Перейти до

Мнение по батареям.


Рекомендованные сообщения

Подскажите какие батареи реально работают заявленные сроки? За 2 года умерли LogicPower 12v 65Ач, Работали на Ruself 1000 EL, на данный момент держат нагрузку в 240Вт всего 2:20. Не хочется обжигаться еще раз. Может с БУ кто что посоветует?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • Відповіді 128
  • Створено
  • Остання відповідь

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Logic Power еще то говно...

У LogicPower все херовое что не пробовали, блоки питания - ахтунг, кабель UTP - говно, мышки и прочая комплктуха мелкая - говно, АКБ видимо решили не выбиваться из традиции. ИБП показывает +- правду

Все эти упс линейно-интерактивные в этом ценовом диапазоне от дядюшки ляо как ни назови, люксеон, руселф - полное говно. Десятки моделей перепробовал, через год-два или ёмкости подует в зарядное и он

Posted Images

Опубліковано: (відредаговано)

Сразу работали долго, никогда не выключался ИБП максимум сколько не было питания это 9 часов, но и нагрузка сразу была 100Вт. Потом добавилось пару цисок. и сервер, и сейчас маемо шо маемо :(

Відредаговано BARVIT
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Да вот только заряжаю, еще не знаю. Но из 3 батарей только 1 сухая, в 2 батареях сверху все в этой жиже, снял пластиковые заглушки, там под каждой три банки дак эти пробки с банок аж повыстреливали :( видать и нет смысла чего-то мерять.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Сразу работали долго, никогда не выключался ИБП максимум сколько не было питания это 9 часов, но и нагрузка сразу была 100Вт. Потом добавилось пару цисок. и сервер, и сейчас маемо шо маемо :(

Это у тебя что сейчас жрет 240ват ?? можно подробней ) 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Сразу работали долго, никогда не выключался ИБП максимум сколько не было питания это 9 часов, но и нагрузка сразу была 100Вт. Потом добавилось пару цисок. и сервер, и сейчас маемо шо маемо :(

суммарная мощность на сегодня какая?

пара цисок и сервер - это 200 ватт и выше? + к 100 вт начальным

 

так вроде суммарно 300 ватт - грубо 9 часов на 3 - 3 часа в пределе и есть ваши 2:20...

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Опубліковано: (відредаговано)

Нет, на табло у ИБП на данный момент от 230-250 скачет, стоит длинк 3120SC, Cisco 3550, Cisco 3750, и маломощных 2 сервера. когда было 80-100Вт был 1 сервер тот же 3120 и 1228ме

При подключении лампочки в 100Вт на табло показывает 90Вт. Так что не доверять показаниям ИБП не вижу смысла. Эм... чтоб быть более точным ИБП работает 36В. Тоесть 3 батареи последовательно подключены.

Відредаговано BARVIT
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Нет, на табло у ИБП на данный момент от 230-250 скачет, стоит длинк 3120SC, Cisco 3550, Cisco 3750, и маломощных 2 сервера. когда было 80-100Вт был 1 сервер тот же 3120 и 1228ме

очень сомневаюсь что это все жрет 250 ват 

Одна цыска 190ват 

http://www.tellur.ru/device/cisco_3550.html

Відредаговано skybetik
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

На цисках практически не заняты порты, не знаю на сколько она больше потреблять начинает но повторюсь, лампа 100Вт - табло 90Вт что думаю соответствует лампочке. Поэтому не доверять показаниям наверное нет смысла. И кстати да при показаниях 80-100Вт держал 9 часов и заряд батарей показывал еще полную шкалу. ок, нагрузка вырасла в 2 раза, а время работы упало в 4 :)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

Нет, на табло у ИБП на данный момент от 230-250 скачет, стоит длинк 3120SC, Cisco 3550, Cisco 3750, и маломощных 2 сервера. когда было 80-100Вт был 1 сервер тот же 3120 и 1228ме

очень сомневаюсь что это все жрет 250 ват 

 

 60+140+100+100+100 итого ~500 ват 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Опубліковано: (відредаговано)

Тоесть Вы хотите сказать что врет индикатор на ИБП ? Тогда почему лампочку показывает правильно? Апельсин вы берете максимум? При полной нагрузке портов? В 1 циске занят 1 порт, в другой 2. С чего вы взяли что ПК без монитора и прочих обвесов потребляет 100Вт ?

Відредаговано BARVIT
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

У LogicPower все херовое что не пробовали, блоки питания - ахтунг, кабель UTP - говно, мышки и прочая комплктуха мелкая - говно, АКБ видимо решили не выбиваться из традиции.

ИБП показывает +- правду, я так понимаю там онлайновый UPOII-36-EL?

