Перейти до

UA.PON v6.0


wladd

Рекомендованные сообщения

  • Відповіді 1k
  • Створено
  • Остання відповідь

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

мне по фиг, как оно называеться, главное настроить чтобы wi-fi отдавал!!!!

я конечно понимаю, что у айсилайн немного "подгорает" от цены пикотела, но зачем же так активно это показывать?

Я наверное странный - но не шьем ни ONU, ни OLT. Работает с заводским софтом пару лет, никто туда и не лазит лишний раз.

Posted Images

 

Согласен, вот мой конфиг.

!version 10.1.0E build 46085
service timestamps log date
service timestamps debug date
logging buffered 4096
!
hostname Olt_172.16.1.50
port-protected 1
!
epon mpcp-timeout 60
!
!
!
!
ip default-gateway 172.16.1.1
!
!
spanning-tree mode rstp
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
aaa authentication login default local
aaa authentication enable default enable
aaa authorization exec default local
!
username admin password 0 
!
enable password 0  level 15
!
 
epon dynamic-binding-timeout 40
epon oam-version 1 0x21
epon oam-version 2 0x20
!
epon onu-config-template users77
 cmd-sequence 001 epon onu port 1 ctc vlan mode tag 77
 cmd-sequence 002 epon onu all-port loopback detect
!
!
!!slot 0 89
interface GigaEthernet0/1
 description Uplink
 switchport trunk vlan-untagged 1
 switchport mode trunk
 duplex full
!
interface GigaEthernet0/2
 description Downolink
 switchport trunk vlan-allowed 3,37,77,177,220,330
 switchport trunk vlan-untagged 1
 switchport mode trunk
 duplex full
!
interface GigaEthernet0/3
 switchport trunk vlan-untagged 1
 switchport mode trunk
 speed 1000
!
interface GigaEthernet0/4
 switchport trunk vlan-untagged 1
 switchport mode trunk
 speed 1000
!
interface GigaEthernet0/5
 switchport trunk vlan-untagged 1
 switchport mode trunk
 speed 1000
!
interface GigaEthernet0/6
 switchport trunk vlan-untagged 1
 switchport mode trunk
 speed 1000
!
interface EPON0/1
 epon pre-config-template users77 binded-onu-llid 1-64
 epon bind-onu mac 1c87.7913.7fbf 4
 switchport trunk vlan-allowed 3,37,77,177,220,330
 switchport trunk vlan-untagged 1
 switchport mode trunk
 switchport protected 1
!
interface EPON0/1:4
!
interface EPON0/2
 epon pre-config-template users77 binded-onu-llid 1-64
 epon bind-onu mac fcfa.f7c5.fc3f 1
 epon bind-onu mac 1c87.7914.0d07 2
 switchport trunk vlan-untagged 1
 switchport mode trunk
 switchport protected 1
!
interface EPON0/2:1
!
interface EPON0/2:2
!
interface EPON0/3
 epon onu-authen-method hybrid
 epon pre-config-template users77 binded-onu-llid 1-64
 epon bind-onu mac 1c87.7913.ea90 1
 epon bind-onu mac 1c87.7913.ea7b 2
 epon bind-onu mac 1c83.7913.ea7b 3
 switchport trunk vlan-untagged 1
 switchport mode trunk
 switchport protected 1
!
interface EPON0/3:1
!
interface EPON0/3:2
!
interface EPON0/3:3
!
interface EPON0/4
 epon pre-config-template users77 binded-onu-llid 1-64
 epon onu-always-laser-on shut-time 200
 epon bind-onu mac 8014.a867.d9c0 1
 epon bind-onu mac 1c87.7914.1658 2
 epon bind-onu mac 1c87.7913.ce6d 3
 epon bind-onu mac 1c87.7913.f4b0 4
 epon bind-onu mac 1c87.7913.ba48 5
 epon bind-onu mac 1c87.7913.b64c 6
 epon bind-onu mac 8014.a867.d9c8 7
 epon bind-onu mac 1c87.7913.ce3a 8
 epon bind-onu mac 1c87.7913.f9cc 9
 epon bind-onu mac 1c87.7914.0d43 10
 epon bind-onu mac 1c87.7913.ea84 11
 epon bind-onu mac 1c87.7914.0d40 12
 epon bind-onu mac 8014.a867.d970 13
 epon bind-onu mac 8014.a867.d9b8 14
 epon bind-onu mac 1c87.7914.0d31 15
 switchport trunk vlan-untagged 1
 switchport mode trunk
 switchport protected 1
 epon fec-rx
 epon fec-tx
 epon error-frame-alarm
!
interface EPON0/4:1
!
interface EPON0/4:2
!
interface EPON0/4:3
!
interface EPON0/4:4
!
interface EPON0/4:5
!
interface EPON0/4:6
!
interface EPON0/4:7
!
interface EPON0/4:8
!
interface EPON0/4:9
!
interface EPON0/4:10
!
interface EPON0/4:11
!
interface EPON0/4:12
!
interface EPON0/4:13
!
interface EPON0/4:14
!
interface EPON0/4:15
!
!!slot end
!
interface VLAN3
 description manager
 ip address 172.16.1.50 255.255.255.0
!
!
!
vlan 37
 name 37
!
vlan 1,3,37,77,110,177,220,330
!
!
!
!
!
!
ip http server
!
!
!
snmp-server community 0 public RO 
!
line vty 0
 exec-timeout 0
!
line vty 1
 exec-timeout 0
!
line vty 2
 exec-timeout 0
!
line vty 3
 exec-timeout 0
!
line vty 4
 exec-timeout 0
!
line vty 5
 exec-timeout 0
!
line vty 6
 exec-timeout 0
!
line vty 7
 exec-timeout 0
!
line vty 8
 exec-timeout 0
!
line vty 9
 exec-timeout 0
!
line vty 10
 exec-timeout 0
!
line vty 11
 exec-timeout 0
!
line vty 12
 exec-timeout 0
!
line vty 13
 exec-timeout 0
!
line vty 14
 exec-timeout 0
!
line vty 15
 exec-timeout 0
!
line vty 16
 exec-timeout 0
!
line vty 17
 exec-timeout 0
!
line vty 18
 exec-timeout 0
!
line vty 19
 exec-timeout 0
!
line vty 20
 exec-timeout 0
!
line vty 21
 exec-timeout 0
!
line vty 22
 exec-timeout 0
!
line vty 23
 exec-timeout 0
!
line vty 24
 exec-timeout 0
!
line vty 25
 exec-timeout 0
!
line vty 26
 exec-timeout 0
!
line vty 27
 exec-timeout 0
!
line vty 28
 exec-timeout 0
!
line vty 29
 exec-timeout 0
!
line vty 30
 exec-timeout 0
!
line vty 31
 exec-timeout 0
!
!
!
time-zone tz 2 0
!
!Pending configurations for absent linecards:
!
!No configurations pending global

 

Я конечно не гуру но тут в конфиге не хватает вот этого (Switch_config#epon dba hardware cycletime 25000 discovery-frequence 60 discovery-length 1024)я не знаю накой оно но всюду рекомендуют его прописывать...

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

У нас куча всякого на этих ОЛТ напихано описанная вами проблема никогда ни всплывала, последние ону форы, фоксгейты и стелсы это одно и то же только под разными брендами...

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

 

Я конечно не гуру но тут в конфиге не хватает вот этого (Switch_config#epon dba hardware cycletime 25000 discovery-frequence 60 discovery-length 1024)я не знаю накой оно но всюду рекомендуют его прописывать...

 

 насколько я знаю, в серии P3310c такая функция не редактируется и идет как есть. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
North2_C#show configuration 

!version 10.1.0D build 34315

service timestamps log date

service timestamps debug date

!

hostname North2_C

port-protected 1

!

!

!

!

ip default-gateway 10.110.2.200

!

!

spanning-tree mode rstp

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!         

epon dba hardware cycletime 25000 discovery-frequence 60 discovery-length 1024

 

 

 

вот этот кусок

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

дело в том что у меня не поддерживает данную команду. 

http://prntscr.com/hdeshc

Прошивка кривая стоит, там вроде была серия где выпилена эта команда и фактически работают только родные ONU. Залейте чуть свежее, 33463.

То что без этой подстройки не работают чужие ОНУ - абсолютно нормально.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

дело в том что у меня не поддерживает данную команду. 

http://prntscr.com/hdeshc

Прошивка кривая стоит, там вроде была серия где выпилена эта команда и фактически работают только родные ONU. Залейте чуть свежее, 33463.

То что без этой подстройки не работают чужие ОНУ - абсолютно нормально.

 

 

 

 

Согласен, вот мой конфиг.

!version 10.1.0E build 46085
service timestamps log date
service timestamps debug date
logging buffered 4096
!

 

Дык у человека крайняя прошивка стоит (?) :huh:

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 2 weeks later...

может как  то можно перейти на версию Д?

cтавьте более старую прошивку, сам даунгрейдился с Е когда не обнаружил этой команды
!version 10.1.0D build 33463
полёт нормальный, зоопарк регистрируется, команда pon zaebis отрабатывает
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 1 month later...

Доброго всім!

маю P3310B

Перевожу всіх абонів на дхцп, статику блокую через ip verify source vlan 

поставив:

ffp dhcp-snooping record 256
ffp isg record 256 

щоб всіх вмістити, на голові висить 144 ону, в sh ip dhcp-relay snooping binding all маю 106 записів, в абонів почало відвалюватися з'єднання, в логах маю:

Jan  2 01:16:55 _bcmPortMacIpAddrInstallXGS3,2447,@error: the ffp ISP count( =257)  is higher than ffp ISP record(= 256)

 

 

Як бути? Можливо є інші шляхи обмежити доступ із статичним ip?

Допоможіть, будь ласка!

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
5 часов назад, ASikorskiy сказал:

статику блокую через ip verify source vlan 

Наперкуа? На ОЛТе оно зачем? Делайте портизол(энейбл по дефоллту вроде как в В серии). Все. Абон авторизируйте на БРАСе. Неавторизованные будут и так лапу сосать

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 2 weeks later...

Доброго всем времени суток!

Прошили P3310C на самую свежую 10.1.0E build 46085 и самый свежий tiger.blob.

Особых изменений в работе не заметили, все хорошо работает как и работало, НО - заметили, что в данной прошивке больше не поддерживается команда

epon dba hardware cycletime 25000 discovery-frequence 60 discovery-length 1024

и все же - весь наш зоопарк ОНУ работает так же хорошо, как и до прошивки.

зато есть такая вот команда:

 

OLT_config#epon dba hardware dynamic-cycletime ?
  <cr>
OLT_config#epon dba hardware dynamic-cycletime

и, емнип, эта команда была и в прошлой 10.1.0D build 33463.

вопрос: как первая команда коррелирует со второй(в чем их различия) и нужно ли теперь боятся, хотя пока все работает ок?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
23 часа назад, bobr-kun сказал:

Доброго всем времени суток!

Прошили P3310C на самую свежую 10.1.0E build 46085 и самый свежий tiger.blob.

Особых изменений в работе не заметили, все хорошо работает как и работало, НО - заметили, что в данной прошивке больше не поддерживается команда


epon dba hardware cycletime 25000 discovery-frequence 60 discovery-length 1024

и все же - весь наш зоопарк ОНУ работает так же хорошо, как и до прошивки.

а пинги как?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
40 минут назад, RockManX сказал:

а пинги как?

до куда? до ОЛТ или до абонов? до ОЛТ - нормализировалось(хотя был местами кошмар кошмарный), а до абонов, вроде, ничего и не поменялось: как было норм, так и осталось...

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 часа назад, bobr-kun сказал:

до куда? до ОЛТ или до абонов? до ОЛТ - нормализировалось(хотя был местами кошмар кошмарный), а до абонов, вроде, ничего и не поменялось: как было норм, так и осталось...

до абонов, покрайней мере на 3310Б пинг по локалке был ~20+ безз той команды, опосля ~1

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 3 months later...

Ребята кто что скажет по такому вопросу?!

Есть шина из N сплиттеров, на конечном боксе клиент работает с сигналом -27.6 (смотрю удаленно), по средине в шине в вариваю сплиттер 10\90 с паспортными, проверенными затуханиями на 90% ноге 0,65 (на 1490), смотрю снова конечного клиента и его затухания и получаю -29.2 в итоге разница до и после выходит аж 1,6 Дб.

Где я просчитался? Или удаленка не такая точная?

Відредаговано fet4
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, zulu_Radist сказал:

сварка говно или уложено волокно криво :)

Да не. не собирая ничего прям на столе проверяю. Навариваю пигтейл на 90% показывает правильные затухания, а вот удаленка...

Как такое может быть?

Відредаговано fet4
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Например, при сварке волокон разных типов (например, 652 и 657) затухание будет неожиданно в разы (иногда и на порядки) больше ожидаемого.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, fet4 сказал:

Ребята кто что скажет по такому вопросу?!

Есть шина из N сплиттеров, на конечном боксе клиент работает с сигналом -27.6 (смотрю удаленно), по средине в шине в вариваю сплиттер 10\90 с паспортными, проверенными затуханиями на 90% ноге 0,65 (на 1490), смотрю снова конечного клиента и его затухания и получаю -29.2 в итоге разница до и после выходит аж 1,6 Дб.

Где я просчитался? Или удаленка не такая точная?

"Дело было не в бобине" ...

Можно вопрос? А "накуа" ? ... Все забыли про 3 д.б. запаса ?

т.е. Вы заранее знаете что сигналы УЖЕ не в рекомендуемых параметрах ...

Т.е. есть некоторые предпосылки, что возможно оно будет работать ... НО!

Но они рекомендованы производителем ?

 

Тогда вопрос, а чего Вы удивляетесь? И пытаетесь "цифрой" (настройками/обновами) повлиять на физику и аналог ...   :

(затухание и АРУ ... ?) НАИВНЫЕ !!! ИМХО.

 

По факту, шина одноволоконкой что-ль разварена?

Переделать частично на дерево никак ?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Вхід

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас
  • Зараз на сторінці   0 користувачів

    Немає користувачів, що переглядають цю сторінку.

  • Схожий контент

    • Від AlinaQuan
      Привіт усім!
      Сьогодні я хочу поділитися з вами деякою інформацією про PON (Passive Optical Network), а також про переваги використання GPON (Gigabit Passive Optical Network) у проектах FTTH (Fiber to the Home).
       
      PON - це технологія передачі даних, яка використовує оптичні волокна для передачі сигналів до кінцевих користувачів без необхідності використання активного обладнання на шляху. Це дозволяє зменшити витрати на енергію та обслуговування мережі.
       
      Звіт про PON мережеву архітектуру та порівняння GPON, EPON і XGSPON у вигляді таблиці зображений нижче:
       
      Однією з найпопулярніших реалізацій PON є GPON. GPON забезпечує велику пропускну здатність і високу якість обслуговування для кінцевих користувачів. У FTTH проектах використання GPON має численні переваги, такі як зменшення витрат на інфраструктуру, покращення якості послуг та забезпечення масштабованості мережі.
      У моделі GPON мережі є два основних компонента: GPON OLT (Optical Line Terminal) та GPON ONU (Optical Network Unit). GPON OLT знаходиться на стороні провайдера і забезпечує з'єднання зі структурою оптичної мережі. GPON ONU розташовується на стороні користувача і використовується для підключення до оптичної мережі.
       
