Stydent 2 Опубликовано: 2020-03-18 16:45:01 Share Опубликовано: 2020-03-18 16:45:01 Добрий вечір, колеги! Прикупив собі пару "Стійок живлення 220/48" - запустив на тест, поставив акомулятори - зібрав групу 48 вольт - 100 Ампер годин. Включив на 48 годи, а потім підключив потужність 400-450 ват і виключив живлення на стійку. Стійка посадила акомулятори до 9,5 вольта і не виключилася самостійно і я змушений був її виключити, щоб не створити глибокого розряду акомуляторів. Може хтось мав з ними справу, фото нижче прикріплено, не можу на них найти інструкцію, а також не можу підключитися, щоб можна було моніторити інформацію по ній (заряд акомуляторів, вольтаж, температура, контроль за зарядом, ну і звісно пропадання живлення). Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Stalker1 140 Опубліковано: 2020-03-18 19:49:17 Share Опубліковано: 2020-03-18 19:49:17 Прежде чем что либо покупать, надо было почитать о данном девайсе. Лучше бы вы купили елтек или емерсон. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
datakrava 46 Опубліковано: 2020-03-18 21:24:35 Share Опубліковано: 2020-03-18 21:24:35 (відредаговано) ну а там, токи померять и т.д.? "первичную диагностику" сделать, глазками посмотреть мб где-то пластик уже вытек☺️ поискать схемку на этот холодильник - дальше идти по схеме... Відредаговано 2020-03-18 21:25:44 datakrava Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах