Перейти до

девайс для мониторинга каждого аккума батареи - нужен ли?


какое устройтсво нужно?  

75 пользователей проголосовало

  1. 1. интерфейс

    • TTL (RS232), несколько slave устройств
    • RS422/RS485
    • только ethernet с SNMP
    • опциональный SNMP контроллер
  2. 2. измеряемые напряжения/погрешность каждого девайса

    • 1 аккумулятор/<1%
    • 2-4 аккумулятора/5-10%
    • до 8 аккумуляторов/15-20%
  3. 3. встроенный коммутатор разрядной нагрузки (недо-балансир)

    • нужен, включение/отключение по пороговому напряжению
    • нужен, включение/отключение по команде (с защитой от переразряда)
    • нужен, включение как по команде так и по пороговому напряжению
    • не нужен, только мониторинг


Рекомендованные сообщения

 

Любите вы эти рассказы о великих специалистах прошлого. Сегодня среднестатистический датацентрик имеет гарантированное бесперебойное питание с вероятностью не меньше, чем наверное даже 0.9997 и это без серьезного мониторинга упсов.

 

Да, люблю. И вам советую полюбить. Потому что люди знали свою профессию, долго и настойчиво осваивали ее  и дорожили этим.

Вы , похоже, не совсем хорошо понимаете что такое система-самоделка, пусть даже из готовых китайских узлов, и что такое техническая  система связанная с жизнеобеспечением людей или риском крупной техногенной катастрофы.

До датацентрика и даже организации безопасности работ средней руки масложиркомбината пионерским сетям по надежности як до Парижу пешком. 

Не стоит, пожалуй,  эту сторону вопроса трогать.Большинству читателей она будет просто непонятна. При проектировании и изготовлении надежных систем уровень технической культуры настолько выше интернетовских поделок, насколько технология производства горбатого  "Запорожца" выше технологических возможностей эпохи наполеоновских войн..

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • Відповіді 395
  • Створено
  • Остання відповідь

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

чем тестирование в лабораторных условиях принципиально отличается от тестирования на узле? все аккумы разряжаются одним и тем же током, достаточно только мониторить напряжение на каждом.        

Ну вы же вроде не НиТро.... По большей части грамотно освещаете технические вопросы, а тут.... Вы изложите ясным техническим языком что понимаете под словом "мониторинг". На данный момент это понимае

Простои сети, что там у вас через упсы запитано. К сожалению, то что вы рассказываете звучит, как выдумки. Я лично натыкался на убитые батареи и через год и через месяц, и на дефекты в упсах, и на пос

Posted Images

 

Цех по обслуживанию состоит из 1 ответственного человека. Не надо выдумывать.

сколько человекочасов будет тратиться за квартал на обслуживание 20-30 узлов? и опять же - ты уже забыл как поставленный на узел аккум выкипел за 2 месяца, хотя до того отработал на том же узле 1.5 года без проблем?

 

На обслуживание систему нужно ровно столько человеко-часов, сколько нужно для этого. Либо считать, что человеко-часы будем жестко экономить, но планово допускать длительные отказы в системе. Это вроде дешевле.

А выкипел аккумулятор (это вы, похоже,  так предполагаете, на самом деле неизвестно что там действительно случилось) только потому, что система не обслуживалась, жила пассивно в ожидании отказа. Он и случился.

Проверили бы в этом промежутке времени емкость аккумулятора, проверили бы зарядное устройство - скорее всего, не выкипел бы просто так.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

 

На обслуживание систему нужно ровно столько человеко-часов, сколько нужно для этого.

ну если дедовскими методами - то да. только вот нахрена каждые 3 месяца тягать батареи с места на место, если разрядный стенд можно устроить на месте установки батарей? на дворе ведь не 70-е годы, и техника со времен бородатых мужиков с Ц-4342 и листочком бумаги в качестве "системы мониторинга разряда" шагнула далеко вперед.

