Нужно питать 1 квт на протожение 2 часов

Присмотоел такуб связку dynopower 2000 + аккамулятора автомобильных по 100 ампер

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Открываете спецификацию любой такой батареи и читаете: 2 часа разряда с потерями - грубо до 400 Вт, на 1 кВт соответственно нужно 3 штуки, UPS как раз и будет на 36-96 вольт. Автомобильные в кладовку не подходят, там газы выделяются, смотрите только на герметичные.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Зачем вы смотрите на упс с хилыми внутренними акумами, если собрались подключать внешние?

И как вообще туда лепить батареи, напильником и паяльником?

Смотрите сразу на девайсы без батарей, у rucelf/luxeon/logic power есть подходящие недорогие.

Відредаговано KaYot
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
А если тот же dynopower но с гелявыми акумами?

И зачем гель на убогий упс который будет перезаряжать и все,конец гелю 

Что за пошесть с этим гелем.Берите вменяемого качества AGM и забывайте о проблемах.

В вашем случае UPO-3000-II-96-EL + бат Ventura GPL-12-100

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

А если тот же dynopower но с гелявыми акумами?

И зачем гель на убогий упс который будет перезаряжать и все,конец гелю

Что за пошесть с этим гелем.Берите вменяемого качества AGM и забывайте о проблемах.

В вашем случае UPO-3000-II-96-EL + бат Ventura GPL-12-100

Мне тысяч в 20 обойдется все это

Разве это эконом вариант?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

 

А если тот же dynopower но с гелявыми акумами?

И зачем гель на убогий упс который будет перезаряжать и все,конец гелю

Что за пошесть с этим гелем.Берите вменяемого качества AGM и забывайте о проблемах.

В вашем случае UPO-3000-II-96-EL + бат Ventura GPL-12-100

Мне тысяч в 20 обойдется все это

Разве это эконом вариант?

 

Эконом,смотря с чем сравнивать.

Задачку развернутей плз - что питать , как часто єлектрику рубит, или это для веерных отключений подготовка ?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

 

 

 

А если тот же dynopower но с гелявыми акумами?

И зачем гель на убогий упс который будет перезаряжать и все,конец гелю

Что за пошесть с этим гелем.Берите вменяемого качества AGM и забывайте о проблемах.

В вашем случае UPO-3000-II-96-EL + бат Ventura GPL-12-100

Мне тысяч в 20 обойдется все это

Разве это эконом вариант?

Эконом,смотря с чем сравнивать.

Задачку развернутей плз - что питать , как часто єлектрику рубит, или это для веерных отключений подготовка ?

Чисто для подстраховки

Питать сервера, свитчи комп и ноут

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А не проще рассмотреть вариант с генератором?

Резервировать такие объемы на длительное время - весьма накладно по лавешке. А если вдруг дольше двух часов нужно будет?

Резервировать упсами, имхо, нужно на время необходимое на приезд и заводгенератора, иначе - дороговато будет.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

 

А не проще рассмотреть вариант с генератором?

Если есть где разместить генератор , и это либо вариант с АВР - а это тоже денег стоит

либо дежурный который будет запускать этот ген.

А упс по любому нужен при отключении , генератор это другое кино уже

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В вашем случае UPO-3000-II-96-EL + бат Ventura GPL-12-100

8x100 для требований ТС явно избыточно, оно часов 10 будет жить вместо 2. Да и по мощности перебор.

Rucelf UPOII-2000-72-EL + 6x40ah - тыщ в 8грн можно уложиться. Это правильная схема, с надежным онлайн-УПСом и высоковольтной батареей.

Подешевле - luxeon UPS-2000ZX + 2x100ah AGM, тысяч 6.

Если хочется еще дешевле(что в принципе глупо) - не пытайтесь прикрутить самый дешевый офисный UPS, лучше тут на форуме поищите что-то подходящее б/у.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

В вашем случае UPO-3000-II-96-EL + бат Ventura GPL-12-100

8x100 для требований ТС явно избыточно, оно часов 10 будет жить вместо 2. Да и по мощности перебор.

Rucelf UPOII-2000-72-EL + 6x40ah - тыщ в 8грн можно уложиться. Это правильная схема, с надежным онлайн-УПСом и высоковольтной батареей.

Подешевле - luxeon UPS-2000ZX + 2x100ah AGM, тысяч 6.

