Перейти к содержимому
Local

Рекомендованные сообщения

В 14.04.2018 в 20:02, Stroj сказал:

Время реакции последних ну никак не нулевое ... ИМХО.

меньше полупериода.

 

В 14.04.2018 в 23:41, MICROWATT сказал:

Может иногда помочь выжечь предохранитель, но длительно не защищает.

вполне защищает если есть запас по напряжению (ну т.е. при напряжении гарантированного пробоя варистора БП еще не горит). все зависит от заложенного "запаса прочности" в БП.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
6 часов назад, NiTr0 сказал:

меньше полупериода.

 

вполне защищает если есть запас по напряжению (ну т.е. при напряжении гарантированного пробоя варистора БП еще не горит). все зависит от заложенного "запаса прочности" в БП.

Разумеется, если источник рассчитан на 380 входного, то 370 он выдерживает легко. Стоит ли об этом напоминать?
 Типовой же запас прочности импульсных источников для сети 220 не более 30-50 вольт.
 Мы, например, рассчитываем на верхний предел 250 вольт. Напряжение  сети 220 с верхним допуском 242 вольта по стандартам Украины. 
 Китайцы делают универсальность для всего мира и там верх соответствует стандарту японской сети 230 вольт - 264 вольта.
 Все очень просто. типовые ключи в источнике 600-вольтовые. Максимальное выпрямленное входное 350 вольт полюс отраженное  напряжение порядка 125 вольт. В сумме на ключе  475-480 вольт.. Запас до 600 вольт остается в 20%. Это очень немного.
 Можно надеяться, что половина источников кратковременное повышение напряжения до 270-280 вольт выдержат ( и породят хвалебные байки про автоматы защиты), остальные выгорят.
 Я авосьнебоськины методы в технике отвергаю категорически. Нельзя нарушать оговоренные в техдокументации режимы эксплуатации аппаратуры. Точка!.

  • Like 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
7 часов назад, MICROWATT сказал:

Я авосьнебоськины методы в технике отвергаю категорически

<sarcasm on>

У нас вчера неожиданно лег узел заупсованый ML-38. Совершенно новый девайс - от розетки питание дает, от батареи нет.

Перед установкой отбраковку не делали, доверились производителю который "на авось ничего не делает"..

<sarcasm off>

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 часа назад, KaYot сказал:

<sarcasm on>

У нас вчера неожиданно лег узел заупсованый ML-38. Совершенно новый девайс - от розетки питание дает, от батареи нет.

Перед установкой отбраковку не делали, доверились производителю который "на авось ничего не делает"..

<sarcasm off>

Конечно, после установки на объект  полезно было убедиться что UPS работает и от сети и от батарей, а не полагаться на авось.
 Теперь давайте с ним и причиной отказа разбираться. Но в частном порядке.
 Общий подход - нигде не нарушать оговоренные эксплуатационные режимы компонентов - мы менять не будем.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
14 часов назад, MICROWATT сказал:

Все очень просто. типовые ключи в источнике 600-вольтовые. Максимальное выпрямленное входное 350 вольт полюс отраженное  напряжение порядка 125 вольт. В сумме на ключе  475-480 вольт.. Запас до 600 вольт остается в 20%. Это очень немного.

ну уже какбы и 800-1000В ключи не космических денег стоят, FQPF4N90C - аж целых 15 грн. потому и APFC (с 400-450В на кондерах) уже обычное явление везде.

 

потому и пишу - все зависит от заложенного производителем запаса. спроектирован с запасом - будет работать, варисторы защитят. спроектирован впритык - будет гореть при любом пуке в сети.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
В 16.12.2017 в 15:08, ProLine сказал:

Работаем над этим.

Дадим знать, как только появятся.

Подскажите к EF6012 АКБ какой максимальной емкости можно подключить? 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
9 hours ago, olnet said:

Подскажите к EF6012 АКБ какой максимальной емкости можно подключить? 

EF6012 имеет ток заряда до 1А. Исходя их этого мы рекомендуем использовать АКБ от 7 до 20Ач.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
В 16.12.2017 в 14:39, Axel K сказал:

Для 36хх есть что-то?

 

В 16.12.2017 в 15:08, ProLine сказал:

Работаем над этим.

Дадим знать, как только появятся.

 

Кстати для 3600 появился.

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 часа назад, ProLine сказал:

EF6012 имеет ток заряда до 1А. Исходя их этого мы рекомендуем использовать АКБ от 7 до 20Ач.

Можете еще подсказать, Proline EF9012 подойдёт для Edge Core ES-4612? 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 minutes ago, olnet said:

Можете еще подсказать, Proline EF9012 подойдёт для Edge Core ES-4612

Да, подойдет.

Кабель (переходник) на плату такой - http://proline.biz.ua/adapter-nx10-phu6-red

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@ProLine подскажите еще какой ИБП подойдёт для DES-3200-52

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
11 minutes ago, olnet said:

@ProLine подскажите еще какой ИБП подойдёт для DES-3200-52

К сожалению, у нас нет достаточной информации об этом коммутаторе.

По паспорту потребление до 34Вт. Соответственно должен подойти EF6012.

Можете сделать фото родного блока питания и разъемов?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 часа назад, ProLine сказал:

К сожалению, у нас нет достаточной информации об этом коммутаторе.

По паспорту потребление до 34Вт. Соответственно должен подойти EF6012.

 Можете сделать фото родного блока питания и разъемов?

Завтра смогу сделать. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

  • Похожие публикации

    • Автор: Setevoy
      RPS Twin
      Цена 160$
       
      Вход ~110/220 В 50/60 Гц
      Два выхода 10.8-13.5 В, 8 А (2 x 100 Вт)
      Заряд АКБ до 5 А, 13.8 В (режим CC/CV)
      Защита от КЗ, от глубокого разряда и перезаряда, переполюсовки.
       
      Пока скорее не продажа а сбор предзаказов. 
      Все вопросы, не касающиеся покупки пишите в параллельный топик, пожалуйста.
    • Автор: MasMaster
      BDCOM 3310B после downgrade прошивки - кто восстановит?
       
      ушел в циклический ребут
       
    • Автор: Setevoy
      RPS Twin - ИБП для телеком-оборудования. Может бесперебойно питать постоянным током два устройства до 100 Вт каждое. 
      Работает со свинцовым АКБ 12 В (AGM, GEL) емкостью от 40 до 160 Ач.
      До 8 часов работы от аккумулятора 160 Ач при полной нагрузке 200 Вт.
       
      Вход ~110/220 В 50/60 Гц
      Два выхода 10.8-13.5 В, 8 А (2 x 100 Вт)
      Заряд АКБ до 5 А, 13.8 В (режим CC/CV)
      Защита от КЗ, от глубокого разряда и перезаряда, переполюсовки.
       
      Скоро планируется первая партия.
       
      Интересны мнения, пожелания.
       

       

       

       

       

       

    • Автор: Timur-Shalenko
      Продам силовые кабеля C19-евровилка, C19-C20 разной длины и сечения. 
      Данными шнурами комплектовалось профессиональное оборудование ( бесперебойники, блейд-сервера).
      Кабеля APC с жёлтыми наконечниками имеються трёх размеров: 60см, 120см, 180см.
      Цена 350грн  шт) вопросы в личку)
      Пишите буду Вам рад)












    • Автор: krava.vitaliy
      Продам ИБП APC Smart-UPS 2200VA LCD 230V (SMT2200I) в идеальном состоянии.
      Цена: 8000 грн.
      Находится в Киеве, отправляю по Украине.
      Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS 2200 ВА с ЖК-индикатором, 230 В
      Идеальное состояние, работал в серверной.
       
      Интеллектуальное эффективное решение для защиты сетевых устройств от любых нарушений питающей сети от начального уровня до систем, масштабируемых по времени работы на аккумуляторах. Идеально подходит для серверов, кассовых терминалов, маршрутизаторов, коммутаторов, концентраторов и других сетевых устройств.
      Кроме этого, идеальное решение для домашнего использования - защита электронных устройств, а также большинства бытовых приборов - в силу повышенной мощности.
      Обеспечение временного питания от батарей при отключении внешнего электропитания.
      Обеспечивается точный учет потребления энергии в киловатт-часах.
      в комплекте кабель для подключения к ПК для настройки, а также 3 силовых кабеля для подключения устройств.
      Кількість розеток: 8
      Вихідна потужність: 2200 ВА/1980 Вт
      Выпуск: Ноябрь 2015г.

      Контакты:
      krava.vitaliy@gmail.com
      skype: live:krava.webs@gmail.com
      (067) 9900508
      личка.

      Защита нагрузок от импульсных перенапряжений, в том числе вызванных разрядами молнии и другими воздействиями на систему электропитания.
      Продление срока службы батарей за счет регулирования зарядного напряжения по температуре батарей.
      Периодическая самодиагностика батарей позволяет своевременно обнаружить батарею, подлежащую замене.
      Автоматический запуск подключенного оборудования после восстановления электропитания.
      Максимальное повышение эффективности батареи, увеличение срока ее службы и надежности за счет точной интеллектуальной зарядки.
      Запатентованный экологичный режим работы обеспечивает КПД свыше 97%. Smart-UPS – первый сетевой ИБП, получивший сертификат Energy Star. Интеллектуальное управление аккумуляторами, впервые разработанное в APC, обеспечивает максимально высокие рабочие характеристики и срок службы благодаря зарядке с прецизионной температурной компенсацией. Динамический индикатор даты замены аккумулятора и автоматическая самодиагностика гарантируют надежность аккумуляторов и заблаговременно предупреждают о необходимости замены. Удобные, простые в подключении аккумуляторные модули дают возможность заменять аккумуляторы без отключения питания. Модель Smart-UPS – самый надежный в мире сетевой ИБП. Более чем за 23 года разработки и производства продано более 25 миллионов устройств.
      Обеспечивает чистую синусоидальную форму выходного напряжения, что рекомендуется производителями серверов с коррекцией коэффициента нагрузки в блоках питания. Проведение испытаний и получение подтверждения нормам безопасности от контролирующих организаций означает, что Smart-UPS гарантированно соответствует требованиям самых жестких отраслевых стандартов или даже превосходит их.
      Интуитивно понятный ЖК-интерфейс предоставляет точную информацию с возможностью локального конфигурирования ИБП с помощью клавиш навигации. Более 15 различных программируемых настроек, включая управление коммутируемыми группами розеток, позволяют указывать параметры, пороговые значения и сигналы для любой конкретной области применения.
      Поддерживается управление через сеть (последовательный интерфейс, USB или опционально Ethernet). Прилагается программное обеспечение Powerchute® Business Edition с удобными возможностями мониторинга и контроля, корректного завершения работы операционной системы и новаторскими функциями управления энергией.

      Подробнее на сайте разработчика:
      https://www.apc.com/shop/ua/ru/products/APC-Smart-UPS-2200-230-/P-SMT2200I
      Доставка по Украине компанией-перевозчиком на выбор.











×