Перейти к содержимому
Local
zein

Диєлектрік на Леп 10 кв

Рекомендованные сообщения

В різних областьях по різносу то можна вішати то ні. Хтось може пояснити чем регламентована заборона підвісу діелектріка на 10 кв

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

плохо закрепил кабель = он провиснет = дурак зацепит фурой\машинов = сломают лэп  = район без электричества = виноват провайдер

другой сценарий 

кто-то врезался в столб тот наклонился  = виноват провайдер со своими кабелями так как он не выдержал удара.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

так повинні бути норми

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В ПУЭ все нормы.

Кто-то разрешает, кто-то запрещает, прямого запрета в нормах энергетиков нет, но каждый кузнец своего счастья(т.е. чьи опоры тот и правила устанавливает).

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Пункты 2,4 и 2,5 ПУЭ регламентируют подвес, наше ПУЭ скудновато конкретно в разрезе подвеса ВОЛС на опоры ЛЭП, но что есть то есть, нужно его придерживаться и трактовать в свою пользу.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В ПУЭ как раз речи вообще о 10-ке не идет. Потому, кто как хочет так и трактует. Но оптику можно вешать на лубые ЛЕП, но с своими прибабахами. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Если я не ошибаюсь то пункт 2.4 ПУЭ оговаривает ВЛ до 1кВ, в нем есть такое:

2.4.81 На опорах ПЛІ або ПЛ допускається підвішування волоконно-оптичних кабелів зв'язку (ОК): 
неметалевих самоутримних (ОКСН);
неметалевих, навитих на фазний провід або джгут СІП(ОКНН).
Відстань від ОКСН до поверхні землі в населеній і ненаселеній місцевостях повинна бути не менше ніж 5 м. Відстань між проводами лінії електропередавання і ОКСН на опорі і в прогоні повинна бути не менше ніж 0,4 м.

Т.е. от 0.4кВ до ВОЛС должен быть габарит в точках крепления и в пролете не менее 0.4м

 
Пункт 2.5 ПУЭ по-моему регламентирует ВЛ напряжением больше 1кВ, в нем есть такие пункты:
 
2.5.141 Для спорудження конкретної лінії зв'язку допускається використовувати кілька ПЛ різної напруги, які збігаються за напрямком з її трасою.

2.5.156 Місце кріплення ОКСН на опорі з урахуванням його залишкової деформації в процесі експлуатації визначають, виходячи з умов: 
1) стійкості оболонки до впливу електричного поля;
2) забезпечення найменшої відстані до поверхні землі – не менше ніж 5 м незалежно від напруги ПЛ і типу місцевості;
3) забезпечення найменшої відстані від ОКСН до фазних проводів на опорі - не менше ніж 0,6 м для ПЛ до 35 кВ; І м - 110 кВ ; 1,5м-150кВ; 2м-220кВ; 2,5 м-330 кВ; 3,5 м - 500 кВ; 5м - 750 кВ за відсутності ожеледі і вітру. З урахуванням зазначених умов ОКСН може розміщуватися як вище фазних проводів, так і між фазами або нижче фазних проводів.

Т.е. для ЛЭП напругой  ДО 35кВ, что как бы логически подсказывает что 10кВ это ДО 35кВ, используется габарит не менее 0.6м. 

 

Но в принципе я с тобой согласен - каждый трактует как хочет :) Вопрос тупо на местах решается, смотря кто как залупится :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Но там есть еще пункт 2.5.138. Который "рекомендует" размещать ОВ линии на  35кВ и выше. 

 

Вот те ресы из-за этого пункта и трактуют как хотят.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Но там есть еще пункт 2.5.138. Который "рекомендует" размещать ОВ линии на  35кВ и выше. 

 

Вот те ресы из-за этого пункта и трактуют как хотят.

Рекомендуется это всего лишь рекомендация, а не побуждение к действию :) Но в любом случае факт на лицо - каждый мочит как хочет :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Есть еще такой себе ГДК 34.48.151-2003 "Проектування, будівництво та експлуатація волоконно-оптичних ліній зв'язку по повітряних лініях електропередавання"

Все красиво описано, но для ПЛ 110кВ и выше (

ГКД 34_48_151_2003.pdf

 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Какая сейчас ситуация с совместным подвесом на 10кВ и 04/10кВ по Украине в целом?

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Нормальная.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

×