Перейти до

ОЛТ STELS


Рекомендованные сообщения

  • Відповіді 732
  • Створено
  • Остання відповідь

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

экономия 70 центов на абоне не стоит того вероятного геморроя, который может крыться в сыром софте нонейма, который стыдятся продавать под оригинальной маркой.   вот понадобится вам опция 82 для ипо

Приехали ОЛТ 4 и 8 портов на склад, также приехала голова 16 портов. Приехали головы и ону Gpon. Сейчас Тестируем все это добро, будем потихоньку делиться информацией. Понимаю ваше недовольство, пол

"тест пройден" это ни о чем. Подавайте протоколы тестов как это делает айсилайн, например.

Posted Images

У кого 8 портовик? Пожалуйста подскажите сколько по питанию кушает (Вт?)

8 мА на входе при старте и далее не меняется.

Итого 17 Вт.

Но это мерял с двумя глазами на дефолтовом конфиге.

Відредаговано SpasiboMne
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Обновлять олт нужно через мгмт порт, Или можна через прогу?

Я спокойно обновляю c tftp сервера через telnet. Пока настройки не слетали. А  лучше конечно чрез консоль.

Когда в работе, стараюсь не обновлять. Вот и сейчас подменил бдкомом , оттестирую на столе, потом в работу.

Программой вообще не пользуюсь. Вернее сначала поставил, посмотрел и забыл.

Відредаговано vovchokig
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 2 weeks later...

может подскажите как стелс 4 портовый заставить показывать сигналы ону в юзерсайде.... в поддерживающему оборудованию эта  модель присутствует а  инфу не снимает , показывает только  аптайм

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

может подскажите как стелс 4 портовый заставить показывать сигналы ону в юзерсайде.... в поддерживающему оборудованию эта  модель присутствует а  инфу не снимает , показывает только  аптайм

Из юзерсайда ответили:

USERSIDE. Support <support@userside.eu>  

3. Попросите, чтобы клиенты, что обращались - нам написали в сапорт (тикеты создавали)

Т.к. мы внесём (если потребуется) изменения и клиенты должны их себе поставить. Ведь мы не знаем, что это за клиенты именно.

 

Так что давайте начнем с этой стороны. Со своей стороны я дам доступ к оборудованию и всему что они просят.

И решим вашу проблему.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 2 weeks later...

Мы таки купили на свою голову 8 портовый :facepalm: . Короче на данный момент проблема в том что слетает конфиг с онушек при ребуте онушки, только заливаешь вручную сразу же полилось, и так до след ребута ону. Что интересно, проблема что на ону Стелс, что на других стоящих одинаковая и почему то не подымаются всего то 10-15шт, а другие такие же с той же партии подхватывают сразу.  На следующий раз при пропаже света в селе могут не подняться другие ону, а эти сработают.

 

Если у кого есть какие соображения по этому поводу поделитесь пожалуйста. Я не админ, обьяснил как смог.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Мы таки купили на свою голову 8 портовый :facepalm: . Короче на данный момент проблема в том что слетает конфиг с онушек при ребуте онушки, только заливаешь вручную сразу же полилось, и так до след ребута ону. Что интересно, проблема что на ону Стелс, что на других стоящих одинаковая и почему то не подымаются всего то 10-15шт, а другие такие же с той же партии подхватывают сразу.  На следующий раз при пропаже света в селе могут не подняться другие ону, а эти сработают.

 

Если у кого есть какие соображения по этому поводу поделитесь пожалуйста. Я не админ, обьяснил как смог.

