Перейти к содержимому
Local
NiTr0

девайс для мониторинга каждого аккума батареи - нужен ли?

какое устройтсво нужно?  

59 пользователей проголосовало

  1. 1. интерфейс

    • TTL (RS232), несколько slave устройств
    • RS422/RS485
    • только ethernet с SNMP
    • опциональный SNMP контроллер
  2. 2. измеряемые напряжения/погрешность каждого девайса

    • 1 аккумулятор/<1%
    • 2-4 аккумулятора/5-10%
    • до 8 аккумуляторов/15-20%
  3. 3. встроенный коммутатор разрядной нагрузки (недо-балансир)

    • нужен, включение/отключение по пороговому напряжению
    • нужен, включение/отключение по команде (с защитой от переразряда)
    • нужен, включение как по команде так и по пороговому напряжению
    • не нужен, только мониторинг


Рекомендованные сообщения

 

 

стойка держала 2 часа 1+ кВт не напрягаясь, спустя месяц - дохла при отключении мгновенно т.к. аккум умер от слова совсем

А когда в акум последний раз заглядывали? Если мне память не изменяет, то акумы там менялись по выходу из строя. Т.е. заместь вышедшего из строя ставили новый. Все. Никаких регламентных замен. В акумы заглядывали в лудшем случае раз в год-два. А потом везли на обслуживание продацу АКБ и снова возвращали в строй до новой проблемы. Ну это как шлепнуть об столб машину, поварить\рихтануть\подкрасить и рассказывать всем шо она новая.

 

 

 

мобильщики аккумы меняют планово, по расписанию, до выхода их из строя.

Вам шашечки или ехать? Если ты говоришь, что простой стоит дорого, то акумы менять нужно не по факту, а по регламенту. Тогда и нежданчиков будет меньше.

 

 

 

какбы везде играет роль цена простоя. если простоя можно избежать девайсом за несколько десятков баксов - почему нет?

Потому что девайс покажет то, что нужно менять батарейки. батарейки можно и так менять по регламенту, а не заниматься с ними ананизмом. Это как раньше была тема у мужиков - сиди в гараже и гоняй акум. Водички подлить, банки выровнять по плотности.... С появлением необслуживаемых акумов вопрос отпал - хуево заводится в холод, купил новый и горя не знаешь 3-5 лет. Но тема подрочить пару дней акум в гараже - канула в прошлое. Не ну остались канешно заядлые рукоблуды, не без них.

 

 

 

банки не были сухими, в том-то и проблема. аккумы имеют свойство дохнуть самопроизвольно и быстро

На новых - очень редко. А у тех, шо пообслуживались - я писал об этом выше.

 

 

 

да в прочем ты и сам помнишь, как установленный после обслуживания на чердак аккум через 2 месяца внезапно дох.

Почему внезапно? Я вот  еще  помню что температура на чердаке как то не влазила в эксплуатационные характеристики и юзался инвертор ich-550, с которым акум кипел... да-да. Было. Ну  опять же, АКБ была ПОСЛЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ. Не новая. Понимаешь - новое есть новое, а дрочиво с обслуживанием 3-5 летней АКБ = рукоблудство. Не больше ни меньше.

 

 

Ну а так - да. Девайс интересен. Интересен в первую очередь тем, кто не хочет вылаживать деньгу раз в 3-4 года на новые АКБ.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

 

А когда в акум последний раз заглядывали? Если мне память не изменяет, то акумы там менялись по выходу из строя.

плохо помнишь. месяцев 7-8. доливка воды, все дела.

 

 

 

А потом везли на обслуживание продацу АКБ и снова возвращали в строй до новой проблемы.

плохо помнишь. возили только 1 раз, лет 5 назад, и по факту оказалось что бесполезно.

 

 

 

Если ты говоришь, что простой стоит дорого, то акумы менять нужно не по факту, а по регламенту.

т.е. как мобильщики - аккум еще пару лет будет служить, емкость упала на 10%, а его в помойку?

 

 

 

С появлением необслуживаемых акумов вопрос отпал - хуево заводится в холод, купил новый и горя не знаешь 3-5 лет.

по факту - "необслуживаемый" AGM в буферном режиме служит столько же сколько и обслуживаемый, который не обслуживают. "усыхают"-то одинаково.

 

 

 

На новых - очень редко. А у тех, шо пообслуживались - я писал об этом выше.

обслуживаие - штатная доливка воды в банки раз в полгода, да.