Если хочется еще дешевле(что в принципе глупо) - не пытайтесь прикрутить самый дешевый офисный UPS, лучше тут на форуме поищите что-то подходящее б/у.

Спасибо большое, около 7 тысяч я и расчитывал

Проблем со светом не бывает, но на всякие пожарные резвер надо иметь 15 минут слишком мало а 2 часа уже приличное время, можно будет выключить не нужные сервера и время работы выростит в разы

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

UPOII-2000-72-EL тут написано аккамуляторы до 100 ач, а если требуеться больше возможно ли подключать ?

В чем будет проблема ?

Не запуститься с такой эмкостью?

Или что ?

Или просто будет время зарядки очень долгое ?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

UPOII-2000-72-EL тут написано аккамуляторы до 100 ач, а если требуеться больше возможно ли подключать ?

В чем будет проблема ?

Не запуститься с такой эмкостью?

Или что ?

Или просто будет время зарядки очень долгое ?

Подключить можно любые, но ток заряда ограничен ~10a, будет дольше заряжать.

Вы не забывайте что УПС требует 6 батарей - 6х100 это уже весьма внушительно.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А не проще рассмотреть вариант с генератором?

Резервировать такие объемы на длительное время - весьма накладно по лавешке. А если вдруг дольше двух часов нужно будет?

Резервировать упсами, имхо, нужно на время необходимое на приезд и заводгенератора, иначе - дороговато будет.

Считали, что выгодней гена или акумов побольше ? Стоимость генератора относительно недорогого(средней паршивости) плюс/минус примерно сопоставима со стоимостью аккумов на таких нагрузках, а наработка на отказ оставляет желать лучшего(<1000часов), топливо заливать необходимо, перерывы в работе гены необходимы, 2КВт/час минимум 1-1,5Литр/час=~15-20Грн/час, продолжать ?

На критичных узлах необходимы емкие акумы и генератор.

Відредаговано sanyadnepr
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Генератор не так нужен, свет отключают раз в год

Максимально свет отключали на 6-7 часов, так долго потому что полностью меняли трансформатор на улице

В начале работы мне нужна автономность порядка 2 часов, чисто для поддержки питание и от скочков напряжение

Потом же хочу повысить до 10 часов

По моим подсчетам нужно при 1Квт/час

1000/72=13.8 ампер/ч

Значит грубо говоря надо 140 ампер на 10 часов?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
8x100 для требований ТС явно избыточно, оно часов 10 будет жить вместо 2. Да и по мощности перебор.

Седня 2 часа , завтра 10 но такое. Согласен ,легкий перебор.

UPO-2000 слабо востребовання модель , посему както не принимаю ее во внимание.

 

 

но на всякие пожарные резвер надо иметь 15 минут слишком мало а 2 часа уже приличное время

И вот неизвестные в задачке проявились.

Можно кстати еще рассмотреть LUXEON 2000LE - онлайн на 96вольт батарей

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

8x100 для требований ТС явно избыточно, оно часов 10 будет жить вместо 2. Да и по мощности перебор.

Седня 2 часа , завтра 10 но такое. Согласен ,легкий перебор.

UPO-2000 слабо востребовання модель , посему както не принимаю ее во внимание.

Upo-3000 там 96 вольт

Как я понимаю при нагрузке 1000 ватт оно бужет потреблчть 11 амперов в час ?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

UPOII-2000-72-EL если к нему подключить 6 автомобильных аккамуляторов на 100 ампер будет работать ?

Конечно будет, но вам же для дома, а их дома нельзя держать, с первого раза не дошло? :)
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

UPOII-2000-72-EL если к нему подключить 6 автомобильных аккамуляторов на 100 ампер будет работать ?

Конечно будет, но вам же для дома, а их дома нельзя держать, с первого раза не дошло? :)
А можно свинцовые но гермитичные ?

Я в этом всем дуб дубом пытаюсь слепить все по уму :)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А можно свинцовые но гермитичные ?

Только такие и можно, зарядка только под свинцово-кислотные. Все герметичные свинцово-кислотные - это VRLA батареи, т.е. либо гелевые, либо AGM.
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

А можно свинцовые но гермитичные ?

Только такие и можно, зарядка только под свинцово-кислотные. Все герметичные свинцово-кислотные - это VRLA батареи, т.е. либо гелевые, либо AGM.
а можно сылку на аккамуляторы от 60 ампер которые подходят
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Вхід

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас
  • Зараз на сторінці   0 користувачів

    Немає користувачів, що переглядають цю сторінку.