 

покажите show sys infor и show ru all

Відредаговано revomix
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Password:
pon8_krukov# show system infor
 
-----------------------------------------------------------------------------
 
Software Version   : 2.4.02_000(Apr 21 2017)
Hardware Version   : V3.1
MAC                : e0-67-b3-00-27-a6
Serial Number      : AF1101-16070075
System Time        : 2017/05/29 12:18:30 +08:00
-----------------------------------------------------------------------------
System Temperature : 44.5C
FAN[1]             : Normal
FAN[2]             : Normal
FAN[3]             : Normal
-----------------------------------------------------------------------------
 
pon8_krukov# show running-config all
 
system hostname pon8_krukov
system date ntp admin enable
system date ntp server 10.200.0.1
swmode vlan enable
swport ge9
vlan del 1
vlan add 444 tag
swport ge10
vlan del 1
vlan add 444 tag
swport ge11
vlan del 1
vlan add 444 tag
swport ge12
vlan del 1
vlan add 444 tag
swport ge13
vlan del 1
vlan add 444 tag
swport ge14
vlan del 1
vlan add 444 tag
swport ge15
Press any key to continue (Q to quit)

 

 

Мы таки купили на свою голову 8 портовый :facepalm: . Короче на данный момент проблема в том что слетает конфиг с онушек при ребуте онушки, только заливаешь вручную сразу же полилось, и так до след ребута ону. Что интересно, проблема что на ону Стелс, что на других стоящих одинаковая и почему то не подымаются всего то 10-15шт, а другие такие же с той же партии подхватывают сразу.  На следующий раз при пропаже света в селе могут не подняться другие ону, а эти сработают.

 

Если у кого есть какие соображения по этому поводу поделитесь пожалуйста. Я не админ, обьяснил как смог.

 

покажите show sys infor и show ru all

 

Password:
pon8_krukov# show system infor
 
-----------------------------------------------------------------------------
 
Software Version   : 2.4.02_000(Apr 21 2017)
Hardware Version   : V3.1
MAC                : e0-67-b3-00-27-a6
Serial Number      : AF1101-16070075
System Time        : 2017/05/29 12:18:30 +08:00
-----------------------------------------------------------------------------
System Temperature : 44.5C
FAN[1]             : Normal
FAN[2]             : Normal
FAN[3]             : Normal
-----------------------------------------------------------------------------
 
pon8_krukov# show running-config all
 
system hostname pon8_krukov
system date ntp admin enable
system date ntp server 10.200.0.1
swmode vlan enable
swport ge9
vlan del 1
vlan add 444 tag
swport ge10
vlan del 1
vlan add 444 tag
swport ge11
vlan del 1
vlan add 444 tag
swport ge12
vlan del 1
vlan add 444 tag
swport ge13
vlan del 1
vlan add 444 tag
swport ge14
vlan del 1
vlan add 444 tag
swport ge15
Press any key to continue (Q to quit)
 
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

а дальше конфиг ОНУ...
+ советую обновить прошивку
 

show system inf

-----------------------------------------------------------------------------

Software Version   : 2.4.02_000(May 16 2017)
Hardware Version   : V3.1
MAC                : e0-67-b3-00-27-a3
Serial Number      : AF1101-16070072
System Time        : 2017/05/29 12:02:30 +02:00
-----------------------------------------------------------------------------
System Temperature : 38.5C
FAN[1]             : Normal
FAN[2]             : Normal
FAN[3]             : Normal

прошивка с рабочими шаблонамиshow running-config switch  
exec-timeout 0  
system hostname epon_100_233  
system date ntp admin enable  
system date ntp timezone + 2 0
system date ntp server 91.236.251.30  
system date ntp interval 300
system configurations auto-backup admin enable
system configurations auto-backup server 192.168.100.1
swmode vlan enable
swport ge9
vlan del 1
vlan add 2001 tag
exit
swport ge10
vlan del 1
vlan add 2002 tag
vlan add 2303 tag
exit
swport ge11
vlan del 1
vlan add 2003 tag
vlan add 2304 tag
exit
swport ge12
vlan del 1

