Перейти до

Uliska

Сitizens
  • Всього повідомлень

    105
  • Приєднався

  • Останній візит

Сообщения додав Uliska

  1. Да какие же 540 вольт?? У трехфазного выпрямителя пульсации порядка 5-7%.

    Вы амплитуду выходного напряжения считаете амплитудой пульсаций.

     73-75 вольт пульсации в вашей модели.

    Амплитуда — наибольшее значение, которое принимает какая-либо величина.

    Пульси́рующее напряжение — это периодическое напряжение, среднее значение которого за период отлично от нуля.

    Понятия "амплитуда пульсаций" не существует в природе.

    В природе есть понятие "размах пульсаций" - величина, равная разности между наибольшим и наименьшим значениями пульсирующего напряжения.

     

    В данном случае на выходе выпрямителя - пульсирующее напряжение, которое имеет максимальное значение (амплитуду) 540 вольт и размах пульсаций 75 вольт.

     

    P.S. Объединять по предложенной схеме несколько бытовых/маломощных UPS, которые работают на одну нагрузку или объединять сеть/генератор + UPS - НЕЛЬЗЯ! СЕТЬ С ГЛУХОЗАЗЕМЛЕННОЙ НЕЙТРАЛЬЮ!

  2. Вот опора облов, я подключал свой узел к электричеству в 2014 г.

    Заплатил 1800 грн за 2 квт

    Обл поставил 9 опор (300м до трансформатора) натянул сип, зажимы, сделал заземление, поставил учет.

    Ну гдето косарей на 20 обл попал.

    С чего Вы решили, что Облэнерго вообще "попал" на деньги?

     

    Во-первых, суммарная плата абонентов за подключение в сумме за год примерно соответствует себестоимости работ. Смотрим отчет Сумыоблэнерго за 2015 год:

     

    https://www.soe.com.ua/fileadmin/template/docs/connection/4kvartala2015.pdf

     

    За 2015 год подключено 1758 абонентов, которые заплатили за стандартное подключение 13712 тыс.грн. При этом  фактическая себестоимость строительства составила 15392 тыс.грн. Рассказать, как и в "чью сторону" Облэнерго рассчитывает фактическую себестоимость подключения?

     

    Во-вторых, разницу между фактической себестоимостью и полученной от абонентов оплатой - Облэнергу компенсирует государство в следующем, 2016 финансовом году.

     

    Я в начале 2016 года подключалась к электросетям Сумыоблэнерго по схеме стандартного подключения. Так вот, Сумыоблэнерго задержало подключение на 2.5 месяца, пока им не пришла компенсация за стандартные подключения, которые были сделаны в 2015 году....

  3.  

    в цепи питания SFP-модулей установлен более качественный электролитический конденсатор конденсатор Ultra LowESR Jamicon

    В принципе и туда можно было бы 1200-1500 на 4-6.3В полимерник поставить...

     

    Сейчас тестируем новую ревизию платы - в цепи питания SFP-модулей установлено 2 твердотельных конденсатора 6.3В, 2000мкФ, Capxon серия PS

    Радиатор в новой ревизии платы остался только один - на свитч-чипе. Радиатор на пружинных защелках.

     

    post-24638-0-94297300-1438857336_thumb.jpgpost-24638-0-74982600-1438857351_thumb.jpg

     

     

    Просьба по возможности вскрыть проблемный блок питания и прислать фото внутренностей.

    Прилагаю фото блока питания с разных ракурсов, а также, по просьбам трудящихся, состояние большого конденсатора.

     

    К сожалению, на фотографиях внутренностей блока питания наши инженеры не увидели каких-то визуальных проблем. Если бы Вы смогли как-то продиагностировать, что именно произошло с блоком питания, мы бы были Вам очень благодарны!

     

    С большим конденсатором в самом коммутаторе визуально все в порядке.

  4. Тут вопрос - почему не крепите механически на заводе.

    Экономия 20 центов на прижимной планке оборачивается потерей имени.

