Получил БП для ОЛТ.

 

Стал как родной.

 

post-11586-0-82358500-1460741674_thumb.jpg

 

От компьютерного БП поставил розетку и выключатель.

 

post-11586-0-83383600-1460741678_thumb.jpg

 

Клемы на аккумулятор выходят сбоку.

 

post-11586-0-52840400-1460741683_thumb.jpg

 

Вид с закрытой крышкой.

 

post-11586-0-04220900-1460741696_thumb.jpg

 

Работа от аккумулятора.

 

post-11586-0-63783800-1460741700_thumb.jpg

 

Работа от аккумулятора и штатного БП вместе. На передней панели горят два светодиода.

 

post-11586-0-27483200-1460741705_thumb.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

А если не ошибаюсь напряжение ИБП в режиме БП 13.5 В. Тогда второй БП, чистой воды резерв. Но он сможет Правильнее зарезервить ИБП, чтоб тот скорее зарядил АКБ, если поднять напряжение на нем до 14В. Тогда будет красиво.


И конечно пару диодов.

Share this post


Link to post
Share on other sites

А если не ошибаюсь напряжение ИБП в режиме БП 13.5 В. Тогда второй БП, чистой воды резерв. Но он сможет Правильнее зарезервить ИБП, чтоб тот скорее зарядил АКБ, если поднять напряжение на нем до 14В. Тогда будет красиво.

 

Быстрее зарядить не сможет, ток заряда стабилизирован на уровне 2,5А и не зависит от нагрузки на ИБП.

 

 

И конечно пару диодов.

 

На плате олта они уже есть.

Edited by Clone

Share this post


Link to post
Share on other sites

Planet SGSW-24240

 

Робити вимірювання не має сенсу.

 

post-31644-0-91558500-1462697618_thumb.jpg

post-31644-0-47107700-1462697633_thumb.jpg

post-31644-0-61572400-1462697654_thumb.jpg

post-31644-0-19815400-1462697676_thumb.jpg

post-31644-0-48192400-1462697691_thumb.jpg

post-31644-0-28361400-1462697711_thumb.jpg

post-31644-0-34549400-1462697735_thumb.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Для BDCOM P3310-2AC нужно другой коннектор сделать и дополнительный отверстия в плате блока питания.

post-39724-0-01247500-1463124837_thumb.jpg

post-39724-0-84505000-1463124868_thumb.jpg

post-39724-0-46734900-1463125084_thumb.jpg

 

Можно попытатся установить его с использованием отверстия для заземления, но получается не очень эстетично

post-39724-0-15874300-1463124927_thumb.jpg

Edited by PONovod

Share this post


Link to post
Share on other sites

Действительно, 9012 в ревизию C олта не становится.

Зато 6012 становится идеально :)

Косички тоже уже доступны.

 

post-3121-0-13682500-1463600726_thumb.jpg

 

post-3121-0-47313900-1463600773_thumb.jpg

 

post-3121-0-38616400-1463600712_thumb.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

В переліку обладнання є модель OLT BDCOM p3310c  в мене модель p3310b.

Чи підійде даний ББЖ в дану модель ОЛТ, та який краще акумулятор все-таки поставити на 10-15 годин роботи?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Скидаю фото Б/Ж від Planet 24240 сюди, оскільки чекаю від пролайна вже 2 місяця, тільки обіцянки.

НА фото вирішив задачку чуть іншим методом, все працює. Купив блок на олх, який підходить і до голови бдком. Кого буде цікавити розпишу. Хоча на пролайн ще чекаю, дешевше.

post-21890-0-54654700-1464438424_thumb.jpg

post-21890-0-30826100-1464438432_thumb.jpg

post-21890-0-68420400-1464438437_thumb.jpg

post-21890-0-14604200-1464438443_thumb.jpg

post-21890-0-45512900-1464438450_thumb.jpg

post-21890-0-22633600-1464438460_thumb.jpg

post-21890-0-36744500-1464438492_thumb.jpg

Edited by bolda2005

Share this post


Link to post
Share on other sites

Получил плату ибп, полез на тех этаж, разобрал олт хотел по быстрому поставить ибп, но что то не получилось((

На родной плате такой разьём

post-14719-0-47801300-1465978259_thumb.jpg

 

А на ибп такой

 

post-14719-0-75929200-1465978314_thumb.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Получил плату ибп, полез на тех этаж, разобрал олт хотел по быстрому поставить ибп, но что то не получилось((

На родной плате такой разьём

attachicon.gifIMG_20160615_110342.jpg

 

А на ибп такой

 

attachicon.gifIMG_20160615_110351.jpg

Наш косяк, забыли положить. Вообще в комплекте к BDCOM предусмотрен кабелек для входа 220В.

post-25176-0-87087700-1465986734_thumb.jpg

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ось фото місця розтащування БЖ у Planet 24240 та габарити самого БЖ

 

post-31644-0-31305900-1471032576_thumb.jpg

post-31644-0-06988700-1471032594_thumb.jpg

post-31644-0-30687800-1471032611_thumb.jpg

post-31644-0-48773400-1471032627_thumb.jpg

post-31644-0-94128300-1471032641_thumb.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Є таке питання щодо UPS.

Що буде, якщо підключити до цього UPS-а, звичайну свинцево-кислотну батарею 100AH?

Share this post


Link to post
Share on other sites

да по идее ничего страшного не должно быть, просто заряжаться будет неделю :) если я не прав - пускай производитель поправит меня.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Все верно, заряжаться от EF6012 будет 4-5 дней, от EF9012 - 1,5-2 дня.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Все верно, заряжаться от EF6012 будет 4-5 дней, от EF9012 - 1,5-2 дня.

4-5 днів в режимі зарядки - не перегріється?

Share this post


Link to post
Share on other sites

4-5 днів в режимі зарядки - не перегріється?

 

Ні, це для нього нормальний режим роботи.

Але якщо батарея буде з саморозрядом, блок може її не зарядити.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ще одне побажання. Я не знайшов серійного номера на УПСі.

Якби для бухгалтерії та обліку дуже потрібно.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ще одне побажання. Я не знайшов серійного номера на УПСі.

Якби для бухгалтерії та обліку дуже потрібно.

С новой партии будут.

 

post-3121-0-77525800-1476099965_thumb.jpg

 

post-3121-0-15987100-1476099970_thumb.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Що буде, якщо підключити до цього UPS-а, звичайну свинцево-кислотну батарею 100AH?

Если батарею несколько раз позаряжать с неделю, то вскоре потребуется другая батарея.

Для продления срока жисни СКАБ следует, насколько это возможно, минимизировать срок пребывания её в не заряженнм состоянии до считанных часов.

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

 

Если батарею несколько раз позаряжать с неделю, то вскоре потребуется другая батарея.

не потребуется, если не разряжать ниже 10.5в...

 

 

 

Для продления срока жисни СКАБ следует, насколько это возможно, минимизировать срок пребывания её в не заряженнм состоянии до считанных часов.

только в случае переразряда.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Фото та схема блока живлення комутатора Eltex MES2124. Сподіваюсь з'явиться підтримка UPS.

 

post-31644-0-27361300-1486571344_thumb.jpg

post-31644-0-80107500-1486571350_thumb.jpg

post-31644-0-89639000-1486571357_thumb.jpg

post-31644-0-64375200-1486571363_thumb.jpg

post-31644-0-62254300-1486571369_thumb.jpg

post-31644-0-09771400-1486571377_thumb.png

Share this post


Link to post
Share on other sites

На серию 36хх будут устройства? Там как раз место для второго бп имеется.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Фото та схема блока живлення комутатора Eltex MES2124. Сподіваюсь з'явиться підтримка UPS.

Судячи з розмірів повинен стати EF6012  

Потужності вистачить.

Для зручності можете роздрукувати файл ups6012.pdf (масштаб 1:1).

