      Здравствуйте, можете, пожалуйста, посоветовать UPS с чистой синусоидой который адекватно работает с аккумуляторами LifePo4?
      Извините если что-то не правильно написал - слабо разбираюсь в этой тематике.
    • Від Zend
      Продам.
      Киев, самовывоз.
      Без батарей (дохлые - внутри).
      Цена - 7000 грн., торг (ЛС)
       

×
×