    В новых ревизиях коммутаторов уже используется радиатор с механическими защелками. Пример на фото в этом сообщении:

    http://local.com.ua/forum/topic/53906-отзывы-о-свичах-applynet/page-15#entry779167

  5.  

    Еще один вариант - использовать термопасту, а радиатор закрепить через два отверстия в плате, которые расположены возле посадочного места радиатора (на среднем фото оба отверстия видно).

    Шо  за производитель такой, который сам не крепит шоб не отваливалось, а советует как правильно это сделать :)

     

    В данной ситуации, к сожалению, возможно только дать совет....

     

     

     

    Теперь будем искать чем его обратно приклеить

    Так відправте виробнику, вони приклеять без проблем. (проходили)

     

    З зони АТО це не так просто зробити

     

  6. Методом научного тыка выяснили что замена блока питания (исходный блок питания на фото) привела исходный коммутатор "в чувства".

    Просьба по возможности вскрыть проблемный блок питания и прислать фото внутренностей.

     

    обнаружили что отвалился радиатор охлаждения! Просто от лежания в шкафу! Теперь будем искать чем его обратно приклеить дабы при этом он не потерял своих свойств по отведению тепла от чипов.

    Судя по версии платы (2.3) этот коммутатор, который у Вас лежал в резерве - производства 2012 или 2013 года. Обычным суперклеем приклеить радиатор не получится, нужен термоклей.

    Еще один вариант - использовать термопасту, а радиатор закрепить через два отверстия в плате, которые расположены возле посадочного места радиатора (на среднем фото оба отверстия видно).

  7. Заменить емкости на полимеры (ну или хотя бы LowESR с повышенным сроком службы) - судя по фото, добавит максимум грн 50 к цене и сильно улучшит надежность,

    Да, так и сделали. В новых модификациях коммутаторов, которые выпускаются с конца лета прошлого года - в цепи питания SFP-модулей установлен более качественный электролитический конденсатор конденсатор Ultra LowESR Jamicon, а в цепи питания сетевого чипа - полимерный конденсатор 1500 мкф.

     

    post-24638-0-66999600-1433876373_thumb.jpg

     

    как вариант - заюзать более адекватные БП (я к примеру был приятно удивлен БП для галогеновых ламп - то ли ataba s-35-12, то ли что-то аналогичное дешевое - конденсаторы nichicon, конструкция вполне годная, единственное что не понравилось - балластный резистор прямо возле выходных конденсаторов, греть их будет), либо - производить БП самим, юзая стандартные трансформаторы для удешевления...

    имеется ввиду вот этот блок питания ?

    http://alfaline.com.ua/istochniki-pitaniya/S-35-12

  8.  

    Перед отправкой вам решили проверить свич. И к удивлению он завелся и стал доступен по управлению. Но шипение внутри осталось - не знаю чем это чревато в будущем. Пока отправлять не будем.

    Не знаю как это интерпретировать, но два дня назад мы его несколько раз перегружали, сбрасывали удерживая кнопку 20 сек, оставляли на время - потом снова включали и ничего не помогало.

    У нас стоит уже около 5 шт таких свичей, и в большинстве случаев проблем особых не было, только один раз заменяли блок питания  у разработчиков, со скрипом но все таки заменили.

    И все таки пожелание к вам остается довести свич до более стабильного уровня. Хотя-бы также как Длинк, делать ревизии железа хотя-бы раз в пол года.

    Может провести испытания в более жестких условиях.

    Ваши свичи провайдеры ведь не в серверных ставят. А больше на чердаках, где водичка может заливать,насекомые ползают. На улице в ящике на морозе -20+40 . Где напряжение в сети скачет от 120 до 270В.

    Вот это хотелось бы видеть в вашем свиче в будущих ревизиях. Это не фантастические требования. Многие бренды свичей это выдерживают.

     

    Добрый вечер!

     

    Спасибо за Ваше сообщение!

    У меня прямо камень с души упал - я уже заставила сервисцентр еще раз проверить все блоки питания, которые из той партии, что и Ваши блоки.

    Все-таки, я рекомендую прислать нам проблемный коммутатор вместе со сгоревшим блоком питания... причины такого поведения непонятны. Заодно отправим Вам блок питания взамен сгоревшего.

     

    По поводу повышения надежности коммутатора для работы в более жестких условиях - такая работа ведется. Но это уже будет больше похоже на индустриальные коммутаторы. Как минимум, принцип питания будет не такой как сейчас. 

  9. Uliska   так вы сразу приклейте большую наклейку на корпус работают только с определенными сфп ,а другие сжигает и палит кондеры чтоб даже желания не было покупать свичи если не лежат в ящиках на полке именно подходящие вашему свичу модуля, у меня 5 свичей 22ф забиты под завязку как вы говорите *модули оказались с большим разбросом параметров, с плавающими параметрами лазера, склонными к перегреву.* и за 3 года работы никаких нареканий

    Скажите пожалуйста, а если Ваш длинк вдруг тоже начнет работать так, что у него будут "порты то вкл то откл ,на части портов горят диоды очень тускло" и "c 1310 модулями работает, а 1550 не принимает", то Вы тоже будете его эксплуатировать "до победного конца"?
  10. Производитель поморанчей не хотят даже слушать за свои бока у меня желание есть такое собрать и все что снял приехать к производителю и начистить фейс умникам этим железом и этими кондерами блоками питания всем прочим и научить МАДАМ слушать внимательно клиента а не гавкать в ответ

    Вы приедете сами или вместе со своими ботами?

     

    P.S. Почему я должна прислушиваться к Вашему мнению, как к клиенту?

    Напоминаю суть проблемы:

    - Ваши монтажники МЕХАНИЧЕСКИ убили несколько SFP-разьемов в коммутаторе

    - Вы каждый день в течение 2 недель требовали заменить убитый Вами коммутатор на новый

    - после отказа Вы самостоятельно разобрали коммутатор и внесли в него доработки - повыкусывали все, по Вашему мнению, лишнее

    - Вы продолжили эксплуатировать доработанный Вами коммутатор с Вашим блоком питания, у которого несоответствующие параметры

    - коммутатор долго сопротивлялся, но все-таки сгорел

    - Вы отправили коммутатор в сервисный центр, диагностика выявила сгоревший центральный чип. Ремонт платный, Вы от него отказались

    - Вы зарегистрировали 3 бота и начали "высказывать свое мнение" в этой теме

  11.  

    Конечно, есть случаи, когда блоки питания выгорают в грозу или из-за перенапряжений, но такого чтоб блок питания оказался сразу неисправным - такого давно не случалось.

    Ответ один и тот же  :facepalm:  :facepalm:  :facepalm:  :D

     

    От Вас другого ответа я и не ожидала. В самом деле, каких выражений, кроме   :facepalm: можно ожидать от "специалиста", который выкусывает защитные элементы и ставит охлаждающие вентиляторы обратной стороной?

    Только :facepalm:  :facepalm:  :facepalm:  :D

     

    у этого железа причина отказа  одна и таже обрати внимание на кондер у нас они работали от упс 12 вольт 1амп

    Во-первых, у Вас там не 12 вольт, как Вы сами в курсе. Во-вторых, 1 ампер - это МАЛО. В-третьих, проблемы с конденсатором уже давно устранены.

     

    тоже несколько шт начали виделыватся через год,а несколько сразу после полной загрузки сфпсками, палит модуля на ура за все время было сожжено 12-15 модулей  вздуваются кондеры хоть от родных БП хоть от помощьнее,постоянный пепегрев модулей.

    Да, по поводу перегрева используемых Вами моделей SFP-модулей наш сервис-центр консультировал Вас еще 28 мая прошлого года.

    Мы советовали Вам сменить бренд SFP-модулей, поскольку Ваши модули оказались с большим разбросом параметров, с плавающими параметрами лазера, склонными к перегреву.

    Вы бы могли и сами обратить внимание на эти проблемы, поскольку у Вас коммутатор несколько недель работал явно в ненормальном режиме - "порты то вкл то откл ,на части портов горят диоды очень тускло". Неудивительно, что в результате SFP-модули вышли из строя.

  12. Добрый вечер!

     

    По поводу коммутатора, который вышел из строя - у него не работает только интерфейс управления? или коммутатор вообще не запускается ? "Лампочки мигают" - имеется ввиду нормальная индикация передачи трафика через порты? или при включении коммутатора все индикаторы одновременно постоянно мигают несколько раз в секунду?

    Если сам коммутатор работает, но невозможно зайти в интерфейс управления - можно попробовать сделать сброс настроек с помощью кнопки сброса на лицевой панели - нажать и держать ее 8 секунд, затем выключить и включить питание коммутатора.

     

    По поводу блоков питания - приносим свои извинения. Честно говоря, после того как мы больше года назад начали комплектовать коммутаторы Космодромовскими блоками питания HE-1202 - проблемы  с блоками питания практически исчезли. Конечно, есть случаи, когда блоки питания выгорают в грозу или из-за перенапряжений, но такого чтоб блок питания оказался сразу неисправным - такого давно не случалось. Тем более что все блоки питания проходят предпродажное тестирование.

     

    Снова подниму тему

    Купили недавно два AN-SW802M.

    Первый поставили - поработал 3 дня - сдох. Лампочки мигают, а к управлению не добраться, внутри появился шипящий звук.

    Второй сразу отпал, но после замены блока питания на нормальный, ожил.

    Проблема с блоками питания совсем давняя и вам известная. Ну скажите, вот зачем до сих пор наступать на те же грабли и поставлять гнилые блоки?  Неужели приятней заниматься возвратами, чем поставить БП на 2-3 дол дороже?

  13. Вот и мой свич умер... Простоял около года и вот недавно перестал работать, жуткие потери и т.д., приехали смотреть, а наклейка-пломба сама отпала (внутри бокса аккуратно лежала) и радиатор отпал внутри свича  :(

    Доброе утро!

     

    Радиатор тот который расположен ближе к разъему питания?

    Скорее всего, "умер" один из SFP-модулей, что привело к длительной перегрузке встроенного блока питания. Я так понимаю, что отправить коммутатор в сервисный центр нет возможности? :(

  14. да я высылал его но когда не помню помню только что  присылал его 2 раза и эта зараза мне 6 модулей сожгла за год

    Добрый вечер!

     

    Я посмотрела по нашей базе, этот коммутатор был продан 27.06.2013, т.е. гарантийный срок закончился, к сожалению, 7 месяцев назад :(

    По моей информации, этот коммутатор был у нас в сервисном центре только один раз 07.02.2014, насколько я знаю политику нашего сервисного центра, в случае повторного обращения в течение гарантийного срока обычно коммутатор меняется на новый, а проблемный отправляется на "разбор полетов" производителю.

     

    Я могу предложить Вам выслать коммутатор на замену под залог стоимости коммутатора. Тогда и Вы сможете заменить коммутатор у себя и наши ребята смогут тщательно его погонять и потестировать. После получения Вашего коммутатора с сервисного обслуживания Вы нам вышлете залоговый коммутатор, а мы вернем Вам залог.

  15. блин опять это е....й свич выделывается , не хочет работать под завязку  , раньше отключались порты когда 9 сфт торчали теперь 8 и не наботает 1-2 отключаются сами по себе ,нет слов

    Добрый день!

     

    Речь идет о том коммутаторе, который Вы присылали в сервис 5 февраля ?

  16. ну 10Г непотрібно, і L3 непотрібно.... який порядок цін? бо ця моделька вартуватиме в межах 220 долярів...

    У нас аналогов такого коммутатора нет.

     

    Для 10-ти 1-гиговых портов, 1-го 10-гигового и L3 - 220 долларов - это очень хорошая цена. Самый дешевый L2 коммутатор с 12-ю гигабитными портами TL-SG5412F стоит около 180 долларов.

