Перейти до

Edge Core 3528M подключение от 12 вольт.


Рекомендованные сообщения

Всем привет подскажите как подключить едж от DC-DC преобразователя 12 вольт к примеру ML18 (микроват) ?

Стоит задача запитать свитч на расстоянии 120 м.

Спасибо.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  В 18.01.2019 в 09:44, FosterUA сказав:

Всем привет подскажите как подключить едж от DC-DC преобразователя 12 вольт к примеру ML18 (микроват) ?

Стоит задача запитать свитч на расстоянии 120 м.

Спасибо.

 
Expand  

 запитывать будете по витухе ? сколько портов будет использоваться  ? если много, боюсь по току может не вытянуть на такое расстояние .

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  В 18.01.2019 в 10:07, FosterUA сказав:

20 абонентов, да витуха рядом с ней оптика.

По витухе питание по оптике линк

Expand  

более точно скажет MICROWATT ,  но мне кажется что будет сильное падение напряжения на такое расстояние.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  В 18.01.2019 в 10:19, FosterUA сказав:

А подключить то как ? Есть схемка у Вас ?

Expand  

Я бы смодулировал ситуацию "на столе" с блоками ML42 и ML15.12

и вот, почитайте расчет уд. питания

Відредаговано kvirtu
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В линию (витую пару) пустите напряжение выше 12в, к примеру 36в - это безопасно. На конце линии возле свитча установите понижающий конвертер в 12в к примеру:

dc-dc-preobrazovatel-ponizhayushchii-s-regulirovkoi-toka-i-photo-71bb.jpg

Відредаговано masterzep
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  В 18.01.2019 в 10:32, logic сказав:

Подати  48 вольт і буде робити від рідного бп. Перевірено

Expand  

 

На расстоянии 120 метров ?

  В 18.01.2019 в 10:32, masterzep сказав:

В линию (витую пару) пустите напряжение выше 12в, к примеру 36в - это безопасно. На конце линии возле свитча установите понижающий конвертер в 12в к примеру:

Expand  

Окей, куда потом этих 12 вольт в свич подключить  ?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Раскрутите свитч и посмотрите куда идет провод питания от штатного блока питания. Туда и подключайте, соблюдая полярность

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  В 18.01.2019 в 12:51, logic сказав:

Та хоть на 500м.. Главне щоб прийшло 48вольт

Expand  

если витуха медная, 0,5 жила - то прийдет. а так ... х.з. ...

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  В 18.01.2019 в 12:54, kvirtu сказав:

если витуха медная, 0,5 жила - то прийдет. а так ... х.з. ...

Expand  

биметал вектор  - линия з тупих свічів на 1,2км живлення 48вольт..

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования