Перейти до

SammySan

Маглы
  • Всього повідомлень

    7
  • Приєднався

  • Останній візит

Сообщения додав SammySan

  1.  

    Мечтаю получить бесперебойник, в котором батареи будут отрабатывать 10 лет, как заявляет производитель батарей.

    :D

    Это ж надо возможность эксперементировать с разными способами эксплуатации на протяжении многих лет, а не сугубо от теории отталкиваться. Производители упсов этого не делают, как они тогда по-вашему могут сделать упс с живучей батареей?

      

    Кстати, вот кто не в упсах использует батареи, у тех же гелевые/агм по 10 лет работают, а то и больше. Т.е. отключает после заряда, подключает только тогда, когда использует, периодически подключает, разряжает и заряжает. Можно ж такой алгоритм и к упсам применить, т.е. понятное дело реле какое-то будет и время переключения появится (которое можно компенсировать суперконденсаторами), но если батарея долго проживет, может того стоит.

    Дык о чем и речь! УПС должен обеспечить 10 лет срока службы батареи!
  2. - Глубокий разряд до 10.4-10.5 вольта прибавляет ко времени работы не более 3-5%. Но батарею гробит куда значительнее. Стоит учесть  один момент: если полностью разряженную батарею не начать заряжать через 20-30 минут, она необратимо теряет емкость. Поэтому, лучше в ней сохранить какой-то остаточный заряд. Мало времени автономной работы - давайте ставить батарею бОльшей емкости.

    Будет ли возможность регулировки нижнего порога разрядки батареи? В каких пределах и с каким шагом? Мечтаю получить бесперебойник, в котором батареи будут отрабатывать 10 лет, как заявляет производитель батарей.

     

    - Метод заряда - стабильным током, поскольку планируется опция установки его пользователем от 0.8 до 3.2А с шагом 0.8А.

    До какого верхнего порога напряжения на батарее будет проводиться зарядка стабильным током? Регулируется ли этот порог, в каких пределах и с каким шагом? Что произойдет дальше, после того как напряжение на батарее достигнет установленного верхнего предела?

     

    - По форсажу и веерным отключениям. Я против какого-либо форсажа зарядки. Это батарее всегда во вред. Зарядник будет тоже модульным, если 3А мало - можно добавить модуль, Но увеличить время автономной работы можно только увеличением емкости батареи. Хотите от одного модуля зарядника работать 50на50% - подключайте к УПС оборудование ватт на 30, не более. Хотите час с розеткой - час без нее -30Ач батарея. Хотите сутки есть свет- сутки нет - 100Ач батарея. Если перебой часа три в сутки - меньше матареей можно обойтись  И так далее, расчет несложный.

    Ok, допустим схема работы 2 часа без Светы, 2 часа зарядка. Мощность оборудования 100 ватт. Получается, нужно 3 зарядных модуля по 3.2 ампера (чтобы обеспечить зарядный ток 10 ампер) и АКБ 100 ампер-часов, чтобы обеспечить зарядный ток не более 0.1С (емкости батареи)?

     

    - Тип аккумуляторов. Всеяден, с любой кислотной 12-вольтовой батареей. Не превышать только ток заряди более 10-12% от номинальной емкости.

    Хм. Сомневаюсь, что регулируя ТОЛЬКО ток заряда, можно обеспечить долгое время жизни батарей одновременно и для кислотных кальциевых батарей и для AGM-батарей.
  3. - регулировка порога отключения - надуманная проблема. Укажите зачем и как, в каких пределах, его регулировать. тем более, уже в процессе эксплуатации.

    Я закладываю в этот УПС фиксированый порог 10.75-10.85 вольта. на входе УПС. В предыдущем был 10.6-10.7, но для сохранения ресурса батареи стоит его чуть повысить. Вообще-то, нормально было бы 10.9-11.0

    Лично меня интересует как максимальный срок жизни аккумуляторов, так и максимальное время работы на одном заряде. Как выбранный порог отключения батареи будет обеспечивать выполнение задач, которые я ставлю перед ИБП?

     

    - циклический заряд 14.1-13.6 - да, можно, запросто, но что это даст реально? Пока никто не показал на цифрах из заслуживающих доверия технических документов.

    Какой способ заряда АКБ будет применяться - постоянным током, постоянным напряжением, форсированный, асимметричным током, по ампер-часам?

     

    Скажите пожалуйста, на какой тип аккумуляторов будет ориентирован ИБП? Кислотные, гелевые, мультигелевые, AGM аккумуляторы достаточно существенно отличаются друг от друга как верхним порогом зарядного напряжения, так и максимальным током заряда, не говоря уже о рекомендуемых производителями разных способах заряда.

     

    Что по поводу борьбы с таким явлением, как сульфатация?

     

    Будет ли функция форсированного заряда АКБ, что актуально для планируемых "веерных" отключений электричества? Если будет, то как ИБП узнает максимально допустимый зарядный ток, как указать ИБП паспортную емкость аккумулятора?

     

    Для чего существуют десятки микросхем контроллеров заряда свинцовых АКБ с кучей алгоритмов, датчиков, индикаторов и т.д., если "умный" алгоритм заряда "ничего не дает"?

     

    - тестирование емкости. Кто реально сейчас и когда в последний раз тестировал свои батареи по всем чердакам?

    Честно говоря, использую всего пару ИБП, в которых есть функция тестирования батарей и выдачи результата тестирования удаленно. Поэтому, в остальных ИБП "смерть" АКБ всегда случается внезапно и обычно в выходные-праздники :)

     

    Самый главный вопрос - чем разрабатываемый ИБП будет отличаться от MeanWell-овского AD-55A?

  4.  

     

    вот например тут девайс на 8 портов неуправляемій - http://www.alibaba.com/product-detail/100M-8-SFP-1-RJ45-Fiber_1099449116/showimage.html

    1100 грн. супер!

    добавить к нему 8 SFP-модулей по 170 гривен, цена комплекта будет уже  2460 гривен

     

    Проще поставить 8 медиаконверторов по 190 гривен и самую простую мыльницу за 120 гривен. Итого 1640 гривен.

     

    неудобно, много места занимает и куча розеток нужно

     

    достаточно двух розеток - одна для свичика и одна для блока питания всех медиков разом.

    За 800 гривен разницы я потерплю мелкие неудобства с местом.

  5. вот например тут девайс на 8 портов неуправляемій - http://www.alibaba.com/product-detail/100M-8-SFP-1-RJ45-Fiber_1099449116/showimage.html

    1100 грн. супер!

    добавить к нему 8 SFP-модулей по 170 гривен, цена комплекта будет уже  2460 гривен

     

    Проще поставить 8 медиаконверторов по 190 гривен и самую простую мыльницу за 120 гривен. Итого 1640 гривен.

×
×
  • Створити нове...