Перейти до

Мнение по батареям.


Рекомендованные сообщения

Кто виноват? Батарейки или зарядник? Или все таки нельзя их поставить чтоб работали и нужно периодически разряжать заряжать?

Да никто не виноват, упсы - еще тот геморой. Следить за ними надо, мониторить напряжение, регулярно разряжать/проверять, подключать балансиры. Иначе смысла в них не много будет.
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • Відповіді 128
  • Створено
  • Остання відповідь

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Logic Power еще то говно...

У LogicPower все херовое что не пробовали, блоки питания - ахтунг, кабель UTP - говно, мышки и прочая комплктуха мелкая - говно, АКБ видимо решили не выбиваться из традиции. ИБП показывает +- правду

Все эти упс линейно-интерактивные в этом ценовом диапазоне от дядюшки ляо как ни назови, люксеон, руселф - полное говно. Десятки моделей перепробовал, через год-два или ёмкости подует в зарядное и он

Posted Images

По балансирам понял, я одного не понял балансиры появились относительно недавно, никто их не пользовал до этого, неужели до их появления батарейки которые должны ходить по 8-10 лет умирали через 2-3 года?

А что его мониторить если питание пропадает редко, батареи подключены к ИБП сколько не меряй всегда все хорошо, даже эти сейчас батареи поставить ИБП их зарядит и напряжение в норме. Регулярно это сколько? раз в месяц или 2-3 месяца?

Кто покупал новые батареи и какой фирмы чтоб мог сказать что я купил новые, делаю то-то то-то, в работе уже 5-7 лет?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

 

неужели до их появления батарейки которые должны ходить по 8-10 лет умирали через 2-3 года?

Хорошие батареи с малым разбросом параметров банок и ходили. + на взрослых упсах балансиры уже в комплекте.

А вот если АКБ - солянка разных производителей, или просто хрень - да, в процессе заряда-разряда будут дохнуть.

 

К слову, если просто разбаланс емкостей - дохнет одна батарея/банка с минимальной емкостью. У вас же сдохло 2 батареи, при этом - в каждой, похоже, навернулось по 2 банки (если есть интерес - можете попробовать добраться до клемм и помониторить разряд каждой банки перед тем, как сдать в лом).

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ну хрен его знает вот разрядил и третью, видать не в банках дело. Я даже не знаю что и думать но знаю одно LogicPower больше не брать. Батареи покупались новые не солянка.

post-17807-0-93530100-1455399348.png

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Таки в банках - минимум одна из банок в каждой батарее сдохла. Потому как при равномерном износе - основной разряд таки приходится на диапазон напряжений 12.6..12.7-12В, после чего - напряжение начинает падать заметно быстрее.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Да что там издеваться, никто не издевался - стояли себе по руселфом 2 года. Комнатная температура.

Ну так этого и достаточно.   Даже много два года. Нормальный китайский УПС должен ломаться ровно через год.

А батарейки однажды разряженные до 7 вольт можно прямо на свалку.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Опубліковано: (відредаговано)

Владимир но ведь они не разряжались до 7 вольт а стояли в ИБП. Второй комплект ведет себя точно так же. его еще никто не разбирал но все один в один по времени работы. там на полчаса дольше держат но и нагрузка поменьше окло 140-160Вт А причем тут УПС? Он вроде не ломался.

Відредаговано BARVIT
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

По балансирам понял, я одного не понял балансиры появились относительно недавно, никто их не пользовал до этого, неужели до их появления батарейки которые должны ходить по 8-10 лет умирали через 2-3 года?

А что его мониторить если питание пропадает редко, батареи подключены к ИБП сколько не меряй всегда все хорошо, даже эти сейчас батареи поставить ИБП их зарядит и напряжение в норме. Регулярно это сколько? раз в месяц или 2-3 месяца?

Кто покупал новые батареи и какой фирмы чтоб мог сказать что я купил новые, делаю то-то то-то, в работе уже 5-7 лет?

 

Виноваты отсутствующие аккумуляторщики.

Раньше акуммы не ходили дольше, просто их постоянно обслуживали, перепаковывали.

А сейчас все стали ленивые, верят в добрую фею и волшебное слово "гелевые", которые ассоциируют с понятием "не обслуживаемые".

Вот и платят за это, упсами, аккумами через год на свалку и т.д.

 

Не обслуживаемые, они есть, в том же ноуте, но там батарея стоит как пол ноута, и контролер, до которого балансирам как до Киева...

 

Сделайте регламент обслуживания батарей, закрепите человечка и будет Вам счастье, в виде - а у нас аккум проработал 10 лет!

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Решил не брать гелевые а взять обычные обслуживаемые. цена 1200-1600 что как минимум в 2 раза дешевле гелевого, даже если умрут через 2 года то за эти же деньги можно еще комплект взять.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

обычные - главное чтобы не кальциевые (те - сугубо стартерные, при глубоком разряде сульфатируются, + со временем начинают подкипать)

 

раз в полгода заглянуть под крышечки, может немного воды долить...

 

а необслуживаемые гелевые/агм - они хорошо работают при умном зарядном, которое после заряда снимает напряжение, и включает на заряд только когда из-за саморазряда напряжение заметно просядет (т.е. 12.6-12.7В). в буферном режиме - будут подкипать. а если дешевый китай - то и само качество печальное...

Відредаговано NiTr0
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Решил не брать гелевые а взять обычные обслуживаемые. цена 1200-1600 что как минимум в 2 раза дешевле гелевого, даже если умрут через 2 года то за эти же деньги можно еще комплект взять.

дык их надо раза в полтора-два раза большей емкости брать. 

 

из практики - стояли обычные 3xVarta 50ач, держало в начале жизни аккумов 2.5часа. через 2 года держать стало 20-30 минут (генератор не успевал доезжать). Сейчас поставили герметичные sven 50ач - держат в той же конфигурации расчетные ~5 часов. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

Решил не брать гелевые а взять обычные обслуживаемые. цена 1200-1600 что как минимум в 2 раза дешевле гелевого, даже если умрут через 2 года то за эти же деньги можно еще комплект взять.

дык их надо раза в полтора-два раза большей емкости брать. 

 

из практики - стояли обычные 3xVarta 50ач, держало в начале жизни аккумов 2.5часа. через 2 года держать стало 20-30 минут (генератор не успевал доезжать). Сейчас поставили герметичные sven 50ач - держат в той же конфигурации расчетные ~5 часов. 

 

То есть гелевые 65Ач = 120Ач обычные по времени работы?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В телекоме на станциях регенерации всю жизнь, годами, стояли щелочные не убиваемые батареи.

В ЖД вагонах, в электрокарах, вся дежурная аппаратура работала на щелочных батареях.

Глубокий разряд и перезаряд - побарабану

 

Да дорого, но 20 лет эксплуатации думаю эту цену нивелируют,

Відредаговано pavlabor
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

 

дык их надо раза в полтора-два раза большей емкости брать.

с какой такой радости? стойка с потреблением ватт 500 на 4х120Ач часов 12 легко работает. 1 штука 6СТ-120 12 часов тянет узел с потреблением около 100Вт.

 

не, если конечно 50Ач аккум начинаю разряжать током в 25А - тут уже могут быть ньюансы, по мере сульфатации пластин и т.п., но это уже крайности...

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Дык единичные случаи - не статистика. Масса разных проблем может быть, почему меньше емкость была. Может батареи неправильно хранились на складе, без подзарядки, потеряли емкость. Особенно актуально, если батареи непопулярные.

Покупать батареи - тоже целое дело :)

 

В теории, чтобы практически без обслуживания и мониторинга, можно попробовать брать литиевые батареи и упсы под них. Правда эффективность заметно на цене сказывается, потому это уже, наверное, не будут 300-ваттные упсы, а по маленькому упсу на каждое устройство, который после БП подключается, как picoPSU.

Відредаговано ttttt
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

 

Решил не брать гелевые а взять обычные обслуживаемые. цена 1200-1600 что как минимум в 2 раза дешевле гелевого, даже если умрут через 2 года то за эти же деньги можно еще комплект взять.

дык их надо раза в полтора-два раза большей емкости брать. 

 

из практики - стояли обычные 3xVarta 50ач, держало в начале жизни аккумов 2.5часа. через 2 года держать стало 20-30 минут (генератор не успевал доезжать). Сейчас поставили герметичные sven 50ач - держат в той же конфигурации расчетные ~5 часов. 

 

То есть гелевые 65Ач = 120Ач обычные по времени работы?