 

 

 

А выкипел аккумулятор (это вы, похоже, так предполагаете, на самом деле неизвестно что там действительно случилось) только потому, что система не обслуживалась, жила пассивно в ожидании отказа. Он и случился. Проверили бы в этом промежутке времени емкость аккумулятора, проверили бы зарядное устройство - скорее всего, не выкипел бы просто так.

поставили аккум (1.5 года возрастом) на узел после плановой доливки дистиллята (за полгода подкипел немного) и контрольного заряда-разряда. через 2 месяца - сдох. зарядное устройство - в норме, 13.8В буферный режим. до того 1.5 года на этом же узле работал нормально. другой аккум - поставили, проблема не повторилась.

 

что, снимать каждый месяц надо было? :)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Потому что люди знали свою профессию, долго и настойчиво осваивали ее и дорожили этим.

До персональных компьютеров и интернета эффективность и качество освоения профессий были низкими, люди тратили много времени на возню всякую и изучение совсем не того, что нужно или важно, а часто вообще в корень неверных вещей, потому что иначе просто нельзя было. Люди не имели возможность оперировать более сложными моделями и абстракциями. Не имели возможность адекватно оценивать риски и вообще как-то использовать и прошлый опыт и весь мировой опыт. Из-за чего всем миром до сих пор разгребаем последствия техногенных катастроф специалистов тех времен.
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Проверили бы в этом промежутке времени емкость аккумулятора, проверили бы зарядное устройство - скорее всего, не выкипел бы просто так.

О чем и весь разговор. Как проверять без мониторилки? Ручками дорого, реалистично только автоматизировать. Відредаговано ttttt
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
упс стрельнул когда его Валик переткнул в другую розетку. которая оказалась на другой фазе и выводы фаза/ноль оказались на разных клеммах. потому что выход с упса (ноль) на свет/комп диспетчеров Коля добросовестно соединил где-то с основной сетью - ну чтобы проводов меньше тянуть.

Так а выяснили где? Или то Валик че соединял и запамятовал в вечном угаре?? Ну и да, при Коле все как ни странно работало.... Правда? А вот после, когда микровалнухой и чайником попалили провода - там чета делалось уже без коли. И делалось это не Витей.... И то что ктото там чето тыкает и в дополнение отматывает щетчик, а потом меняет вводные предохранители(в ящике с большим рубильником) - это так, бонус к размышлению :)

 

 

 

снять батарею при наличии с ней проблем, или снимать каждые 3 месяца - есть разница?

Ок. Свет не отключают в течении года. Узел работает. Как ты определишь шо батарее опа по девайсу? Ну не разряжается он....

 

 

 

ты уже забыл как поставленный на узел аккум выкипел за 2 месяца

О каком узле речь? Там где стоял ICH? Иль что? Иль один из перепаянных тобой поверкомов?

 

 

 

ты наверное забыл, как на инфокоме с APC выбивали распухшие и застрявшие агмки?

Почему ж забыл, сказал А, говори Б - сколько времени прошло с установки там УПСа? Когда менялись батареи ДО того случая?

 

 

 

только вот нахрена каждые 3 месяца тягать батареи с места на место, если разрядный стенд можно устроить на месте установки батарей?

Т.е. когото нужно таки заслать на узел?

Відредаговано Dimkers
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

 

Так а выяснили где? Или то Валик че соединял и запамятовал в вечном угаре??

можешь у Валика сам поинтересоваться.

 

 

 

Ну и да, при Коле все как ни странно работало.... Правда?

угу, пока не переключили в другую розетку.

 

 

 

Ок. Свет не отключают в течении года. Узел работает. Как ты определишь шо батарее опа по девайсу? Ну не разряжается он....

snmp, реле... продолжать?

 

 

 

О каком узле речь? Там где стоял ICH? Иль что? Иль один из перепаянных тобой поверкомов?

да, ICH насколько я помню.

 

 

 

Почему ж забыл, сказал А, говори Б - сколько времени прошло с установки там УПСа? Когда менялись батареи ДО того случая?

батареям было менее двух лет. те самые AGM необслуживаемые, да.

 

 

 

Т.е. когото нужно таки заслать на узел?

зачем?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

 

да, ICH насколько я помню.

Так ICH потом поменяли, если ты не помнишь. Он в офисе провалялся.... А потом на тот узел поставили новую батарею и другой упс и да, оно работало долго.

 

 

 

snmp, реле... продолжать?

Хав мач кост 1 шт такого девайса?

 

 

 

батареям было менее двух лет. те самые AGM необслуживаемые, да.

А я помню, что УПС этот стоял на форсе и на Инфоком уехал в 11 году. Выковыривали АКБ с него в 15-м.

 

зачем?

Чудо девайс телепартирует батарею? Он ее обслуживает? Водичку доливает? ПЛотность по банкам равняет?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

Потому что люди знали свою профессию, долго и настойчиво осваивали ее и дорожили этим.

До персональных компьютеров и интернета эффективность и качество освоения профессий были низкими,...... до сих пор разгребаем последствия техногенных катастроф специалистов тех времен.

 

Конечно, персональный компьютер облегчил доступ к знаниям, стал хорошим справочником. Но сам по себе он образования не дает.

В технике, как и в любой другой профессии, принципиально важен коллективный опыт, то, что может дать только общение с более опытным коллегой.

Мне как-то хирург рассказывал, что сколько ни читай книг и не смотри ютуб, а правильно завязать нитку на шве не научишься. Этому должен научить вживую только другой врач. 

Общий уровень образования катастрофически падает.

Нет смысла долго спорить. Вы как ота, первый день замужем:

- Нi, мамо, ви менi що не кажiть, а кiстка там усереденi таки е!

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

 

Так ICH потом поменяли, если ты не помнишь. Он в офисе провалялся....

какой из? тот что меняли - у него сдох зарядник, т.е. вообще не заряжал. а тот что аккум усох - он там и остался вроде.

 

 

 

Хав мач кост 1 шт такого девайса?

баксов 40-50 если с эзернетом, и если малыми партиями за 4-канальный.

 

сколько будет стоить ежемесячное обслуживание узлов?

 

 

 

А я помню, что УПС этот стоял на форсе и на Инфоком уехал в 11 году. Выковыривали АКБ с него в 15-м.

освежи память. упс был куплен в конце декабря 2012. могу скрин переписки с продавцом сделать. на инфоком уехал летом 2013-го соответственно.

 

 

 

Чудо девайс телепартирует батарею? Он ее обслуживает? Водичку доливает? ПЛотность по банкам равняет?

он ее проверяет. раз в месяц к примеру. водичка доливается штатно, если обслуживаемые, раз в полгода. плотность по банкам равнять - вообще смысла нет, кислота - она не испаряется, а если плотность упала - это значит банка начала осыпаться и аккум надо в мусор. не, ну можно конечно электролита доливать, но как показала Колина практика (на той самой стойке, где оказалось 2 дохлых аккума, да - если ты забыл, Коля уже эдак с год до переезда и аккумы обслуживал, и генераторы один из которых так и не стал работать с упсом нормально) - смысла в этом нет.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
он там и остался вроде

Неа. тот что издох зарядник, тот с Приоб.107.... А тот о котором мы говорим, тот с Уни.

Но снова не суть.

 

 

 

сколько будет стоить ежемесячное обслуживание узлов?

Понимаешь, когда узлов становится 100, то проще взять в штат электрика. Который и обслужит и заряжит и поменяет... Вот показала твоя балалайка шо пора шото делать. Кто в твоей реальности идет и что-то делает??  Рукожопик стажер(других у вас уже не водится, толковые все свалили в Шторм, сам ведь знаешь)? Кладовщик Валик? Бригадир Витя? Ты?

 

 

 

освежи память. упс был куплен в конце декабря 2012. могу скрин переписки с продавцом сделать. на инфоком уехал летом 2013-го соответственно.

