Jump to content
Local

Recommended Posts

15 часов назад, MICROWATT сказал:

Вы легко найдете стандарт Украины на китайские штаны или хоть на их блоки питания Meanwell ? Вам удавалось их заменить по гарантии сразу после покупки? Мне - ни разу.:)

Мне недели две как заменили. Блок питания вышел из строя по непонятным причинам спустя два месяца с момента покупки.

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 минут назад, MICROWATT сказал:

Это понятно.
 Похоже, вы желаете разобраться чисто по технике и всерьез.

 

 

Нет, мы разобрались в общих чертах, а дальше обратились к людям, которые разбираются детально. Каждый должен заниматься своим делом. Категории и методологии измерений описаны. Лаборатории, аттестованные для замеров ЭМС ими владеют.

 

Есть история с Raspbery по поводу "сертификации в составе". Они сначала петляли, прикрываясь тем, что это отладочная плата. В какой-то момент европейские дистрибьютеры, проанализировав реальное использование и распространение, остановлили отгрузку, затребовав CE. CE они получили, заодно и FCC.

 

Приятно было бы избежать сертификации роутера, обязав покупателя сертифицировать квартиру целиком, но не всегда возможно.

 

Если вы считаете, что подпадаете под некое исключение, то и сошлитесь на соответствующий документ, а не говорите, что госстандарты - вещь, выдуманная Димкерсом и нужная только ему одному.

 

ТУ - нужная штука. Они должны _соответствовать_ государственным регламентам, но не подменяют их даже с учётом всех ваших "лет на легальном рынке".

Share this post


Link to post
Share on other sites
В 04.04.2019 в 19:00, MICROWATT сказал:

Но у тех кто в школе физику изучал, а не мух давил на стекле, - никогда не происходило и не произойдет.

те, кто в школе физику изучал, должны помнить, что воздух излучение не поглощает, в отличие от твердых тел. и нагревается только от поверхности твердых тел, да. т.е. по определению холоднее нагревателя духовки (внезапно - духовка не со всех 6 сторон равномерно греет). а твердое тело, поглощающее излучение и имеющее температуру ниже чем нагреватель, вполне себе будет теплее окружающего воздуха.

 

В 04.04.2019 в 19:00, MICROWATT сказал:

Вы по привычке потроллить меня или действительно не понимаете что тело от холодного тела к горячему само собой не передается в принципе?

нет, это вы не понимаете как воздух может быть холоднее чем самое горячее тело :)

и это я не говорю о таких вещах, как фокусировка излучения в одной точке... там тоже все очень неожиданно может быть.

Share this post


Link to post
Share on other sites
В 07.04.2019 в 20:01, MICROWATT сказал:

Взял с того, что за две недели вы не смогли даже просто прозвонить балансировщик по входам. До этого действительно пустые разговоры о неясных слухах за тысячи верст.
 То что вы там в серверной будете  когда-то свичи менять или паркет перестилать меня не касается.
 Да, не забудьте Dimkersу заготовить копию сертификата на самописцы от Nitro. А то, волнуется же человек.:)

Как-то некрасиво даже.

Тогда напомню. 

Когда сдох первый вариант балансира, ещё моточный и тестовый, я пытался его промерить и лично Вы сказали что тестером там делать нечего, высокочастотная техника 

Далее был промышленный ER1208, сдох примерно через год после покупки. На конденсаторах производитель сэкономил, потекли как в китайском радио за 1$ и засрали весь прибор. Но девайс таки стоит не 1$. В этом случае тоже лично Вы сказали что ремонтировать нет смысла, купите новую разработку.

И теперь Вы же мне предлагаете чего-то мерять и проверять ещё и требуете побыстрее.

Спасибо, увольте. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

И да, как по мне, вундервафля от Nitro, мониторящая отдельные АКБ и рисующая графики полезнее балансиров. И нужна она на любом УПСе имеющем >12В на батареях.

Просто маст-хэв.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, KaYot сказал:

Как-то некрасиво даже.

И теперь Вы же мне предлагаете чего-то мерять и проверять ещё и требуете побыстрее.

Спасибо, увольте. 

Если ничего не измерять, никуда не смотреть, ничего не исследовать, то зачем  заочно  провозглашать выводы?
 Мы так  не узнаем что произошло, что было первопричиной отказа. Не понимаем и каковы были последствия
 Пока что балансировщик ни при чем. Никаких достоверных фактов нет.
Не хотите по технике разбираться - ваше дело.

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 часов назад, NiTr0 сказал:

те, кто в школе физику изучал, должны помнить, что воздух излучение не поглощает, в отличие от твердых тел. и нагревается только от поверхности твердых тел, да. т.е. по определению холоднее нагревателя духовки (внезапно - духовка не со всех 6 сторон равномерно греет). а твердое тело, поглощающее излучение и имеющее температуру ниже чем нагреватель, вполне себе будет теплее окружающего воздуха.

Справедливости ради, стоит вспомнить с чего все началось:
"По суперпозиции - если на пальцах, то две точки тепловыделения с температурой в 50 градусов могут нагреть воздушную прослойку между ними до 60 градусов .

Углубляться не буду , а то академик Мегаватт обидится в очередной раз."
Вы согласны с тем, что ни конвекцией, ни излучением, ни теплопроводностью такого результата не получить без затрат дополнительной энергии (тепловой насос, элемент Пельтье, я не знаю, - локальное повышение давления газа воздушной прослойки...)? Именно это и утверждает Microwatt и школьная физика.

Edited by Kobalt

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 часов назад, Kobalt сказал:

Вы согласны с тем, что ни конвекцией, ни излучением, ни теплопроводностью такого результата не получить без затрат дополнительной энергии (тепловой насос, элемент Пельтье, я не знаю, - локальное повышение давления газа воздушной прослойки...)?

справедливости ради - излучением подобный результат (температура "холодного" тела выше, чем температура "горячего") вполне можно получить, если излучение сфокусировать. конечно, это не про воздух.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, NiTr0 сказал:

справедливости ради - излучением подобный результат (температура "холодного" тела выше, чем температура "горячего") вполне можно получить, если излучение сфокусировать. конечно, это не про воздух.

 

У вас привычка выдавать свои скороспелые гипотезы за научные факты.
Возьмите линзу и поместите в фокус термопару. Температура там никогда не достигнет температуры излучателя.
 С зеркалами то же самое. Это многократно  описано. Второй закон термодинамики не может быть нарушен.
 Физики  вот тут ваше изобретение разбирают
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=64:1017

Share this post


Link to post
Share on other sites

таки да, что-то не туда меня понесло.

но в любом случае - ваш пример с духовкой таки тоже некорректный.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну не буду же я подробно описывать как устроена лабораторная камера тепла для испытаний аппаратуры. Насколько равномерно и как там поддерживается температура в любой точке испытательного объема. Это разработчику понимать  важно.
 А для купипродаек понятнее "духовка".
 Давайте посторонние вопросы обсудим в личке, если угодно.

Share this post


Link to post
Share on other sites
В 09.04.2019 в 11:40, MICROWATT сказал:

Мы так  не узнаем что произошло, что было первопричиной отказа. Не понимаем и каковы были последствия
 Пока что балансировщик ни при чем. Никаких достоверных фактов нет.

Это же Вы заявили что тему надо закрывать, не я. 

Достоверные факты были сразу озвучены - свет не пропадал, балансир почернел и сильно воняло дымом. Стойка потухла и завелась после отключения балансиров.

Подгоревший mb212 проверен, на одном плече 120 Ом, на втором 15(вероятно меньше, батарейка на тестере просит замены) . На исправных с обоих сторон десятки кОм.

Батареи заочно все исправны, на паре к которой был подключен пациент 13.7в как и в среднем по больнице.

Итого, 'домыслы сделанные за тридевятьземель' все так же актуальны. Балансир сгорел на холостом ходу, устроил замыкание и сделал ЧП. Почему при этом ничего не "отгорело" вопрос не ко мне, а к Вам.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Так, пока ясно одно: балансировщик опасного замыкания не устраивал и не мог послужить причиной отключения УПС.
 Остальное, чтобы не читать бесконечный флуд потусторонних экспертов, предлагаю обсудить в личке.

Share this post


Link to post
Share on other sites
В 10.04.2019 в 17:42, MICROWATT сказал:

Так, пока ясно одно: балансировщик опасного замыкания не устраивал и не мог послужить причиной отключения УПС.
 Остальное, чтобы не читать бесконечный флуд потусторонних экспертов, предлагаю обсудить в личке.

Ну чего же в личке. Многим наверное будет интересно знать, чего можно ожидать, мне в том числе. У меня он в квартире, на УПС освещения стоит

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вам ждать лет 5 тихой жизни если эксплуатируете аккумуляторы по инструкции. Потом таки батарею , возможно, придется сменить. Вечного ничего не бывает.
Остальное пока просто слухи через третьи руки по телефону, не подтвержденные ничем.
 Да и вряд ли через месяц после события можно что-то зафиксировать, если люди не умеют даже тестером пользоваться.
 Хотя, мне хотелось бы по технике внимательно и объективно разобраться , пожалуй больше чем поднявшему тему.
 Если вы в технике достаточно хорошо разбираетесь - в личку, отвечу по существу. Пустой базар случайных прохожих надоел.
 Если не разбираетесь - спите спокойно.
Если все-таки достоверный результат исследования будет - выложу обязательно.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Similar Content

    • By ULTRA82
      Продам ИБП (UPS) линейно-интерактивный APC Back-UPS Pro 1200VA CIS (BR1200G-RS)
      Новый. Куплен в Украине. Гарантия от производителя 2 года.
      Территориально Киев. Отправлю наложенным платежом по Украине.
      Цена 7000 грн.
      О9З-OЗ9-ОO-O9 Алексей
       
      Описание и спецификация




    • By andreyprof
      Продам упс UPS 1000-ZY,  проблем не наблюдалось, работал с батареей 180ач, снят по причине разборки узла.
      Упс рабочий. 700грн.




    • By ref
      Продам серверные ИБП (UPS), силовые модули, APC, платы контроллера, батарейные модули:
       
      SURT192XLBP    БУ Внешний батарейный модуль APC Smart-UPS RT 192V Battery Pack, без АКБ (SURT192XLBP)    1 шт.    8500    грн.
      AP9512TBLK    БУ Датчик температуры APC AP9512TBLK, для AP9619 (AP9512TBLK)    1 шт.    750    грн.
      SC1500I    БУ ИБП 2U APC Smart-UPS SC 1500    1 шт.    4500    грн.
      SUA2200RMXLI    БУ ИБП 3U APC Smart-UPS RM XL 2200VA (SUA2200RMXLI)    1 шт.    10500    грн.
      SYA8K16RMI    БУ ИБП APC Symmetra LX 8kVA Scalable to 16kVA N+1 Rack-mount (SYA8K16RMI)    1 шт.    90000    грн.
      AP9619    БУ Плата контроля и управления APC Network Management Card EM (AP9619)    2 шт.    950    грн.
      SYPM4KI    БУ Силовой модуль APC Symmetra LX 4 кВА (SYPM4KI)    3 шт.    12500    грн.
       