vlan add 2004 tag
exit
swport ge13
vlan del 1
vlan add 2005 tag
exit
swport ge14
vlan del 1
exit
swport ge15
vlan del 1
exit
swport ge16
vlan del 1
exit
swport ge1
vlan del 1
exit
swport ge2
vlan add 1
exit
swport ge3
vlan add 1
exit
swport ge4
vlan add 1
exit
swport ge5                             
vlan del 1
exit
swport ge6
pvid 2001
vlan del 1
vlan add 2001 tag
exit
swport ge7
vlan del 1
vlan add 4094 tag
vlan add 1999 tag
exit
swport ge8
vlan del 1
vlan add 4094 tag
vlan add 1999-2007 tag
vlan add 2303-2304 tag
vlan add 3101 tag
exit
system ipconfig inband 192.168.100.233 255.255.255.0
system ipconfig gateway 192.168.100.1
system ipconfig mgmt-vlan 4094  
system onu-template-config-user 1
config capacity 0 1 0 vlan2001
config uni 1 bridge age-time 300
config uni 1 ctc vlan-mode tag 0x8100 0 2001
apply 1 1-64
exit
system onu-template-config-user 2
config capacity 0 1 0 vlan2002
config uni 1 bridge age-time 300
config uni 1 ctc vlan-mode tag 0x8100 0 2002
apply 2 1-18,20-64
exit
system onu-template-config-user 3
config capacity 0 1 0 vlan2003
config uni 1 bridge age-time 300
config uni 1 ctc vlan-mode tag 0x8100 0 2003
apply 3 1,3-7,9-64
exit
system onu-template-config-user 4
config capacity 0 1 0 vlan2004
config uni 1 bridge age-time 300
config uni 1 ctc vlan-mode tag 0x8100 0 2004
apply 4 1-64
exit
system onu-template-config-user 5
config capacity 0 1 0 vlan2005
config uni 1 bridge age-time 300
config uni 1 ctc vlan-mode tag 0x8100 0 2005
apply 5 1-64                           
exit
system onu-template-config-user 6
config capacity 0 1 0 vlan2006
config uni 1 bridge age-time 300
config uni 1 ctc vlan-mode tag 0x8100 0 2006
apply 6 1-64
exit
system onu-template-config-user 7
config capacity 0 1 0 vlan2007
config uni 1 bridge age-time 300
config uni 1 ctc vlan-mode tag 0x8100 0 2007
apply 7 1-64
exit
system onu-template-config-user 8
config capacity 0 1 0 vlan2008
config uni 1 bridge age-time 300
config uni 1 ctc vlan-mode tag 0x8100 0 2008
apply 8 1-64
exit

slot-1 olt-1 onu-1 configuration: 

olt 1                                  
onu 1
ctc igmp mode igmp-mld-snooping


slot-1 olt-1 onu-2 configuration:
olt 1
onu 2
ctc igmp mode igmp-mld-snooping


slot-1 olt-1 onu-4 configuration:
olt 1
onu 4
ctc igmp mode igmp-mld-snooping


slot-1 olt-1 onu-5 configuration:
olt 1
onu 5
ctc igmp mode igmp-mld-snooping


slot-1 olt-1 onu-6 configuration:
olt 1
onu 6
ctc igmp mode igmp-mld-snooping


slot-1 olt-1 onu-7 configuration:
olt 1
onu 7
ctc igmp mode igmp-mld-snooping

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

может подскажите как стелс 4 портовый заставить показывать сигналы ону в юзерсайде.... в поддерживающему оборудованию эта  модель присутствует а  инфу не снимает , показывает только  аптайм

выберите в юсере C-Data FD2000S 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

может подскажите как стелс 4 портовый заставить показывать сигналы ону в юзерсайде.... в поддерживающему оборудованию эта  модель присутствует а  инфу не снимает , показывает только  аптайм

выберите в юсере C-Data FD2000S 

 

спс, заработало

сигналы ону показывает а FDB-таблица - нет

Відредаговано logic
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

місяць працює 4-х портовий olt c-data

з налаштуванням допоміг Ігор, за що йому безмежно вдячний!)

 

за весь час не було жодного глюку чи подібних проблем.

 

нормальний девайс.

 

для бажаючих придбати - можу замовити у виробника зі знижкою.

деталі у приват.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Сегодня стартовали с четырехглазым.