 

 

 

Я вот еще помню что температура на чердаке как то не влазила в эксплуатационные характеристики и юзался инвертор ich-550, с которым акум кипел... да-да. Было. Ну опять же, АКБ была ПОСЛЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ. Не новая. Понимаешь - новое есть новое, а дрочиво с обслуживанием 3-5 летней АКБ = рукоблудство.

ну какбы 2 года на ich550 аккум не особо кипел, а потом - взял и выкипел за 2 месяца...

и да, предлагаешь обслуживаемые батареи не обслуживать? :) или каждые 1.5 года менять?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Навіть в ідеальних умовах (дорогі нові акумулятори з гарантованим терміном в 7-10 років в нормальних умовах по температурі і заряду) на виборці 7х2х5 шт. протягом ~10 років створюють проблеми: один закорочений акумулятор, дві групи "сплавлених", дві групи з втратою ємкості.

Однотипні "круті" акумулятори також живуть по-різному за межами гарантованого терміну (є такі що втрачають ємкість дуже швидко, а є що зберігають під 40% аж 2-3 терміни гарантії).

Так що в моніторингу є сенс. Але ще більше сенсу в активному моніторінгу, який може відключити батарею у екстремальному випадку.

Ще я бачу проблему збереження достовірної статистики.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Так що в моніторингу є сенс. Але ще більше сенсу в активному моніторінгу, який може відключити батарею у екстремальному випадку.

Ще я бачу проблему збереження достовірної статистики.

Ну вы же вроде не НиТро.... По большей части грамотно освещаете технические вопросы, а тут....

Вы изложите ясным техническим языком что понимаете под словом "мониторинг". На данный момент это понимается как многоканальный самописец напряжений на каждом аккумуляторе. Аккумуляторов в составной батарее от 2 до 22 ( и 32 я встречал), так что первый вопрос: на сколько каналов делать это чудо?

Второе - кто-то должен периодически смотреть на эти записи? Что они дадут? Что можно понять из них? Как они сами предотвращают отказ? Сами доливают воду в подсохшие банки?

Вы пишете "может отключить батарею в экстремальном случае". Это просто набор слов. 

Что такое "экстремальный случай"?? Выпал снег , обнаружены мыши? Вы в вольтах, амперах и квадратных метрах и литрах это все опишите, по каким признакам обнаружите "экстремальную ситуацию". И поясните куда денется снег и мыши если батарею отключить, т.е. чему это поможет.

Как вы собираетесь отключать батарею?  Там рабочие токи и напряжения отличаются в десятки раз. Так какое из значение будем закладывать в конструкцию? Ни 10, ни 100 ампер не годятся, немедленно найдется пользователь которому нужны 11 или 101 ампер. А половина пользователей заявят, что платить большие деньги за 100-амперный выключатель не готовы, у них по 20 ампер всего необходимость.

Достоверная статистика - красиво, конечно. Вы что, обязательные отчеты в госстатуправление автоматически отсылать будете? Кому вы покажете эту статистику и где ее примут как доказательный факт? Похоже, так, для полюбоваться ОДИН раз.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Але ще більше сенсу в активному моніторінгу, який може відключити батарею у екстремальному випадку.

Это если еще и температуру батареи мониторить и отключать зарядку если батарея перегрелась? Но это же при работе без мониторинга, с мониторингом может такого никогда и не случится, просто придется мониторить зарядку тоже, если вдруг стала аномально быстрее или дольше заряжаться. Я зарядку не мониторил, не могу сказать, но по-моему для всего хватит только розеткой управлять и напряжения собирать.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Второе - кто-то должен периодически смотреть на эти записи?

Кто-то - это софт.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
плохо помнишь. месяцев 7-8. доливка воды, все дела.

Дело в том, что перед писаниной я Вите звонил....

 

 

 

плохо помнишь. возили только 1 раз, лет 5 назад, и по факту оказалось что бесполезно.

Знатніе сказки. 2 года назад Витя возил Олегу еще на Соболе :D

 

 

 

т.е. как мобильщики - аккум еще пару лет будет служить, емкость упала на 10%, а его в помойку?

Єто рассуждения нищебродов. Ты на тачке ГРМ меняешь когда порвется? Или когда регламент?

 

 

 

по факту - "необслуживаемый" AGM в буферном режиме служит столько же сколько и обслуживаемый, который не обслуживают. "усыхают"-то одинаково.

Дело не в АГМ(кстати запомни - необслуживаемый это не тока АГМ), дело в том, что там некуда воду доливать. Нужно пилить\сверлить. т.е. сразу в помойку понимаешь? Не, есть такие, котолрые пилили и сверлили а по итогу всеравно на помойку.