 

скажем так, если ток разряда стартерного аккума <0.1C (для 50ач это <5а), то в начале жизни покажет ~90% емкости. После десятка циклов начинает заметно падать емкость. Для герметичных такой явной закономерности не наблюдал. 

это чисто из практики, на истину не претендую...

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

дык их надо раза в полтора-два раза большей емкости брать.

с какой такой радости? стойка с потреблением ватт 500 на 4х120Ач часов 12 легко работает. 1 штука 6СТ-120 12 часов тянет узел с потреблением около 100Вт.

 

не, если конечно 50Ач аккум начинаю разряжать током в 25А - тут уже могут быть ньюансы, по мере сульфатации пластин и т.п., но это уже крайности...

 

выше отписал

для 120ач 0.1C разрядного тока 12А. Да, оно будет более менее работать.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Почему-то никто не поинтересовался характеристиками батарей.

Ёмкость указывается при 20-часовом разряде, например, если тот-же ложикпавер 65Ач, отдаст 65Ач в течении 20 часов, то при разряде за 10 часов отдаст примерно 40Ач а при разряде за 5 часов - 30 (в лучшем случае).

И тут как не балансируй и не заряжай, итог один.

Тут кстати советую почитать опыт применения свинца на электроотранспорте, многие вопросы отпадут.

 

По поводу лития в босперебойниках - "вы просто не умеете их готовить©", есть куча примеров использования Li-Pol, Li-FePo4 как в бесперебойниках, так и в системах автономного электроснабжения.

Кстати современный литий служит около 15 лет, выдерживает 2-5к циклов заряд-разряд, может зарядится и разрядится за 1-2 часа без потери эмкости и ресурса и стоит на уровне свинца. Прада ИБП должен быть рассчитан на применение лития.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Да хорош литий, хорош. Всем кроме того что литий.
Трудно сказать что лучше: купить литий в надежде что проработает 15 лет или за те же деньги 7 раз сменить свинец каждые два года.
ну и балансировку лития нужно делать еще аккуратнее, чем свинца. Иначе , может не просто сдохнуть а взорваться.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

 

По поводу лития в босперебойниках - "вы просто не умеете их готовить©"

просто я знаю, как взрываются литиевые банки. ~1000мАч банка от телефона разлетается где-то на 3-4 квадратных метра внутренностями. потому липольки/литий-ионки я бы в ответственное место с важными данными и дорогим железом не ставил. ну или как минимум - ставил бы в отдельном помещении.

 

феррофосфатные - с теми проще, они вроде как не горят/не взрываются, только удельная емкость раза в 2 меньше. хотя перед покупкой/установкой такой батареи я бы тоже на пробу купил у китайцев банку побольше, зарядил и долбонул бы по ней молотком где-нить на улице - ну чтобы посмотреть, к чему приведет коротыш внутри.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

По поводу лития в босперебойниках - "вы просто не умеете их готовить©"

просто я знаю, как взрываются литиевые банки. ~1000мАч банка от телефона разлетается где-то на 3-4 квадратных метра внутренностями. потому липольки/литий-ионки я бы в ответственное место с важными данными и дорогим железом не ставил. ну или как минимум - ставил бы в отдельном помещении.

 

феррофосфатные - с теми проще, они вроде как не горят/не взрываются, только удельная емкость раза в 2 меньше. хотя перед покупкой/установкой такой батареи я бы тоже на пробу купил у китайцев банку побольше, зарядил и долбонул бы по ней молотком где-нить на улице - ну чтобы посмотреть, к чему приведет коротыш внутри.

 

 

 

Вот гляньте:

 

И это Li-Po.

Правда ценник такой батареи чуть выше.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вообщем вот, разрядил 2 батареи. повесил лампочку галогенку 55Вт, На сколько я понимаю проработали они очень мало? Батареи 12В 65Ач

Поздравляю после 18:30 вы убили свои батареи

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

тут на форуме продавали батарейки с остаточной емкостью 90% берите 3 120 саншайн и будет вам счастье

 

 

http://local.com.ua/forum/topic/79138-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BC-agm-%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80-power-battery-tc-12150%D1%81-140%D0%B0%D1%87-%D0%B1%D1%83/

Відредаговано BUM
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Вхід

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас
  • Зараз на сторінці   0 користувачів

    Немає користувачів, що переглядають цю сторінку.