 

Яка розпіновка роз'єму на платі комутатора?

post-25176-0-43918500-1486572421_thumb.jpg

ups6012.pdf

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Similar Content

    • By Selin
      Куплю нерабочий ИБП/UPS APC Smart 1000 XL SUA1000XLI или трансформатор от него.
      Как вариант - нерабочий APC Smart 2200 XL или 3000 XL.
      Интересуют именно версии XL.
       
    • By Beetle0510
      Продам новий OLT BDCOM P3616-2TE (гарантія 1рік) - 48000грн
       

       
       
       
       
      Продам б/у OLT BDCOM P3310B - 10000грн

       
       
      За детальнішою інформацією писати в приватні повідомлення!!!!
       
    • By IVANGANJ
      Добрый день. Возникли проблемы с работой сервиса Megogo  на телевизорах Samsung TIZEN OS после оборудования  OLT BDCOM 3310C(на OLT, ONU разной фирмы). При чем не работает только на телевизорах. На компьютерах, телефонах, приставках у тех же клиентов работает без проблем.  Ещё было замечено у одного из клиентов что на одном телевизоре Samsung на системе Orsay OS работает, а на другом Samsung  с системой TIZEN, нет. В других частях сети (до OLT и после свичей)  такой проблемы нет. Пробовал настроить на OLT  сервер NTP, пробовал подставлять разные DNS, но результат пока отрицательный. Когда включаешь канал, он долго грузится и в некоторых случаях включается по истечению 10-20 минут. На OLT прописаны VLAN и DHCP Snooping. Проблема замечена на двух OLT, пробовал подставлять другое OLT с новой прошивкой, но проблема осталась, Megogo не работает, так же замечено что в браузере не грузится фильм на тех сервисах в которых перед фильмом идут принудительные вставки рекламы с переадресацией на какой-то сайт (заметили недавно). Настраивал OLT не я да и опыта в этом вопросе мало. Может кто знает в какую сторону смотреть или решил такую проблему? Может виной всему зоопарк ONU и нужно прописать некоторые команды? Помогите советом…
      Короткий итог:
      Не работает:
      ·         Tizen OS (наблюдаются зависания на онлайн сервисах просмотра видео, включая не что открываются в браузере)
      Работает:
      ·         WINDOWS
      ·         Linux
      ·         Android
      ·         Orsay
      ·         Web OS
       
      show run

       
    • By XNeo
      Здравствуйте.
       
      Switch#show epon onu-status-count ONU STATUS COUNT ------------------------- Lost: 0 Deregistered: 76 Registered: 0 Authenticated: 0 Auto-configuring: 0 Auto-configured: 203 Wait-for-dereg: 0 Standby: 0 Config-failed: 0 Unknow: 0 Может кто в курсе как получить по SNMP данные цифры? Никак не могу найти.
    • By RivolD
      Доброго времени суток.
      При замене Gepon на Gpon BDCOM GP3600-08 начали отваливаться ОНУ при сигнале на ОНУ -24-26 и сигнале на ОЛТ -29-30
      в логах при этом наблюдается следующая картина :
       
      Jan  7 20:48:21 %GPON-ONUDEACTIVATE: ONU 4244434D622F04AF is deactivated on GPON0/1:17, cause Omci linkdown.
      Jan  7 20:48:21 %GPON-ONUDISCOVER: ONU 4244434D622F066C is discovered on GPON0/1:7.
      Jan  7 20:48:15 %GPON-ONUDEACTIVATE: ONU 4244434D622F066C is deactivated on GPON0/1:7, cause Omci linkdown.
      Jan  7 20:48:11 %GPON-ONUACTIVATE: ONU 4244434D622F04AF is activated on GPON0/1:17.
      Jan  7 20:48:11 %GPON-ONUDISCOVER: ONU 4244434D622F04AF is discovered on GPON0/1:17.
      Jan  7 20:48:05 %GPON-ONUACTIVATE: ONU 4244434D622F066C is activated on GPON0/1:7.
      Jan  7 20:48:05 %GPON-ONUDEACTIVATE: ONU 4244434D622F04AF is deactivated on GPON0/1:17, cause Omci linkdown. 
       
       
      Есть ли возможность исправить ситуацию без перборки дерева ПОН для общего увеличения сигнала?
×