 

 

 

обслуживаие - штатная доливка воды в банки раз в полгода, да.

В теории - да, на практке - увы. Я даже помню те времена, когда монтажники на чердаках смотрели воду в АКБ. И было как в ДМБ - видишь воду, и я не вижу , а она есть по бумажке :D

А еще я помню пачку дохлых в хлам 7.5А\ч АКБшек, которые по моей команде сносились в Форсаж. После танцев с бубном оживились 10% из 20-30 штук...

Так что теория и практика - это 2 разные разницы :)

 

 

 

и да, предлагаешь обслуживаемые батареи не обслуживать? :) или каждые 1.5 года менять?

Предлагаю поставить человека, который будет этим заниматься, а не юзать для этого рукастых монтажнико-линивцев(типо Миши).... Вот тогда и спрос будет с кого делать и АКБ будут в порядке. Как раз этим занимался Коля, и коле за это платились бабки и спрос был с Коли. И когда Коля взялся за это, то странным образом оказалось, что в стойке по избе пошли 2 АКБ(из 4-х), их как раз повезли Олегу. Олег сказал - шо им ама пришла. И Витя взял в рассрочку 2 новых АКБ. Лето-Осень 2015-го :D  Кстати на этих АКБ стоял балансир.

Кстате Коля и за генераторами следил. здоровые довел до ума(частоту поправил), делал им тестовые пуски и т.п. Гены всегда были в строю, а не как раньше - надо срочна гена, свет рубанули - а он сука не заводица...

А скажи ка мне  - кто там теперь глядит за АКБ?

Изменено пользователем Dimkers

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

Второе - кто-то должен периодически смотреть на эти записи?

Кто-то - это софт.

 

Нету  дядьки с таким паспортом "Софт".

Вы , наверное хотели сказать, что программа по какому-то алгоритму обработки признаков  однозначно определит сама отказ? Ну, может быть, может....

Но только вы тут должны сначала ясно назвать эти самые признаки в физических величинах ( вольтах, амперах, градусах). А потом уже лепить программу под них.

А второе - что дальше произойдет? Какой живой дядька будет что-то делать и как он узнает что программа чем-то недовольна? Или она сама открутит клеммы и сменит батарею?

Так вроде при живом дядьке он и сам вполне может  раз в месяц с тестером посмотреть состояние батареи, принять решение и выполнить правильные  действия по обслуживанию.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Так вроде при живом дядьке он и сам вполне может  раз в месяц с тестером посмотреть состояние батареи, принять решение и выполнить правильные  действия по обслуживанию.

А если на домах? Допустим, сотня домов)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вы , наверное хотели сказать, что программа по какому-то алгоритму обработки признаков однозначно определит сама отказ? Ну, может быть, может....

Но только вы тут должны сначала ясно назвать эти самые признаки в физических величинах ( вольтах, амперах, градусах). А потом уже лепить программу под них.

Ну напряжение на батареях, какие еще признаки? Программа соберет статистику, посмотрит на аномалии и уведомит. Вот, например, тестовый разряд прошел до какого-то напряжения за X минут, в следующий раз за Y минут, вот Y оказался меньше, чем сойдет - значит пора менять. Никаких дядек с тестерами. Изменено пользователем ttttt

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
А если на домах? Допустим, сотня домов)

100 домов. на каждый по девайсу. девайс стоит 50 баксов. 5К. И девайс тебе воды не дольет. Тебе один куй нужно когото туда послать, а затем АКБ обслужить. Берешь чувака на работу. на 4-5К допустим. Он 1 АКБ делает за 2 дня. Итого раз в 7 месяцев круг начинается снова. А если он сумеет обойти 3-4 дома за день и просто водички подоливать, без погонять АКБ? В чем профитность действа? За потраченных на 100 девайсов 5К у.е.чувак будет работать 2 года.... И 2 года ты не будешь знать проблем. А если сюда внести коррективы по поводу снять и отвезти на обслугу АКБ - то вообще ой... А чувак еще может не тока АКБ обслужиь, а генам масличко сменить, тестовые пуски им поделать... Может 220 кидать в ящик от щитка.... ну и еще много чего... Типо электрик в штате.

 

 

 

Никаких дядек с тестерами.

Кто воду дольет\снимет АКБ? Кто будет обслуживать АКБ?

Изменено пользователем Dimkers

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Кто воду дольет\снимет АКБ? Кто будет обслуживать АКБ?

