Перейти до

Отключения электроенергии


Рекомендованные сообщения

 

 

 

 

 

ну , у меня Акумы полегче. 100-амперники поднять пешком на 40-метровую вышку - тут даже стальные не помогут

Инженерное решение поможет: Веревка 80 метров, а что с ней делать сами знаете))
спс конечно :) ,

Я же писал акумы полегче: 12Вх9А. а там наверху два микротика.

 

ПЫ.СЫ. Сегодня стали свет рубить уже и в городе, шо дальше будет ???

А ничего не будет, жопа будет, вернее она есть. Экономика будет, кто то считал сколько в день уходит в день на бензик. А это доп нагрузка. И чем вы больше, тем больше надо бросать на поддержку. У нас уже схема отработана, с вечера заправились день отработали, потом снова. И так каждый день. Вест аккумы в таком режиме долго не проживут... Нужно быстро заряжать. Есть дедовский метод, автомобильный аккум + автомобильная зарядка, нагрузка есть, главное, чтоб регулярно рубили свет.

И что? пусть постоянно маслает? стремно блин.

 

Мне бы свичик на офисе заупсовать. Да роутер в офисе.

ибо зае%#ло, полдня кукуем.

идешь на работу, купи бензинчика:)
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • Відповіді 934
  • Створено
  • Остання відповідь

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

http://www.gazeta.ru/social/news/2014/12/28/n_6788681.shtml   П.С. Обратите внимание - экспериментировать стали именно с ЗАЭС. Не с Волынской, Хмельницкой или Южноукраинской, а именно с Запорожской.

Posted Images

 

 

 

 

 

ну , у меня Акумы полегче. 100-амперники поднять пешком на 40-метровую вышку - тут даже стальные не помогут

Инженерное решение поможет: Веревка 80 метров, а что с ней делать сами знаете))
спс конечно :) ,

Я же писал акумы полегче: 12Вх9А. а там наверху два микротика.

 

ПЫ.СЫ. Сегодня стали свет рубить уже и в городе, шо дальше будет ???

А ничего не будет, жопа будет, вернее она есть. Экономика будет, кто то считал сколько в день уходит в день на бензик. А это доп нагрузка. И чем вы больше, тем больше надо бросать на поддержку. У нас уже схема отработана, с вечера заправились день отработали, потом снова. И так каждый день. Вест аккумы в таком режиме долго не проживут... Нужно быстро заряжать. Есть дедовский метод, автомобильный аккум + автомобильная зарядка, нагрузка есть, главное, чтоб регулярно рубили свет.

И что? пусть постоянно маслает? стремно блин.

 

Мне бы свичик на офисе заупсовать. Да роутер в офисе.

ибо зае%#ло, полдня кукуем.

идешь на работу, купи бензинчика :)

 

странно, раньше с утреца все заходили в прокуратуру :)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

это столица:) это буквально 3% всех генераторов что стоят вдоль стенок:)

post-566-0-59660900-1418239384_thumb.jpg

post-566-0-11978500-1418239425_thumb.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

У нас в Евпатории уже около недели как не отключают свет вообще, а так было конечно хреново :( Теперь генератор с канистрой всегда на дежурстве

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

У нас уже схема отработана, с вечера заправились день отработали, потом снова. И так каждый день. 

Мы перешли на этот график так как 12 часов есть электричество - 12 нет

аккумы не дозаряжаются, нам не зватает примерно 4-5 часов для бесперебойности, докручиваем геной

экономики не вижу, абонентам объяснить нереально

есть индивидумы которые требуют пересчитать один - два часа в день простоя, маразм полный как по мне,

так как огромные усилия прикладываем для услуги

 

Вот это и обидно, млять. Стараешься по максимум выкрутиться  -  а тут.

Были у меня такие - после разговора по душам - начинали понимать и больше не выЁживаются.

Был случай : звонок:

Бл# , уже почти месяц нет инета !!!

  -  стоп, какая улица, дом ?

Пупкина 5

  - нас там нет,

ой я перепутал.

ПЫ.СЫ. Наш бывший клиент, переехал, там подключился к УТК. А номера телефонов перепутал. ....

Відредаговано kvirtu
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

 

Вот это и обидно, млять. Стараешься по максимум выкрутиться  -  а тут.

 

А мені не обідно. Чого ж на примітивів ображатися.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

У нас уже схема отработана, с вечера заправились день отработали, потом снова. И так каждый день. 

Мы перешли на этот график так как 12 часов есть электричество - 12 нет

аккумы не дозаряжаются, нам не зватает примерно 4-5 часов для бесперебойности, докручиваем геной

экономики не вижу, абонентам объяснить нереально

есть индивидумы которые требуют пересчитать один - два часа в день простоя, маразм полный как по мне,

так как огромные усилия прикладываем для услуги

 

Тю.. ты не знаешь что делать?  :)  Говоришь, да без проблем. Но мы не можем положить их вам на счет.  Для этого вы должны приехать на офис , написать заявление на имя директора , о компенсацию средств указав причину. И через 3 дня при положительном решении, опять заехать на офис и забрать в кассе ваши 27 копеек наличкой  ;)  

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Говоришь, да без проблем. Но мы не можем положить их вам на счет. Для этого ...

Пусть клиент останется недоволен, так его, нечего тут! Пусть уже начинает думать, какой сатана его провайдер, поглядывать на конкурентов, а там еще разок подобным образом ответить и пусть бежит к конкуренту со своим маразмом, нахрен он такой маразматик нужен! И пусть другим маразматикам расскажет, чтобы тоже к конкуренту шли, они тоже не нужны! /сарказм Відредаговано ttttt
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

 

В Электросити брали счетчик моточасов, пока считает :-)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Заземлен. Упсы тоже заземлены. Земля общая - огромный контур ставили электрики, на него все здание заземлено.

