Перейти до

Рекомендованные сообщения

 

 

Нафига слать в сервис свежекупленную поделку, если можно просто вернуть ее продавцу и купить что-то более адекватное?
 

Что например? В том же ценевом диапазоне и схожими характеристиками, обязательно с внешним акумом.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • Відповіді 213
  • Створено
  • Остання відповідь

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

А может ваш прибор врет не в плюс, а в минус и там не 13.93 а 14.1В на самом-то деле?

Да-да, гелевые батареи в буферном режиме с 14-14.2В на акк ни разу не высыхают   Не, можете конечно считать эту поделку китайских подвалов идеальным упсом, но практика показывает - другие китайские

Вопрос о другом!))))) О том что во всех, ВСЕХ, случаях, юзер думает, что аккум идеальный))))) И начинает "ковырять" упс.

Posted Images

 

 

Ну вот, люксеон убил недешевую батарею. А кто-то будет дальше рассказывать как у него при 14в+ десятилетиями все работает..
 

Она старая конечно. Раньше стояла на Leoton'е. Тот вообще в один прекрасный момент начал кипятить. Батареи стали горячими (2 х 200А). Отдали в сервис. Там отрегулировали напряжение. Проработал ещё с пол года-год и начали гудеть куллеры. Когда открыли охренели от монтажа :))) Эту жесть словами не передать. Заменили на Luxeon 2000zx вместе с акумами так как один из старых начал подыхать.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

 

Она старая конечно. Раньше стояла на Leoton'е.  Когда открыли охренели от монтажа :))) Эту жесть словами не передать.

Угу, видел. На станции Юных Техников дети аккуратнее конструируют и паяют.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

Нафига слать в сервис свежекупленную поделку, если можно просто вернуть ее продавцу и купить что-то более адекватное?
 

Что например? В том же ценевом диапазоне и схожими характеристиками, обязательно с внешним акумом.

 

Є варіанти різної потужності з правильною синусоїдою під зовнішній акумулятор 12В (24В)

Безперебійник Logicpower серії LPY

Заряджають струмом до 20А напругою до 14.4В та переключаються в буферний режим 13.6В

 

Безперебійник Logicpower серії LPM

Заряджають струмом до 25А напругою до 13.6В

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Крутнули в сервисе свой Luxeon UPS-1000ZX до 13,7В. Сутки полёт нормальный ;)

Перевірте тепер під навантаженням до якої напруги розряджається акумулятор та виключається УПС. Потім подайте напругу. Можливо під максимальним навантаженням не запуститься.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

Крутнули в сервисе свой Luxeon UPS-1000ZX до 13,7В. Сутки полёт нормальный ;)

Перевірте тепер під навантаженням до якої напруги розряджається акумулятор та виключається УПС. 

 

Угу, это не менее важно, чем кипячение при заряде. Хороший УПС отключает при 10.7-10.8 вольта.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

 

Крутнули в сервисе свой Luxeon UPS-1000ZX до 13,7В. Сутки полёт нормальный ;)

Перевірте тепер під навантаженням до якої напруги розряджається акумулятор та виключається УПС. 

 

Угу, это не менее важно, чем кипячение при заряде. Хороший УПС отключает при 10.7-10.8 вольта.

 

Так, було б добре, якби при досягненні на акумуляторі 10.6 В відключалося навантаження. Але на практиці рідко коли виключають напругу на довго (наприклад при віялових вимкненнях) і до повного розряду зазвичай не доходить. Гірше коли світло вимкнули на довго, і безперебійник навантажений більш ніж 600Вт вимикається при розряді акумулятора 9.6В (як в цьому випадку скоріш за все). І відразу з`являється напруга в електромережі. Навіть свіжі акуми не встигають відновитись, а при старті ДБЖ споживає десятки ампер від акума. Тоді просадка напруги на клемах відключає безперебійник від мережі.

   Потрібно бути готовим  через деякий час (коли ЕДС акума відновиться), вручну запустити систему.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

ну я тут поднимал топик об инверторах - LogicPower'ы там владельцы хвалили. У нас одна 500-ка стоит - работает, проблем пока нет (с зимы).

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А что вы подскажите по поводу - Logicpower LPM-PSW-1000VA? 

Стоит брать, лучше будет от Luxeon? 

Не набагато.

Мені більш імпонує серія LPY 

LPY-B-PSW-1000VA (700Вт)- синусоида,   або

LPY-W-PSW-1000VA (700Вт)- синусоида

 

Алгоритм зарядки писав вище, крім того, вони можуть працювати і без акумулятора в якості стабілізатора.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Тестанув сьогодні наш UPS 1000-ZX. Навантаження 2 системні блоки.

При відсутності живлення акум розрядився за 3 години приблизно до 10,3В, після чого UPS відключив живлення навантаження.

Холодний старт пройшов нормально. Не ідеально, але можна жити  :)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Тестанув сьогодні наш UPS 1000-ZX. Навантаження 2 системні блоки.

При відсутності живлення акум розрядився за 3 години приблизно до 10,3В, після чого UPS відключив живлення навантаження.

Холодний старт пройшов нормально. Не ідеально, але можна жити  :)

Це гарний результат.

що маєте на увазі під холодним стартом? Зазвичай це запуск вручну при відсутності мережі 220В.

Чи безперебійник автоматично запустився при відновлені мережевої напруги?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

 

що маєте на увазі під холодним стартом? Зазвичай це запуск вручну при відсутності мережі 220В. Чи безперебійник автоматично запустився при відновлені мережевої напруги?
 

Автоматично.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Я от тільки не зрозумів суті одного моменту в роботі UPS. Після відновлення мережі 220В, UPS запустився саме від батареї. Через 1-2 секунди подав живлення на навантаження теж від батареї. І лише потім, секунд ще через 3, переключився на 220В.