  • Схожий контент

    • Від dos.ua
      ДБЖ безперервної дії (online) General Electric VH 1000
      1000VA 700W, 2U Rack
      розрахований на 3 акума 12v 7-9Ah
      в комплекті карта моніторингу Ethernet
      В наявності більше 10шт.
       
      4500 грн - без батарей
      5000 грн - зі старими акумами BB Battery
      8000 грн - з новими акумами CSB 9Ah
       
      Безготівка від ФОП.
      По всім питанням в лічку, або на Viber/Telegram 050-205-49-49 Володимир.




    • Від AvaloncheG
      Продам ДБЖ:

      Eaton (MGE) EX RT 11 1:1 (1ф) 8000W/11000VA  - 1100$ (в наявності 1шт.)
      Eaton (MGE) EX RT 7 3:1 (3ф) 4900W/7000VA - 900$ (в наявності 2шт.)

      Живлення від батарей DC 240V/39A.
      ДБЖ без коробок вводу/виводу (I/O Box), нажаль десь загубились, до 3-х фазних є схема коробки, до однофазного немає, але там простіше розібратись.
      ДБЖ протестовані і повністю робочі. Також є батарейні кабінети до них, але з'єднуючих проводів теж немає.
       
      ДБЖ APC Smart-UPS 3000 (SUA3000RMI2U) без батарей - 270$
      Протестований і повністю робочий.

      Неробочий ДБЖ PW9120 6000i (6000VA, 4200W) однофазний, з двома додатковими батарейними кабінетами PW9120 BAT-6000 - 300$
      Живлення від батареї 240VDC.
      Плата зарядки та плата керування робочі, на силовій десь недоходить живлення, майстер не зміг знайти причину, найвірогідніше десь перегнила дорожка, візуально всі компоненти цілі, кабелі до батарейних кабінетів відсутні.
       
      +380975649269
    • Від Bronx
      FSP DPV 650W

      Вечір добрий , Був підключений в мережу , до в нього підключено Монітор + ПК. 

      Впала на нього чашка ( висота +- 50см).
      НА платиковий корпус потрапило трохи води.Секунд 5-10 і пк вимикається як і сам ИБП. (В середину не потрапляло)
      Вмикаю в розетку - ИБП постійно пищить і все , хвилин 30 постояв вимкнений . Спроба запустити - те  саме. 
      Перевертаю його дном вгору ,  після чого знову пробую підключити в мережу і запустити , вже нема постійного писку , лиш звичайний писк при запуску і одразу вимикається . 
      Взяв маленький вентилятор , підключаю ИБП до мережі , запускаю , він пискнув , клацнув , вентилятор не запустився. 
      Постояв він ще хвилин 30 , знову спроба запустити з вентилятором - все працює , вимикаю з розетки- вентилятор вимикається , при цьому додався чіткий запах гарі + іноді жужання\вібрація при підключенні в розетку і швидко нагрівається в одній області , в районі центру.

      Підкажіть , будь ласка , що з ним могло взагалі статися . 
      Бо мені дивно розуміти , що поїздки новою поштою він пережив нормально , а після падіння кружки перестав працювати взагалі.
    • Від Geely13
      СРОЧНО ПРОДАМ источник безперебойного питания datamax без аккумуляторной батареи, батарея была 9 ампер часов, сомтояние идеальное оборудование полностью рабочее, 600 грн




    • Від fml
      Продаю ИБП (НОВЫЕ) 12В или 15В (переключаются вручную переключателем).
       
      Характеристики:
       
      - Модель DC-30W
      - Батарея литий-ионная 7,4V/4000mAh/29,6Wh
      - Входное напряжение 12В/15В +- 10%
      - Выходное напряжение 12В/15В +- 5%
      - Выходной ток - 2 А
      - В комплекте 6 переходников для разных устройств
      - В наличии 14 штук на данный момент
      - ЦЕНА - 17 €/шт.
      - Доставка из Испании <бесплатно> (примерно 14 дней с момента заказа)
      - Минимальный заказ 3 штуки.
      - Оплата возможна только в USDT (предпочтительно) или любой другой криптовалюте, из-за ограничений между странами.
      Номер WhatsApp +34 690 18 17 19












×
×
  • Створити нове...