В 14.04.2018 в 20:02, Stroj сказал:

Время реакции последних ну никак не нулевое ... ИМХО.

меньше полупериода.

 

В 14.04.2018 в 23:41, MICROWATT сказал:

Может иногда помочь выжечь предохранитель, но длительно не защищает.

вполне защищает если есть запас по напряжению (ну т.е. при напряжении гарантированного пробоя варистора БП еще не горит). все зависит от заложенного "запаса прочности" в БП.

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 часов назад, NiTr0 сказал:

меньше полупериода.

 

вполне защищает если есть запас по напряжению (ну т.е. при напряжении гарантированного пробоя варистора БП еще не горит). все зависит от заложенного "запаса прочности" в БП.

Разумеется, если источник рассчитан на 380 входного, то 370 он выдерживает легко. Стоит ли об этом напоминать?
 Типовой же запас прочности импульсных источников для сети 220 не более 30-50 вольт.
 Мы, например, рассчитываем на верхний предел 250 вольт. Напряжение  сети 220 с верхним допуском 242 вольта по стандартам Украины. 
 Китайцы делают универсальность для всего мира и там верх соответствует стандарту японской сети 230 вольт - 264 вольта.
 Все очень просто. типовые ключи в источнике 600-вольтовые. Максимальное выпрямленное входное 350 вольт полюс отраженное  напряжение порядка 125 вольт. В сумме на ключе  475-480 вольт.. Запас до 600 вольт остается в 20%. Это очень немного.
 Можно надеяться, что половина источников кратковременное повышение напряжения до 270-280 вольт выдержат ( и породят хвалебные байки про автоматы защиты), остальные выгорят.
 Я авосьнебоськины методы в технике отвергаю категорически. Нельзя нарушать оговоренные в техдокументации режимы эксплуатации аппаратуры. Точка!.

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 часов назад, MICROWATT сказал:

Я авосьнебоськины методы в технике отвергаю категорически

<sarcasm on>

У нас вчера неожиданно лег узел заупсованый ML-38. Совершенно новый девайс - от розетки питание дает, от батареи нет.

Перед установкой отбраковку не делали, доверились производителю который "на авось ничего не делает"..

<sarcasm off>

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 часа назад, KaYot сказал:

<sarcasm on>

У нас вчера неожиданно лег узел заупсованый ML-38. Совершенно новый девайс - от розетки питание дает, от батареи нет.

Перед установкой отбраковку не делали, доверились производителю который "на авось ничего не делает"..

<sarcasm off>

Конечно, после установки на объект  полезно было убедиться что UPS работает и от сети и от батарей, а не полагаться на авось.
 Теперь давайте с ним и причиной отказа разбираться. Но в частном порядке.
 Общий подход - нигде не нарушать оговоренные эксплуатационные режимы компонентов - мы менять не будем.

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 часов назад, MICROWATT сказал:

Все очень просто. типовые ключи в источнике 600-вольтовые. Максимальное выпрямленное входное 350 вольт полюс отраженное  напряжение порядка 125 вольт. В сумме на ключе  475-480 вольт.. Запас до 600 вольт остается в 20%. Это очень немного.

ну уже какбы и 800-1000В ключи не космических денег стоят, FQPF4N90C - аж целых 15 грн. потому и APFC (с 400-450В на кондерах) уже обычное явление везде.

 

потому и пишу - все зависит от заложенного производителем запаса. спроектирован с запасом - будет работать, варисторы защитят. спроектирован впритык - будет гореть при любом пуке в сети.

Share this post


Link to post
Share on other sites
В 16.12.2017 в 15:08, ProLine сказал:

Работаем над этим.

Дадим знать, как только появятся.

Подскажите к EF6012 АКБ какой максимальной емкости можно подключить? 

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 hours ago, olnet said:

Подскажите к EF6012 АКБ какой максимальной емкости можно подключить? 

EF6012 имеет ток заряда до 1А. Исходя их этого мы рекомендуем использовать АКБ от 7 до 20Ач.

Share this post


Link to post
Share on other sites
В 16.12.2017 в 14:39, Axel K сказал:

Для 36хх есть что-то?

 

В 16.12.2017 в 15:08, ProLine сказал:

Работаем над этим.

Дадим знать, как только появятся.

 

Кстати для 3600 появился.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 часа назад, ProLine сказал:

EF6012 имеет ток заряда до 1А. Исходя их этого мы рекомендуем использовать АКБ от 7 до 20Ач.

Можете еще подсказать, Proline EF9012 подойдёт для Edge Core ES-4612? 

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 minutes ago, olnet said:

@ProLine подскажите еще какой ИБП подойдёт для DES-3200-52

К сожалению, у нас нет достаточной информации об этом коммутаторе.

По паспорту потребление до 34Вт. Соответственно должен подойти EF6012.

Можете сделать фото родного блока питания и разъемов?

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 часа назад, ProLine сказал:

К сожалению, у нас нет достаточной информации об этом коммутаторе.

По паспорту потребление до 34Вт. Соответственно должен подойти EF6012.

 Можете сделать фото родного блока питания и разъемов?

Завтра смогу сделать. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Similar Content

    • By Beetle0510
      Новий гарантія 1рік GEPON BDCOM P3616-2TE - 1шт - 48000грн
       
       

       
       
       
      б/у GEPON BDCOM 3310В (вуха та кабель живлення в комплекті) - 1шт - 10000грн
       
       
       
      При потребі є також в наявності sfp модулі С+, С++, нові та б/у. За детальнішою інформацією та замовленням пишіть в приватні повідомлення!
    • By IVANGANJ
      Добрый день. Возникли проблемы с работой сервиса Megogo  на телевизорах Samsung TIZEN OS после оборудования  OLT BDCOM 3310C(на OLT, ONU разной фирмы). При чем не работает только на телевизорах. На компьютерах, телефонах, приставках у тех же клиентов работает без проблем.  Ещё было замечено у одного из клиентов что на одном телевизоре Samsung на системе Orsay OS работает, а на другом Samsung  с системой TIZEN, нет. В других частях сети (до OLT и после свичей)  такой проблемы нет. Пробовал настроить на OLT  сервер NTP, пробовал подставлять разные DNS, но результат пока отрицательный. Когда включаешь канал, он долго грузится и в некоторых случаях включается по истечению 10-20 минут. На OLT прописаны VLAN и DHCP Snooping. Проблема замечена на двух OLT, пробовал подставлять другое OLT с новой прошивкой, но проблема осталась, Megogo не работает, так же замечено что в браузере не грузится фильм на тех сервисах в которых перед фильмом идут принудительные вставки рекламы с переадресацией на какой-то сайт (заметили недавно). Настраивал OLT не я да и опыта в этом вопросе мало. Может кто знает в какую сторону смотреть или решил такую проблему? Может виной всему зоопарк ONU и нужно прописать некоторые команды? Помогите советом…
      Короткий итог:
      Не работает:
      ·         Tizen OS (наблюдаются зависания на онлайн сервисах просмотра видео, включая не что открываются в браузере)
      Работает:
      ·         WINDOWS
      ·         Linux
      ·         Android
      ·         Orsay
      ·         Web OS
       
      show run

       
    • By XNeo
      Здравствуйте.
       
      Switch#show epon onu-status-count ONU STATUS COUNT ------------------------- Lost: 0 Deregistered: 76 Registered: 0 Authenticated: 0 Auto-configuring: 0 Auto-configured: 203 Wait-for-dereg: 0 Standby: 0 Config-failed: 0 Unknow: 0 Может кто в курсе как получить по SNMP данные цифры? Никак не могу найти.
    • By RivolD
      Доброго времени суток.
      При замене Gepon на Gpon BDCOM GP3600-08 начали отваливаться ОНУ при сигнале на ОНУ -24-26 и сигнале на ОЛТ -29-30
      в логах при этом наблюдается следующая картина :
       
      Jan  7 20:48:21 %GPON-ONUDEACTIVATE: ONU 4244434D622F04AF is deactivated on GPON0/1:17, cause Omci linkdown.
      Jan  7 20:48:21 %GPON-ONUDISCOVER: ONU 4244434D622F066C is discovered on GPON0/1:7.
      Jan  7 20:48:15 %GPON-ONUDEACTIVATE: ONU 4244434D622F066C is deactivated on GPON0/1:7, cause Omci linkdown.
      Jan  7 20:48:11 %GPON-ONUACTIVATE: ONU 4244434D622F04AF is activated on GPON0/1:17.
      Jan  7 20:48:11 %GPON-ONUDISCOVER: ONU 4244434D622F04AF is discovered on GPON0/1:17.
      Jan  7 20:48:05 %GPON-ONUACTIVATE: ONU 4244434D622F066C is activated on GPON0/1:7.
      Jan  7 20:48:05 %GPON-ONUDEACTIVATE: ONU 4244434D622F04AF is deactivated on GPON0/1:17, cause Omci linkdown. 
       
       
      Есть ли возможность исправить ситуацию без перборки дерева ПОН для общего увеличения сигнала?
    • By VitalyMoiseev
      Вот решил выдать, кому интересно, собстветнную систему мониторинга PON сети - Pon Monitor.
      Сделана по аналогии с Poncontrol, но делалась по потребностям инженеров и монтажников.
       
      Возможности системы:
      Сбор данных с OLT: список ONU и уровни сигналов Хранение истории уровня сигнала ONU У неактивных ONU - вывод данных о времени и причине деригистрации У каждой ONU можно указать комментарий и ЛС клиента Поиск ONU по mac, комментарию или ЛИ клиента Вывод FDB таблицы с ONU Возможность получать данные с OLT в локальной сети через интернет (через проброс портов OLT) Различные уровни доступа к системе: Администратор - полный доступ, Монтажник - без доступа к настройкам системы, Оператор - только просмотр, без редактирования. Работает с OLT BDCOM: P3310, P3600 (с другими не проверено) Системные требования:
      Web-сервер: apache, nginx, etc. (С поддержкой Rewrite) PHP версии не ниже 5.6 MySQL Дополнительно:
      Автор не гарантирует работоспособность и точность работы системы. Система предоставляется "как есть" Возможна интеграция Pon Monitor с системой Userside и с различными биллингами. Консультации, установка, настрока, тюнинг и интеграция системы возможны по договоренности на платной основе. Пишите: ponmon@vm.net.ua Демо-версия:
      https://pm.vm.net.ua Имя: admin Пароль: 12345 Скриншоты:
       
×