Есть генератор Forte FG6500EA ,  используется  для  дежурного освещения и маломощных  устройств  при  аварийном отключении  электричества. Как известно в таких генераторах есть проблема  при совместной работе с ИБП. У меня сейчас используется  Luxeon UPS-1000ZX и Logic Power PSW-1000. Первый работает без проблем  второму  не нравится форма тока. Гена выдает 170+50(относительно заземляющего контакта) = 230B.  Частоту  держит 50,01.  Эксперименты  с феррорезонансным  стабилизатором, кондером, заземлением одного из выводов, подключением доп. нагрузки (камин 2 кВт.) и изменением частоты результата не дают.

 

 Прошу отписаться если кто-то  решил подобную проблему другим способом , и у кого какие модели ИБП работают с китайскими  генераторами безпроблемно.

Відредаговано semik1993
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • Відповіді 107
  • Створено
  • Остання відповідь

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

дивитися в сторону інверторних генераторів.

Советский ИБП без аккумов! Контролер, на заднем плане два дизель генератора.   Установка с гиробуса 1940-х года   Современный российский аналог  

Похоже на то. Там особо нечему ломаться и  нечего настраивать. Шестеренка стандартная, откалибрована на 50 или 60 герц   Тут чел пригородил сам регулятор оборотов

Posted Images

как вариант поиграться со стабилизаторами перед входом на ибп, опять таки перебрали кучу типа luxeon релейного типа 10000Va и резисторные просто не успевают срабатывать и начинают колбасится, пытаясь выровнять ацки прыгающую частоту. Решилось все только заменой генератора на Stark 6500,  у него кстати более менее выдаваемая синусоида из всех моделей генераторов среднего диапазона цен, дальше идут уже honda, kipop и т.д.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

как вариант поиграться со стабилизаторами перед входом на ибп, опять таки перебрали кучу типа luxeon релейного типа 10000Va и резисторные просто не успевают срабатывать и начинают колбасится, пытаясь выровнять ацки прыгающую частоту. Решилось все только заменой генератора на Stark 6500,  у него кстати более менее выдаваемая синусоида из всех моделей генераторов среднего диапазона цен, дальше идут уже honda, kipop и т.д

Стабиль результата не даст уже пробовали у нас подобная проблема. Пробовали и стабилизатор и доп нагрузку эффекта "0", либо не заряжает либо сгорает входная цепь. Где то на форуме уже что то подобное обсуждали и даже вроде как и решение нашли но не помню в какой теме начни с этой http://local.com.ua/forum/topic/13608-упс-от-бензогенератора/page-2

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

дивитися в сторону інверторних генераторів.

 

Как говорят, мы не ищем легких путей ))). Для каждой задачи свой бюджет. В моем случае генератор уже есть, да и автоматика на нем работает пока без нареканий. Запускает, глушит. Подобрать UPS, на мой взгляд  экономичнее. 

 

Сегодня взял на пробу  APC Smart UPS 1500 (SUA1500i) - работает от генератора без проблем. Скорее всего остановлюсь на нем.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

дивитися в сторону інверторних генераторів.

 

Как говорят, мы не ищем легких путей ))). Для каждой задачи свой бюджет. В моем случае генератор уже есть, да и автоматика на нем работает пока без нареканий. Запускает, глушит. Подобрать UPS, на мой взгляд  экономичнее. 

 

Сегодня взял на пробу  APC Smart UPS 1500 (SUA1500i) - работает от генератора без проблем. Скорее всего остановлюсь на нем.

 

Розумне рішення

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Решил свою похожую проблему заменой ИБП на ФОРТ (Leoton.ua) ИБП ФОРТ 600, ИБП ФОРТ FX16 и ИБП ФОРТ FX70A лично опробованы, проблем пока нет.

Відредаговано kykyev
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

 

Частоту держит 50,01.

поставьте 51-52Гц на пробу. возможно - дело в том, что при набросе нагрузки падают обороты, частота снижается ниже порога и упс уходит на батареи опять.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вам переменка обязательно нужна на выходе геныча? Если нет то делайте постоянку и получайте нужные напряжения на выходе.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 1 year later...

Апну старую тему, так как встал вопрос

Есть ибп  APC Smart UPS 3000 и logicPower 1500va  .   нагрузка на ибп не идет под 100%, есть % запаса. 

какой генератор лучше подобрать и на сколько эти два ибп критично относяться к синусоиде генераторов? 