Посмотрим как будет дальше!

Хорошо все будет, у нас уже несколько месяцев пара 4ех глазых работает. За это время 1 раз девайс терялся, и то вероятно из-за скачков питания.

 

Вот с 8ми глазым грабли лезут, andreyprof выше писал.

На старой 'стабильной' прошивке чудеса с неинициализацией случайных ОНУ, на последней - не подтягивается кусками конфиг,

вылезают различные эпические глюки после обновления.

Ну а экспериментировать на живых абонентах в поисках несовместимых строк конфига как-то не айс.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 2 weeks later...
Вниманию участников обсуждения!

 

Напоминаем всем, интересующимся OLT, что

компания "Дипнет Украина" - официальный представитель C-Data (вся продукция (STELS)

 

Это, помимо особых цен (напрямую от производителя), дает нашим клиентам  дополнительные преимущества:

 

- гарантийный/пост.гарантийный сервис

- замену товара по гарантии

- консультации и помощь в настройке (тех.поддержка в Украине, в Тех.отделе нашей компании)

и другие полезности и удобства 

 

 

Обращайтесь к специалистам тех.отдела DeepNet Ukraine

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

а есть мануал нормальный на сие чудо ?

 

Конкретнее какой мануал вас интересует? Могу скинуть мануал на 4-х портовую версию (даташит, cli, программа управления)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Опшн 82 нормально работает на 4портовом?

Все относительно. 

Что подразумеваем под нормально работает?

Если необычный формат BDCOM, то похоже да. Потому что старались сделать ее под BDCOM.

Відредаговано SpasiboMne
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Вхід

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас
  • Зараз на сторінці   0 користувачів

    Немає користувачів, що переглядають цю сторінку.

  • Схожий контент

    • Від jack_frost
      Добрый день.
      Столкнулся с проблемой и уже не первый день с ней воюю.
      Как на OLT Huawei MA5680 включить dhcp-snooping?
      Вот примеры команд которыми регестрирую onu:
      EPON
      ont add 1 18 mac-auth E0E8-E6F0-9E9D oam ont-lineprofile-name e567 ont-srvprofile-name e567 ont port native-vlan 1 18 eth 1 vlan 567 service-port vlan 567 epon 0/15/1 ont 18 multi-service user-vlan 567 tag-transform translate GPON
      ont add 0 0 sn-auth 485754436AF153F9 omci ont-lineprofile-name g567 ont-srvprofile-name g567 ont port native-vlan 0 0 eth 1 vlan 567 priority 0 service-port 8 vlan 567 gpon 0/16/0 ont 0 gemport 1 multi-service user-vlan 567 tag-transform translate  
    • Від all_we_crazy
      C300 шассі -
      2 плати живлення
      2 плати управління SCTM. в кожні по 4 аплінк порта є
      GTGH (16 gpon) плати по 550 баксів
      1 плата аплінк додатково HUTQ. 2х 10г, 2х1г SFP порти
      плати GTGH (16 gpon портів). модулі 6+ вихідний сигнал. до -33 чутливість
      — ціна за шассі зі всіма платами, крім GTGH - $1000
      — ціна за плату GTGH 1 штука $550

      є в наявності 7 плат GTGH 
      2шт в ревізії K та 5шт в ревізії G

    • Від Inna13
      Наша компанія має стаж роботи понад 15 років. У нас є дві форми оплати з ПДВ та ФОП, гарантія на товар. Найкращі ціни. В наявності і під замовлення. Picotel, Ubiquiti, BDCOM, C-DATA, Picotel, RCI та інші
    • Від Dolik
      Після переходу на GPON вивільнились кілька OLT на 4 порти та на 8.
      Всі голови укомплектовані UPS на 12в від Proline

    • Від dell
      Продам корзины БУ MA5680Т ETSI. VERSION : MA5600V800R018C00. Конфигурация: Шасси, 1*PRTG, 1*SCUN.
      32т.грн. НДС. Остальное в ЛС.


×
×
  • Створити нове...