Нужен упс на узел с внешней батарейкой + снпм, желательно маленький


Рекомендованные сообщения

Это похоже.

Обрати внимание на кнопку включения, она фиксированная.

Отсюда, выключить УПС удаленно в принципе невозможно.

Кнопка должна быть логическая, и обычно они работают,

на включение

- короткое нажатие, включение,

- длительное нажатие, включение в экономном режиме

на выключение, длительное нажатие.

 

Отсюда, перегрузка узла, состоит в следующем, при нажатии кнопки "ресет", запускается процедура,

контролер посылает длинный сигнал, на выключение, УПС-а выключилась, узел обесточился,

через 5 секунд,  контролер самостоятельно посылает короткий сигнал, упса включается, оборудование запускается.

Відредаговано pavlabor
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

pavlabor Продайте мне такой девайс на пробу, а то имеем мега крутой дорогой упс и он сука нихера не умеет отдавать статистику хоть какую то, зато феншуйно показывает все на своем жк дисплее, видимо тот кто разрабатывал курил что-то особо специальное чтоб сделать вывод на жк дисплей и забыть о сетевом интерфейсе... 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

ICH550 + Ping3 з датчиком напруги і вуаля. А да ще Userside навчили розуміти ping3. А да ML31 слабуватий для 3200-28f

Відредаговано Digital_storm
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

pavlabor Продайте мне такой девайс на пробу, а то имеем мега крутой дорогой упс и он сука нихера не умеет отдавать статистику хоть какую то, зато феншуйно показывает все на своем жк дисплее, видимо тот кто разрабатывал курил что-то особо специальное чтоб сделать вывод на жк дисплей и забыть о сетевом интерфейсе... 

Эта модель, рассчитана на мониторинг УПС-ов, с одним и двумя 12-вольтовыми батареями,

мониторинг идет не раздельно батарей а комплексно батарейной сборки.

В дорогих УПС-ах, обычно 4-8 батарей.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Это похоже.

Обрати внимание на кнопку включения, она фиксированная.

Отсюда, выключить УПС удаленно в принципе невозможно.

Кнопка должна быть логическая, и обычно они работают,

на включение

 

Не вводите людей в заблуждение своими догадками. У IP6 есть входной сигнал, который в связке с PING3 позволяет удаленно выключить нагрузку, либо сделать сброс по питанию. Разумеется, при выключенной нагрузке часть схемы IP6 и устройство PING3 продолжают работать, при этом разряд аккумулятора до 10,5 В контролируется.

 

Кроме этого есть возможность удаленно видеть наличие 220В и измерять напряжение на аккумуляторе.

 

А фиксированная кнопка нужна для выключения при обслуживании узла, например, чтобы не отключали/подключали АКБ при подключенной нагрузке. Либо для длительного выключения, при отжатой кнопке потребляемый от АКБ ток меньше 100 мкА.

 

Отсюда, перегрузка узла, состоит в следующем, при нажатии кнопки "ресет", запускается процедура, контролер посылает длинный сигнал, на выключение, УПС-а выключилась, узел обесточился, через 5 секунд, контролер самостоятельно посылает короткий сигнал, упса включается, оборудование запускается.

 

А от чего ваш контроллер питается эти 5 секунд?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Я не написал что нет, а написал что похоже, это означает что могут быть упсы, на которых толку от данного контролера будет мало.

То что упса портирована к пинг3, хорошо,

есть описание сигнализации для портирования упсы к другим контролерам?

 

Контроле питается от батарей напрямую, по этим же проводам и производит контроль состояния,

поэтому, отключения упсы, не влияет на работоспособность контролера.

Відредаговано pavlabor
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Я не написал что нет, а написал что похоже, это означает что могут быть упсы, на которых толку от данного контролера будет мало. То что упса портирована к пинг3, хорошо, есть описание сигнализации для портирования упсы к другим контролерам?

 

Конечно, в документации к IP6 расписаны назначения и уровни всех сигналов разъема EXT.

 

Контроле питается от батарей напрямую, по этим же проводам и производит контроль состояния, поэтому, отключения упсы, не влияет на работоспособность контролера.

 

Если АКБ разрядится до 10,5В , то УПС отключит нагрузку. А контроллер останется подключенным и за какое-то время посадит АКБ в ноль. Не есть хорошо.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Мені здається, що без вимірювання струму розряду/заряду акумулятора, напруги і температури (ще й з розрядністю в біт так 16) зробити достовірні передбачення часу роботи від акумулятора не вдастся.

Хоча, з другого боку, якщо цикли заряду-розряду будуть відбуватися не часто, то оцінити фактичний стан акумуляторів навіть такими засобами не вдастся (акумулятор може втратити ємність лише за рахунок часу перебування в буферному режимі, може проявитися якийсь брак окремих банок і т.п.). Але, можна би передбачити автоматичний тренувальний цикл раз в 3-6 місяців...