смотрел в сторону ИНВЕРТОРНЫЙ ГЕНЕРАТОР DAEWOO GDA 4800I  http://50hz.com.ua/generatori/invertornij-generator-daewoo-gda-4800i  может кто -то что-то лучше предложит? или эти ибп всьеядные и сожрут любое питание от  ибп 

Відредаговано Земеля
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Основная проблема не в том - инверторный генератор или нет. Что бы не было проблем с УПСами и прочим электро потребляющим оборудованием, нужен генератор который даёт синусоиду, а не апроксимацию. Есть очень хороший вариант из низкого ценового диапазона, это генераторы фирмы EnergyPower. Дают синусоиду и рассчитаны на долговременную работу, а это как раз точно нам необходимо в первую очередь.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

дело не только в синусе, но еще и в частоте. резкий наброс нагрузки - частота на гене просаживается и упс уходит на батарею.

 

потому инверторные нормально работают даже при 80+% нагрузке относительно паспортной, а неинверторные - надо минимум 2-кратный запас (лучше - больше), + если неудачный гена - частота все равно сильно плавает и запуск превращается в пляски с бубном.

 

ну и на неинверторный сразу же стоит вешать частотомер куда-то на морду. чтобы регулятор частоты вращения крутить.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

генератор будет включаться когда пропадут все 3 ввода с 3 ТП , такое уже было 4 раза за год ( простой по 3-5 часов)

по этому вопрос, потребление реальное 2.5-3 квт

что из такого посоветуете взять 

упс АРС 3000

рассматриваю как вариант тупо поставить 16 аккамуляторов по 150-200апч и пусть не жужит. 

 

п.с генераторы фирмы EnergyPower  в инете не нашел, только куча объявлений на олх продам бу по 16к на 5.5квт, или 10к на 2.5квт

бюджет на генератор 10-15к грн 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
50 минут назад, NiTr0 сказал:

дело не только в синусе, но еще и в частоте. резкий наброс нагрузки - частота на гене просаживается и упс уходит на батарею.

 

потому инверторные нормально работают даже при 80+% нагрузке относительно паспортной, а неинверторные - надо минимум 2-кратный запас (лучше - больше), + если неудачный гена - частота все равно сильно плавает и запуск превращается в пляски с бубном.

 

ну и на неинверторный сразу же стоит вешать частотомер куда-то на морду. чтобы регулятор частоты вращения крутить.

Не совсем так... Проблемы с частотой имеется на китайских ноунеймах с непонятными движками. На китайских генах с японскими движками я таких проблем не видел.

А инверторные имеют другие показатели только благодаря самой технологии, которая позволяет получить +- необходимые характеристики вне зависимости от двигателя и пр.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Земеля, на том же Лох.юа можно взять Гену в отличном состоянии и не дорого. Не так давно я видел EnergyPower на 5,5кВт за 12т. (З.Ы. у меня такой стоит и работает уже лет 5...)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
28 минут назад, KJack сказал:

Земеля, на том же Лох.юа можно взять Гену в отличном состоянии и не дорого. Не так давно я видел EnergyPower на 5,5кВт за 12т. (З.Ы. у меня такой стоит и работает уже лет 5...)

такие вещи и еще бу там реально стремно покупать, как один из лотов что явно видно что ржавчина и ген был затракан  и за 16к такое добро стремно брать

___________

а так присматривался к Weekender PRO 3600i

Модель двигателя: Honda TYPE

корпус аля китай , но двигло япония как такой симбиоз будет работать? и что там по синусоиде? 

Відредаговано Земеля
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 часа назад, KJack сказал:

Проблемы с частотой имеется на китайских ноунеймах с непонятными движками. На китайских генах с японскими движками я таких проблем не видел.

проблема там не с двигателем, а с центробежным регулятором/карбюратором/качеством смеси.

 

и да, обороты при резком набросе нагрузки падают практически у всех генераторов.

 

4 часа назад, Земеля сказал:

а так присматривался к Weekender PRO 3600i

инверторный. и вроде как честный синус.

 

4 часа назад, Земеля сказал:

Модель двигателя: Honda TYPE

это не значит, что движок прозиводства хонды. это может значить, что движок скопирован с хонды :)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 часа назад, Земеля сказал:

такие вещи и еще бу там реально стремно покупать, как один из лотов что явно видно что ржавчина и ген был затракан  и за 16к такое добро стремно брать

___________

а так присматривался к Weekender PRO 3600i

Модель двигателя: Honda TYPE

корпус аля китай , но двигло япония как такой симбиоз будет работать? и что там по синусоиде? 

