  1. Нашел причину. Проблема в ONU-шках Fora NA-1001D. Проверил с другими ONU-шками, все нормально работает. Трафик между абонами в одном pon порту c "epon inner-onu-switch" ходит нормально.
  2. Абоненты находятся в одном влане - 2100. Когда я подключаю их в разные PON порты, то пинги между ними ходят.
  3. Здравствуйте. Не получается заставить ONU-шки из одного PON порта видеть друг друга. epon inner-onu-switch указал. Не помогает. Пожалуйста, подскажите в чем может быть проблема. UPD: абонентские роутеры находятся в одном влане (в моем конкретном случае это влан 2100). Если я подключаю их в разные PON порты, то пинги между ними ходят. OLT: P3310C Версия по: 10.1.0E Build 36957 Конфиг:
×
×