Доброго времени суток.

Опоры ЛЭП, расстояния между опорами 100-110 м.

Есть ли в природе диэлектрик рассчитанный на такие пролеты?

Стоит учесть вес налипшего мокрого снега и тд.

 

Благодарю за подсказки.

 

post-27933-0-65928600-1490625419_thumb.png

Edited by NET-CREATOR
Link to post
Share on other sites

а заплатить Ресу 3-4к грн что бы по середине поставили опору не? 


Думаю що цей має витримати таке навантаження ОКТ-Д(1,5)

порвет его в едреней фени при первом морозе, или птичках

Link to post
Share on other sites

Трос диэлектрический ТД

Технические характеристики:

 

Внешний диаметр: 7, 8 мм

 

Диаметр диэлектрического стеклопрутка: 3,5; 4,5 мм

 

Максимально допустимое растягивающее усилие

с навитыми кабелями: 3 кН

Link to post
Share on other sites

а заплатить Ресу 3-4к грн что бы по середине поставили опору не? 

Думаю що цей має витримати таке навантаження ОКТ-Д(1,5)

порвет его в едреней фени при первом морозе, или птичках

Речь о трассе длиной 5 км, и все опоры на таком расстоянии.

 

 

А случайно это 10кВ линия?

20кВ
 
 

Поставьте опору или закопайте.

Не то
 
 

Стекло-пластиковый пруток + навивка

 

 
Выглядит прилично.
Подскажите какой кабель навить и можно ли это сделать без специального оборудования?
Edited by NET-CREATOR
Link to post
Share on other sites

У меня в одном месте 1 Кн "Одесса" пролет 80 м висит уже 3-й год на Н3 зажимах. Не говорю, что правильно, подвесили временно с солидным провисом и наверно уже навсегда.

Link to post
Share on other sites

У меня в одном месте 1 Кн "Одесса" пролет 80 м висит уже 3-й год на Н3 зажимах. Не говорю, что правильно, подвесили временно с солидным провисом и наверно уже навсегда.

Но это в одном месте так у Вас. 

Задача пробросить таким образом несколько линков в соседние нас. пункты.

Link to post
Share on other sites

у меня одесса 4 волокна 1 килоньютон висит на пролетах 80 метров, 2 километра трасса, зиму и ветра пережили

вешали на Н28 зажимы

Ты ж до конца рассказывай, что под глазом бицак накачал за зиму.
Link to post
Share on other sites

 

 

Стекло-пластиковый пруток + навивка

 

 

Выглядит прилично.

Подскажите какой кабель навить и можно ли это сделать без специального оборудования?

 

Я не специалист в навивке волокна. Просто каждый раз когда речь заходит о больших пролетах и диэлектрике, вспоминаю об этой технологии.

Наматывать кабель геморрой. Америкосы к тросу приматывают кабель. Тоесть кабель с тросом идет паралельно и этот бутерброд обматывают какой-то тонкой ниткой.

 

Я б на такую навивочную машинку скинулся. Хотя бы ради того чтоб поиграться. А там глядишь и проект созреет.

Link to post
Share on other sites

Shuher - оптика Одескабеля точно рассчитана на намотку вокруг троса? Может позовём спеца-технаря оттуда сюда, пусть расскажет.

В нашем деле много чего не рассчитано. :) Иногда приходиться экспериментировать при нестандартных задачах.

Link to post
Share on other sites

Офф-топ:

У меня в одном месте 1 Кн "Одесса" пролет 80 м висит уже 3-й год на Н3 зажимах. Не говорю, что правильно, подвесили временно с солидным провисом и наверно уже навсегда.

:lol:  Нет ничего более постоянного, чем временное! )))))))))))))

 

По теме (для ТСа):

Есть одесс-кабель - диэлектрик, если нужно, завтра сфоткаю расчлененку его. Помоему на 2 КН (завтра точную маркировку на нем гляну) 2 прутка внутри там. У нас много пролетов им сделано. По-своему крепили, без зажимов (не для обсуждения сказано), но в Вашем случае, если на крепежи цеплять, то будет отлично висеть, навечно! Пролеты есть и по 120 метров местами, а есть и по 100 и по 80... отлично висит. (Все пролеты измеряны и записаны).

Link to post
Share on other sites

В нашем деле много чего не рассчитано. :) Иногда приходиться экспериментировать при нестандартных задачах.

Мне показалось, что автор не настроен экспериментировать :)

Есть задача и нужно надёжное решение.

Link to post
Share on other sites

Временные решения и эксперименты не для этого случая.

Не хотелось бы зимой ехать 50 км. менять целую линию.

А если подумать о процедуре отключения линии то просто необходимо выбрать 100% решения.

Edited by NET-CREATOR
Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Similar Content

    • By Shuher
      Добрый день!
       
      Хочу услышать мнение опытных монтажников.
      Как правильно подвешивать диэлектрический кабель на опоры ЛЭП.
      Используем ТКО, RCI
      - провис
      - сколько поддерживающих зажимов по прямой между натяжными зажимами можно ставить
      - какой запас и как часто (если кусок 1-2 км)
      - сколько оставлять колец в кассете муфты
      - сколько должен повисеть кабель от монтажа до сварки
      - как правильно разматывать кабель не с барабана(опасно ли перекручивание кабеля).
      - какой диаметр колец-запасов и длинна запаса
      - стоит ли мудрить какой-то организатор для колец-запасов
       
       
       
      Может еще какие советы и замечания...
      Прошу на разводить болтовню не по теме...
      Обещаю по итогу собрать мануал для монтажников и выложить.
    • By Den_LocalNet
      На картинке все должно быть понятно.
      Нужно пройти под лэп
      На столбы доступ есть без вопросов
      Нужен квалифицированный ответ: копать или можно все же повесить диэлектрик?
      Там высокий ЛЭП ... метров 15 до нижнего фидера
      т.е. если повесить кабель диэлектрик между опорами то останется метров 10 еще
       
      если копать то как глубоко?
       

×
×