согласен. Я говорю о том, что можно найти практически неюзаный ген за 12-13к на 5,5кВт. Видел месяц назад 2 неплохих варианта, присматривал себе для другого дома. Покупал я себе когда был курс 8, - под штуку баксов. Если Вы найдёте за 450-500уе практически нульцевый, - это будет хорошим капиталовложением, и аппарат Вас не разочарует, поверьте.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

еще по б/у проблема - хрен его знает в каком он состоянии и как за ним ухаживали. может, там масло с рождения не менялось (из-аз чего вкладышам/подшипникам - что там у него стоит, а то и колену пришла жопа), наработка пару тысяч часов, а бонусом еще фильтр от карба отошел и пылью запилило горшок... и по факту за 500 баксов приедет кучка металлолома, которая пока еще заводится но уже гремит, коптит, греется + едва ли треть мощности выдает, и в которую для того чтобы она заработала нормально надо еще пару сотен минимум вкинуть + работа... ну и да, внешне он может быть гламурным и натертым, по фотке не определишь - тут как минимум запустить надо, а лучше - еще нагрузить номиналом.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Інвестуйте краще більше коштів в онлайн упс та батареї, ці гроші будуть працювати  та захищати обладнання 24/7, а онлайн упс буде добре працювати з першим ліпшим генератором. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
12 часов назад, Вадим Попович сказал:

Інвестуйте краще більше коштів в онлайн упс та батареї, ці гроші будуть працювати  та захищати обладнання 24/7, а онлайн упс буде добре працювати з першим ліпшим генератором. 

упс уже стоит, и АРС он и так он лайн, можно легко заходить на него и мониторить что  и как

вопрос идет в другом. по току заряду я фиг закину на него 16 аккамуляторов по 200апч

по этому нужен генератор. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
20 часов назад, Земеля сказал:

генератор будет включаться когда пропадут все 3 ввода с 3 ТП , такое уже было 4 раза за год ( простой по 3-5 часов)

по этому вопрос, потребление реальное 2.5-3 квт

что из такого посоветуете взять 

Два аплинка, три ввода, это уже по взрослому, гена тоже должен быть взрослый. :)

Такой например http://energoshop.in.ua/tovar/5816.html или такой http://energoshop.in.ua/tovar/2596.html

Поставишь на крышу, за одно и соседей запитаешь. ;)

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Вхід

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас
  • Зараз на сторінці   0 користувачів

    Немає користувачів, що переглядають цю сторінку.

  • Схожий контент

    • Від AvaloncheG
      Продам ДБЖ:

      Eaton (MGE) EX RT 11 1:1 (1ф) 8000W/11000VA  - 1100$ (в наявності 1шт.)
      Eaton (MGE) EX RT 7 3:1 (3ф) 4900W/7000VA - 900$ (в наявності 2шт.)

      Живлення від батарей DC 240V/39A.
      ДБЖ без коробок вводу/виводу (I/O Box), нажаль десь загубились, до 3-х фазних є схема коробки, до однофазного немає, але там простіше розібратись.
      ДБЖ протестовані і повністю робочі. Також є батарейні кабінети до них, але з'єднуючих проводів теж немає.
       
      ДБЖ APC Smart-UPS 3000 (SUA3000RMI2U) без батарей - 270$
      Протестований і повністю робочий.

      Неробочий ДБЖ PW9120 6000i (6000VA, 4200W) однофазний, з двома додатковими батарейними кабінетами PW9120 BAT-6000 - 300$
      Живлення від батареї 240VDC.
      Плата зарядки та плата керування робочі, на силовій десь недоходить живлення, майстер не зміг знайти причину, найвірогідніше десь перегнила дорожка, візуально всі компоненти цілі, кабелі до батарейних кабінетів відсутні.
       
      +380975649269
    • Від Remez
      Зарядна станція EcoFlow RIVER 2 Pro оригінал, нова (768 Вт·год)

      китайська версія (означає, що потрібно перехідники для розеток)
       
      ціна 19999 
      в наявності10 шт


    • Від Бульба
      Какие есть нормальные дешевые простые упсы с выходом 48VDC совместимые с lifepo4 и быстрой зарядкой?
      Аля ELTEK minipack но проще. У нас видимо неходовой товар, продавцы не шарят
    • Від Argel_Tal
      Здравствуйте, можете, пожалуйста, посоветовать UPS с чистой синусоидой который адекватно работает с аккумуляторами LifePo4?
      Извините если что-то не правильно написал - слабо разбираюсь в этой тематике.
    • Від Zend
      Продам.
      Киев, самовывоз.
      Без батарей (дохлые - внутри).
      Цена - 7000 грн., торг (ЛС)
       

×
×
  • Створити нове...