Ну в необслуживаемые воду доливать не надо. Ручками проверять в любом случае слишком дорого, так что даже с отдельным человеком и обслуживаемыми батареями этого никто не делает.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

А если на домах? Допустим, сотня домов)

девайс стоит 50 баксов.

 

А если, скажем, до двадцатки?

Теперь девайсы окупаются за 11 месяцев, чуваку же нужно продолжать платить пятёрку всегда. Плюс чуть доплачивать ещё одному чуваку, чтоб приглядывал за первым чуваком. А то ведь первый может вместо проверки узла пить пиво под АТБ.

При этом если у чувака периодичность проверки одного узла максимум раз в 7 месяцев, то девайс может делать проверку с любой периодичностью.

В случае с девайсами чувак остаётся в любом случае, но теперь он не ходит на узлы где всё хорошо, а значит нам хватает, скажем, 0.3 чувака и результат его работы проверяется автоматически.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Екстремальні випадки:

перерозряд (напруга нижче 11В)

перезаряд (напруга вище 14В)

розбіжність напруг між акумуляторами більше 1-2В.

підвищена температура (доречі, спостерігав якось поганий контакт на стаціонарній батареї 600Аг... може би якийсь піродатчик додати?)

розбіжність температур більше 10 градусів.

 

Для чого достовірність збереження даних - для надійності прийняття рішення про відключення. Можливо, варто додатковий загальний вольтметр для самоконтролю.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Перезяряд и переразряд - тут упс вынимать все равно, если вдруг стал такое творить.

А даст что-то мониторинг температуры, кроме поиграться? Аномалии зарядки и разряда наверняка ж тоже позволят выявить все те же проблемы.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

 

Дело в том, что перед писаниной я Вите звонил....

дело в том, что в прошлый раз, когда в прошлом году одна из стоек летом вроде издохла, во второй тоже доливали воду. а весной - вторая стойка слегла при отклчении света.

 

 

 

Дело не в АГМ(кстати запомни - необслуживаемый это не тока АГМ), дело в том, что там некуда воду доливать. Нужно пилить\сверлить. т.е. сразу в помойку понимаешь? Не, есть такие, котолрые пилили и сверлили а по итогу всеравно на помойку.

 

ну вот купил я в 2012 упс с почти дохлым аккумом. долил воды. до сих пор работает. но надо было выкинуть, так? :)

 

 

 

В теории - да, на практке - увы. Я даже помню те времена, когда монтажники на чердаках смотрели воду в АКБ. И было как в ДМБ - видишь воду, и я не вижу , а она есть по бумажке :D

 

и ты предлагаешь доверить тем же монтажникам проверку аккумов, так? :) ну т.е. по-твоему чувак придет, сядет на чердаке и будет 12 часов сидеть и измерять напряжения на аккумах каждые 15 минут, да? или он таки пару часов подождет (в лучшем случае), запишет "все в порядке" (свет-то на большее время как правило не гасят) и пойдет пить пиво? а если через 3-4 месяца стойка сдохнет - чувак скажет "а я ни при чем, 4 месяца назад все нормально было, а сейчас - издох". и как его проверишь?

 

 

 

И когда Коля взялся за это, то странным образом оказалось, что в стойке по избе пошли 2 АКБ(из 4-х), их как раз повезли Олегу. Олег сказал - шо им ама пришла. И Витя взял в рассрочку 2 новых АКБ. Лето-Осень 2015-го

вообще-то весной-летом 2015 эту стойку перевезли из тира на офис, и в аккумы вода доливалась, да, и аккумы были живыми. а летом-осенью - стойка издохла (и Коля тут ни при чем - он уже по факту разбирался). а до того - в тире эти аккумы каждые 6-8 месяцев обслуживались (я и кто-то из монтажников, вроде и Коля тоже участвовал в этом). а в том году издох и 3-й аккум из этой стойки.

 

 

 

Но только вы тут должны сначала ясно назвать эти самые признаки в физических величинах ( вольтах, амперах, градусах).

кажется вам же писал русским языком: один из аккумов батареи разряжается гораздо быстрее других - значит его место в помойке. без вариантов.

 

второй критерий - внутреннее сопротивление. которое довольно-таки неплохо характеризует остаточную емкость. выросло заметно за месяц - надо что-то делать.

 

 

ну и да, если ставить реле для питания - как этим реле управлять? по SNMP включить/выключить? или дополнительно включать питание по какому-то из критериев (к примеру, на одном из каналов напряжение упало менее 11 вольт)?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ага, Ребята, давайте вырастать из "штанишек" ?