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Если АКБ разрядится до 10,5В , то УПС отключит нагрузку. А контроллер останется подключенным и за какое-то время посадит АКБ в ноль. Не есть хорошо.

Если сделано все правильно (LDO с малым током потребления, sleep на МК, гашение питания периферии/увод ее в спячку) - это "некоторое время" будет исчисляться месяцами. Ибо ток потребления будет менее миллиампера.
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Если сделано все правильно (LDO с малым током потребления, sleep на МК, гашение питания периферии/увод ее в спячку) - это "некоторое время" будет исчисляться месяцами. Ибо ток потребления будет менее миллиампера.

 

Там вроде шла речь про контроллер с постоянно включенным Ethernet портом. Под словом "контроллер" подразумевалось некое устройство мониторинга на двух платах в бескорпусном исполнении: http://local.com.ua/forum/topic/54568-%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D1%8F-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8/?do=findComment&comment=503567 Он что, умеет уходить в спячку при понижении U питания до 10,5В? И умеет потом просыпаться (кстати, при каких условиях)?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

Если сделано все правильно (LDO с малым током потребления, sleep на МК, гашение питания периферии/увод ее в спячку) - это "некоторое время" будет исчисляться месяцами. Ибо ток потребления будет менее миллиампера.

 

Там вроде шла речь про контроллер с постоянно включенным Ethernet портом. Под словом "контроллер" подразумевалось некое устройство мониторинга на двух платах в бескорпусном исполнении: http://local.com.ua/forum/topic/54568-тестер-наличия-электросети/#entry503567 Он что, умеет уходить в спячку при понижении U питания до 10,5В? И умеет потом просыпаться (кстати, при каких условиях)?

 

А это вы у автора спрашивайте. Как он реализовал :)
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Dlink DPS-2500 очень хорошая вещь! Пробовал разное, но это реально работает. Стоит около 15 штук более года

Единственное - нет сети у него

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 1 month later...

Узел имеется в виду, самый простой. 1, 2 свича и все. Таких по городу очень много. Надо самое не дорогое решение.

Если 1-2 свича, то откуда 300-400 ватт потребления? Что за мегасвичи такие?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Вхід

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас
  • Зараз на сторінці   0 користувачів

    Немає користувачів, що переглядають цю сторінку.

  • Схожий контент

    • Від AvaloncheG
      Продам ДБЖ:

      Eaton (MGE) EX RT 11 1:1 (1ф) 8000W/11000VA  - 1100$ (в наявності 1шт.)
      Eaton (MGE) EX RT 7 3:1 (3ф) 4900W/7000VA - 900$ (в наявності 2шт.)

      Живлення від батарей DC 240V/39A.
      ДБЖ без коробок вводу/виводу (I/O Box), нажаль десь загубились, до 3-х фазних є схема коробки, до однофазного немає, але там простіше розібратись.
      ДБЖ протестовані і повністю робочі. Також є батарейні кабінети до них, але з'єднуючих проводів теж немає.
       
      ДБЖ APC Smart-UPS 3000 (SUA3000RMI2U) без батарей - 270$
      Протестований і повністю робочий.

      Неробочий ДБЖ PW9120 6000i (6000VA, 4200W) однофазний, з двома додатковими батарейними кабінетами PW9120 BAT-6000 - 300$
      Живлення від батареї 240VDC.
      Плата зарядки та плата керування робочі, на силовій десь недоходить живлення, майстер не зміг знайти причину, найвірогідніше десь перегнила дорожка, візуально всі компоненти цілі, кабелі до батарейних кабінетів відсутні.
       
      +380975649269
    • Від Remez
      Зарядна станція EcoFlow RIVER 2 Pro оригінал, нова (768 Вт·год)

      китайська версія (означає, що потрібно перехідники для розеток)
       
      ціна 19999 
      в наявності10 шт


    • Від Бульба
      Какие есть нормальные дешевые простые упсы с выходом 48VDC совместимые с lifepo4 и быстрой зарядкой?
      Аля ELTEK minipack но проще. У нас видимо неходовой товар, продавцы не шарят
    • Від Georgianairlink
      нужен OID, чтобы увидеть это с помощью snmp
      interface TGigaEthernet0/1 description test switchport trunk vlan-allowed 352,362,365,509,514-515,518,528,565-566,590 switchport trunk vlan-allowed add 720-723,1543-1546,2021,2201,2208,2378,2441 switchport trunk vlan-untagged 1 switchport mode trunk  
    • Від Argel_Tal
      Здравствуйте, можете, пожалуйста, посоветовать UPS с чистой синусоидой который адекватно работает с аккумуляторами LifePo4?
      Извините если что-то не правильно написал - слабо разбираюсь в этой тематике.
×
×