Відредаговано KaYot
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

 

Нет, на табло у ИБП на данный момент от 230-250 скачет, стоит длинк 3120SC, Cisco 3550, Cisco 3750, и маломощных 2 сервера. когда было 80-100Вт был 1 сервер тот же 3120 и 1228ме

очень сомневаюсь что это все жрет 250 ват 

 

 60+140+100+100+100 итого ~500 ват 

 

В точку

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

У LogicPower все херовое что не пробовали, блоки питания - ахтунг, кабель UTP - говно, мышки и прочая комплктуха мелкая - говно, АКБ видимо решили не выбиваться из традиции.

ИБП показывает +- правду, я так понимаю там онлайновый UPOII-36-EL?

Да именно он

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

 

 

Нет, на табло у ИБП на данный момент от 230-250 скачет, стоит длинк 3120SC, Cisco 3550, Cisco 3750, и маломощных 2 сервера. когда было 80-100Вт был 1 сервер тот же 3120 и 1228ме

очень сомневаюсь что это все жрет 250 ват 

 

 60+140+100+100+100 итого ~500 ват 

 

В точку

 

Прикидка по даташитам в которых пишут максимум потребления точнее чем показания прибора?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вы тестером посмотрите во время разряда на какой батарее напряжение проваливается, вполне вероятно что какая-то одна сдохла и достаточно ее поменять.

Ну и балансир Микроваттовский туда поставьте, обязательно!!

 

У меня купленные б/у Coslight 160ah(отработавшие ~5 лет) работают уже года 3 и не кашляют пока.. Под балансиром.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

На цисках практически не заняты порты, не знаю на сколько она больше потреблять начинает но повторюсь, лампа 100Вт - табло 90Вт что думаю соответствует лампочке. Поэтому не доверять показаниям наверное нет смысла. И кстати да при показаниях 80-100Вт держал 9 часов и заряд батарей показывал еще полную шкалу. ок, нагрузка вырасла в 2 раза, а время работы упало в 4 :)

даже при правильном индикаторе вы неправильно считаете...

мощность у вас возросла не в 2 раза, а 2,5-3 раза, особенно если считать ваш перепад 80 ватт - 250 ватт (мин - макс)...

время работы у вас не в 4 раза упало , а в три с лишним.. 

пр возрастании отдаваемой мощности, аккумы будут держать соотносительно меньшее время, чем в пропорциональной зависимости...

 

так что все у вас в пределах номы

Відредаговано IRSID
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вы тестером посмотрите во время разряда на какой батарее напряжение проваливается, вполне вероятно что какая-то одна сдохла и достаточно ее поменять.

Ну и балансир Микроваттовский туда поставьте, обязательно!!

 

У меня купленные б/у Coslight 160ah(отработавшие ~5 лет) работают уже года 3 и не кашляют пока.. Под балансиром.

Не подскажешь у кого батареи брал и где почитать за этот балансир? Какая остаточная емкость у батарей которые брал?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

На цисках практически не заняты порты, не знаю на сколько она больше потреблять начинает но повторюсь, лампа 100Вт - табло 90Вт что думаю соответствует лампочке. Поэтому не доверять показаниям наверное нет смысла. И кстати да при показаниях 80-100Вт держал 9 часов и заряд батарей показывал еще полную шкалу. ок, нагрузка вырасла в 2 раза, а время работы упало в 4 :)

даже при правильном индикаторе вы неправильно считаете...

мощность у вас возросла не в 2 раза, а 2,5-3 раза, особенно если считать ваш перепад 80 ватт - 250 ватт (мин - макс)...

время работы у вас не в 4 раза упало , а в три с лишним.. 

пр возрастании отдаваемой мощности, аккумы будут держать соотносительно меньшее время, чем в пропорциональной зависимости...

 

так что все у вас в пределах номы

 

Ну конечно, 2 часа для 3х65ah и нагрузке 300Вт норма?

Могу калькулятор подарить, он говорит что должно быть 8 часов.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

Вы тестером посмотрите во время разряда на какой батарее напряжение проваливается, вполне вероятно что какая-то одна сдохла и достаточно ее поменять.

Ну и балансир Микроваттовский туда поставьте, обязательно!!

 

У меня купленные б/у Coslight 160ah(отработавшие ~5 лет) работают уже года 3 и не кашляют пока.. Под балансиром.

Не подскажешь у кого батареи брал и где почитать за этот балансир? Какая остаточная емкость у батарей которые брал?