 

При наличии 10 узлов - решение мониторить дорого (цена девайса)...

 

При наличии 100 узлов - решение мониторить без обслуживающего персонала - дорого,

даже при мониторинге - без обслуживающих рук/ног - не реально ...

А при наличии ответственного персонала - оно Вам нужно заморачиваться и облегчать ему жизнь ?

Да ещё и давать в руки "отмазку" от ответственности в виде: "ПО же не предупредило ..." :(

Другое дело что нанимать на такую работу нужно спеца, а не "школьника" ... Но это уже другой вопрос.

 

Остается "короткая" ниша 20-40 узлов, на мониторинг которых нагружают первого попавшегося ...

Этот первый попавшийся - как правило и так загружен, поетому вероятность "проеба",

и/или не наличии времени на своевременную реакцию - высока ...

 

И смысл ... ?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

З точки зору роботодавця - робітника необхідно забезпечити відповідними засобами для роботи і самому мати можливість об'єктивного контролю за виконаною роботою.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Обслуживание должно  просто приехать раз в квартал на объект и заменить батарею на проверенную в цеховых условиях, а не впотьмах, на коленке,  на чердаке с паутиной..

Снятую увезти в цех, там  долить, отмыть от тараканов, проверить емкость контрольным разрядом, зарядить до упора  и поставить на полку для подменного фонда.
Вот это и есть мониторинг - постоянное наблюдение за состоянием батарей и профилактика, а не пассивное ожидание отказа.
Все неясные мечты о каком-то удаленном чудо-механизме автоматического обслуживания без участия живых квалифицированных людей - мечты, не более.
В принципе,  природе есть еще  специалисты и методы которые позволят без обслуживания питать какой-то узел гарантировано бесперебойно в течении, скажем, трех лет с вероятностью 0.99. Подобные задачи успешно решались в прошлом.
Но такие спецы и технологии сегодня даже госбюждету усей державы не под силу. Тем более, кулибиным из отдельных хуторов.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

MICROWATT, мова йде про зручний ефективний інструмент для живих кваліфікованих людей.

Я пропоную обладнати його ще й функцією захисту. Бо якщо працівник приїде раз в квартал і констатує несправну батарею...

Це, очевидно, ризикована справа і може призводити не лише до захисту а й до хибного відключення акумуляторів.

Тут потрібні експерименти і досвід для реалізації надійної конструкції.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

 

А если, скажем, до двадцатки?

В теме проскакивал полтинник.

 

 

 

Ну в необслуживаемые воду доливать не надо. Ручками проверять в любом случае слишком дорого, так что даже с отдельным человеком и обслуживаемыми батареями этого никто не делает.

Ну хорошо. Сработал девайс. Кричит тревогой о том шо ппц батарее. Что делаете?

 

 

 

во второй тоже доливали воду. а весной - вторая стойка слегла при отклчении света.

долить воды и обслужить - это 2 разные разницы. Кто-то тест проводил или как всегда нуегонах?

 

 

 

ну вот купил я в 2012 упс с почти дохлым аккумом. долил воды. до сих пор работает. но надо было выкинуть, так?

Простой твоего домашнего ПК не соизмерим с простоем ядра сети. Я думаю такому челу как тебе это должно быть ясно. Не ясно лишь одно - наку-ку ты это вообще написал...

 

 

 

и ты предлагаешь доверить тем же монтажникам проверку аккумов, так? :) ну т.е. по-твоему чувак придет, сядет на чердаке и будет 12 часов сидеть и измерять напряжения на аккумах каждые 15 минут, да? или он таки пару часов подождет (в лучшем случае), запишет "все в порядке" (свет-то на большее время как правило не гасят) и пойдет пить пиво? а если через 3-4 месяца стойка сдохнет - чувак скажет "а я ни при чем, 4 месяца назад все нормально было, а сейчас - издох". и как его проверишь?

Ну у Вас же ща кабеля болтаются, провисают и вы куй ложите... Пока камазом не порвет(Терешковая)?? Коля довольно таки щепитильно относился к этому делу. И при нем небыло проблем. Он выявил дохлые акумы, он их обслуживал, чинил генераторы.... Но щас же ситуация куда лучше? Да? Но и суть то в другом - ну прокричал девайс, шо пора менять. Дальше что? АКБ чудным образом телепартируется? И самообслужвается?? Нет?? Странно....