Ок, пусть так. 2 года он там простоял. За 2 года туда кто-то ходил? Смотрел? Никто....

Но снова не суть.

 

 

 

он ее проверяет. раз в месяц к примеру. водичка доливается штатно, если обслуживаемые, раз в полгода. плотность по банкам равнять - вообще смысла нет, кислота - она не испаряется, а если плотность упала - это значит банка начала осыпаться и аккум надо в мусор. не, ну можно конечно электролита доливать, но как показала Колина практика (на той самой стойке, где оказалось 2 дохлых аккума, да - если ты забыл, Коля уже эдак с год до переезда и аккумы обслуживал, и генераторы один из которых так и не стал работать с упсом нормально) - смысла в этом нет.

1) Кто доливает водичку? Есть такой человек?

2) Нет, коля обслуживать начал АКБ, как Валере припекло. это лето 15-го, после переезда. Увы и ах. За это ему начали платится бабки...

3) Генератор Коля таки починил, мы тестили. Стойка уже не ныла.... И успешно его же и выкупил, если ты не в курсах. А 2-й Валера сам продал через ЛОХ.уа. Это тоже если ты не в теме. итого на момент продажи сети в 15-м остался тока инверторный, и пару мелких киловатников, один из которых удачно спиздили. Так шо мимо.

Відредаговано Dimkers
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

 

Неа. тот что издох зарядник, тот с Приоб.107.... А тот о котором мы говорим, тот с Уни.

таки Волкова если память не подводит.

 

 

 

Понимаешь, когда узлов становится 100, то проще взять в штат электрика. Который и обслужит и заряжит и поменяет...

электрик в день будет по 4 аккумулятора снимать и проверять при ежемесячном контроле? really? осилит? не надорвется?

 

 

 

Кто в твоей реальности идет и что-то делает?? Рукожопик стажер(других у вас уже не водится, толковые все свалили в Шторм, сам ведь знаешь)? Кладовщик Валик? Бригадир Витя? Ты?

мы ведь кажется не особенности производственных и бизнес-процессов в С***те обсуждаем?

 

 

 

Нет, коля обслуживать начал АКБ, как Валере припекло. это лето 15-го, после переезда. Увы и ах. За это ему начали платится бабки...

освежи память еще раз. когда стойка из тира переехала, Валере уже давно ничего не пекло :) увы и ах.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
освежи память еще раз. когда стойка из тира переехала, Валере уже давно ничего не пекло

Переезд с Форса на Волкова. Увы и ах :)

 

 

мы ведь кажется не особенности производственных и бизнес-процессов в С***те обсуждаем?

Ну так в чем собсно особенность другой сети, где некому обслужить узел? Или таки девайс для тех, у кого в штате есть мозговитые монтажники? Мозговитые монтажники перестают быть монтажниками как раз тогда, когда у них появляются мозги....

 

 

 

таки Волкова если память не подводит.

Эти балалайки стояли на Уни21 и Приоб107. Но опять же - суть вся не в этом.

 

 

 

электрик в день будет по 4 аккумулятора снимать и проверять при ежемесячном контроле? really? осилит? не надорвется?

Ну как бэ у опсосов же не надрываются...

 

Тут разговор просто топчется в русле - как без денег сделать чудо. Но чудес не бывает. Еще раз спрошу - показывает твоя приблуда, что параметры АКБ не ахти. Какие шаги следующие? АКБ телепортируется и самообслуживается?

 

ЗЫ. Ты канешно делай девайс... вот тока наперкуа - я догнать не могу. Вот у Вас серверная стоит прям в офисе. Некому глянуть? Или далеко идти, или времени нет??? А скока АКБшек на выносе? 5-7? Ну да... обслужить тяжко... нужно девайс. Согласен.

Відредаговано Dimkers
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Опубліковано: (відредаговано)
Переезд с Форса на Волкова. Увы и ах :)

а я тебе хоть слово о переезде с форса на офис говорил? перечитай внимательно.