Не розумію, чому UPS не стартує саме від мережі 220В коли вона стає наявна, в чому суть?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Я от тільки не зрозумів суті одного моменту в роботі UPS. Після відновлення мережі 220В, UPS запустився саме від батареї. Через 1-2 секунди подав живлення на навантаження теж від батареї. І лише потім, секунд ще через 3, переключився на 220В.

Не розумію, чому UPS не стартує саме від мережі 220В коли вона стає наявна, в чому суть?

Так його видресували :) Він переконався що напруга в мережі правильна, перехідні процеси закінчились і можна годувати споживачі якісною напругою...виждав переходу синуси через нуль і подав 220В ненажерливим серверам...Класична поведінка, якщо дійсно діяв за цією логікою.

   А може й просто філонив - китайське гальмо трьохсекундне :)  

Не переживайте, все ж думаю у вашому випадку це перший варіант.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

 

виждав переходу синуси через нуль

Угу. Релюхой, время срабатывания которой сопоставимо с длительностью полупериода, с хорошим разбросом :)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

ну я тут поднимал топик об инверторах - LogicPower'ы там владельцы хвалили. У нас одна 500-ка стоит - работает, проблем пока нет (с зимы).

Я ж не продаван. Я - эксплуататор)))))

И говорю- свыше семи лет юзаю люксики , от 1000VA.

И не имею проблем.

На особо ответственных объектах, ставим конечно упсы с 9-ю степенями защиты - онлайн.

Відредаговано Norther
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

 

И говорю- свыше семи лет юзаю люксики , от 1000VA. И не имею проблем.

Не считая убитых за пару лет аккумуляторов с номинальным сроком службы 10 лет :)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 2 months later...

Здравствуйте! У меня такая-же беда. Напряжение на клеммах аккумулятора все время 14,8 вольт и стоит как вкопанное. Проверил(выпаивая) все электролитические конденсаторы, несколько высокоомных резисторов и некоторые диоды. Четыре "поплывших" конденсатора заменил, но ничего не изменилось в лучшую сторону. Поменял, на всякий случай(схемы нет), LM324N. Результат нулевой. Может кто нибудь помочь в этом вопросе? Спасибо!

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Блин, стекло замшей протирал, дверью багажника по два раза хлопал, кассету в магнитоле переворачивал, а "мерседес" все равно не заводится!!
если там зарядник на LM сделан, то выходное напряжение регулируется резисторным делителем при ней.
Но чаще в офисных УПС халтура из стабилитрона. тут сложнее  бороться.
 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Без схемы очень трудно бороться с таким дефектом! Был как-то дефект в 500LU......Дисплей только подсвечивался и все. Ничего не греется, не горит, но и не работает. Перелопатил весь аппарат почти. Остался процессор и 324я мс. В наличии не было. Заказал по новой почте 324ю, заменил и аппарат заработал! Поэтому и в этом люксеоне решил заменить 324ю, но ничего не помогло. У самого предчувствие, что проблема где-то в делителе, или в неполярной емкости какой нибудь, но без схемы....... Уж очень деталей много, да и монтаж двухсторонний. Вообще из всех люксиков 500ZY самый худший в плане ремонтопригодности! Отсоедини все разъемы, открути трансформатор, вытащи плату и ищи причину. Что-то подозрительное найдешь, нужно ставить и подсоединять все обратно, чтобы проверить. Если не помогло, снова все по новой......вытягивай плату и вперед. Уже раз пять проделывал эту процедуру и пока безрезультатно.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

Вот кое что от меня с сервисного. Может подойдут.

Немного разобрался по схемам. Китайцы очень сэкономили на деталях - на зарядку аккумулятора стоит мост из диодов 1N4007, рабочий ток которых 1 ампер.

Тоже самое наверное и на 500ZX - нет там ни мощных диодов и транзисторов на радиаторах, которые бы выдавали 14 ампер зарядного тока! 1,4 ампер -  забыли поставить запятую! Инвертор собран на транзисторах, которые совсем не относятся к зарядке, а отдельная схема выдает маленький зарядный ток.

В общем интересует только, какой ток потребляет сам аппарат без нагрузки. Если у кого есть аппарат - пожалуйста, отпишитесь.

Плохо разобрался! Зарядка в этих ИБП работает в обратку.....При работе от сети аккумулятор заряжается через диоды.....! находящиеся внутри силовых транзисторов!!! От этого и такая нагрузочная способность по току заряда. А вот что именно следит за величиной напряжения на клеммах аккумулятора, это и меня интересует!?! Без схемы трудновато разбираться, да еще и монтаж двухсторонний!

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

год назад пришлось поэксперементировать с УПСами... вот, что получилось...

с зарядкой в люксеоне 500ZY все окей, выдает до 14А, проверено лично и не однократно...

а вот инвертор без нагрузки кушает около 2А... УПСы без правильной синусоиды кушают до 1А, APC BackUPS ES525 потребляет 0,6А...

при нагрузке в 30% эта апц-шка кушала 10,5А, а вот люксеон, с именно этой же нагрузкой (комп+свич edge-core es3528) - 12-13А...

решил пока что оставить апц-шку, пофиксив известные баги, прикрутив 60А акб, а так же научил ее давать зарядку в 3 А... это лучше, чем стандартные 0,8А...

 

 

вот как-то так...

 

apc smart-ups 1000 в хх кушает 1,8А, зарядки дает до 4А, тоже проверяли... но это на 24в... (27,7В, если быть точнее)...

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Вхід

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас
  • Зараз на сторінці   0 користувачів

    Немає користувачів, що переглядають цю сторінку.


×
×
  • Створити нове...