 

 

 

вообще-то весной-летом 2015 эту стойку перевезли из тира на офис, и в аккумы вода доливалась, да, и аккумы были живыми

Да ты что.... И акумы не подменялись галимой бэушкой, взятой у Олега? :) А еще при переезде на дистанции 200 метров сервак пропал.... Чудеса....

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

 

Обслуживание должно просто приехать раз в квартал на объект и заменить батарею на проверенную в цеховых условиях, а не впотьмах, на коленке, на чердаке с паутиной..

вопрос: а зачем, если достаточно раз в месяц проверить, что батарея держит нагрузку заданное время/внутреннее сопротивление батареи не выросло? не выезжая к ней? 5 минут рабочего времени одного человека, или полдня работы бригады + бензин + цех по обслуживанию - есть разница?

 

 

 

долить воды и обслужить - это 2 разные разницы. Кто-то тест проводил или как всегда нуегонах?

тест - стойка пару часов работала, и не пищала о разряде. через пару месяцев - сдохла за секунду. при отсутствии каких-либо воздействий на батарею.

 

 

 

Коля довольно таки щепитильно относился к этому делу. И при нем небыло проблем. Он выявил дохлые акумы

угу, выявил, когда стойка слегла через пару месяцев после переезда и плановой доливки воды...

 

 

 

Да ты что.... И акумы не подменялись галимой бэушкой, взятой у Олега?

это через пару месяцев после переезда, когда стойка таки слегла и оказалось что 2 аккума внезапно умерли? :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Кричит тревогой о том шо ппц батарее. Что делаете?

Изучаете историю мониторинга и не спеша меняете. Батарее-то еще не совсем полный ппц, он только подкрадается.

 

Но такие спецы и технологии сегодня даже госбюждету усей державы не под силу. Тем более, кулибиным из отдельных хуторов.

Любите вы эти рассказы о великих специалистах прошлого. Сегодня среднестатистический датацентрик имеет гарантированное бесперебойное питание с вероятностью не меньше, чем наверное даже 0.9997 и это без серьезного мониторинга упсов.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
тест - стойка пару часов работала, и не пищала о разряде. через пару месяцев - сдохла за секунду. при отсутствии каких-либо воздействий на батарею.

Ну стойка то не пищит. не придумывай. пищит УПС, который в этом году стрельнул... так может в УПСе была бида?

 

 

 

а зачем, если достаточно раз в месяц проверить, что батарея держит нагрузку заданное время/внутреннее сопротивление батареи не выросло? не выезжая к ней?

Ну сломалась. Шо дальше? Никто не выезжает? На обслуживание она телепартируется??

 

 

 

5 минут рабочего времени одного человека, или полдня работы бригады + бензин + цех по обслуживанию - есть разница?

Цех по обслуживанию состоит из 1 ответственного человека. Не надо выдумывать.

 

 

 

это через пару месяцев после переезда, когда стойка таки слегла и оказалось что 2 аккума внезапно умерли?

Я ж и говорю - чудеса... Как и сервак пропавший на 200м при переезде, и никто его не брал :)

 

 

 

Изучаете историю мониторинга и не спеша меняете. Батарее-то еще не совсем полный ппц, он только подкрадается.

Кто изучает? Вы? Админ? Может собственник? А может монтажников заставить? Кто изучает и принимает решение, когда узлов, как писали выше - 100 шт? Кто ехать будет и менять?

 

 

 

это без серьезного мониторинга упсов.

Вы вначале гляньте, какие в ЦОДе стоят упсы и скока денег они стоют, как организован подвод с разных ТПшек....  Вам будет проще раз в год менять АКБ....

Изменено пользователем Dimkers

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

 

Ну стойка то не пищит. не придумывай. пищит УПС, который в этом году стрельнул... так может в УПСе была бида?

упс стрельнул когда его Валик переткнул в другую розетку. которая оказалась на другой фазе и выводы фаза/ноль оказались на разных клеммах. потому что выход с упса (ноль) на свет/комп диспетчеров Коля добросовестно соединил где-то с основной сетью - ну чтобы проводов меньше тянуть.

 

 

 

Ну сломалась. Шо дальше? Никто не выезжает? На обслуживание она телепартируется??

снять батарею при наличии с ней проблем, или снимать каждые 3 месяца - есть разница?

 

 

 

Цех по обслуживанию состоит из 1 ответственного человека. Не надо выдумывать.

сколько человекочасов будет тратиться за квартал на обслуживание 20-30 узлов? и опять же - ты уже забыл как поставленный на узел аккум выкипел за 2 месяца, хотя до того отработал на том же узле 1.5 года без проблем?