 

 

 

Ну так в чем собсно особенность другой сети, где некому обслужить узел? Или таки девайс для тех, у кого в штате есть мозговитые монтажники?

ну не у всех работают рукожопы на минималку же.

 

 

 

Эти балалайки стояли на Уни21 и Приоб107. Но опять же - суть вся не в этом.

их вообще-то 3 штуки.

 

 

 

Ну как бэ у опсосов же не надрываются...

не надрываются, да. потому что по истечении некоего срока аккумы просто снимаются и продаются здесь же, на форуме, с 80% остаточной емкости тем самым обслуживающим персоналом. по цене порядка 50$ (если не больше) за штуку. и их покупают (дороже чем стартерные, да), и пользуются и довольны.

 

 

 

Еще раз спрошу - показывает твоя приблуда, что параметры АКБ не ахти. Какие шаги следующие? АКБ телепортируется и самообслуживается?

АКБ снимается и обслуживается. или меняется. тогда, когда есть объективные показатели для этого. а не тогда, когда пришло время/тогда, когда аккум уже сдох и узел потух.

 

 

 

Ты канешно делай девайс... вот тока наперкуа - я догнать не могу. Вот у Вас серверная стоит прям в офисе. Некому глянуть?

а с чего ты взял, что девайс делается именно для нашей серверной?

Відредаговано NiTr0
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 3 weeks later...
Опубліковано: (відредаговано)

сделал прототип, поигрался с ним немного на столе, допилил чуток софт (в основном по функционалу). на следующей неделе, думаю, поставлю на обкатку и заодно выложу скрины графиков - как оно будет выглядеть.

 

в общем характеристики девайса получаются примерно такими:

 

железо:

  • напряжение питания -  12В
  • потребляемая мощность - порядка 1 Вт (львиная доля - ethernet)
  • кол-во каналов - 4 (+ есть возможность подстегнуть доп.блок на 4+ канала)
  • измеряемое напряжение - 5..20В, максимальное напряжение - 27..28В (дальше - срабатывает супрессор, защищая все остальное)
  • измеряемые пульсации - до 1.6В, ожидаемая частота 50-100Гц
  • потребляемый ток от аккумулятора - 2..5мА (в зависимости от частоты опроса каналов контроллером), при отключении основного питания - менее 2 мА
  • точность измерения напряжения - лучше 1% (скорее - погрешность будет в районе 3-4 десятков милливольт)
  • точность измерения пульсаций - несколько %
  • гальваническая развязка измерительных каналов (оптроны)
  • выход для нагрузочного тестирования - 250В 30А, переключающие контакты (SPDT)
  • размеры: 115х90х40мм, монтаж на DIN рейку + крепеж на стену (корпус AK-P-01)

 

софт:

  • USB консоль для конфигурирования
  • запуск/остановка нагрузочного тестирования из консоли или SNMP запросом
  • конфигурируемый порог прекращения нагрузочного тестирования (ограничен снизу 10.5В)
  • прекращение нагрузочного тестирования при отсутствии показаний от одного из каналов более 5 секунд (пропал контакт с аккумулятором к примеру), при условии что канал ранее работал
  • конфигурация из консоли - установка IPv4 адреса, маски, шлюза, snmp community (до 12 символов), порога прекращения нагрузочного тестирования
  • возможность калибровки каналов из консоли по показаниям эталонного вольтметра
  • возможность посмотреть настройки/показания/статистику ошибок из консоли

 

snmp параметры:

  • напряжение по каналам
  • пульсации по каналам
  • кол-во запросов показаний канала и кол-во ошибок ответа
  • нагрузочное тестирование (статус, запуск/останов)
  • аптайм

 

цена девайса, думаю, будет в районе $40.

 

предложения/пожелания?

 

по поводу возможного блока расширения: будет ли у кого-то необходимость в более чем 4 дополнительных (т.е. 8 в сумме) каналах? ну т.е. на сколько каналов в прошивке закладываться?