Имелось в виду заземлить "ноль" генератора. Только аккуратно - чтобы не заземлить фазу на столбе %)

Просто если упс слишком умный - то срабатывает защита аналогично котлу. Либо "синусоида" генератора не синусоида, и не 50 Гц (как с этим бороться - тут уже писали)

http://spi.od.ua/rezonansnyj-filtr/kak_podkl_generator.html

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

 

Просто если упс слишком умный - то срабатывает защита аналогично котлу.
 

Это взомжно только в том случае если к УПСу подключена земля.

У упса нет такого разрядника как есть в котле для поджига потому прочувствовать землю-фазу ему практически нечем если нет реальной земли.

 

А вот псевдосинус не нравится многим, и это правильно т.к. во многих стоит обычный трансформатор на 50Гц который начнет уходить в насыщение на высокой частоте(а у меандра % гармоник довольно высокий) имеет полное право перегреться на меандре.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Это взомжно только в том случае если к УПСу подключена земля.

+

 

Заземлен. Упсы тоже заземлены. Земля общая - огромный контур ставили электрики, на него все здание заземлено.

=

Лучше "ноль" все же заземлить. Но опять же - только тому, кто в этом разбирается дабы не устраивать феерверки...

 

Насчет "синуса" - у меня раньше стоял китаец "с настоящей землей" - упсы APC сходили с ума (постоянно щелкали на батарею и обратно), поэтому махнул на PCM. Фирма вроде попроще, но и требования к линии попроще %) - пару раз только пытались пикать и то при большой нагрузке на генератор.

Поставил генератор SDMO - всё, тьху-тьху-тьху, работает без вопросов... 

Почти - у генераторов даже если и почти "синус", то частота может плавать плюс минус 1-2 Гц. Тоже упсы не любят.

А, и еще из приколов - раньше не верил, что упсы бывают чувствительны к "полярности" однофазной сети. УПС на котле (не котел, а именно УПС) отказался работать сперва от генератора пока не перевернул вилку... Потом нашел - что в ряде стран регламентируется, где ноль, где фаза в розетке и, соответсвенно, оборудование может это учитывать при своей работе...

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

стаб феррорезонансный помогает. На арс есть кнопка чувствительности к напряжению.

 

При большом количестве дефектов фазы греется сильно основной транс .. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А где ноль в генераторе ? 

У большинства дешевых китайских нигде - там обе фазы (в противофазе) по 110В,

А вообще сперва посмотреть в генераторе - какие там выходы, что в инструкции написано про их поляризацию.

Чаще всего стоят обычные "шуко" на ток до 16А - https://ru.wikipedia.org/wiki/Schuko 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А у меня просто записано, где какой УПС стоит, и работает он от генератора или нет.

Если нет - либо ещё один аккум подбрасывается в параллель, либо, если невозможно - оборудование временно переключается в автомобильный инвертор, который приносится туда вместе с аккумом.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

А где ноль в генераторе ? 

У большинства дешевых китайских нигде - там обе фазы (в противофазе) по 110В,

А вообще сперва посмотреть в генераторе - какие там выходы, что в инструкции написано про их поляризацию.

Чаще всего стоят обычные "шуко" на ток до 16А - https://ru.wikipedia.org/wiki/Schuko 

 

Ок , тогда где средняя точка для 110в ? 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

 

А где ноль в генераторе ? 

У большинства дешевых китайских нигде - там обе фазы (в противофазе) по 110В,

А вообще сперва посмотреть в генераторе - какие там выходы, что в инструкции написано про их поляризацию.

Чаще всего стоят обычные "шуко" на ток до 16А - https://ru.wikipedia.org/wiki/Schuko 

 

Ок , тогда где средняя точка для 110в ? 

 

Ну да, согласен. "Двухфазный" - это ненаучный термин %). Просто "по-простому" обозначает те генераторы, у которых ни один выход в розетке не связан с землей.

То есть если взять индикатор фаз - он покажет "фазу" на обоих контактах. А если взять рукой - то долбанет. На обоих. В отличии от обычной розетки, где долбанет только один.

Для преобразования "двухфазного" в привычный нам однофазный вариант и нужно иногда заземлить одну из таких "фаз".

Так, как это делает РЭС.

Відредаговано BlackVS
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Кстати самое интересное в том что Севастополь отрубался всего пару раз за все время.

Что-то мне подсказывает что кто-то из наших правителей срежесировал эту ситуацию.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Кстати самое интересное в том что Севастополь отрубался всего пару раз за все время.

Что-то мне подсказывает что кто-то из наших правителей срежесировал эту ситуацию.

А вот в Керчи и по 3 раза на день выключают

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

Кстати самое интересное в том что Севастополь отрубался всего пару раз за все время.

Что-то мне подсказывает что кто-то из наших правителей срежесировал эту ситуацию.

А вот в Керчи и по 3 раза на день выключают

 

Тогда, возможно украинская сторона ограничила Крым по мощности но не отключают, а сам Крым уже у себя расставляет приоритеты, по аналогии с Киевом в котором отключений заметно меньше ччем в других городах.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Тогда, возможно украинская сторона ограничила Крым по мощности но не отключают, а сам Крым уже у себя расставляет приоритеты, по аналогии с Киевом в котором отключений заметно меньше ччем в других городах.

Что значит возможно? Так и есть, и информация официальная.
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость
Эта тема закрыта для публикации сообщений.
  • Зараз на сторінці   0 користувачів

    Немає користувачів, що переглядають цю сторінку.


×
×
  • Створити нове...