     

    post-24638-0-44440900-1419512194_thumb.jpg

     

    P.S.Интересно, могут ли порты этого Микротика работать в 100-мегабитном режиме?

  17. Добрый день!

    Компания ApplyNet поздравляет всех форумчан с наступающим Новым годом!
    Желаем, несмотря на проблемы с электроснабжением и экономической ситуацией - развиваться, строить сети, обеспечивать Вашим клиентам качественный доступ в Интернет!

    Мы, со своей стороны, будем стараться в наступающем году совершенствовать наши коммутаторы, прислушиваться к Вашим советам и пожеланиям, производить наиболее качественное оборудование по наименьшим ценам.


    С уважением, Юлия

  18.  

     

    У меня комутатор видит подъем и падение линка при перезагруке медика, но трафик не ходит.

     

    Аналогично было, не могли понять в чем дело т.к. на коммутаторе линк Up, а на медике сообщают что Down. Это как раз тот случай где проблема начала появляться после замены SFP.

     

    Исходя из этих данных, Длинк не пытается реинициализировать соединение, он это уже один раз сделал 100Mfull, соответственно медик пытается согласовать скорость линка, и вероятно получается duplex mismatch.

     

    А вот тут интересно подергать "ту" сторону.

    Скорее всего, это не проблема коммутатора и не проблема медиаконвертора. Если перезагрузить медиаконвертор или даже вообще вытащить-вставить патчкорд из проблемного SFP-модуля - то связь не восстанавливается. Коммутатор видит падение линка, скорее всего при подключении патчкорда пытается переинициализировать соединение - но проблему решает именно операция с SFP-модулем.
  19.  

    Если отключить-включить порт или вытащить-вставить модуль или перезагрузить коммутатор - все начинает работать.

    Ваше версия несостоятельна не только потому, что она, извините, безграмотна, но и потому что опровергается практически: програмное выключение и включение SFP немедленно возобновляет нормальную связь. 

    За такое время ни частота ни уровень ни температура SFP  просто не успеют значимо измениться.

     

    Читайте внимательнее - про температуру SFP-модуля или частоту излучения речь не идет. Речь идет о передаче полезного сигнала. Возможно, что в SFP-модуле происходит что-то, что начинает препятствовать передаче сигнала. Например возникает джиттер или заваливаются фронты.

    Измерить это, к сожалению, возможно только на глазковой диаграмме. Либо, косвенно увидеть измерителем оптической мощности.

  20. 3 км модули когда я интересовался излучают как правило в диапазоне -9.. -12 дБм. При чувствительности порядка -18дБм....

    http://local.com.ua/forum/topic/26103-уровень-tx-в-sfp-модулях/

     

    Похоже, с 2011 года многое изменилось. Китайцы оптимизировали sfp-модули и привели их характеристики в соответствие с потребностями провайдеров Украины.Мощность -7dBm превратилась в -9dBm, чувствительность с -23dBm стала -18dBm.

  21. Поделитесь секретом, какие такие модули у вас давят -4.8 дбм.

    Пару дней назад нам прислали несколько sfp-модулей TKO на 3km

    -4.8dBm - ничего удивительного в этом уровне нет. Вообще по паспорту модуль на 3км может давать уровень от -3dBm до -12dBm. На практике большинство 3 километровых модулей "давит" около -6-7dBm.

    Хотя, например, один из тех модулей, про тестирование которых я писала в прошлом сообщении, "давит" -1.85dBm :)

    Но суть не в мощности, суть проблемы, про которую пишет автор темы, в том, что "лазер уходит" и мощность резко уменьшается.

     

    тут блин медики 100 бм 20 км -7.5 дбм давят в лучшем случае...

    Слабоватые у Вас медиаконверторы. На 20 км уровень должен быть от -4dBm до -7dBm, в большинстве случаев около -5-6dBm

     

    Тут на форуме где-то тема была по тестированию мощности sfp-модулей и медиаконверторов. Поищите...

×
×
  • Створити нове...