Відредаговано NiTr0
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Опубліковано: (відредаговано)

доп.измерительный модуль еще на 4 канала (стыкуемый шлейфиком с основным) обойдется, думаю, до $20 (возможно - даже в $15 вложится), но прикидки грубые. итого - до $60.

 

отдельный девайс на 8 каналов делать - не думаю что есть смысл (в текущий корпус не влезет, при всем желании, плата увеличится и, соответственно, подорожает - т.е. одну универсальную плату и корпус иметь не выйдет).

 

не, девайс можно немного удешевить - поставить вместо LP2950 с микроскопическим собственным потреблением 78L05 с током холостого хода 6 мА; поставить реле на 10 ампер (у которого размыкающие контакты реально коммутируют 3-4 ампера без последствий) вместо 30-амперного; распаять ethernet на плате вместо использования модуля (что заметно ухудшит ремонтопригодность после грозы, да и впрочем удешевит не сильно); сделать не один измерительный МК на канал а один МК на 2 канала, и т.п... но всех ли устроит такой лайт-вариант ценой баксов на 10 меньше?

 

опять же - если бы производство было тысячами штук, получилось бы существенно дешевле. а так - по оптимистичным прикидкам, думаю, удастся перевалить через сотню девайсов, и то в лучшем случае за год.

Відредаговано NiTr0
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Устроит ли варинат такого мониторинга за 1К грн на узел  - это тоже вопрос.

А так - удачи в тестах и продажах. От души.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

 

Устроит ли варинат такого мониторинга за 1К грн на узел - это тоже вопрос.

ну я предлагал вариант дешево и сердито - наборная гребенка измерительных модулей, к которым RS232->USB конвертор и в ближайший тазик (либо в роутер-мыльничку с юсб), и все кладется в подручный корпус (от сгоревшей мыльницы к примеру). оказалось - дешево и сердито нужно аж одному человеку, остальным нужно хорошо и с SNMP.

 

в принципе на вариант "дешево и сердито" вполне потянет тот самый дополнительный измерительный модуль. протокол - стандартный (modbus, адреса с 5 по 8), прилепить USB-TTL к нему и будет счастье. а релюхой (10А однобаксовый китайский модуль) управлять дергая DTR.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Главный вопрос - а на кой черт этому измерительному модулю управление силовой частью и мощные релюшки?

IMHO нагрузочные тесты это уже настолько редко используемый  функционал, что большинству он просто не нужен. Правильнее его делать модулем за лишние 10-20$.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

 

IMHO нагрузочные тесты это уже настолько редко используемый функционал, что большинству он просто не нужен.

а как иначе определить, что одному аккумулятору в батарее вот-вот поплохеет, не включив батарею на разряд (хотя бы на минуту)? хорошо если упс с снмп модулем, а если нет?

 

можно конечно это делать вручную, если это - стойка в подсобке. но если это узел хрен знает где - вручную уже не получится. или ждать когда отключат свет (а по закону подлости - его отключат уже тогда, когда аккум полностью сдохнет).

 

да и если выкинуть реле - девайс не сильно удешевится. разве что появится возможность впихнуть 8 (а не 4) каналов в корпус. хотя если верить опросу - большинству нужно 2-4 канала.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Главный вопрос - а на кой черт этому измерительному модулю управление силовой частью и мощные релюшки?

 

А неглавный вопрос - надо еще хорошо понимать что такое реле. Не так просто оно как может показаться.

Можно нагородить кучу процессоров и RS232->USB, а в итоге вместо полезного прибора получится девайс. :)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

 

А неглавный вопрос - надо еще хорошо понимать что такое реле. Не так просто оно как может показаться.

ну-ну, поделитесь же великой тайной - как же правильно отключить 220 от входа упса контактами реле :)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Отключил контакты и тут случилось как всегда - релюха залипла, а узел остался обесточен.

