Перейти до

Odysseus

Сitizens
  • Всього повідомлень

    173
  • Приєднався

  • Останній візит

  • Дней в лидерах

    1

Все, що було написано Odysseus

  1. заменены аккумуляторы на B.B. 12В 100Ач тест не проводил ещё, т.к. акб стояли месяц без нагрузки и зарядки, напряжение просело на всех до 12,95-12,99В постоят до завтра, тогда и сделаем тест нагрузки. Между АКБ кабель 25 кв.мм (Южкабель, ПВ-3) От бесперебойника идет кабель 12AWG (3.3 кв.мм), разъем андерсон 50А. Спасибо MICROWATT подсказал, что кабель выдержит нагрузку в 2400Ватт (2400/96 = 25A), с его слов не в толстом жгуте и изоляции норма 10А на мм кв., т.е. 3,3кв.мм*10А = 33А. Поэтому не стал заказывать новый разъем/клеммы и новый кабель. Болты крутил руками без перчаток, предв
  2. kysukdj а какое отношение вы имеете к Сергею Кус ? у вас есть сухое белое ? в какой таре отправляете (фото бы)?
  3. гигабит на них можно вешать?
  4. на нагрузке 300 ватт врядли это будет существенно
  5. правильно 3 шт акб, вместо 2, что уже экономия денег, да и в темах почитайте многие эту модель не хвалят, тк часто бывала в сервисах, в отличии от 3000 модели
  6. а что мешает взять EXA-Power 1000 RTL на 0,8 кВт и два 12В АКБ на 60ач - хочешь в стойку, хочешь вертикально ? до 7А на заряднике, можешь и на 14 заказать + 1 балансир докупить у microwatt
  7. Odysseus

    продам лазерные принтеры

    а как бы узнать ресурс барабанов ?
  8. Ventura GPL vs B.B. Battery vs EverExceed Standard AGM оба китайца, но цена на ББ выше - оправданно?
  9. производитель не дает никаких рекомендаций по выбору емкости акб упс брался не "под мелкие нагрузки" - просто у него цена хорошая была 12 ач акб были в наличии вот их и поставили к нему паспортные данные по АКБ приложил p.s. текущие GP 12-12
  10. там мелкие акб 12 ач для нагрузки до 500 Ватт сейчас из-за того что пару акб "начали умирать" держит 10 мин при этой нагрузке буду менять все на новые акб большей емкости скорее всего 20-26 ач Правильно ли я считаю ?: Время работы от акб = 26Ач емкость 1 акб * (12В * 8 шт) / (500 Ватт *0,7 КПД) = ~ 7 ч - 50% чтобы до половины разряжать = 3,5 ч
  11. Решил поделиться, может кому-то пригодится. Делал для своего друга. Схема подключения 8 аккумуляторов для использования совместно с Rucelf UPOII-3000-96-EL Использовались: Балансиры ER122 в кол-ве 7 шт. Корпус был взят от спутникового тюнера Samsung DSB S300V. Выключатель 3А Подложка, на которой крепились балансиры - композит 3 мм. Кабель Южкабель ШВВП 2*1,5 мм2 - меньше просто не было под рукой; куски по 2 м +-5-7мм. На балансирах не помешали бы выводы для подключения индикация напряжения и тока, но довольствуемся тем, что есть. Т.к. клемы у АКБ не под болт - пришлось подпаивать
  12. кто-то подскажет: сколько кушает на себя Rucelf UPOII-3000-96-EL ? http://www.rucelf.ua/ru/catalog/upoii-3000-96-el/
  13. а можно ли использовать 4*24В АКБ или зарядное рассчитано только на 12В ? как обслуживать эти акб ? если можно порекомендуйте какие акб смотреть/купить ? каким сечение провода соединять эти акб (сейчас соединены 10 мм2) нагрузка ~500 Ватт * 7 ч правильный ли расчет : Емкст(бат, Ач) = Р(потр, Вт) * Т (рез, час) * КПД инвертора * 1.5 коэф запаса / U(бат) Емкст(бат, Ач) = 500 Вт * 7 ч * 0,85 * 1,5 / (12*8=96 В) = 46,5 Ач коэф. запаса если учесть что разряжать макс до 50%, то нужен 1,5 т.е. 8*60Ач акб должны проработать до 50% разряда при нагрузке 500 ватт около 9 часов ещё есть
  14. можно ли подключать обычные автомобильные акб на 60-100 Ач к RUCELF UPO-II-3000-96-EL ? нужно ли что-то дополнительно?
×
×
  • Створити нове...