работает - "потеет", т.е. греется. Да, достаточно горяч, но вроде все учли и с производителем корпусов по долгосрочной выносливости пластика согласовали.
как только заряд выравнял - успокаивается.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Модификации еще не появились 48 вольт, на одной плате?

Share this post


Link to post
Share on other sites

та они есть в продаже?)

Уже почти год как есть, и даже работают. Хотите свои 'тестовые экземпляры' вам продам? :)

Edited by KaYot

Share this post


Link to post
Share on other sites

ER12 пока вроде есть еще.
Все остальное медленно сворачивается. по крайней мере, новые разработки. То, что раньше выпускалось серийно, поддерживается.

48-вольтовая модификация  в принципе готова давно, но запускать в серию... не решаемся пока. 
Времена сложные наступают. Цены прыгнули, а комплектация - остатки со складов, подвоз компонентов по стране быстро сокращается.
Неопределенность подсказывает пока слишком не вкладываться в заделы по производству. До прояснения обстановки.

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

та они есть в продаже?)

Уже почти год как есть, и даже работают. Хотите свои 'тестовые экземпляры' вам продам? :)

 

Так какие результаты спустя почти год ? Военная тайна :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Lynx100 и все кто приобрел, спустя 9 месяцев как ведут себя балансиры, какой эффект дают ? Или уже сняли :)

 

У меня в основном 24В используется, потеплело, свет выключали на пару часов, балансир горячий, еле рукой  удержать можно временами, после разряда/заряда, спустя некоторое время(около суток) балансир сам "отключается"(моргает редко). 

работают

хлопот не приносят :) зачем их снимать... однозначно лучше чем было без них... но  помню не идеально. батарея сильно большая (количество аккумуляторов)  - но это  -  специфические особенности инсталяции

 

у меня они без коробок пластиковых т.е. вентиляция лучше..

 

думали купить вторую партию - но  Микроват не рекомендовал для такой большой батареи делать на тех первых моделях... ждем когда все уляжется и Микроват пустит в работу вторую версию, которая должна получше работать на больших батареях... 

Edited by Lynx100

Share this post


Link to post
Share on other sites

Те что сейчас на сайте продаются, 120 амперные акумы на них вешать можно?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я б рекомендовал для 40-50ач. При 120 Ач - работать будут, но очень медленно.
Есть блочного исполнения до 8 аккумуляторов ER128, с расширением. Пробная партия. Широко не оповещали.
Была попытка балансировки батареи на 32 аккумулятора! Ну это уже такая батарея - под стать подводной лодке.
Как-то сейчас оно все тормознулось...

post-2660-0-68640400-1400793572_thumb.jpg

Edited by MICROWATT

Share this post


Link to post
Share on other sites

Четыре - товарного вида, заводского изготовления,  нет.
В принципе образец отлажен, но пока будущее наше туманно даже на две недели вперед.
Запускать производство повременим.

Share this post


Link to post
Share on other sites

А на 4 батареи можно увидеть?

На 4 батареи вполне нормально 3шт ER121 будут работать.

 

Есть блочного исполнения до 8 аккумуляторов ER128, с расширением. Пробная партия. Широко не оповещали.

Он чем-то принципиально отличается от моего моточного макета на 8 батарей? Есть смысл поменять?

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

А на 4 батареи можно увидеть?

На 4 батареи вполне нормально 3шт ER121 будут работать.

 

Хотелось бы на одной плате.

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

А на 4 батареи можно увидеть?

На 4 батареи вполне нормально 3шт ER121 будут работать.

 

Есть блочного исполнения до 8 аккумуляторов ER128, с расширением. Пробная партия. Широко не оповещали.

Он чем-то принципиально отличается от моего моточного макета на 8 батарей? Есть смысл поменять?

 

Моточный помощнее, хотя и не так точно балансирует.

Но сама намотка его делает дороже . До 4-х батарей моточный, конечно, лучше. Больше - слишком много обмоток, в серии нетехнологично.

Еще раз сожалею, что пока все пришлось притормозить.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Три года назад был куплен UPS Mega-Vision 3000 RM LT с восемью аккумуляторами Ventura GPL12-40 свинцово-кислотными герметизированными необслуживаемыми Напряжение:12 В Емкость:40 Ач срок службы:10 лет. Конечно же никто понятия не имел что АКБ нуждаются в постоянном контроле. Неделю назад выключили свет и автономное время составило 8 минут вместо 8 часов 0_о. Проверка показала что АКБ высохли и мертвы. 3 года вместо 10 лет :blink: . Купили новые. Теперь задались вопросом как их правильно эксплуатировать чтобы максимально продлить срок службы. 