 

 

 

Я ж и говорю - чудеса..

аккумуляторы имеют свойство дохнуть с осыпанием пластин и замыканием банки, причем резко - диковинное чудо, да :) причем необслуживаеиые дохнут так же успешно - ты наверное забыл, как на инфокоме с APC выбивали распухшие и застрявшие агмки?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

  • Похожие публикации

    • Автор: bourevestnik
      Продам ИБП. Без батарей. В наличии: ИБП ProLogix Standart-650 - 20 шт.
      ИБП Powercom BNT-600A - 5 шт. Все б/у, в хорошем состоянии, отработали по одной батарии, продаются в связи с ненадобностью.
      Цена 300 грн/шт








    • Автор: r12x3
      Система управления параметрами среды APC Environmental Management System.
      Мониторинг безопасности и климатических условий серверной.
       
      Совокупная стоимость владения
      WEB Accessible
      Использование браузера в качестве интерфейса пользователя. Обеспечивает оперативный доступ из любой точки защищенной сети.
       
      Защита
      Password Security
      Защита с назначаемым пользователем паролем предотвращает несанкционированный доступ по протоколу LDAP и к серверам Active Directory.
       
      Маркетинговые характеристики
      Optional Sensors
      Подключение к совместимым устройствам NetBotz датчиков для контроля температуры, влажности, протечек жидкостей, вибрации, пыли и т.п.
      Humidity Monitoring
      Информация об изменениях влажности передается через пользовательский интерфейс или по электронной почте.
      Интеграция с системой управления зданием
      Отправка аварийных и информационных сообщений позволяет управлять критически важными объектами инфраструктуры здания из одной системы.
      Совместимость с системой управления предприятием
      Информация о состоянии оборудования доступна используемой заказчиком системе управления предприятием за счет направления SNMP-трапов (событий) через SNMPv1, SNMPv2 и SNMPv3 с помощью PowerNet MIB.
      Fault Notification
      Уведомление о событиях в режиме реального времени позволяет сократить сроки реакции на критическое изменение физической инфраструктуры. Позволяют ИТ-администраторам сокращать среднюю продолжительность ремонта, улучшать эффективность и увеличивать время безотказной работы.
      Temperature Monitoring
      Информация об изменениях температуры передается через пользовательский интерфейс или по электронной почте.
      Доступ с использованием браузера
      Пользовательский интерфейс на основе Web-браузера обеспечивает оперативный доступ из любой точки сети.
       
      Готовность
      Уведомление о возникновении неисправности
      Уведомление о событиях в режиме реального времени позволяет сократить сроки реакции на критическое изменение физической инфраструктуры. Позволяют ИТ-администраторам сокращать среднюю продолжительность ремонта, улучшать эффективность и увеличивать время безотказной работы.
      Дистанционная перезагрузка оборудования
      Отпадает необходимость выезда специалиста на удаленный объект.
      Access Monitoring
      Обнаружение несанкционированного доступа с помощью датчиков открытия дверей.
      Тревожный маячок
      Оперативное выявление проблем в вычислительных центрах более крупного масштаба. Время включения этого визуального тревожного сигнала задается пользователем.
      Humidity Monitoring
      Информация об изменениях влажности передается через пользовательский интерфейс или по электронной почте.
      Контроль вибрации
      Мониторинг ударных и вибрационных нагрузок на оборудование. В комплект поставки включен один датчик вибрации.
      Temperature Monitoring
      Информация об изменениях температуры передается через пользовательский интерфейс или по электронной почте.
       
      Гибкость
      Регистрация событий
      Определение точного времени и последовательности событий, ставших причиной инцидента, по данным регистрационного журнала.
      Сохранение данных в регистрационном журнале
      Идентификация проблемных тенденций до возникновения необходимости в передаче их рассмотрения на более высокие уровни компетенции или до экспорта журнала данных для выполнения анализа.
      Интеграция с системой StruxureWare Data Center Expert
      Масштабируемая система мониторинга, которая собирает, организует и распределяет критичные аварийные сообщения, записи системы видеонаблюдения и различную ключевую информацию, обеспечивая единое представление о сложной физической инфраструктуре объекта из любой точки сети.
      Telnet management
      Простой доступ для дистанционного управления с использованием telnet-сеанса или SSH-протокола.
      Customizable output relays
      Контроль выходных параметров, снимаемых с внешних устройств через выходные реле.
      Дополнительные датчики
      Подключение к совместимым устройствам NetBotz датчиков для контроля температуры, влажности, протечек жидкостей, вибрации, пыли и т.п.
      Customizable input contacts
      Мониторинг условий среды через внешние устройства.
       
