Куплю несколько инверторов (преобразователь напряжения) 48/220В, 24/220В, мощностью свыше 1кВт.

Жду предложения в личку.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

тут гдето смарт упс 3000 продавали.

а Смарт упс3000, это инвертор?

Интересует SLI 48/220  или что-то очень похожее

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

тут гдето смарт упс 3000 продавали.

а Смарт упс3000, это инвертор?

Интересует SLI 48/220  или что-то очень похожее

 

Вы поставили очень ограниченную потребность: Инвертор 48/220.

Но вы не написали вашу задачу. Возникает ряд вопросов.

1) Вам нужно просто преобразователь DC/AC из постоянного 48 в переменное 230?

2) Нужно ли вам заряжать аккумы соединенные в гирлянду на 48В?

3) какую мощность вам нужно питать?

4) Нужно несколько одинаковых и новых или можно б/у и разные?

 

Вам предложили вариант ИБП на 3000 ВА с подключением внешних аккумуляторов. Это даже круче чем инвертор. Но цена может быть куда приятнее...

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вы поставили очень ограниченную потребность: Инвертор 48/220.

Но вы не написали вашу задачу. Возникает ряд вопросов.

1) Вам нужно просто преобразователь DC/AC из постоянного 48 в переменное 230?

2) Нужно ли вам заряжать аккумы соединенные в гирлянду на 48В?

3) какую мощность вам нужно питать?

4) Нужно несколько одинаковых и новых или можно б/у и разные?

 

Вам предложили вариант ИБП на 3000 ВА с подключением внешних аккумуляторов. Это даже круче чем инвертор. Но цена может быть куда приятнее...

Не соглашусь, я уточнил и достаточно точно озвучил задачу:  нужны несколько инверторов Magnetek SLI-48/230 , или аналог.

Могу только сузить задачу: нужны  инвертора Magnetek SLI-48/230,  или совместимый аналог.

критичные параметры, которые должны быть в аналоге - совместимость с SLI-48/230.

В чем особенность SLI-48/230?, они позволяют параллельное включение, с целью наращивания мощности, имеют специальный вход синхронизации.

Почему все так критично?, потому-что уже есть ряд узлов, где применяются SLI-48/230  совместно с стойками Emerson PS48300. для повышения мощности допустимой на узле, оптимально установка еще одного/двух SLI-48/230, или аналога.

Зоопарк разводить не хочется.

post-19119-0-04310600-1401548693_thumb.jpg

post-19119-0-89765200-1401548922_thumb.jpg

post-19119-0-57716300-1401549291_thumb.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вы поставили очень ограниченную потребность: Инвертор 48/220.

 

Но вы не написали вашу задачу. Возникает ряд вопросов.

1) Вам нужно просто преобразователь DC/AC из постоянного 48 в переменное 230?

2) Нужно ли вам заряжать аккумы соединенные в гирлянду на 48В?

3) какую мощность вам нужно питать?

4) Нужно несколько одинаковых и новых или можно б/у и разные?

 

Вам предложили вариант ИБП на 3000 ВА с подключением внешних аккумуляторов. Это даже круче чем инвертор. Но цена может быть куда приятнее...

Теперь, полагаю, ответы на Ваши вопросы будут уже очевидны и не вызовут других вопросов  :) :

1) Да,

2) Нет, решается другим путем;

3) Разную, от 500Вт и выше, до 2-3кВт;

4) Одинаковые или совместимые, годится б/у;

Вариант с ИБП не подходит (просто не рационален), и это не круче, чем используемый вариант :)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 4 weeks later...

Эхх мужики, есть много таких, штук 20 вроде было, но есть проблема - они в чуждой Вам стране - России, территориально г. Саратов, цену могу сдемпинговать, но вот КАК их доставить??? с учетом нынешних событий и прочего.

Для подтверждения фотку прилагаю.

 

post-32028-0-68752800-1403901443_thumb.jpeg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

..а что? санкции и на источники питания распространяются?

 

Да фиг их знает, что в голову им взбредет (((. Добавлю фото прошивок.

Также есть блоки питания 24 вольта (около 700 ватт) и инвертора с 48 на 220 вольт производства СвязьИнжиниринг.

post-32028-0-28840400-1403965897_thumb.jpg

post-32028-0-29706100-1403965903_thumb.jpg

post-32028-0-89108900-1403965905_thumb.jpg

post-32028-0-92501500-1403965907_thumb.jpg

post-32028-0-87105400-1403965910_thumb.jpg

post-32028-0-63296000-1403965913_thumb.jpg

post-32028-0-35863800-1403965916_thumb.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В общем господа, чтобы в личку всем не писать - пишу здесь, по количеству будет завтра ясно - я соберу их все в 1 месте, протестирую и напишу что по количеству. Цена видится в районе 7000 рублей за 1 штуку, тот, кто возьмет все сразу - скидка и на 110 вольт такой же в подарок + еще всякой полезности накидаю. Самый предпочтительный способ - Вы находите тут своего посредника/родственника, я переправляю ему в его город оборудование транспортной компанией, а дальше Вы сами решаете вопрос доставки, т.к. я не представляю каким образом их можно транспортировать к Вам.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Приветствую снова всех, да, посмотрел текущий курс и немного был разочарован (((, снижу цену до 5000 руб. за штуку + в подарок неработающий на запчасти\восстановление, осталось 3 рабочих аппарата на 230 вольт, 2 частично нерабочих и 2 аппарата на 115 вольт. Напоминаю - цена обсуждаема, т.к. это не мое профильное оборудование.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 9 months later...