 

Из прочитанного отметил:

1) Температура в помещении 20-25 градусов не выше.

2) Требуется установка балансиров для выравнивания напряжения на всех АКБ 

 

Под вопросом осталось:

1) Нужно ли специально разряжать  АКБ - тренировать, как АКБ ноутбука? 

2) Если да то как часто и как правильно это делать? (К примеру  Упс умеет по расписанию делать тест - переходит на питание от АКБ раз в неделю или раз в две недели( Не часто ли это?), разряжает до минимального значения в 84В (это как я понимаю вредно для самой слабой АКБ?) или  на заданное время(какое время задать?).)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Неделю назад выключили свет и автономное время составило 8 минут вместо 8 часов 0_о.

Какая нагрузка Ватт/% ?

 

Проверка показала что АКБ высохли и мертвы. 3 года вместо 10 лет  . Купили новые.

Марка ? Точная модель ?

 

Теперь задались вопросом как их правильно эксплуатировать чтобы максимально продлить срок службы.

Для начала измерить напряжение и ток заряда заряженных на 100% батарей.

 

1) Нужно ли специально разряжать  АКБ - тренировать, как АКБ ноутбука?

Да тренировать полезно.

 

раз в две недели, Не часто ?

Нормально.

 

на заданное время(какое время задать?)

В зависимости от нагрузки 1-3-5-10Минут, дабы по графикам можно было понять скорость падения напряжения батарей. Edited by sanyadnepr

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

 

Какая нагрузка Ватт/% ?
 

300Вт

 

 

Марка ? Точная модель ?
 

Ventura GPL12-40 

 

 

Для начала измерить напряжение и ток заряда заряженных на 100% батарей.
 

Как проще всего ток замерить с достаточной точностью

Share this post


Link to post
Share on other sites

Батареи вскрыть, долить дистиллята (пока матики не станут немного влажными), погонять каждую отдельно заряд-разряд (засечь время разряда на эталонной нагрузке через упс к приеру). Может еще поживут...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Батареи вскрыть, долить дистиллята (пока матики не станут немного влажными), погонять каждую отдельно заряд-разряд (засечь время разряда на эталонной нагрузке через упс к приеру). Может еще поживут...

А может и нет. Чего-то на моей практике доливка в AGM акумы помогает в ~30% случаев, не больше.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Три года назад был куплен UPS Mega-Vision 3000 RM LT с восемью аккумуляторами Ventura GPL12-40 свинцово-кислотными герметизированными необслуживаемыми Напряжение:12 В Емкость:40 Ач срок службы:10 лет[/size]. Конечно же никто понятия не имел что АКБ нуждаются в постоянном контроле. Неделю назад выключили свет и автономное время составило 8 минут вместо 8 часов 0_о. Проверка показала что АКБ высохли и мертвы. 3 года вместо 10 лет :blink: . Купили новые. Теперь задались вопросом как их правильно эксплуатировать чтобы максимально продлить срок службы. 

 

Из прочитанного отметил:

1) Температура в помещении 20-25 градусов не выше.

2) Требуется установка балансиров для выравнивания напряжения на всех АКБ 

 

Под вопросом осталось:

1) Нужно ли специально разряжать  АКБ - тренировать, как АКБ ноутбука? 

2) Если да то как часто и как правильно это делать? (К примеру  Упс умеет по расписанию делать тест - переходит на питание от АКБ раз в неделю или раз в две недели( Не часто ли это?), разряжает до минимального значения в 84В (это как я понимаю вредно для самой слабой АКБ?) или  на заданное время(какое время задать?).)

1. Вполне возможно что у вас мертвая 1 батарея из 8, включите тест батарей и замеряйте раз в минуту тестером напряжение на каждой.

2. Балансир нужен, гарантированно продлит жизнь составной батарее.