        
      Даем 1 месяц гарантии на оборудование.
      Возможен обоснованный торг.
      Тел. (067) 209-59-23
      mailto:evgeniy.nischimniy@ref.ua
    • By Oleg2907
      Продаю  ИБП Powercom SMK-1500A-LCD-RM.
      Находиться в хорошем рабочем состоянии, стоят хорошие аккумуляторные батареи (проработали всего 4 месяца).
      Фотографии реальные.
      Вес с аккумуляторами около 32 кг.
      Короткое описание: ИБП Line-Interactive типа с разширенным диапазоном автоматической регулировкой входного напряжения и синусоидальнольной формой напряжения на выходе. ИБП Powercom SMK-1500A-RM LCD имеет усовершенствованное микропроцессорное управление и многофункциональный LCD-дисплей, при помощи которого пользователь может контролировать показатель входного и выходного напряжения, степень нагрузки прибора, состояния заряда аккумуляторных батарей. 
      Более детальные технические характеристики в фотографиях.
      По доставке возможна отправка или само вывоз.
      Цена: 4750 грн.
      Телефон: 067 463 25 65








      9 Інструкція.pdf
    • By GerMes
      Продается по ненадобности, состояние отличное, рабочее.
      Цена 3400грн.
       
      Устройство ИБП марки SinPro серии S910 является источником бесперебойного питания непрерывного действия “ON-Line”, выходное напряжение и частота, которого не зависят от формы и частоты сетевого напряжения. По сути, он является электронным стабилизатором сетевого напряжения (при наличии сетевого напряжения) и преобразователем DC/AC из постоянного напряжения в переменное синусоидальное напряжение 220В в случае отсутствия сетевого напряжения. Переход из одного режима в другой осуществляется автоматически без временных задержек.
      _

      ИБП SinPro S910-500Вт обеспечивает:

      — правильную синусоиду выходного напряжения;
      — стабильное выходное напряжение при работе от сети в широком диапазоне входного напряжения(155-280В), без перехода на аккумуляторную батарею (АКБ);
      — полную фильтрацию помех при работе от сети, включая помехи от сварочного оборудования;
      — отсутствие провалов выходного напряжения при переходе ИБП на работу от АКБ и обратно на сеть;
      — длительную работу от внешней АКБ большой емкости;
      — оптимальный режим заряда АКБ в широком диапазоне напряжения сети (155-280В);
      — гальваническую развязку: сеть/АКБ, сеть/выход, АКБ/ выход;
      — фиксированную «фазировку» выходного напряжения, независящую от «фазировки» входной линии;
      — индикацию состояния ИБП и аккумуляторной батареи;
      — защиту устройства от перегрузки и короткого замыкания;
      — защиту устройства от перегрева;
      — защиту АКБ от переразряда (автоматическое отключение)
      — защиту от аварийного входного напряжения 380В;
      — защиту от импульсных выбросов входного напряжения.
      _

      Технические характеристики ИБП SinPro 500:

      1. Номинальная / Максимальная мощность нагрузки, Вт 500
      2. Максимальная кратковременная, (до 3сек.) мощность нагрузки, Вт 800
      3. Номинальное выходное напряжение, В 220
      4. Отклонение выходного напряжения, %, не более ±5
      5. Частота выходного напряжения, Гц ±0,5 50Гц
      6. Форма выходного напряжения Синусоидальная, Кг< 5%
      7. Номинальное входное напряжение, при котором происходит работа от сети без полного перехода на аккумуляторную батарею, В 155-280
      8. Входное напряжение сети, при котором происходит переход ИБП на питание от АКБ, В Менее 150
      9. Максимальное входное напряжение сети, при котором происходит переход ИБП на питание от внешней АКБ, В Более 280
      10. Предельно допустимое входное напряжение, В 380
      11. Аккумуляторная батарея Внешняя. Свинцово-кислотная необслуживаемая Внешняя.
      12. Номинальное напряжение аккумуляторной батареи, В 36 3шт х 12
      13. Номинальное напряжение на АКБ в заряженном состоянии, В 41.1
      14 Максимальный ток заряда АКБ, А 5/10
      15 Минимальное напряжение аккумуляторной батареи при котором происходит отключение ИБП в случае её разряда, В 31.5
      16 Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм (310+40) х165 х190
      17 Масса (без АКБ), кг 10
       

×