Великая тайна, о которой я уже говорил: За 4К нанимаешь электрика в штат. он и в водичку лянет, и померяет, и потестит.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

 

Отключил контакты и тут случилось как всегда - релюха залипла, а узел остался обесточен.

скажи, у тебя в упсе хоть раз контакты залипали? а почему тут должны? релюхи-то одинаковые :) вернее - в упсе 10-амперные стоят обычно, тут - на 30 ампер.

 

да и срабатывает релюха в упсе по несколько десятков раз на день, а не раз в месяц...

 

 

 

Великая тайна, о которой я уже говорил: За 4К нанимаешь электрика в штат. он и в водичку лянет, и померяет, и потестит.

ну вот был в штате Коля. через 1.5 года его работы при очередном отключении света оказалось, что в тировской стойке 2 аккума из 4 дохлые полностью. хотя 3 месяца назад все были живее всех живых, обслуживались. помогло?

 

с другой стороны, 4к в месяц - это цена 2х 100Ач аккумуляторов. ну или 24 аккумулятора за год...

 

к слову, при ежемесячных проверках (со снятием, контрольным разрядом, все дела) навряд электрик больше 20-30 аккумов в месяц осилит проверить/обслужить. + транспортные расходы. т.е. - ежемесячное обслуживание по цене будет равно ежегодной замене. а если снятые продавать на лох.юа за полцены - обслуживание окажется еще и дороже, раза в 2... такая вот забавная математика.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Перед созданием темы или сообщения настоятельно рекомендуем ознакомиться с правилами раздела Торговля.
Правила раздела Торговля.
Для удобства был создан раздел оборудования на сайте.

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Вхід

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас
  • Зараз на сторінці   0 користувачів

    Немає користувачів, що переглядають цю сторінку.

  • Схожий контент

    • Від AvaloncheG
      Продам ДБЖ:

      Eaton (MGE) EX RT 11 1:1 (1ф) 8000W/11000VA  - 1100$ (в наявності 1шт.)
      Eaton (MGE) EX RT 7 3:1 (3ф) 4900W/7000VA - 900$ (в наявності 2шт.)

      Живлення від батарей DC 240V/39A.
      ДБЖ без коробок вводу/виводу (I/O Box), нажаль десь загубились, до 3-х фазних є схема коробки, до однофазного немає, але там простіше розібратись.
      ДБЖ протестовані і повністю робочі. Також є батарейні кабінети до них, але з'єднуючих проводів теж немає.
       
      ДБЖ APC Smart-UPS 3000 (SUA3000RMI2U) без батарей - 270$
      Протестований і повністю робочий.

      Неробочий ДБЖ PW9120 6000i (6000VA, 4200W) однофазний, з двома додатковими батарейними кабінетами PW9120 BAT-6000 - 300$
      Живлення від батареї 240VDC.
      Плата зарядки та плата керування робочі, на силовій десь недоходить живлення, майстер не зміг знайти причину, найвірогідніше десь перегнила дорожка, візуально всі компоненти цілі, кабелі до батарейних кабінетів відсутні.
       
      +380975649269
    • Від Remez
      Зарядна станція EcoFlow RIVER 2 Pro оригінал, нова (768 Вт·год)

      китайська версія (означає, що потрібно перехідники для розеток)
       
      ціна 19999 
      в наявності10 шт


    • Від Бульба
      Какие есть нормальные дешевые простые упсы с выходом 48VDC совместимые с lifepo4 и быстрой зарядкой?
      Аля ELTEK minipack но проще. У нас видимо неходовой товар, продавцы не шарят
    • Від Argel_Tal
      Здравствуйте, можете, пожалуйста, посоветовать UPS с чистой синусоидой который адекватно работает с аккумуляторами LifePo4?
      Извините если что-то не правильно написал - слабо разбираюсь в этой тематике.
    • Від Zend
      Продам.
      Киев, самовывоз.
      Без батарей (дохлые - внутри).
      Цена - 7000 грн., торг (ЛС)
       

×
×
  • Створити нове...