3. Тренировать как бы и не нужно, эта процедура больше для оценки состояния батарей. Тем более не нужно тренировать литиевые батареи ноута/мобилы, это очень вредные пережитки прошлого :)

Рекомендуемая тренировка/проверка - раз в месяц на 50% разрядить, с замером напряжений на каждой батарее. Так бы вы обнаружили проблему еще год назад, а не при аварии.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Им уже ничего не поможет  :) . У одной батареи крышка лопнула так что кусок отлетел, все батареи гарячущие и вздутые как от питания в макдональдсе :facepalm: ... при этом слышно как труха пересыпается. Вероятная причина выхода из строя АКБ повышенная температура в месте установки. При нагрузке напряжение с 13-14 вольт моментально падает до 10 и ниже вольт... Сегодня поставил комплект новеньких АКБ, провел замеры, на всех 13,6-13.7В вот теперь переживаю чтобы долго протянули.

 

Получается что кроме температурного режима и балансира ничего не нужно. А разряжать их до минимальных 10,5 вольт вообще вредно так как это лишний шанс их разбалансировать?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Интересуют вопросы:

1) Как данные приборы "уживаются" с "фирменной интеллектуальной" системой упса по контролю за батареями?

2) как данные приборы начинают себя вести в случае - у одного "недовольтаж" справа, а у его через соседа - он же, но слева. .....

А) И они начинают с двух сторон на него транспортировать усиленный заряд?

Б) И как опять же в этот момент реагирует упс-интеллектуал?

 

ИСходя из описания алгоритма работы балансира, могу предположить с большой верятностью следующие процессы:

1) При шунтировании одной или нскольких батарей в пользу недозаряженных, упс будет "видеть" уменьшение сопротивленя всей набраной банки батарей. Эти скачкообразные уменьшения, возрастания внутреннего сопротивления , наблюдающиеся весьма регулярно, должны в нормально работающем упсе вызвать команду о браковке всей банки и о необходимиости замены батарей.

2) Во время самотестирования, которое проводит упс - контрольное время питания нагрузки только от батареи и текущий замер падения напряжения на банке - позволяют упсу определить время флоатинга и его отключения в рестинг.

Если во время самотеста начнется перебалансировка аккумов и соответственно дерганье внутреннего сопротивления - упс не сможет сделать "правильных выводов" и будет неправильно определять период флоатинга и рестинга. Если вообще не забракует банку!

Как быть в этих случаях?

Edited by Norther

Share this post


Link to post
Share on other sites

все батареи гарячущие и вздутые как от питания в макдональдсе

Очень похоже на перезаряд.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Similar Content

    • By vankiller
      Продам ИБП APC Back-UPS CS 650VA (BK650EI).
      В хорошому стані, як новий, майже не використовувався.
      Батарея нова.
      В комплектації 2шт кабелі (підключення до мережі 220В та на вихід (фото)).
      Забрати можна в Києві чи Броварах.
      Також, перешлю службами доставки по Україні.
       
      0664485206, Иван
      0664485206, viber
       
      Ціна 1250грн.
       
       
      APC Back - UPS CS 650VA (BK650EI) пристрій батарейного резервування і захисту електроживлення для офісних комп'ютерів.
      Цей пристрій захистить ваше устаткування від руйнівних стрибків і перепадів напруги, проникаючих через електричні і телефонні лінії. У разі тривалого відключення спеціальне програмне забезпечення автоматично вимкне вашу комп'ютерну систему.
      APC Back - UPS CS 650VA (BK650EI) забезпечує батарейну підтримку що дозволяє продовжити роботу при відключеннях енергопостачання невеликої і середньої тривалості.






    • By Odysseus
      никто не подскажет, как лучше подружить HP сервер (DL360p / DL380p / ML350p gen8) подружить с ИБП ?
      OS Windows Server 2016
    • By ger123
      Куплю стоечный UPS 2+ кВт желательно он-лайн.
      Предложения с ценой в личку.
    • By UPSBooster
      В наличии несколько трехфазных ибп (без акб):
      APC Smart-UPS SURT10000XLI (10kVA/8kW) (3ф/1ф) (+AP961+SURTRK) 29900грн
      Eaton 9355 (20kVA/18kW) (3ф/3ф) 49900грн
      GE LanPro (30kVA/30kW) (3ф/3ф) 79900грн
      APC MGE Galaxy 5000 (120kVA/96kW) 249000грн
       
      Возможен безналичный расчет (в т.ч. с НДС)
       
      Все вопросы: 097шесть642388.




    • By Selin
      Куплю нерабочий ИБП/UPS APC Smart 1000 XL SUA1000XLI или трансформатор от него.
      Как вариант - нерабочий APC Smart 2200 XL или 3000 XL.
      Интересуют именно версии XL.
       
×