Куплю пару инверторов Magnetek (Power One) SLI-48/230-1500, или аналогичных (преобразователи 48 в 220В, от 1кВт).

Также интересуют инверторы (преобразователи) 24 в 220В, 150-300 Вт.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 7 months later...

Куплю пару инверторов Magnetek (Power One) SLI-48/230-1500, или аналогичных  (преобразователи 48 в 220В, от 1кВт).

Также интересуют инверторы (преобразователи)   24 в 220В,  и конверторы напряжения 48 в 12 -24, 36-48В.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Перед созданием темы или сообщения настоятельно рекомендуем ознакомиться с правилами раздела Торговля.
Правила раздела Торговля.
Для удобства был создан раздел оборудования на сайте.

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Вхід

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас
  • Зараз на сторінці   0 користувачів

    Немає користувачів, що переглядають цю сторінку.

  • Схожий контент

    • Від dos.ua
      ДБЖ безперервної дії (online) General Electric VH 1000
      1000VA 700W, 2U Rack
      розрахований на 3 акума 12v 7-9Ah
      в комплекті карта моніторингу Ethernet
      В наявності більше 10шт.
       
      4500 грн - без батарей
      5000 грн - зі старими акумами BB Battery
      8000 грн - з новими акумами CSB 9Ah
       
      Безготівка від ФОП.
      По всім питанням в лічку, або на Viber/Telegram 050-205-49-49 Володимир.




    • Від AvaloncheG
      Продам ДБЖ:

      Eaton (MGE) EX RT 11 1:1 (1ф) 8000W/11000VA  - 1100$ (в наявності 1шт.)
      Eaton (MGE) EX RT 7 3:1 (3ф) 4900W/7000VA - 900$ (в наявності 2шт.)

      Живлення від батарей DC 240V/39A.
      ДБЖ без коробок вводу/виводу (I/O Box), нажаль десь загубились, до 3-х фазних є схема коробки, до однофазного немає, але там простіше розібратись.
      ДБЖ протестовані і повністю робочі. Також є батарейні кабінети до них, але з'єднуючих проводів теж немає.
       
      ДБЖ APC Smart-UPS 3000 (SUA3000RMI2U) без батарей - 270$
      Протестований і повністю робочий.

      Неробочий ДБЖ PW9120 6000i (6000VA, 4200W) однофазний, з двома додатковими батарейними кабінетами PW9120 BAT-6000 - 300$
      Живлення від батареї 240VDC.
      Плата зарядки та плата керування робочі, на силовій десь недоходить живлення, майстер не зміг знайти причину, найвірогідніше десь перегнила дорожка, візуально всі компоненти цілі, кабелі до батарейних кабінетів відсутні.
       
      +380975649269
    • Від Bronx
      FSP DPV 650W

      Вечір добрий , Був підключений в мережу , до в нього підключено Монітор + ПК. 

      Впала на нього чашка ( висота +- 50см).
      НА платиковий корпус потрапило трохи води.Секунд 5-10 і пк вимикається як і сам ИБП. (В середину не потрапляло)
      Вмикаю в розетку - ИБП постійно пищить і все , хвилин 30 постояв вимкнений . Спроба запустити - те  саме. 
      Перевертаю його дном вгору ,  після чого знову пробую підключити в мережу і запустити , вже нема постійного писку , лиш звичайний писк при запуску і одразу вимикається . 
      Взяв маленький вентилятор , підключаю ИБП до мережі , запускаю , він пискнув , клацнув , вентилятор не запустився. 
      Постояв він ще хвилин 30 , знову спроба запустити з вентилятором - все працює , вимикаю з розетки- вентилятор вимикається , при цьому додався чіткий запах гарі + іноді жужання\вібрація при підключенні в розетку і швидко нагрівається в одній області , в районі центру.

      Підкажіть , будь ласка , що з ним могло взагалі статися . 
      Бо мені дивно розуміти , що поїздки новою поштою він пережив нормально , а після падіння кружки перестав працювати взагалі.
    • Від Remez
      Зарядна станція EcoFlow RIVER 2 Pro оригінал, нова (768 Вт·год)

      китайська версія (означає, що потрібно перехідники для розеток)
       
      ціна 19999 
      в наявності10 шт


    • Від Geely13
      СРОЧНО ПРОДАМ источник безперебойного питания datamax без аккумуляторной батареи, батарея была 9 ампер часов, сомтояние идеальное оборудование полностью рабочее, 600 грн




×
×
  • Створити нове...