  • Схожий контент

    • Від dos.ua
      ДБЖ безперервної дії (online) General Electric VH 1000
      1000VA 700W, 2U Rack
      розрахований на 3 акума 12v 7-9Ah
      в комплекті карта моніторингу Ethernet
      В наявності більше 10шт.
       
      4500 грн - без батарей
      5000 грн - зі старими акумами BB Battery
      8000 грн - з новими акумами CSB 9Ah
       
      Безготівка від ФОП.
      По всім питанням в лічку, або на Viber/Telegram 050-205-49-49 Володимир.




    • Від AvaloncheG
      Продам ДБЖ:

      Eaton (MGE) EX RT 11 1:1 (1ф) 8000W/11000VA  - 1100$ (в наявності 1шт.)
      Eaton (MGE) EX RT 7 3:1 (3ф) 4900W/7000VA - 900$ (в наявності 2шт.)

      Живлення від батарей DC 240V/39A.
      ДБЖ без коробок вводу/виводу (I/O Box), нажаль десь загубились, до 3-х фазних є схема коробки, до однофазного немає, але там простіше розібратись.
      ДБЖ протестовані і повністю робочі. Також є батарейні кабінети до них, але з'єднуючих проводів теж немає.
       
      ДБЖ APC Smart-UPS 3000 (SUA3000RMI2U) без батарей - 270$
      Протестований і повністю робочий.

      Неробочий ДБЖ PW9120 6000i (6000VA, 4200W) однофазний, з двома додатковими батарейними кабінетами PW9120 BAT-6000 - 300$
      Живлення від батареї 240VDC.
      Плата зарядки та плата керування робочі, на силовій десь недоходить живлення, майстер не зміг знайти причину, найвірогідніше десь перегнила дорожка, візуально всі компоненти цілі, кабелі до батарейних кабінетів відсутні.
       
      +380975649269
    • Від Bronx
      FSP DPV 650W

      Вечір добрий , Був підключений в мережу , до в нього підключено Монітор + ПК. 

      Впала на нього чашка ( висота +- 50см).
      НА платиковий корпус потрапило трохи води.Секунд 5-10 і пк вимикається як і сам ИБП. (В середину не потрапляло)
      Вмикаю в розетку - ИБП постійно пищить і все , хвилин 30 постояв вимкнений . Спроба запустити - те  саме. 
      Перевертаю його дном вгору ,  після чого знову пробую підключити в мережу і запустити , вже нема постійного писку , лиш звичайний писк при запуску і одразу вимикається . 
      Взяв маленький вентилятор , підключаю ИБП до мережі , запускаю , він пискнув , клацнув , вентилятор не запустився. 
      Постояв він ще хвилин 30 , знову спроба запустити з вентилятором - все працює , вимикаю з розетки- вентилятор вимикається , при цьому додався чіткий запах гарі + іноді жужання\вібрація при підключенні в розетку і швидко нагрівається в одній області , в районі центру.

      Підкажіть , будь ласка , що з ним могло взагалі статися . 
      Бо мені дивно розуміти , що поїздки новою поштою він пережив нормально , а після падіння кружки перестав працювати взагалі.
    • Від Geely13
      СРОЧНО ПРОДАМ источник безперебойного питания datamax без аккумуляторной батареи, батарея была 9 ампер часов, сомтояние идеальное оборудование полностью рабочее, 600 грн




    • Від fml
      Продаю ИБП (НОВЫЕ) 12В или 15В (переключаются вручную переключателем).
       
      Характеристики:
       
      - Модель DC-30W
      - Батарея литий-ионная 7,4V/4000mAh/29,6Wh
      - Входное напряжение 12В/15В +- 10%
      - Выходное напряжение 12В/15В +- 5%
      - Выходной ток - 2 А
      - В комплекте 6 переходников для разных устройств
      - В наличии 14 штук на данный момент
      - ЦЕНА - 17 €/шт.
      - Доставка из Испании <бесплатно> (примерно 14 дней с момента заказа)
      - Минимальный заказ 3 штуки.
      - Оплата возможна только в USDT (предпочтительно) или любой другой криптовалюте, из-за ограничений между странами.
      Номер WhatsApp +34 690 18 17 19











×
×