      При будівництві XGSPON мережі, хоча вона забезпечує найвищу на сьогоднішній день швидкість передачі даних, пристрої XGSPON OLT та XGSPON ONU, які використовуються в ній, мають високу вартість, що не є оптимальним вибором для домашніх мереж. Таким чином, на сьогоднішній день, GPON здається найбільш вигідним рішенням для мережі!
       
      Примітка: усе це перекладено програмним забезпеченням. Ласкаво просимо вказати на це, якщо є проблеми з граматикою чи орфографією.
       
    • Від AlinaQuan
      In the world of fiber optic technology, two terms you might come across are GPON and XGSPON. But what do they mean, and how are they different? Let's dive in and explore these fascinating technologies in simple terms!
       
      What is GPON?
      GPON stands for Gigabit Passive Optical Network. It's a widely used technology for delivering high-speed internet and other services over fiber optic cables. GPON operates by splitting the fiber optic signal into multiple channels, allowing for efficient transmission of data to multiple users simultaneously. It's like having multiple lanes on a highway, ensuring smooth traffic flow even during peak hours.
       
      What is XGSPON?
      XGSPON, on the other hand, stands for 10-Gigabit-capable Passive Optical Network. As the name suggests, XGSPON takes things up a notch by offering even faster speeds than GPON. With XGSPON, data can be transmitted at speeds of up to 10 gigabits per second (Gbps), making it ideal for bandwidth-intensive applications like ultra-high-definition video streaming and virtual reality gaming.
       
      Key Differences:
      Speed: The main difference between GPON and XGSPON is the speed they offer. While GPON typically provides speeds of up to 2.5 Gbps downstream and 1.25 Gbps upstream, XGSPON can deliver speeds of up to 10 Gbps in both directions.
      Bandwidth: With its higher speed capabilities, XGSPON offers greater bandwidth for handling large amounts of data traffic. This makes it well-suited for scenarios where multiple users require ultra-fast internet access simultaneously.
      Compatibility: GPON and XGSPON are not directly compatible with each other. Upgrading from GPON to XGSPON typically requires replacing the optical line terminal (OLT) equipment at the service provider's end, as well as upgrading the customer premises equipment (CPE) such as ONUs or ONTs.
      Conclusion
       
      In summary, GPON and XGSPON are both powerful technologies for delivering high-speed internet over fiber optic networks. While GPON offers impressive speeds suitable for most residential and small business applications, XGSPON takes things to the next level with its blazing-fast speeds and increased bandwidth capacity. Whether you're streaming your favorite shows, gaming online, or running a business, these technologies pave the way for a connected future where speed knows no bounds!

       
      And there you have it – a simple breakdown of the differences between GPON and XGSPON. Keep exploring, keep innovating, and let's continue to ride the wave of fiber optic technology into the future! 🌐✨
       
      Contact Whatsapp / Viber / Wechat +86 18086327779 for more details!
    • Від Prodazha
      В продажі Абонентський терминал FoxGate ONU 1001MZ(GEPON)
      стан -Нові.
      Продаж лише опт від 80 шт.
      ціна 425грн/шт
      ціна за 500 шт .-410 грн/шт.
    • Від Inna13
      Наша компанія має стаж роботи понад 15 років. У нас є дві форми оплати з ПДВ та ФОП, гарантія на товар. Найкращі ціни. В наявності і під замовлення. Picotel, Ubiquiti, BDCOM, C-DATA, Picotel, RCI та інші
    • Від Костопашка
      Куплю этажные боксы (аналогичные Депс и Ромсат не предлагать) 


×
×
  • Створити нове...