       
      Можно использовать в качестве умного дома (web интерфейс, 8 настраиваемых входов + отдельное подключение для датчика движения\температуры и влажности до 2шт + 10шт по A-link\ вибрации\ датчика открытия дверей 2шт\ затопления\задымления, а также управление двумя реле и двумя розетками до 10A и выход на электромеханический замок, отправка событий через snmp e-mail).
      Б/У, в рабочем состоянии. Снят с рабочего окружения. Есть несколько систем.

      В комплекте к APC AP9320 крепление в стойку + кабель питания.
       
       
      APC AP9320 Система управления параметрами среды           2400 грн
      APC AP9512TH Датчик температуры и влажности                    420 грн
      APC AP9512T Датчик температуры                                            300 грн
      APC AP9612 Карта мониторинга для ИБП UPS без датчика    300 грн
      APC AP9335TH Датчик температуры и влажности NetBotz      500 грн
      APC AP9335T Датчик температуры NetBotz                              350 грн
      APC OG-9217 Датчик вибрации                                                  450 грн
      APC AP9324 Сигнальный маячок                                               600 грн
      APC AP9322 Датчик движения                                                   400 грн
      APC AP9212 Консоль и монитор управления для ИБП            800 грн










    • Автор: Setevoy
      Хочу представить нашу очередную разработку: UPS для BDCOM P3310.
       
      Помимо BDCOM он подходит для нескольких коммутаторов Dell, и старших моделей D-Link. Устанавливается без напильника в штатные крепления.
      Для совместимых устройств есть переходники.
      Подключается к внешнему аккумулятору. Минимальная ёмкость - 17 Ач.
       

        ток заряда батареи - 2500mА; вход 150-260V AC, 1.5A max; выход на коммутатор: 13.8V, 7A max; выход на батарею: 13.8V, 2.5A max; защита от глубокого разряда; автовключение при подключении новой батареи или появлении сети.  
      Неполный список совместимых устройств (подходят по креплениям и есть переходники):
      Alcatel LS6224 Allied Telesis AT-8000S/48 BDCOM P3310 D-Link DGS-3100-24TG D-Link DGS-3120 D-Link DES-3200-28F D-Link DES-3526 D-Link DES-3550 Dell PowerConnect 3348 Dell PowerConnect 3424 Dell PowerConnect 3548 Dell PowerConnect 5224  
      Мы уже отправили несколько опытных образцов UPS90. Надеюсь, люди принимающие участие в тестировании опишут здесь свои впечатления "из первых рук".
      Первая партия уже в производстве. Думаю, будут доступны недели через две-три.
       

       
      ЗЫ Не задавайте здесь вопрос о цене. Топик не торговый, поэтому все упоминания о цене модераторы стирают - как вопросы так и ответы.
    • Автор: IgorL
      Продам бесперебойники APC smart-UPS и блоки для дополнительных батарей к ним.
      - 2200 VA SU2200XLINET tower -2шт по 8000грн за штуку
      - 3000 VA SUA3000RMXLI3U  rack -1шт 10000 грн.
      - блоки дополнительных батарей по 2000грн (с проводами и коробками для сборки батареи из аккумуляторов)
      Бесперебойники стояли в кондиционированной гермозоне западной торговой компании практически без нагрузки, техническое состояние как у новых, без пыли и грязи.
      Бесперебойники отправляю со старимы аккумуляторами, для проверки работоспособности ИБП при получении, могу выслать без аккумуляторов, чтобы пересылка была дешевле. Блоки доп.батарей отправляю без аккумуляторов.
      Отправка Новой почтой, оплата при получении. Стоимость пересылки бесперебойников и стоимость возврата денег продавцу оплачивает ПОКУПАТЕЛЬ!!!!! Товар находится в Одессе.

       





    • Автор: ProLine
      UPS для BDCOM P3600 (P3608, P3612, P3616) под внешний свинцовый аккумулятор.
      Устанавливается в штатное место PWR1 или PWR2, вместо или параллельно родному блоку питания.
      Как обычно есть холодный старт, защиты от глубокого разряда АКБ, короткого замыкания, перегрузки по выходу и перенапряжения.
      Ток заряда: 2.5А
      Цена - $85
       
      Обсуждение в соседней теме.
      Прошу все вопросы задавать там. 
       
       
       
×