 

Да тут же где-то на форуме и брались, заявлено было 90% емкость, но это ж не более чем слова.
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вы хотите сказать что при нагрузке в максимум 250Вт батареи должны работать 2,20 ? И еще раз говорю при нагрузке в 80-100Вт держало 9 часов, там же написал что на дольше не отключали и ничего не тухло, индикатор в это время показывал что батарея полная. В итоге сколько бы он еще работал не известно. Просто подали электричество.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ну 2 часа мало, точно должны больше работать, но раз одна батарея сухая, то вполне. В любом случае надо что-то делать, двум другим будет плохо из-за той сухой.

Відредаговано ttttt
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Вхід

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас
  • Зараз на сторінці   0 користувачів

    Немає користувачів, що переглядають цю сторінку.

  • Схожий контент

    • Від dos.ua
      ДБЖ безперервної дії (online) General Electric VH 1000
      1000VA 700W, 2U Rack
      розрахований на 3 акума 12v 7-9Ah
      в комплекті карта моніторингу Ethernet
      В наявності більше 10шт.
       
      4500 грн - без батарей
      5000 грн - зі старими акумами BB Battery
      8000 грн - з новими акумами CSB 9Ah
       
      Безготівка від ФОП.
      По всім питанням в лічку, або на Viber/Telegram 050-205-49-49 Володимир.




    • Від AvaloncheG
      Продам ДБЖ:

      Eaton (MGE) EX RT 11 1:1 (1ф) 8000W/11000VA  - 1100$ (в наявності 1шт.)
      Eaton (MGE) EX RT 7 3:1 (3ф) 4900W/7000VA - 900$ (в наявності 2шт.)

      Живлення від батарей DC 240V/39A.
      ДБЖ без коробок вводу/виводу (I/O Box), нажаль десь загубились, до 3-х фазних є схема коробки, до однофазного немає, але там простіше розібратись.
      ДБЖ протестовані і повністю робочі. Також є батарейні кабінети до них, але з'єднуючих проводів теж немає.
       
      ДБЖ APC Smart-UPS 3000 (SUA3000RMI2U) без батарей - 270$
      Протестований і повністю робочий.

      Неробочий ДБЖ PW9120 6000i (6000VA, 4200W) однофазний, з двома додатковими батарейними кабінетами PW9120 BAT-6000 - 300$
      Живлення від батареї 240VDC.
      Плата зарядки та плата керування робочі, на силовій десь недоходить живлення, майстер не зміг знайти причину, найвірогідніше десь перегнила дорожка, візуально всі компоненти цілі, кабелі до батарейних кабінетів відсутні.
       
      +380975649269
    • Від Bronx
      FSP DPV 650W

      Вечір добрий , Був підключений в мережу , до в нього підключено Монітор + ПК. 

      Впала на нього чашка ( висота +- 50см).
      НА платиковий корпус потрапило трохи води.Секунд 5-10 і пк вимикається як і сам ИБП. (В середину не потрапляло)
      Вмикаю в розетку - ИБП постійно пищить і все , хвилин 30 постояв вимкнений . Спроба запустити - те  саме. 
      Перевертаю його дном вгору ,  після чого знову пробую підключити в мережу і запустити , вже нема постійного писку , лиш звичайний писк при запуску і одразу вимикається . 
      Взяв маленький вентилятор , підключаю ИБП до мережі , запускаю , він пискнув , клацнув , вентилятор не запустився. 
      Постояв він ще хвилин 30 , знову спроба запустити з вентилятором - все працює , вимикаю з розетки- вентилятор вимикається , при цьому додався чіткий запах гарі + іноді жужання\вібрація при підключенні в розетку і швидко нагрівається в одній області , в районі центру.

      Підкажіть , будь ласка , що з ним могло взагалі статися . 
      Бо мені дивно розуміти , що поїздки новою поштою він пережив нормально , а після падіння кружки перестав працювати взагалі.
    • Від Geely13
      СРОЧНО ПРОДАМ источник безперебойного питания datamax без аккумуляторной батареи, батарея была 9 ампер часов, сомтояние идеальное оборудование полностью рабочее, 600 грн




    • Від fml
      Продаю ИБП (НОВЫЕ) 12В или 15В (переключаются вручную переключателем).
       
      Характеристики:
       
      - Модель DC-30W
      - Батарея литий-ионная 7,4V/4000mAh/29,6Wh
      - Входное напряжение 12В/15В +- 10%
      - Выходное напряжение 12В/15В +- 5%
      - Выходной ток - 2 А
      - В комплекте 6 переходников для разных устройств
      - В наличии 14 штук на данный момент
      - ЦЕНА - 17 €/шт.
      - Доставка из Испании <бесплатно> (примерно 14 дней с момента заказа)
      - Минимальный заказ 3 штуки.
      - Оплата возможна только в USDT (предпочтительно) или любой другой криптовалюте, из-за ограничений между странами.
      Номер WhatsApp +34 690 18 17 19












×
×
  • Створити нове...